亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 如何調整變壓器的輸出電壓?

    1  變壓器調整電壓原則 調整變壓器調整開關,,保證空載時輸出電壓接近系統標稱電壓值,。與變壓器輸入電壓,、變壓器壓降有關,與接入的低壓系統無關,。不能通過調整變壓器開關來滿足低壓系統的電壓降,。 2  變壓器調整開關位置與電壓提升的關系 +5%

  • 變壓器輸出電壓怎么調380V

    ±5% 變壓器有三個檔為.以10KV變壓器為例:檔位 高壓 低壓I 10500 II 10000 400III 9500請問,我要接在哪檔可以把電壓變?80V輸出

  • 變壓器降低輸出電壓是否可以節電,?

    如果把變壓器的二次輸出電壓降低15-20v,那是否會節電,,再有對各種用電設備是否有影響,?求高人解答!謝謝~~~~~~~~[ 本帖最后由 raig1229 于 2012-10-20 14:39 編輯 ]

  • 變壓器缺相為什么輸出電壓變高了,?

    變壓器缺相為什么輸出電壓變高了,?

    請教論壇里面的師傅們:電力變壓器缺相不應該是電壓低了嗎,?(高壓跌落保險掉落一只)為什么這臺變壓器缺相后輸出的電壓變高了?我沒有高壓驗電器,,也沒有相序測量儀器,,就是用萬用表測量三相之間的電壓,ABC之間分別測三次,,有一次是485V,,三相分別對零線測試分別是A230V;B275V,;C190V,,為什么會出現這種結果?歡迎批評指導,,謝謝,!

  • 電力變壓器輸出電壓高如何調整

    電力變壓器輸出電壓高如何調整我的一臺十千伏變壓器輸出電壓410V,我打算把輸入切到10500V上,,但有人提出切到9500V檔(原始接在10000V上),,我覺得如果輸入電壓是10500V,,那么接到10500V上輸出出是400,那么用真實的10000V接到10500上,,按變比算下來,,輸出只有380V,即實際電壓是比接到10000V的端子上降低了,,不知道我的想法對嗎,?在輸入電壓不變的情況下,應當是把檔位調整為10500還是9500實際電壓會降低,,謝謝了,。

  • 關于控制變壓器輸出電壓問題,,請教高手幫忙分析!

    BK-100交流控制變壓器,,輸入220V交流,,有0、6,、12,、24、36V五檔輸出,,在6V,、36V兩個端子上測得交流電壓30V,這個正常,。問題來了:為什么測得36V端子對地(電箱外殼)電壓為交流116V,,測得6V端子對地電壓為交流96V,請高手分析,?

  • 請教變流變壓器輸出的空載電壓

    下面圖片中題目的求的是變流變壓器輸出的空載電壓,,用的是標注為紅色的公式25-40。然而在下的理解是變流變壓器輸出的應該是交流,,而式25-40的計算結果是直流,,所以在下認為不能使用式25-40進行計算。請教在下哪里理解錯了,?提前謝謝您的回復,。

  • 交流接觸式調壓器串變壓器提高輸出電壓的方法

    交流接觸式調壓器串變壓器提高輸出電壓的方法普通的交流接觸式調壓器的調壓范圍,均是在0~250V之間,,因輸入電壓為220V,,所以最大的輸出電壓僅比輸入電壓高30V。 若按本圖所示,,用一臺交流接觸式調壓器T1和一只初級220V,,次級為雙30V的電源變壓器T2(要求T2功率大于用電器具的功率)串聯使用,,則可實現輸出電壓比輸入電壓提高90V。 交流接觸式調壓器串變壓器提高輸出電壓的方法是這樣的:將電源變壓器T2次級雙30V首尾接線后,,再和它的初級①連接,。這樣,T2便成一只自耦式升壓器了,。

  • 變壓器電壓組合如何選擇,?

    變壓器電壓組合如何選擇?

    這是車間變電所,,原來我的變壓器型號是這樣寫的:SCB10-1250/10,1250kVA,Dyn11,10±2×2.5%/0.4kV Uk=6%意見要我改成10.5/0.4我就搞不清楚了,,變壓器的電壓比和分接頭到底該如何選擇呢?

