請教:我現在正在進行一個水廠普通濾池的設計:其濾池單池面積只有18(3*6),,且采用混凝土濾板裝濾頭,濾料為石英砂,,采用單水沖洗,,請問我該如何選擇反沖洗水泵?謝謝,!請回帖或E-Mail:[email protected]
請問各位高手,采用砂濾缸工藝的泳池需要每天進行一次反沖洗嗎,?有人告訴我這種工藝現在可以做到一個月才沖洗一次,,是真的嗎?還說利用膜工藝甚至可以不用反沖洗,,這能夠實現嗎,?大約是2000、3000平米的泳池
遇到一個難點,,請教各位給排水行業的前輩:我公司有一個新項目,提供3臺濾池反沖洗的中開泵,,目前我們確定中開泵沒有問題,,管路上也暫時沒找到問題,在單泵或兩臺泵運行過程中發現,,水泵在反沖洗濾池時 流量先穩定在額定流量和額定揚程上,,幾分鐘后流量逐漸降低,揚程升高,;到一個固定值時穩定下來,。具體表現為:單泵運行:額定流量1500m3/h,揚程11m運行3-5分鐘后流量逐漸下降為700m3/h,,揚程16m,。雙泵運行:流量3200m3/h,揚程11m運行3分鐘后流量逐漸下降為1400m3/h,,揚程16m,。流量最低時可下降至900m3/h,H=17m。管路和濾池布局為:3臺水泵的母管出來后由一個4通連接,,1根支管為遠期備用,,2根支管各通向3個濾池。每個濾池有約2.5米的濾層,。目前我們一直沒搞明白為什么水泵運行一段時間后流量就會降低,,揚程升高。也從沒遇到過這關問題,,現場特別著急,,麻煩哪位高手幫忙解答下,謝謝,!
如果按濾池反沖洗泵揚程計算方法,,也就是13~15m,但某些經驗數據是22m,,求高人指點,,這么高的揚程是怎么算出來的。另,,如果有用15m左右揚程的,,求運行效果。
陳述:三版教材中大阻力配水,,開孔比與孔口流速關系 α=q/(10μv),那么孔口流速v=q/(10μα),大阻力開孔比0.2~0.28%,,將α=0.2~0.28代入公式,取孔口μ=0.62,,q=15L/m2.s得v=8.6~12.1 與規范不符,,如果計算時不代入μ值,則v=5.4~7.5,,與規范基本同,。(二版教材與綠皮書計算不代入μ值)問題:計算濾池反沖孔口流速時μ是否需要?
曝氣生物濾池的布氣系統中,分為曝氣和反沖洗布氣,,我設計的正常的曝氣是通過單孔膜空氣擴散實現的,,按每平方米36個布置??墒俏也恢婪礇_洗的布氣應該如何操作呢,?也不知道如何布置。是用什么布氣裝置,,如何布置還請指點~~~書上說曝氣生物濾池的反沖洗布氣系統和普通的快濾池或V型濾池布置相似,,可是我看了好多的書和圖紙,,都看不懂是如何布置的?,?,?
求教各位前輩 生物接觸氧化池從底部進水,上面溢出,,彈性生物填料(最好說一下這個填料的特點,,偶不太清楚,嘿),,現在想反沖洗,,可是不知道如何做,據我所知反沖洗汽水比1:20左右,,怎么操作?。渴遣皇且獜纳厦孢M水阿,?,?可是設計的池體沒有上面進水阿?請多指教,!謝謝
我在大部分廠家那里看到,反沖洗間隔一般在20-60分鐘,,感覺反沖洗頻率好高,,,對于水質預處理較好的進水,,超濾能不能延長沖洗間隔啊,,比如幾個小時反沖甚至1天反沖一次啊,?,??
BAF曝氣生物濾池專用長柄濾頭/汽水反沖洗長柄濾頭的選型⑴曝氣生物濾池專用防堵型濾頭由濾桿帶濾帽,、預埋套管和防堵濾帽組成,,預埋套管預埋于混凝土濾板中,并帶有內螺紋,,濾板厚度100mm,。 (2)濾頭、濾管和預埋套管的性能均符合《生活飲用水較配水設備及防護材料的安全性評價標準》GB/T 17219的規定,。
請問機械過濾器什么情況下只要單獨水洗反洗,,什么情況下要氣水反洗,,各自反洗強度為多少,,判定的標準是什么?過濾及反沖洗水頭損失有多大,?氣體反洗需要風壓怎么算,?取多少合適?
濾池的反沖洗水量,,反沖洗氣量如何確定?不知道各位有沒有一個具體的計算方法,,我現在設計主要就是參考手冊或規范的一些數據,,但是這些數據是怎么來的,具體計算方法如何,,我不太清楚,。請求各位老大幫忙,多謝了?。,。?!
請問各位高手,,采用砂濾缸工藝的泳池需要每天進行一次反沖洗嗎?有人告訴我這種工藝現在可以做到一個月才沖洗一次,,是真的嗎,?還說利用膜工藝甚至可以不用反沖洗,這能夠實現嗎,?大約是2000,、3000平米的泳池謝謝!
曝氣生物濾池反沖洗影響因素
第一次做雙格v型濾池,,需要設計反沖洗泵,,雙格濾池,每格面積45m2,,反沖洗強度5L/s*m2,,就是問下各位泵的設計使用45m2來算,,還是用90m2來算。 v型雙格濾池是一個濾池設計一組泵(兩用一備),,還是一個濾格設計一組泵(兩用一備),?
1. 水位檢測 過濾池底部安裝有水位檢測裝置,實時監測過濾池內水位的變化情況。 當水位超過設定的反沖洗水位時,系統會自動啟動反沖洗程序,。
普通快濾池改造成了采用濾頭的0.9mm的均質粗濾料,厚度1-1.2左右,仍舊采用單水反沖洗.請問這個反沖洗強度是多少?對應的膨脹率是多少?實際測的數據是反沖洗24,膨脹率30%.過濾濾速42m/h該如何解釋所測定的數據呢?
無閥過濾器無法強制反沖洗!,!無閥過濾器運行大概三個月后,,無法自動反沖洗,結果強制也不行,,濾料是新換的,,僅三個月,其他組設備運行正常,,始終找不出原因,,請各位分析分析,謝謝,!
誰有自動反沖洗活性炭過濾器的資料,,包括 1 產品介紹;2 工作原理,;3 工作過程;4 優點,;5,;價格;(處理量為10~15噸/小時),;6設備安裝與維護注意事項等謝謝,!
反沖洗廢水貯水池{條件}曝氣生物濾池產生的污泥在反沖洗時排入反沖洗廢水貯水池,反沖洗廢水貯水池的容積為2000m3(26×12.6m3),,有效水深6.0m,。反沖洗廢水通過3臺潛污泵(Q=330m3/h,H=10.0m,,功率為15Kw,,兩用一備)將反沖洗廢水提升至強化預沉池入口,同時在池中設置2臺潛水攪拌機(功率5.5Kw),,防止貯水池的污泥下沉,。