  • 關于加熱負載配置的問題

    各位大大們: 求解個問題。現在要做一個加熱器組,。目前只能給定的加熱棒為2KW 220V的 8根,。 供電為380V 請問怎么連接材能防止電流偏流的現象。順便求問,。電流偏流多少為正常,?電壓偏壓多少為正常呢?謝謝,?;蛘呦嚓P(guān)GB

  • 加熱元件的功率怎么計算,?

    我公司要搞一套加熱裝置,,采用硅碳棒加熱。廠家提供的每支硅碳棒的阻值為3.0歐姆,。請問采用三角形接法和星形接法的功率怎么計算,?

  • 求助關于加熱設備的問題

    這幾天我這要做一個加熱的設備,加熱管附近要走線,。但是溫度比較高,,一般的線號和絕緣方法容易融化,特別是兩線相接的絕緣膠帶,,更不行,。大家有什么好辦法呢?

  • 關于加熱器的設計與計算

    現在有一個“氣體加熱器”的設計問題,請有經驗的人幫忙設計一下,,問題是這樣:加熱器的入口溫度是0度的冷氮?,出口溫度?50度的熱氮氣，加熱器的流量?00升/min,,加熱器要連續工作24小時,,加熱器內介質是氮?dú)猓獨馐沁B續流動的,,流過加熱器后即被加熱。加熱器的材料是奧氏體不銹鋼,,對加熱器的外形和尺寸沒有特殊要求,,只要達到上述功能就可以。

  • 凈化空調系統的加熱問題

    凈化空調系統的加熱主要可分為空調箱內的空氣一次加熱(或稱為預熱),、空氣二次加熱(也稱作再熱)和設在風管上的電加熱,。就空調加熱的熱源常用的主要有蒸汽、熱水和電加熱,。 系統中的一次加熱多用在寒冷的北方(黃河以北)冬季作為預熱用,,一方面防止塞外寒冷空氣進入空調箱后凍壞其他空調加配件, 另一方面防止新風和回風混合時產生霧氣和結露,。一次加熱的熱媒以蒸汽為好,,如果采用熱水做為熱媒時要防止預熱器本身被凍壞。 系統中的二次加熱是潔凈廠房內溫度調節和濕度控制所必要的,, 二次加熱的熱媒主要是熱水,,因為熱水作為熱媒時調節方便,控制的精度高,。一般溫度精度要求≤±1℃時,,應該用熱水做熱媒。當溫度控制要求不嚴格或無精度要求時也可以用蒸汽做熱媒,。 當廠房溫度控制精度要求很高(例如<±0.5℃)單用二次加熱控制精度難以達到時可在風管上加設微調精控的電加熱器,, 采用電加熱器時要注意采取必要的安全保護措施,一方面電加熱器要接地,,要有無風斷電的保護,,另一廣面在電加熱器前后一米的風管必須采用不燃的

  • 求助關于廚房新風加熱問題

    如題,現在手頭有一個小廚房,,項目在寒冷地區,,大概20,000m3/h的風量,,甲方希望加裝加熱器,,按照普通換熱的話大概需要一個250KW的電加熱器,這個功率靠譜嗎?還是我計算有問題呢,?謝謝各位牛人指導

  • 消聲加熱器的安裝與使用

    DXX浸沒式汽水混合加熱器是一種新型,、有效的汽水加熱器,它將蒸汽直接導入水中,,迅速高效地加熱水,。由于采用全新的消聲結構,噪聲降低至50dB

  • 乙醇鈉輸送泵該如果選型,?

    乙醇鈉作為化工領域常用的一種介質,廣泛應用于輸送,、加藥等工藝中,。不同的工藝采用的乙醇鈉輸送泵各不相同。那么我們該如何區分乙醇鈉輸送泵的種類呢,,怎樣才能選出合適的水泵呢,?   1、乙醇鈉輸送泵具有易結晶的特性,、不適用機械密封,,如果選用機械密封則每次開停機,都需要清洗管路和機封,,會導致生產效率降低,。因此要采用無機械密封設計的

  • 怎樣安裝電磁加熱節能設備

    電磁加熱器的安裝是比較簡單的,只要有懂一點電工的都可以自己安裝,。其安裝步驟如下:第一,,拆下原先料筒上的石英管加熱圈。第二,,計算好料筒的周長與長度,,包裹適合料筒尺寸的保溫棉。第三,,用高溫纏繞帶繞上保溫棉,,對保溫棉進行固定作用,并讓保溫棉有一定的厚度,。如果是2.5kw到8kw的只需要讓保溫棉厚度為1.5cm,10kw到20kw的讓保溫棉厚度為2cm,,30kw到60kw的讓保溫棉厚度為2.5cm。第四,,繞上電磁線圈并接到電磁加熱器上,。安裝好以后就可以進行調試,調試完成即完成電磁加熱器的安裝過程,。 電磁加熱器調試方法:根據不同的功率來調整輸入電流的大小,,每一款功率對應的輸入電流大小可參照安裝說明書,。在這里需要特別強調一點的是我們說的電流是指輸入電流,而不是輸出電流,。我們以2.5kw為例子,,那么測試的就是接輸入端的零線或者火線的電流。2.5kw的輸入電流為8A到10A,,如果低于這個電流,,那么少繞幾圈就可以提升電流。相反,,如果超過這個電流,,則多繞幾圈可以讓電流下降。直到輸入電流在8A到10A之間就完成安裝調試,。電磁加熱器相比電阻式加熱圈加熱可以節能30%以上,。

