潛污泵具有占地面積小,、安裝維修方便、連續工作時間長等優點,。因此,,潛水排污泵越來越得到人們的重視和運用。潛污泵由以前的單純輸送清水,,到現在可以輸送各種生活污水,、工業廢水、建筑工地排水等,。今天要說的就是一款適合家用的潛污泵——澤德E-ZW65A,。這款設備是德國生產的產品,相比較市場上的同類產品,,它有著自己獨特的優勢,。 1、這款設備采用業界領先的德國博格曼機械密封技術,。它具有密封效果好,、使用壽命長、產品結合面精度高的優點,。德國FAG不銹鋼軸承,,運行效率高。 2,、IP68的高防護等級,,機器可以全部沉入水中,帶雙重密封的水泵,。 3,、高流量(14m)、大揚程(9.5m3/h),,自帶浮子開關,,通電即可實現自動抽水。水位達到20cm時,,設備自動啟動,,低于5cm時會自動停止。 4、不銹鋼潛水泵,,高端大氣,,耐腐蝕且經久耐用。電機熱過載保護,,有效保護電機過熱的情況,。<
珠海某公司購買的凱泉的(負一層地下室內的塔樓內)潛水泵啟動后,發出較大噪音,,在二樓電梯間前室也聽得到,,特別夜深時很刻骨銘心。凱泉拿了個手持型分貝測試儀,,站在集水井的鋼板上開啟一臺泵測得72-76分貝,,說沒有超標。請問(除了 《住宅規》503687.1. 1 住宅應在平面布置和建筑構造上采取防噪聲措施,。臥室,、起居室在關窗狀態下的白天允許噪聲級為50dB(A聲級),夜間允許噪聲級為40dB(A聲級),。外)還有沒有噪音是否超標的規定,,什么規定。是否超標,?如何解決,,謝謝。
現在接到一個醫院污水處理設備工程,,甲方土建已經做完,,我們是按圖紙上出的設備采購,但不知道這些設備在實際工作中能否達到預期效果,,本人不會設計,,希望老鳥給個建議,我可以給圖紙
以下2中自耦降壓回路,,哪種更好用1,、自耦變壓器封星處直接短接,將自耦變壓器上下側用接觸器斷開,。2,、自耦變壓器封星處用接觸器短接,將自耦變壓器上側用接觸器斷開,。這兩種情況在應用上有局限性嗎,,都各有什么優缺點 啊
原設計地下室有2個集水坑的潛污泵排出管共管排出,大部分是一坑一管。現在施工單位實際是有5個集水坑(有消防電梯排水泵,、車庫排水泵)共一根排出管,,基本上設計選型是65WQ40-15-4的潛污泵,5個合一的總管也就DN80的鍍鋅鋼管,。這樣可行否,?不妥的話,不妥之處在哪,? 在此先謝謝各位了,!
近來遇到一個現場情況如下:5。5KW電機,,額定電流11-14A左右,,配備了如下保護:D25A的空開(帶漏電保護),25A的交流接觸器,,14-18A的熱繼電器,,還有斷相保護器(具體型號不清楚了,是那種類似電機保護器的),,近來連續燒毀兩臺電機,,一臺是三相全部燒毀,另一臺是一相燒毀,,控制柜到現場大概有7-8米,,電纜是4平方的,經過測量電纜沒有問題,,絕緣良好,,連接也正常,現在有點奇怪,,是什么原因連續燒毀的兩臺電機呢,,并且保護沒有啟到保護作用,現場還進行了電器測量,,先斷電測量空開,,接觸器,熱計都沒有發現有接觸不良,,斷相等問題,,在通電測量發現也基本正常,測量熱繼電器下口電壓在400V左右,,現場我懷疑可能是虛接但是沒有發現有這種情況,,現在我只能懷疑是水泵和電纜的接線虛接(電纜是硬銅線,水泵電纜是軟銅線),,水泵電機質量不合格,。另外現場用戶的工程師也沒有找到問題,請大家多加研究,解決這個問題???謝謝了,
我公司現有一臺水泵需要配一臺自耦變壓器,,75kw電機按理應配75的自耦變壓器,可我們手里有一臺225的,,不只能換不,?如果能說明理由。謝謝?。。,。,。。,。,。?!
地下車庫如果有衛生間的話,就必須采用潛污泵進行提升,,請問大家的是:污水坑一般在大便器下,,那么,污水坑與大便器之間是怎么連接的呢,?總不可能是直接通入坑中的吧,?請指點,謝謝
55kw自耦變壓器空載時電流有多大,?是這樣的,,55kw風機 55kw自耦啟動,啟動時變壓器高壓側保險爆了,,更換好后空載啟動100多個電流,,現在不敢代負荷啟動,自耦變壓器用搖表搖絕緣還是好的,這是什么問題呢,?空載會有那么大的電流嗎,?
