我畫了一張系統圖,,不知道能不能循環起來,。請大家?guī)兔徱幌拢x謝~,! 鍋爐是改造過的慶東356(燃氣的),,采暖口供一個泳池,這部分目前沒有問題,。 生活熱水口,,我準備裝一臺600L的保暖承壓水箱,鍋爐和水箱間加個循環泵,,并安裝一個溫控器,,當水箱溫度到預定溫度時,自動停泵,。這個泵選多大的合適呢,? (鍋爐制熱水是15L/min) 另外,水箱供給生活熱水至各個用水點,,用水點大概有20處,,都是洗手池,,用水量不大,環路約80m,,干管DN40-DN25,。回水處加一個循環泵,,拉動整個生活水循環,。請問這個泵該選多大的? 請大家幫么?,這套循環能否實現,?多謝多謝!
一,,水循環原理:鍋爐水循環是指鍋爐內水和汽水混合物在鍋爐蒸發面的閉合回路中有規律的,,連續不斷的流動的過程。鍋爐水循環按照其循環方式可以分為自然循環和強制循環兩種,,自然循環是依靠受熱部分汽水混合物的密度小于不受熱部分水的密度,,從而形成壓力差(流動壓頭),促使鍋水流動,,強制循環是利用水泵的推動作用,,強迫鍋水流動,工業燃油燃氣熱水鍋爐上,,大多采用自然循環,。二,水循環回路:由于鍋爐結構的不同,,自然循環至少應該有一條循環回路,,也可以有幾條循環回路。上圖是常見的自然循環示意圖,,圖中鍋爐水循環回路是由鍋筒,,下降管,下集箱和上升管(即水冷壁)所組成,,形成一個連通器,。其中上升管布置在爐膛內,受到高溫熱輻?,管中的水有一部分被汽化,,成為汽水混合物,下降管布置在爐墻外不受熱,,管內流動的是水,,由于上升管內的汽水混合物的密度比不受熱的下降管內的水的密度為小,于是就產生了一個流動壓頭,,形成了上圖箭頭中所示的有規律的,,連續的循環流動回路,。三,循環倍率:自然循環鍋爐中的水,,每經過一次循環,,只有一部分水轉化為蒸汽,通常將進入循環回路的水量稱為“循環流量”,,它與
現在要用2臺鍋爐供暖和供生活熱水 2個10噸的保溫水箱 供暖和供熱水回水可以回到同一臺鍋爐嗎 客戶要求供暖時萬一一臺鍋爐冬天供暖不足是起動第二臺鍋爐 關閉鍋爐熱水的管道,。 在廣東地區
本帖最后由 小虎爸 于 2017-9-20 21:28 編輯 在《實用供熱空調設計手冊》P863及864中,說壓差調節閥的作用是控制閥前的壓力大于系統充水高度,,以實現系統水流連續,,不產生倒空現象。這是否有誤,?首先壓差調節閥是不能調節閥前壓力的,,它相當于一個減壓閥,只能調節閥后壓力,,另外如果閥后壓力過高,,鍋爐會溢水的,因此這個閥的作用是減掉水泵多余的壓頭才對,。 另外,循環水泵的揚程計算時為什么H1與H2之和要乘以0.5,?
