新人看到一個XMT系列的智能PID調節器,,面板上有數字顯示PH,、流量等參數,還有SET,、〈 ,、〉等設置按鈕,調節器柜子里有三菱FX2N系列PLC主控單元以及A/D、D/A模塊,。向行家請教一下,,這種調節器的PID調節功能是通過PLC實現的嗎? 還是儀表本身就有PID調節功能,,PLC只是用來完成A/D,、D/A轉換? PLC在這種調節器中到底扮演了什么角色,?
P:比例,輸入偏差乘以一個系數,;I :積分,,對輸入偏差進行積分運算; D:就是微分,,對輸入偏差進行微分運算,。 PID的數學描述:u(t)=kp[e(t)+1/TI∫e(t)dt+TD×de(t)/dt],式中,,E(t)為誤差信號,;U(t)為控制器輸出信號;kp為比列系數,;TI為積分時間常數,;TD為微分時間常數。 PID控制是比例積分微分控制的簡稱,。在生產過程自動控制的發展中PID控制是歷史悠久,,生命力最強的基本控制方式。PID控制有原理簡單,,使用方便,,適應性強的優點,廣泛應用于化工,、熱工,、冶金、煉油以及建材等各種生產部門,。 PID控制是一種負反饋控制
想控制空壓管道的壓力,,我單位現在現在想用液位信號作為PID調節器的設定值,,(人為的通過計算得出想要控制的壓力值),,來與壓力反饋信號比較來控制調解閥的開度。本人非業內人士,,剛剛接觸自控知識,,向高手請教:PID調節器的設定值可以為變量嗎?謝謝,!
昌暉儀表 yunrun.com.cn昌暉儀表在“PID參數整定快速入門”這篇文章中介紹過:PID參數常見整定方法的最佳整定方法有有臨界比例度法,、衰減曲線法、階躍響應法和經驗法,,PID參數的最佳整定方法有階躍響應法和臨界比例帶法兩種,。本貼對階躍響應法和臨界比例帶法的PID最佳整定步驟做詳細介紹?;陔A躍響應法的PID最佳整定步驟1,、將PID調節器設定為手動模式,穩定測量值,。2,、測量值穩定后,在手動模式下階段性地增大(或減?。┹敵鲂盘?,如下圖所示記錄流程響應數據,直到測量值穩定,。如上圖所示,在流程響應數據中畫上切線,,求得過程增益Kp=△PV/△MV,、死
百度一下"PID調節器"或"PID",大家會看到海量PID調節器產品信息和PID技術文章,,似乎PID調節器僅僅是一種簡單的儀表,,可信手拈來,而事實卻是這樣的:PID控制質量好的PID調節器基本是洋品牌的天下,,國產精品也就幾個品牌,,這是因為PID調節器調節質量好壞PID控制算法起決定性作用。原文地址:http://yunrun.com.cn/tech/1765.html目前國內有不少科研技術工作者在從事PID控制算法的研究和應用,,從海量的技術論文就可以體現,,但真正能將這些講究成果實現工業產品化的卻不多,究其原因就是用戶希望能有一臺PID調節器能通用于各種工況,,而且要兼顧操作簡單,、性能可靠、控制效果好,、成本低廉的要求,,這些學術領域的成果離實際應用還有好一段路要走,。PID調節器:
0.2%精度YR-GND智能PID調節器 通常PID調節器開環校驗都是在儀表實驗室進行,要對調節器輸入標準信號,,輸出要接標準電流表,,然后檢查PID調節器的控制點、比例度,、積分時間,、微分時間等性能,來判斷PID調節器是否合格,。 而調節器閉環校驗則可在儀表盤上直接進行,,只要把PID調節器的
大家好,我遇到了好些污水處理廠的圖紙,,在里面都設計到了自動水位調節器,。我查了相關的資料,也確實有這樣的專利,。當查找供應商的時候,,確沒有辦法找到,難道目前沒有生產這類產品的廠家嗎,? 曾經在現場遇到過類似的產品,,但是其水密性比較差,所以無法起到充分的作用,,對于我們生產的明渠式紫外線消毒器來說,,保持一定的水位是必須的,否則紫外線設備可能不能正產使用,。 現在遇到這樣的設計,,我一般是簡易對方改建成溢流堰或者是溢流槽。但這并不是很好的方法,。 請問一下,,你們有沒有更好的建議呢,或者提供一下可以生產類似設備廠家的信息,。
我碰到個樓控項目,,暖通專業提了個定風量調節器控制,他們解釋為兩檔:過渡季節一檔,,非過渡季節一檔,,其他還需要什么他們也說不清楚。我想問問,,是不是該裝置就是給2個DO就可以了,?有做過這種東西的同行給指教指教!
現在生產動態調節器的廠家很多,其功率元器有的說用可控硅,有的說用兩個晶閘管反并聯實現雙向調節.請問各位大俠,可控硅和晶閘管有啥區別?
