請問那位知道低壓分裂繞組變壓器型號為DSFP-100000/220的參數的?我作畢業設計用擴大單元接線需用分裂繞組變壓器,但是資料太少,上屆同學用的此型號,但是我卻找不到相關信息.謝謝幫忙!
你們好,!我有一個問題,我廠的啟備變型號為SFZ9-25000,,接線組別是YN,yn0+d,,有一個第三繞組,,請問這個第三繞組的作用,請指教,!
做課程設計突然發現有個基本的問題讓我困惑了:一個110/35/10kv的變壓器,,它的額定容量是三個繞組容量的和嗎?我要根據各繞組的容量來選擇變壓器,,假設變壓器是從110kv側進線,,那么110kv側進線的容量就是額定容量嗎?110kv側出線的容量是不是不經過變壓器,?那么就不算在額定容量內,?求教。,。,。希望有耐心的前輩給以解答。。,。
題目:有一臺Se=100KVA,,10/0.4KV變壓器,短路電壓Uck%=4.3% ,變壓器繞組電抗為多少,?答案:43歐
三繞組變壓器由高中低三個繞組組成,,線圈匝數和電壓成正比,,和電流成反比。功率U1I1=U2I2=U3I3,,但是這樣顯然不成立,,U2I2+U3I3不應該大于U1I1(U1I1為一次繞組電壓電流)。請高手指教,,三繞組變壓器的功率是如何分配的,?
在采購變壓器時,各廠家報價差距很大,問價格高廠家怎么回事?回答說,有些廠變壓器繞組是用鋁線制作.由于經濟上考慮,采用價格便宜的廠家,采購回來,發現名牌上重量與其他廠家技術手冊上重量有比較大差別,。請問:在不破壞變壓器的前提下如何能夠知道變壓器的繞組是否為銅線,還是鋁線或是銅鋁合金,。
我有個工程高壓是10KV進線,,廠區高壓用電設備是8臺6KV高壓電機(全部為舊有設備),,其余全部為380/220V低壓用電設備,請問一下我該如何確定供電方案呢,?是選一臺三繞組變壓器(10KV進線,6KV及0.4KV兩路出線)呢還是重新買8臺10KV高壓電機合適呢,?請高手指教,,謝謝!??!
知識點:變壓器繞組的全絕緣
為什么三繞組變壓器的保護中,,35KV側方向過流保護的功率方向繼電器的電壓線圈為什么不是接在35KV側的電壓互感器上,而是接在其他側上,?
動態測量法測量變壓器的直流電阻時遇到的問題,二次側開路一次側是一個指數規律,測星-三角繞組的前面星側相直流電阻,肯定受后面的影響,能不能把后面的電感和電阻等效到前面嗎?能嗎?還是不能?請教大家,謝謝!!
新型電纜繞組變壓器綜述
請問,三繞組電力變壓器是怎么運行的啊,比如降壓變壓器,是高壓-低壓,高壓-中壓?高中低三個繞組能同時運行嗎?容量怎么分配呢?有這方面的參考書嗎?
有一臺風電場用變壓器,,帶平衡繞組,容量為120MVA,額定電壓為230±8x1.25%/36.75/10.5,,接法為YNyn0+d11,。要求平衡繞組引出a、b,、c,、x四個套管,c與x短接后,,a,、b、c三相經避雷器(型號為YH5WZ-17/45)接地,。我認為平衡繞組三相經避雷器接地會產生如下兩種后果:1,、平衡繞組的電位達到避雷器的動作電壓后放電,會引起高壓和低壓側的電壓波動,,從而影響線路電壓,。這種避雷器的動作會很頻繁導致供電質量差。2,、避雷器動作,,相當于繞組對地短路,對變壓器會造成一定的過電流沖擊,,影響變壓器的安全運行,。所以,我認為平衡繞組不應經避雷器接地,,而應直接接地,。不知我的想法是否正確。
請教高人,,一臺分裂繞組起動/備用變壓器:220kV電壓等級,,50000/31500-31500。如果變壓器內不設置平衡繞組的話,,除波形畸變,,高次諧波無通路,發熱等問題外,,二次零序保護等問題該如何解決,?如討論是否需要設置平衡繞組,需要系統專業做哪些工作,?多謝
油浸式雙繞組無勵磁調壓電力變壓器招標負責人:陳濤 移動電話 : 15110260485開標時間:2012-11-01所屬行業:能源化工標訊類別: 國內招標資源來源: 其它所屬地區:青海 日期:2012年10月12日招標編號:0747-1260SITCD092 受青海鹽湖海納化工有限公司(招標人)委托,,對聚氯乙烯一體化項目35kV油浸式雙繞組無勵磁調壓電力變壓器采購進行國內競爭性招標。1.資金來源:企業自籌,。2.招標內容及主要技術要求:35kV油浸式雙繞組無勵磁調壓電力變壓器2臺,。*變壓器一般技術要求:額定電壓(kV)35±2×2.5%/10.5 kV額定容量 31.5MVA噪聲(dB)≯ 85阻抗電壓% 8% *相數:三相*聯接組別:D,yn11*調壓方式:35kV側無載調壓3.招標方式:國內競爭性招標4.投標人的資格要求:(1)投標人須向招標機構購買了招標文
為什么變壓器二次繞組額定電壓比電網額定電壓有的高10%,有的高5%書上說變壓器的短路電壓UK%<7%時候 高5%短路電壓大于等于7%時候,高10%可是書上的例題 天大的 往往都沒告訴你變壓器的短路電壓百分比,,就直接采用了高10%,,這是怎么回事到底什么時候用5%,什么時候用10%
繞組是變壓器的心臟,,是變壓器傳輸,、變換電能的核心。繞組絕緣可靠是變壓器長期安全運行的基本保證,。對于高電壓變壓器的繞組絕緣變得尤為重要,。它不僅直接影響變壓器的絕緣性能,并且由于絕緣所占的比例較大,,對變壓器的技術性能,、經濟指標也有很大的影響。變壓器的繞組絕緣一旦發生損壞,,將造成嚴重后果,。今天電老虎平臺為大家分析一下變壓器繞組絕緣損壞的原因,希望能引起重視,。 通常變壓器繞組絕緣損壞的主要原因有以下幾個方面: (1)線路的短路故障和負荷的急劇多變,,使變壓器的電流超過額定電流的幾倍或十幾倍以上,這時,,繞組受到很大的電磁力矩而發生位移或形變,。另外,由于電流的急劇增大,,將使繞組溫度迅速升高,。而導致絕緣損壞。 (2)變壓器長時間的過負荷運行繞組產生高溫,,將絕緣燒焦,。可能變成損片而脫落,。造成匝間或層間短路,。 (3)繞組絕緣受潮口這多是
請問一下,,自耦變壓器第三繞組的容量選擇在哪本規范上有明確?(記得好像是100%,,50%,,30%)!三繞組變壓器第三繞組的額定容量規定為100%或者50%
各位大俠,,小弟要設計一臺三繞組變壓器,,用于風力發電機組中, 請問如下參數的三繞組變壓器設計是否可行? 額定容量1150/1000/150kVA 額定電壓3/0.69/0.4kV 額定電流221.3/836.7/216.5 聯結組別Dyn11yn11 容量分配1150(3kV)=1000(0.69kV)+150(0.4kV) 小弟等著大家的回復,,先謝謝啦
雙繞組變壓器
雙繞組變壓器專題,,為您提供雙繞組變壓器相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與雙繞組變壓器 相關的專業交流討論,,更多雙繞組變壓器相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題