哪位大俠知道燃煤鍋爐房一次水循環水量的選擇???比如40T的鍋爐房寒冷季供回水溫為95/65,有沒有估算值,,怎么估算?。?/p>
熱水鍋爐熱水循環泵不出水一般可能出現的原因有:熱水鍋爐熱水泵進出口閥門未打開,,進出管路阻塞,,流產葉輪阻塞。解決辦法,,去除阻塞物,。或是熱水鍋爐機電運行方向不對,,導致機電缺相轉速很慢,。調整電機方向,堅固電機接線,。還有可能是熱水循環泵吸入管漏氣,。擰緊各密封面,,排除空氣。泵沒灌滿液體,,泵腔內有空氣,。打開泵上蓋或打開排氣閥,排盡空氣也會導致熱水循環泵故障不出水,。另外進出口供水不足,,吸程過高,底閥漏水,。停機檢查,、調整,管路阻力過大,,離心泵選型不當,。減少管路彎道,重新選泵也會使熱水鍋爐.熱水循環泵故障不出水,。 如果我們遇到熱水鍋爐熱水循環泵不出水的時候可能是以上原因造成的,,我們可以逐一排查,解決故障,。文章來自:www.paleishi.com
現在工地鍋爐房,,1t鍋爐一棟小高層采暖,,供暖后發現中區供水管道有水,可是回水管道沒有水,,經多次檢查確定我施工的采暖管道沒有問題,,今天鍋爐安裝的工長給我打電話要求我給他2W塊,他就直接給我解決問題,,不動我的管道,;我沒同意,絕不向惡勢力低頭?,F(xiàn)在求助大神幫我,,是不是他在鍋爐循環泵或補水泵上動了手腳,才使我供水管道有水,,回水管道沒有水(補水泵安裝在回水管道上),。急求,在線等~~~
看到別人畫的,,有接在回水總管上的,,又接在鍋爐的大氣連通管上,還有接在水泵進口和鍋爐出口那一段管段的,。到底哪種是正確的阿,,是不是都要用開式水箱
是這樣的,,有一個別墅,土建的時候就已經做好了一套太陽能熱水器,,現在是二次裝修,。整個別墅有4個淋浴房間,另外還有6個水龍頭(洗臉盆),,要求是既開既熱,。因為考慮到冬天的時候太陽能產生的熱水可能不夠,所以現在另加一個電加熱的熱水器,,現在希望能把太陽能熱水器里的水也利用起來,,怎么樣才能實現呢?我考慮的是整個別墅做個熱水循環,,冷水先經過太陽能熱水器,,然后流出來的水經過增壓泵再到電加熱的熱水器里,這樣就可以省點電費了,,用電加熱水器做熱水循環,。這樣子做遇到的問題是我找不好合適的電加熱熱水器,因為我找到的電加熱熱水器都是只有一個冷水進水口,,熱水出水口,,沒有溫水回水口,這樣熱水就沒辦法循環了,。各位大俠請指點一二,,什么方法都行,只要能利用到太陽能熱水器,,而且是既開既熱,就行了,。最好能給小弟付張圖紙,。 能提供一下帶溫水回水的電加熱熱水器也可以。謝謝先~~~?。,。?/p>
現在有一6層住宅,一梯兩戶有集中熱水供應+循環甲方要求水表集中設置在一層室外沒有這種做法吧,,我做過集中設置室外的,,一戶一表,一個單元12個水表集中設置在室外水表井內,,但沒有熱水系統但帶熱水這么搞的好像沒見過,,這樣那室外不僅多一倍的表,,而且它這樣怎么循環啊,每根小熱水管對應一個循環管,,那一個單元豈不是有36跟細管子,? 而且這樣熱水水損應該會很大~且無管井,這些管子從哪上去都是問題
城市水循環技術及科技創新
如圖,熱水上供下回,。熱水用變頻泵從熱水箱抽水供給,,循環回水進入熱水箱,未設回水循環泵,,由熱水變頻泵供給循環水所需的流量和壓力,。請問有這種循環方式嗎?這種方式該如何法控制循環流量呢,?望各位大俠指點?。崴湓O(shè)了兩臺循環泵,保證熱水箱水溫60度左右)
來自河南太康銀晨鍋爐廠:熱水鍋爐常見的四種水循環故障自然循環的熱水鍋爐,,當循環結構不合理或者運行不當時,,容易出現循環停滯,循環倒流,,汽水分層,,下降管帶汽的故障。1,,循環停滯:在同一循環回路中,,當并聯的各個上升管受熱不均勻時,受熱弱的管中汽水混合物的密度,,必然大于受熱強的管找那個汽水混合物的密度,,在下降管供水有限的情況下,受熱弱的管內可能流速降低,,甚至處于停止不動的狀態,,這種現象被稱為循環停滯,這時候上升管內的蒸汽不能及時被攜帶走,,造成管壁過熱爆管事故,。因此,鍋爐的結構應盡量使得每根管子受熱均勻,;使得下降管向水冷壁管的配水均勻,;以保證水循環的暢通。2,,循環倒流:當并聯的各個上升管受熱嚴重不均勻時,,受熱最強的管中汽水混合物上升力強,流速過大而產生抽吸作用,致使受熱最弱的管中汽水混合物朝著與正常循環方向相反的方向流動,,這種現象被稱為循環倒流,。如果當汽泡的上升速度與水的向下流動速度相等的時候,便會造成氣泡停滯,,形成“氣塞”,,造成氣塞管段過熱爆管。3,
水(人工河)循環時有些死角沒辦法循環到,,怎么保證(除了采用消毒劑外,,如從管道方面考慮)那些地方不長藻類等?若要在人工河中養魚,,能否用消毒劑消毒,,采用何種消毒劑?這里的水循環處理采用過濾+漂白精消毒,。 請各位高手指教指教,,謝謝!