澳泰自動化AOA5000智能PID調節器使用手冊
經驗法整定PID參數是老儀表工們幾十年經驗的積累,,到現在仍得到廣泛應用的一種PID參數整定方法,。此法是根據生產操作經驗,,再結合調節過程的過渡過程曲線形狀,對控制系統的調節器參數進行反復的湊試,,最后得到調節器的最佳參數,。經驗法的PID參數調節口訣說: 參數整定尋最佳,從大到小順次查,。先是比例后積分,,最后再把微分加。曲線振蕩很頻繁,,比例度盤要放大,。曲線漂浮繞大彎,比例度盤往小扳,。曲線偏離回復慢,,積分時間往下降。曲線波動周期長,,積分時間再加長,。理想曲線兩個波,調節
我們單位在搞一個發電機加熱裝置!!在低溫的時候打開,高溫的時候關閉!!有手動\自動!有誰作過嗎???偶是新手,不算太明白!請高手指點!
小弟我現在剛接觸一個工程 鋼鐵廠加熱爐公輔系統的自動化其中有一個環節涉及到PID調節,,我第一次接觸S7-300PLC CPU型號是315-2DP的具體我說下PID調節這塊,,希望經驗豐富的工程師們知道下,如下:煤氣總管壓力調節,,一個電動壓力調節閥,,閥門開度36.4~36.5(百分數),要求閥后壓力在10kPa~11kPa,;閥后有一個壓力變送器,,其量程為0~12kPa,輸出信號:4~20mA(兩線制),。閥后壓力變送器進PLC模擬量輸入地址為PIW290,,模擬量輸出控制的壓力調節閥的地址為PQW272介質是氣體(煤氣嘛?。┤缟纤?,我看了關于FB41的說明,說實話,,我確實看的不太明白,,第一次接觸300的PLC,請有經驗的工程師們指導下,。 具體說說參數設置,,先謝謝你們
最近遇到這樣的東西,英文名字叫:head pressure control valves,。型號:ORI-10-60/225-H.,。是SPORLAN的牌子,。不知道用過這東西?中文名字是不是叫冷凝壓力調節器,?這東西怎么知道好壞,?能否拆下來,謝謝,!
①截流器閉合電壓和調壓器調節電壓的調整,。將蓄電池兩極分別接于調節器的“電樞”接柱和底板上,,這時截流器觸點應在分開狀態,調壓器觸點應在閉合狀態,。而在該電路中用一節新的1. 5伏干電池與蓄電池串聯后,,則截流器觸點應閉合,調壓器觸點將分開,。如不符合上述情況,,應進行調整。 ②限流器的調整,。將蓄電池與一定瓦數的12伏燈泡串聯后,,兩端分別接于調節器的“電池”和“電樞”接柱上,并使截流器的觸點閉合,。對于18安的調節器來說,,當用195瓦的燈泡時,限流器觸點應當閉合,;在用220瓦的燈泡時,,觸點就應分開。而對于13安的調節器,,則需用140瓦和170瓦的兩種燈泡用同樣的方法進行檢查,,并應得到相同的結果,否則,,就應進行調整,。
知識點:電流調節器
如何辨別電壓調節器好壞的方法 1拆下.護殼,檢查觸點表面有無污物和燒損,。若有污物,,可用較干凈的紙擦拭觸點表面。若觸點出現燒蝕或平面不平而導致接觸不良,,一般用“00”號砂紙或砂條將其磨平,,最后再用干凈的紙擦凈。 2.檢查各個接頭的牢固程度,,測量電阻和各個線圈的電阻值,。若有損壞,,應及時修復或更換新件。 3.檢驗斷流器的閉合電壓和逆電流,、節壓器的限額電壓,、節流器的限額電流以及各種觸點的間隙和氣隙。若不符合要求,,應進行調整,。 4.檢查調整后的調節器,在起動柴油機時要注意觀察充電電流表指針的指示,。若柴油機以中等以上轉速運轉時電流表的指針仍指向“-”一邊,,這說明斷流器的觸點未斷開,應迅速斷開接地開關,;否則,,會損壞蓄電池、調節器和充電發電機等,。若柴油機起動至額定轉速后電流表的指針仍指向“0”處,,說明的調整時未按技術要求進行調整,應重新進行檢查和調整,。
前段時間發過一個貼子談到伏赫保護的問題,,那次是誤動了,機組甩負荷瞬間,,勵磁控制器測量到的電壓6890,,頻率44.9,所以跳滅磁開關,,然后聯跳發電機,。全廠失電。后來又出過一次這個情況,,問及廠家說是可能有干擾,。沒法解決。現在想起來,,原來還出現過欠勵動作過,,就是勵磁控制器測量到的無功很低而有功很高(實際情況并非如此),然后自動增磁,,幸好運行人員注意到了,,手動降了下來?,F(xiàn)在看來,,這些實際上都是勵磁調節器測量不準所致。有功無功不準還好說,,反正自己調整就好了,,可是電網一有問題發電機就自己歇菜了豈不是太郁悶,。我廠使用的是南汽廠的DVR2000A勵磁控制系統,裝置采集勵磁量測PT三相電壓,、機端表用PT三相電壓,,三相電流共9個模擬量,然后通過軟件計算得到有功,、無功,、功率因數、周波等,。有功無功功率因數我還想得通根據電壓電流及它們所成角度計算得來,,但是周波怎么計算來的呢?這些故障是干擾所致嗎,,怎么檢測確定呢,?有人遇到過嗎?郁悶呀
微機勵磁調節器試驗與調整導則