一般正反轉需要用到兩個接觸器的是三相交流異步電機,,因為揉交流異步電機,,在電源相序掉轉的時候,,就會反轉,,電源相序掉轉,,就是讓其中任意兩條相線位置顛倒一下就好,,比如AB相之間的位置顛倒就能反轉,,實現這個任意兩相顛倒,就需要用到兩個接觸器
很簡單的電氣線路,兩個接觸器控制電機的正反轉,,控制線路中帶互鎖,,用無互鎖的自復位按鈕來操作電機的正反轉。在使用過程中,,頻繁發生兩接觸器短路情況,,經檢查,發現兩接觸器主觸點燒死,,一接通電源,,就發生相間短路,總開關跳閘,。偶就搞不懂了,,明明兩接觸器之間有互鎖,一個接觸器動作另一個接觸器就不可能接通,,為什么會發生兩個接觸器同時燒壞的情況呢,?
為了使電動機能夠正轉和反轉,,可采用兩只接觸器KM1、KM2換接電動機三相電源的相序,,但兩個接觸器不能吸合,,如果同時吸合將造成電源的短路事故,為了防止這種事故,,在電路中應采取可靠的互鎖,,上圖為采用按鈕和接觸器雙重互鎖的電動機正、反兩方向運行的控制電路,。 線路分析如下: 一,、正向啟動: 1、合上空氣開關QS接通三相電源 2,、按下正向啟動按鈕SB3,,KM1通電吸合并自鎖,主觸頭閉合接通電動機,,電動機這時的相序是L1,、L2、L3,,即正向運行,。 二、反向啟動: 1,、合上空氣開關QS接通三相電源 2,、按下反向啟動按鈕SB2,KM2通電吸合并通過輔助觸點自鎖,,常開主觸頭閉合換接了電動機三相的電源相序,,這時電動機的相序是L3、
為了使電動機能夠正轉和反轉,,可采用兩只接觸器KM1,、KM2換接電動機三相電源的相序,但兩個接觸器不能吸合,,如果同時吸合將造成電源的短路事故,,為了防止這種事故,在電路中應采取可靠的互鎖,,上圖為采用按鈕和接觸器雙重互鎖的電動機正,、反兩方向運行的控制電路。線路分析如下:一,、正向啟動:1,、合上空氣開關QS接通三相電源2、按下正向啟動按鈕SB3,KM1通電吸合并自鎖,,主觸頭閉合接通電動機,,電動機這時的相序是L1、L2,、L3,,即正向運行。二,、反向啟動:1,、合上空氣開關QS接通三相電源2、按下反向啟動按鈕SB2,,KM2通電吸合并通過輔助觸點自鎖,,常開主觸頭閉合換接了電動機三相的電源相序,這時電動機的相序是L3,、L2,、L1,即反向運行,。三,、互鎖環節:具有禁止功能在線路中起安全保護作用1、接觸器互鎖:KM1線圈回路串入KM2的常閉輔助觸點,,KM2線圈回路串入KM1的常閉觸點。當正轉接觸器KM1線圈通電動作后,,KM1的輔
我們的一部15T/3T天車,,當主鉤電機正反轉接觸器切換時,有時會造成電源總閘跳閘的后果,,重合閘后工作又正常,,每天會有那么一兩次,是何原因,?盼高手予以解答,。接觸器采用CJ12-150/3,兩個接觸器之間采用電器連鎖及機械互鎖,。
來源:電工技術 版權歸原作者所有,,侵權請聯系刪除
有人說:加交流接觸器是為了實現自控,,這句話的意思是不是為了實現自控才可以用交流接觸器呀?如果我有個照明線路,,控制方式就是手控,,我可不可以用交流接觸器呀,可以的話應和什么開關配合好一些呢,?我一般在斷路器后面放個交流接觸器(手控,,自控都是這么搞),請問我的做法是不是正確的,?
