低壓交流接觸器主要用于通斷電氣設備電源,,可以遠距離控制動力設備,,在接通斷開設備電源時避免人身傷害,。交流接觸器的選用對動力設備和電力線路正常運行非常重要,。[ 本帖最后由 dragon503 于 2010-12-6 14:08 編輯 ]
有人說:加交流接觸器是為了實現自控,,這句話的意思是不是為了實現自控才可以用交流接觸器呀,?如果我有個照明線路,控制方式就是手控,,我可不可以用交流接觸器呀,,可以的話應和什么開關配合好一些呢?我一般在斷路器后面放個交流接觸器(手控,,自控都是這么搞),,請問我的做法是不是正確的?
昨天擺弄交流接觸器的時候發現,,它與一些小容量的低壓斷路器有很多地方是相同的,,那么在實際應用中,它們兩可以互換嗎,?例如交流接觸器當低壓斷路器使用,。
一臺行車上使用的CJ12-150交流接觸器,正常運行時嗡嗡聲音很大,,因為是新使用半年多,,將磁心使用水砂紙清理過,不起什么作用,,為什么使用半年后的接觸器如此大的聲音那,?謝謝!??!
交流接觸器是廣泛用作電力的開斷和控制電路,。它利用主接點來開閉電路,用輔助接點來執行控制指令,。主接點一般只有常開接點,,而輔助接點常有兩對具有常開和常閉功能的接點,小型的接觸器也經常作為中間繼電器配合主電路使用,。 請登陸:輸配電設備網 瀏覽更多信息 交流接觸器的接點,,由銀鎢合金制成,具有良好的導電性和耐高溫燒蝕性,。 交流接觸器主要有四部分組成:(1) 電磁系統,包括吸引線圈,、動鐵芯和靜鐵芯,;(2)觸頭系統,包括三副主觸頭和兩個常開、兩個常閉輔助觸頭,它和動鐵芯是連在一起互相聯動的,;(3)滅弧裝置,一般容量較大的交流接觸器都設有滅弧裝置,以便迅速切斷電弧,免于燒壞主觸頭,;(4)絕緣外殼及附件,各種彈簧、傳動機構,、短路環,、接線柱等。 來源:http://tede.cn 工作原理: 當線圈通電時,靜鐵芯產生電磁吸力,將動鐵芯吸合,由于觸頭系統是與動鐵芯聯動的,因此動鐵芯帶動三條動觸片同時運行,觸點閉合,從而接通電源,。當線圈斷電時,吸力消失, 動鐵芯聯動部分依靠彈簧的反作用力而分離,使主觸頭斷開,切斷電源,。
適用范圍 國產工業低壓電器CJ16交流接觸器CJ16交流接觸器適用于交流50Hz、主電路額定工作電壓至380V的電力系統中,,供作為功率因數補償裝置中額定容量至20kvar的自愈式低電壓并聯電容器的接通和分斷之用,。接觸器帶有抑制涌流裝置,能有效地減小合閘涌流對電容器的沖擊和抑制開斷時的過電壓,。 產品符合GB 14048.4和IEC 60947-4-1等標準,。正常工作條件1,海拔高度不超過2000m;2,周圍空氣溫度上限值不超過+40℃,下限值不低于-5℃;3,安裝地點的空氣相對濕度在最高溫度為+40℃時不超過50%,在較低溫度下可以有較高的相對濕度, 最濕月的月平均最低溫度不超過+25℃,該月的平均最大相對濕度不超過90%.由于溫度變化發生在產 品上的凝露情況必須采取措施;4,與垂直面的安裝傾斜不超過±5°;
有家業主在問我們,要求提供機械保持的低壓交流接觸器,,如電流大,,還可以選用低壓真空接觸器滿足其要求,可是額定電流很小的該怎么辦,?有誰用過這種類型的接觸器,,能不能提供具體型號,多謝了,!
一個功率柜中,,有個ABB的交流接觸器,,發熱,使銅排燒的有點發黑,!這個是由于電阻電路,,形成了純電阻發熱電路嗎?0.8的功率測的溫度應該在90度左右,,全功率的時候到達105度以下,。這屬于正常嗎,?有好的解決辦法嗎,?現在試用空冷控制!請高人指點,!
CJ12-100/4 DC220V 這種交流接觸器 靠直流吸合線圈. 主觸頭一端三相短接接直流正,另一端分別出A B C 三相電.請問是怎么把直流電轉換為交流電的 ? 請問原理???????謝謝指教!!
各位高手,小弟剛接觸電這方面,想咨詢交流接觸器的接點什么接才能滿足聯鎖,互鎖,聯動等要求?接觸器能滿足哪些實際要求,如聯鎖,互鎖?
