低壓交流接觸器主要用于通斷電氣設備電源,,可以遠距離控制動力設備,,在接通斷開設備電源時避免人身傷害,。交流接觸器的選用對動力設備和電力線路正常運行非常重要。[ 本帖最后由 dragon503 于 2010-12-6 14:08 編輯 ]
昨天擺弄交流接觸器的時候發現,,它與一些小容量的低壓斷路器有很多地方是相同的,,那么在實際應用中,它們兩可以互換嗎,?例如交流接觸器當?shù)蛪簲嗦菲魇褂谩?/p>
有人說:加交流接觸器是為了實現自控,,這句話的意思是不是為了實現自控才可以用交流接觸器呀,?如果我有個照明線路,控制方式就是手控,,我可不可以用交流接觸器呀,,可以的話應和什么開關配合好一些呢?我一般在斷路器后面放個交流接觸器(手控,,自控都是這么搞),,請問我的做法是不是正確的?
交流接觸器是廣泛用作電力的開斷和控制電路。它利用主接點來開閉電路,,用輔助接點來執行控制指令,。主接點一般只有常開接點,而輔助接點常有兩對具有常開和常閉功能的接點,,小型的接觸器也經常作為中間繼電器配合主電路使用,。 請登陸:輸配電設備網 瀏覽更多信息 交流接觸器的接點,由銀鎢合金制成,,具有良好的導電性和耐高溫焔性,。 交流接觸器主要有四部分組成:(1) 電磁系統,包括吸引線圈、動鐵芯和靜鐵芯,;(2)觸頭系統,包括三副主觸頭和兩個常開,、兩個常閉輔助觸頭,它和動鐵芯是連在一起互相聯動的;(3)滅弧裝置,一般容量較大的交流接觸器都設有滅弧裝置,以便迅速切斷電弧,免于燒壞主觸頭,;(4)絕緣外殼及附件,各種彈簧,、傳動機構,、短路環、接線柱等,。 來源:http://tede.cn 工作原理: 當線圈通電時,靜鐵芯產生電磁吸力,將動鐵芯吸合,由于觸頭系統是與動鐵芯聯動的,因此動鐵芯帶動三條動觸片同時運行,觸點閉合,從而接通電源,。當線圈斷電時,吸力消失, 動鐵芯聯動部分依靠彈簧的反作用力而分離,使主觸頭斷開,切斷電源。
這是接觸器的主進線觸點,,一前一后,,前面進線有一個觸點熔焊了,左邊兩個觸點及背后三個觸點正常沒一點問題,。因為接觸器燒壞了所以拆開來看,。我說出了問題,施工隊的回答也很搞笑,。大伙分析下
一臺行車上使用的CJ12-150交流接觸器,,正常運行時嗡嗡聲音很大,因為是新使用半年?,將磁心使用水砂紙清理過,,不起什么作用,為什么使用半年后的接觸器如此大的聲音那,?謝謝?。?!
適用范圍 國產工業低壓電器CJ16交流接觸器CJ16交流接觸器適用于交流50Hz,、主電路額定工作電壓至380V的電力系統中,供作為功率因數補償裝置中額定容量至20kvar的自愈式低電壓并聯電容器的接通和分斷?。接觸器帶有抑制涌流裝置,,能有效地減小合閘涌流對電容器的沖擊和抑制開斷時的過電壓。 產品符合GB 14048.4和IEC 60947-4-1等標準,。正常工作條件1,海拔高度不超過2000m;2,周圍空氣溫度上限值不超過+40℃,下限值不低于-5℃;3,安裝地點的空氣相對濕度在最高溫度為+40℃時不超過50%,在較低溫度下可以有較高的相對濕度, 最濕月的月平均最低溫度不超過+25℃,該月的平均最大相對濕度不超過90%.由于溫度變化發生在產 品上的凝露情況必須采取措施;4,與垂直面的安裝傾斜不超過±5°;
有家業主在問我們,,要求提供機械保持的低壓交流接觸器,如電流大,,還可以選用低壓真空接觸器滿足其要求,,可是額定電流很小的該怎么辦?有誰用過這種類型的接觸器,,能不能提供具體型號,,多謝了!
例如風機泵類的負載,變頻器進線電源側需要加接觸器嗎?主要是為了在變頻故障并報警時,,自動切斷變頻器電源,。大家都怎么做的?能不能發張圖來??!另外,變頻器電源側的功率因數是多少,?有資料介紹0.8到0.85,,那么低嗎?我計算電流的時候都按照0.9來算的啊,,不是說電源側功率因數高嗎?怎么還沒有電動機的自然功率因數高??!
一個功率柜中,,有個ABB的交流接觸器,發熱,,使銅排燒的有點發黑,!這個是由于電阻電路,形成了純電阻發熱電路嗎,?0.8的功率測的溫度應該在90度左右,,全功率的時候到達105度以下。這屬于正常嗎,?有好的解決辦法嗎,?現在試用空冷控制!請高人指點,!
如何選擇控制用的接觸器,?負載參數:額定電壓DC110V,,額定電流1.2A。負載故障時的動作電流:約5A,。問題:發現控制用的接觸器的額定電流跟約定發熱電流相差很大,。究竟看哪個參數?另,,沒有開斷電流的相關參數或曲線,,只有一個以額定電流為基準的電壽命曲線。某一接觸器參數舉例如下:接觸器參數:額定電壓DC110V,額定電流0.55A,,約定發熱電流16A,;其他短時耐受電流、絕緣電壓等均滿足要求,。
[ 本帖最后由 aaa8079 于 2014-11-17 14:40 編輯 ]請問接觸器遠程就地如何實現同時控制?求指教
本帖最后由 xuyaohua727 于 2015-8-10 11:35 編輯 我在民用建筑工程技術措施產品選用技術里面看到下面一條⑨對于照明裝置適用接觸器,,還應考慮照明器的類型、起動電流大小,、起動時間長短及長期工作電流,,接觸器的電流選擇應不大于用電設備(線路)額定電流的90%。對于鎢絲燈及有電容補償的照明裝置,,應考慮其接通電流值,。這個怎么理解啊。為什么選擇
如圖,,圖中應該沒有什么問題吧,,可是為什么接好通電,當門卡接點斷開后,,到延時時間,,KM有時不能斷開,有時會超過設定時間的兩三陪才斷開,,有時KM的觸頭會跳動幾次才斷開,,KT、KM單獨測試都無故障,,換了另外的KT,、KM也一樣!求有經驗的答疑,,或電路需要怎么改動,,謝謝!,!
知識點:負載監控器接觸器
知識點:接觸器
CJ12-100/4 DC220V 這種交流接觸器 靠直流吸合線圈. 主觸頭一端三相短接接直流正,另一端分別出A B C 三相電.請問是怎么把直流電轉換為交流電的 ? 請問原理???????謝謝指教!!
出個題目: 用1個自復位的按鈕來控制1個接觸器的吸合與斷開,, 要求:::第1次按,接觸器吸合,第2次按,接觸器斷開,如此循環下去希望大家多多參與,,,,先謝謝大家了,,,