  • 關于變壓器電壓等級選擇

    請教大家一個問題,比如一個變壓器S11-M-1000/10,但是也有這樣寫的S11-M-1000/10.5,那么在什么情況下選擇10或10.5呢?謝謝拉!

  • 關于變壓器電壓漂升的問題

    前幾天有人報障說:一臺10/0.4的變壓器容量80KVA,經常遇到有電壓漂升,。本人去檢查后也沒發現什么問題,,母線完好,工作和保護接地線完好,,接頭接觸良好,,三相電流也算平衡30-40A左右。三相間電壓為A 223V B 232V C 227V有時B相會達到300V(不常見),,A相150左右,,C相差不多。所以接B相用戶經常燒東西,。檢查N線也沒漏電(看電筆檢查不發光),。 本以為是地網不好,中性點位移,。我就在配電房做多了一個重復接地,。但是用戶反影說還是電壓不穩。燒東西,。 請高手指點·,!:handshake

  • 如何保證變壓器有一個額定的電壓輸出,?

    電壓太高或過低都會影響變壓器的正常工作和使用壽命,,所以必須調壓。調壓的方法是在初級線圈中引出幾個抽頭,,接在分接開頭上,,分接開頭通過轉動觸頭來改變線圈的匝數,。只要轉動分接開關的位置,即可得到需要的額定電壓值,。要注意的是,,調壓通常應在切斷變壓器所接的負載后進行。這個解答對嗎,?

  • 10kV變壓器,,空載時電壓輸出正常,,接入用戶負載后,輸出電壓則偏電壓,,為何,?

    10kV變壓器,空載時電壓輸出正常,,接入用戶負載后,,輸出電壓則偏電壓,,為何,?1、更換配變后,,電壓正常,。2,、變壓器回廠檢查正常,。我同事懷疑是匝間線圈有問題,電流大時發熱導致絕緣導通,,電壓降低,。(我認為絕緣導通應該是匝間短路了,,不會導致電壓降低)我估計是變壓器內阻過大,,但我同事說變壓器內阻跟負載不是同一個數量級,應該不會導致低電壓,。(究竟變壓器內阻對電壓會產生多大的影響,?)望各位前輩點撥,,謝謝,!

  • 請教變壓器二次側輸出電壓跟二次側負載阻抗到底是個什么函數關系

    好像變壓器二次側短路 也就是阻抗為零 二次側輸出電壓為零(不知道這句話正不正確)可是大電機的繞組阻抗也很小啊 既然負載阻抗為零 二次側輸出電壓為零 那么接阻抗很?。ń茷榱悖┑拇箅姍C負載 變壓器如何能保證它二次側輸出電壓的穩定呢,?

  • 1250kva的變壓器二次側輸出電流達到1400 電壓就不穩定了

    單位1250kVA的變壓器二次側輸出總電流達到了1400A 電壓不穩定了,離銘牌標注的額定電流是1804還是有點距離的,請問這是否是正?,F(xiàn)象?

  • 變壓器輸入和輸出的相位關系

    變壓器輸入電壓和輸出電壓的相位關系變壓器輸入電流和輸出電流的相位關系

  • 問下變壓器額定電壓的問題

    變壓器二次接電阻負載,如果變壓器的一次電壓保持額定值,,這時二次電流恰也有額定值,。請問這時的二次電壓是額定值么,。為什么啊,。謝謝大家啦

  • 請教變壓器阻抗電壓的計算

    照片中的第5小題,,我找到配電手冊的P40,,但還是不知道Uk%和工頻耐受電壓如何計算,?麻煩哪位知道的給講解一下,。真心感謝,。我前幾天發過相同內容的帖子,,因為沉下去了所以才重新發一次,。不好意思,。

  • 變壓器電壓問題,,真心請教!

    型號sb11-1000kva/10,、0.7kv Dd0/yn11一次是10千伏的,,角接,二次兩個繞組,,一個星接,標注660v,,還有一個是角接,沒注明電壓,,是多少伏?400嗎,?

點擊加載更多

變壓器輸出電壓

變壓器輸出電壓專題,為您提供變壓器輸出電壓相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與變壓器輸出電壓 相關的專業交流討論,,更多變壓器輸出電壓相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

變壓器電流計算

變壓器的原理