我們單位的一臺75KW的電機用的是自耦降壓?dòng)!!有這么一種情況!!啟動時電機越轉越慢,全壓?dòng)時正常!!各位老師有誰碰見過這種情況!!是否是自耦變壓器的毛病!!!
我的一臺37KW的潛污泵用的是自耦降壓器啟動,,啟動的時候,,自耦降壓器很響,像是鐵心發出的聲音,,請問一下是什么原因啊,。另外一臺37KW的潛污泵則沒有問題。
現安裝兩臺H45,水量25m3/h高揚程低量的潛污泵,出水管道壓力為3斤左右,安設的管道為110mm,要供兩臺出水量為40m3/h的機器.請各位大蝦指點,謝謝.
做畢業設計,110KV降壓變電站,,供35KV和10KV,,總計算負荷為123.4MW,擬用兩臺自耦變壓器,,單獨一臺運行時負擔70%負荷及所有一二級負荷,,得出主變容量選擇為125MVA,可是查不到容量那么大的自耦變壓器,,哪位大俠能給我提供有關資料及參數~不勝感激~~~
二潛污泵一用一備,,液位控制,輪換,。液位50%時1#啟動,,10%停止。下次50%時2#啟動,,10%停止,。80%時二泵同時啟動。手自動轉換萬分感謝
圖紙簡介: 自耦降壓?dòng)控制原理圖,。利用斯菲爾儀表檢測電機運行情況,。接觸器采用真空接觸器 投稿網友: luhuaipu 上傳時間: 2013-08-15
潛污泵在無水的情況下試運轉時,運轉時間嚴禁超過額定時間,。吸水池的容積能保證潛污泵開啟時和運行中水位較高,,以確保電機的冷卻效果和避免因水位波動太大造成的頻繁啟動和停機,大中型潛污泵的頻繁啟動對泵的性能影響很大,。停機后,,在電機完全停止運轉前,,不能重新啟動。 新泵使用前或長期放置的備用泵啟動之前,,應用兆歐表測量定子對外殼的絕緣不低于2MQ,,否則應對電機饒組進行烘干處理提高絕緣等級。當濕度傳感器或溫度傳感器發出報警時,,或泵體運轉時震動,、噪音出現異常時,或輸出水量水壓下降,、電能消耗顯著上升時,,應當立即對潛污泵停機進行檢修。 有些密封不好的潛污泵長期浸泡在水中時,,即使不使用,,絕緣值也會逐漸下降,最終無法投用,,甚至在比連續運轉的潛污
現在工作中遇到一個問題:室外要增加潛污泵,,但附近沒有設置控制箱的位置,一般情況控制箱要設在潛污泵附近,,請問能否將潛污泵的控制箱設在較遠的地下室的一個雜物間內,?距離約50米。
自耦變壓器的特點有哪些? 答:(1)具有公共繞組的變壓器稱為自耦變壓器,。自耦變壓器區別與普通變壓器的特點是其中兩個繞組除有磁的耦合外,,還直接有電的聯系。其它方面與普通變壓器一樣,。 (2)自耦變壓器銘牌上的額定容量是指額定通過容量,,它包括串聯繞組電路中直接由電流傳輸的功率和共繞組磁路耦合傳輸的功率兩部分?(3)自耦變壓器繞組(結構)容量,總小于額定(通過)容量,。因此,,與同容量同電壓等級的普通變壓器比較,具有用材少,、體積小,、重量輕、運輸方便,、投資少,、損耗小,、經濟性好等顯著優點。但其變比一般在3:1以內,。
軟啟動工作原理,;軟啟動器(軟啟動器)是一種集電機軟起動、軟停車,、輕載節能和多種保護功能于一體的新穎電機控制裝置,,國外稱為Soft Starter。軟啟動器采用三相反并聯晶閘管作為調壓器,,將其接入電源和電動機定子之間,。這種電路如三相全控橋式整流電路。使用軟啟動器啟動電動機時,,晶閘管的輸出電壓逐漸增加,,電動機逐漸加速,直到晶閘管全導通,,電動機工作在額定電壓的機械特性上,,實現平滑啟動,降低啟動電流,,避免啟動過流跳閘,。待電機達到額定轉數時,啟動過程結束,,軟啟動器自動用旁路接觸器取代已完成任務的晶閘管,,為電動機正常運轉提供額定電壓,以降低晶閘管的熱損耗,,延長軟啟動器的使用壽命,,提高其工作效率,又使電網避免了諧波污染,。軟啟動器同時還提供軟停車功能,,軟停車與軟啟動過程相反,電壓逐漸降低,,轉數逐漸下降到零,,避免自由停車引起的轉矩沖擊
最近做了個熱力站,,兩套系統,,高低區,循環泵,、補水泵各2臺,,軟水器,軟水箱個一臺,,熱力站為半地下室,,地上1.5米,地下3.0米,,請教潛污泵如何選,?