在某化工企業遇到一個蹊蹺事情:A9接觸器控制2.2KW電機正反轉,,MCC室就地控制性能無誤;而一旦遠控,,用DCS干接點驅動,,接觸器吸合可以,但分斷釋放時卻斷不開,,線包上存有100V殘壓,,不知這是否因?yàn)榫€路線包之間R-L-C振蕩造成,應如何解決,?加接觸器線包配用的“浪涌抑制器”可以解決嗎,?請高手賜教!謝謝,。
這是接觸器的主進線觸點,,一前一后,前面進線有一個觸點熔焊了,左邊兩個觸點及背后三個觸點正常沒一點問題,。因為接觸器燒壞了所以拆開來看,。我說出了問題,施工隊的回答也很搞笑,。大伙分析下
一臺行車上使用的CJ12-150交流接觸器,,正常運行時嗡嗡聲音很大,因為是新使用半年?,將磁心使用水砂紙清理過,,不起什么作用,為什么使用半年后的接觸器如此大的聲音那,?謝謝?。?!
我這有一些可逆皮帶機,,是SEW的,電機和減速機一體的那種,,電機是7.5KW的,,24小時運行,大約2小時就要倒一次正反轉,,以前一直也沒有問題,,可是最近電機連出兩次故障,上次是在打正反轉時電機燒毀,,這次是把電機前端蓋的4個螺絲全切了?,F(xiàn)在電機打正反轉是直接打正反轉,電機容許這樣直接由正轉就打反轉么,?我們現在打算不讓他們這么操作了,得先停穩電機,,再打反轉,,也打算從控制上加正反轉延時??墒巧a(chǎn)的人不干了,,由于工藝要求,電機不允許停,,不然會造成皮帶壓料事故,,說以前一直就這樣操作都沒有問題,說是我電機老化了什么的,,我的電機都是每年更換并保養一次,,現在才5年,電機不能有問題的啊。
一個功率柜中,有個ABB的交流接觸器,,發熱,,使銅排燒的有點發黑!這個是由于電阻電路,,形成了純電阻發熱電路嗎,?0.8的功率測的溫度應該在90度左右,全功率的時候到達105度以下,。這屬于正常嗎,?有好的解決辦法嗎?現在試用空冷控制,!請高人指點,!
如何選擇控制用的接觸器,?負載參數:額定電壓DC110V,額定電流1.2A,。負載故障時的動作電流:約5A,。問題:發現控制用的接觸器的額定電流跟約定發熱電流相差很大。究竟看哪個參數,?另,,沒有開斷電流的相關參數或曲線,只有一個以額定電流為基準的電壽命曲線,。某一接觸器參數舉例如下:接觸器參數:額定電壓DC110V,,額定電流0.55A,約定發熱電流16A,;其他短時耐受電流,、絕緣電壓等均滿足要求。
[ 本帖最后由 aaa8079 于 2014-11-17 14:40 編輯 ]請問接觸器遠程就地如何實現同時控制?求指教
如圖,,圖中應該沒有什么問題吧,,可是為什么接好通電,當門卡接點斷開后,,到延時時間,,KM有時不能斷開,有時會超過設定時間的兩三陪才斷開,,有時KM的觸頭會跳動幾次才斷開,,KT,、KM單獨測試都無故障,換了另外的KT,、KM也一樣,!求有經驗的答疑,或電路需要怎么改動,,謝謝?。?/p>
本帖最后由 xuyaohua727 于 2015-8-10 11:35 編輯 我在民用建筑工程技術措施產品選用技術里面看到下面一條⑨對于照明裝置適用接觸器,,還應考慮照明器的類型,、起動電流大小、起動時間長短及長期工作電流,,接觸器的電流選擇應不大于用電設備(線路)額定電流的90%,。對于鎢絲燈及有電容補償的照明裝置,應考慮其接通電流值,。這個怎么理解啊,。為什么選擇
知識點:負載監控器接觸器
知識點:接觸器
接觸器正反轉
接觸器正反轉專題,,為您提供接觸器正反轉相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與接觸器正反轉 相關的專業交流討論,,更多接觸器正反轉相關內容請?jiān)L問