  • 請教個問題,,單相220V加熱

    兩根6KW 220VAC的加熱管,各放置在2條相線上,,請問在3相4線的主電路上的斷路器需要配制多少容量的,,請大家?guī)蛡€(gè)忙,急,!謝謝

  • 請教關于自動加熱的控制邏輯

    恒溫箱或某些高檔酒柜為了保持設定溫度,,在環境溫度低于設定溫度時可以自動加熱,請問其制冷和加熱轉換的控制邏輯是怎樣的,?需要用到環境溫度感溫探頭嗎,?謝謝。

  • 求助沖霜水加熱的問題,急,!

    現在有一個項目,,冷風機采用的是水沖霜,沖霜水使用廠區的蒸氣來進行加熱,,水池內水量為35立方米,,要求保持水溫20度,請問蒸氣管道應該設計多大啊,,還有是否需要設置換熱管呢,,還是只是把蒸氣輸入到水池里邊就行了,誰有經驗啊,,多謝了

  • 末端加熱有什么好的推薦嗎?

    現在遇到這樣的情況,空調新風機冬天需要送熱風,但是沒有供熱機組,也不想做供熱管道.有沒有末端加熱的設備,加在表冷器前面的來供熱?有什么好的牌子推薦嗎?

  • 強烈求助:關于蒸汽直接加熱

    強烈求助:關于蒸汽直接加熱

    設計條件——進水流量22m3/h,,水溫65C,;熱水溫度75C蒸汽溫度170C水箱情況見下圖……

  • 為什么電加熱信號電壓不同,?

    一臺組合式空箱,,電加熱(電熱棒)運作時,測量DDC加熱信號電壓是10V(滿載),,但信號線連接可控硅(SCR)測量時,,加熱信號電壓卻是8V,當斷開可控硅(SCR)測量時,,加熱信號電壓又回到10V,。而其他幾臺組合式空調箱都沒有出現這樣的問題。請教各位,,這是不是證明可控硅(SCR)有故障,?還是其他原因?另,,信號線是屏蔽線,,經測量沒有壓損。

  • 空調供暖與電加熱供暖對比

    有一個問題困惑了我很久: 冬天,,室內取暖的時候,,有兩條路可以選: ①用電加熱,這樣的話所有電能全部轉換為熱能,,沒有浪費,。我個人感覺還是比較節約的。 ②用空調,??照{(diào)有一個COP=供熱量/耗電量,而這個cop一般都在2~3左右,。這樣看的話,,貌似空調比電加熱要節電一半以上??照{(diào)取暖真的比電加熱取暖省電么,?為什么會這樣呢?請高手賜教,。

  • 關于空氣能熱泵的預加熱

    各位同仁,,新年好恭喜發財! 我最近在做一酒店的熱水,,用空氣能熱泵進行加熱,。大致要求是:酒店共五層,僅是四,,五層房間需供熱水,,主機放在五樓樓頂,,每人按60L水算。按床算每床一人:四層共67人,,五層共65人,。所選牌子的熱水機型號只有三款:18KW,產水量387L/H ; 36kw,產水量774L/H;65KW,,產水量1397L/H,,額定工況初始溫為15度,終止溫為55度,熱水機內置水泵) 現做方案如附件。現方案:預熱的是用65KW機,,補充加熱供到房間的是用36KW機,。但有個問題是:小水箱43m3的水若水位一低,而預熱那邊供過來的水溫也不會低于50度吧,,這樣一來36KW的機只啟動幾分鐘就又停了,,是不是可以換成18KW的比較合理? 問題二:要是預熱的用小機,,而給補充加熱供到房間的選用大機的方案又是如何的呢,,不知道哪個好,請高手幫忙分析下.[ 本帖最后由 yy154 于 2011-2-14 11:01 編輯 ]

  • 請問百級車間冬季加熱問題

    一個電子廠(發熱設備少,,可以忽略),,百級,滿布FFU,,MAU負責新風,,采用FFU+DCC+MAU的方式夏季的話,,DCC負責顯熱負荷,。那么冬季呢,加熱問題如何解決,,冬季MAU只是新風的熱負荷濕負荷,,那么車間內的熱負荷如何解決呢?DCC用的是冷凍水,,不是熱水,。第一次做這樣的系統,請各位高手大俠幫忙解答一下,。

  • 關于泳池加熱耗熱量的計算

    池水加熱所需熱量中“池水表面蒸發損失的熱量”公式中1,、與池水溫度相等的飽和蒸汽的蒸發汽化潛熱2、與池水溫度相等時的飽和空氣的水蒸氣分壓力3,、泳池環境空氣溫度相等的水蒸氣分壓力這3個值如何求得,?請高手指點