關于交流接觸器,,本人有以下幾個疑問:1、交流接觸器接在斷路器后面,二者之間是如何連線的,,是直接連接(相,、零線對應連接),還是通過輔助觸頭與接觸器觸頭連接,;2,、交流接觸器的常開、常閉觸頭是怎么回事,,分別起什么作用,;3、接觸器一般通過控制按鈕啟閉,,請問接觸器與控制按鈕及信號指示燈之間是通過什么線連接的,;4、一個交流接觸器,,是否只能控制一個回路,,還是可以控制幾個回路。請高手作答,,謝謝,。
如何讓交流接觸器直流供電?請教高手.
本人近日做畢業設計,需要選一個觸點電壓為380V的交流接觸器,。由于實踐經驗很少,,現在控制線圈想用直流控制,那么請問能夠控制交流380V觸點的最低直流電壓應該是多大,?,??有沒有稍微具體一點的 直接給個型號,,在此先謝謝了?。?!
德力西CDC7系列交流接觸器作用于交流50Hz或60Hz,,額定工作電壓至660V,在AC-3使用類別下額定工作電壓380V時額定工作電流至95A的電力系統中,供遠距離接通和分斷電路,、頻繁地起動和控制交流電動機之用,。并可與CDR7等器件組成電磁啟動器。符 合 標 準 國家標準:GB 14048.4 《低壓開關設備和控制設備 機電式接觸器和電動機起動器》國際標準:IEC 60947-4-1 《低壓開關設備和控制設備 第四部分 接觸器和電動機起動器 第一篇 機電式接觸器和電動機起動器》訂貨時必須指出:1,、接觸器的型號及規格,;2、線圈的額定工作電壓和頻率,;3,、訂貨臺數,。更多問題請訪問http://www.315mro.com
1、接觸器由磁系統,、接觸系統,、和輔助觸頭組成。 2,、接觸器為立體結構布置,,上部為接觸系統,下部為電磁系統,。 3,、磁系統由線圈、鐵心和整流裝置組成,,裝在用鑄鋁合金制成或用DMC制成的底座內,。 4、接觸器為平面結構布置,,左部為接觸系統,,右部為電磁系統。 5,、接觸系統由動,、靜觸頭和真空滅弧室組成,裝在用絕緣材料制成的基座內,。 6,、真空滅弧室采用新型觸頭材料一次封排,電磁系統采用直流雙線圈,。
1,、環境溫度:周圍空氣溫度最高不超過 + 40℃, 且在 24 小時的平均值不超過 + 35℃,,周圍空氣溫度最低不低于 -15℃,。 2、海拔高度:安裝地點的海拔高度,,對于低壓類開關元件和高壓類開關元件中的低壓元件不超過2000米,,對于高壓類開關元件不超過1000米。3,、相對濕度:大氣的相對濕度在周圍空氣溫度為 + 40℃時不超過 50%,,在較低的溫度下允許有較高的相對濕度,,日平均不大于 95%,,最濕月的平均溫度為 + 20℃時,,月平均最大相對濕度為 90%,,已考慮因溫度變化發生在產品表面的凝露,。 4、工作環境:無雨雪侵襲、明火、爆炸危險,、化學腐蝕及強烈振動的場合,。5、污染等級:III級,,有導電性污染,,或由于凝露使干燥的非導電性污染變為導電性?/p>
接觸器的選用應按滿足被控制設備的要求進行,除額定工作電壓應與被控設備的額定電壓相同外,,被控設備的負載功率,、使用類別、操作頻率,、工作壽命,、安裝方式及尺寸以及經濟性等是選擇的依據。 1,、控制電熱設備用交流接觸器的選用 這類設備有電阻爐,、調溫加熱器等,此類負載的電流波動范圍很小,,按使用類別分屬于AC-1,,接觸器控制此類負載是很輕松的,而且操作也不頻繁,。因此,,選用接觸器時,只要按接觸器的約定發熱電流Ith等于或大于電熱設備的工作電流的1.2倍,。 例一:試選用一接觸器來控制380V,、15KW三相Y形接法的電阻爐。 解:先算出各相額定工作電流Ie,。 Ith=1.2Ie=1.2×22.7=27.2A
1,、接觸器的結構 以交流接觸器為例,它由電磁機構,、觸點系統,、滅弧系統、反力裝置,、支架和底座等幾部分組成: 1)電磁機構 電磁機構的組成:由電磁線圈,、鐵心和銜鐵組成。 電磁機構的功能:操作觸點的閉合和斷開,。
交流接觸器是電路中經常都會用到的電路元器件,,在工業自動化和機械自動化控制當中應用的很廣泛,關于交流接觸器,,相信很多的電工師傅都很了解,,但是對于一些剛入門學習電工的師傅而言就有點吃力了,,今天我們就重點來看看關于交流接觸器的幾點基本屬性:
無論是在機械控制還是自動控制中,,凡是涉及到電力,那么使用到最多的控制元件,,絕對非接觸器莫屬了,。身邊有許多同事理解不了接觸器,主要是因為接觸器的接線柱太多,,每個接線柱功能不一樣,,名稱卻相近,導致大家很容易混淆,。其實關于接觸器的知識,,記憶起來并不難,只是大家還沒有找對方法,。今天就來幫助大家,,充分理解接觸器。