本帖最后由 atuo1234 于 2013-3-13 10:10 編輯 正在看熱水的系統圖,,覺得以下這種畫法屬于異程布置,,循環容易短路,大家覺得呢
城市景觀水體用以修飾環境,,給人以視覺盛宴,,維護生態平衡。但是由于設計之初的局限性和后期污染及水質管理措施等一系列問題,,致使水質急速惡化,,景觀效果大大降低,嚴重的不僅會影響人們的視覺,,景觀水質標準下降更會影響周圍居民們的正常生活,,只有及時的采取景觀水循環處理設備,才能保證人們的生活質量的正常運行,。運行原理氣浮設備的工作原理是通過向水中釋放產生大量的微細起泡,,使空氣以高度分散的微小氣泡附著在懸浮顆粒的表面上,使得固體顆粒密度處于小于水的狀態,,利用浮選原理使其浮在水面上,從而達到固液分離的水處理方式,。youyongchi.net/jishu/786泳池水質設施技術優點:1. 氣浮作為歷史悠久的水處理技術,,對于含油比較多的污水處理效果比較好;2. 氣浮整套系統可分為各個零件放于在機房內,也可以做成一個整套箱體埋在地下,,占地面積相對比較小;技術缺點:3. 需要經常防腐大部分的氣浮設備埋在地下,,因為整個設備長期處在潮濕、氧化性強的環境當中,,設備
新屋裝修,,第二個洗手間離熱水器太遠,裝修師傅比我還不懂,,所以自己安裝了熱水循環系統,,熱水管的最遠端接回一條回水管。 自來水的水壓超級大,。安裝如圖(插座可以忽略,,會重新走水管,避免漏水流到開關里面),,自己安裝的,,循環泵安裝在回水管,出水泵后有安裝單向閥,,但熱水循環系統不起作用,。因為進出循環泵都是接不銹鋼管,水泵啟動時不銹鋼管沒有感覺有溫度,,好像循環泵沒有在抽回水管里的水或抽不動,。
機房在地面,,15噸的保溫熱虽?0米樓頂,主機是余熱回收的,,主機壓降80kpa,,請問熱水循環泵的揚程該選多大?簡易圖如下:
上圖為某在建酒店項目,,此項目地上18層,地下1層,。1到6層為商業,,7至18層為酒店客房。冷熱水系統都分為三個區,,低區為-1至6層,,中區為7至12層,出水壓力0.7Mpa,,高區為13至18層,,出水壓力0.9Mpa,酒店除11,、12,、17、18層外,,其余都設置減壓閥,,閥后壓力0.2Mpa。 現在熱水系統設計有缺陷,,鍋爐供水與分區生活供水為一一對應,,導致如果出現某一臺鍋爐故障,則對應分區無生活熱水,,這對于酒店項目來說是致命的,。因現場設備及系統已全部調試完畢,場地上也不允許增加鍋爐,,現考慮增加連通管保證臨時供水,。
洗衣廠房廢水循環回用設備 隨著我國經濟的發展和人民生活水平的日益提高,作為規?;?、專門面向個人、賓館,、企業等提供服裝,、家居用品洗滌服務的洗衣店或洗衣公司大批涌現。這些公司洗衣量大,,用水和廢水排放多,。 而洗衣廢水中含有大量的表面活性劑,表面活性劑不僅分解需要消耗水中的溶解氧,,而且含有富營養物質,不經處理直接排放會破壞水生態環境,尤其是影響水生動植物的生長與繁殖,。此外,,面對城市水資源的短缺以及建設節水型社會,對洗衣行業的廢水進行處理與回用非常必要,。 洗衣廠房廢水循環回用設備 根據洗衣廢水的主要特征,,處理工藝主要有化學混凝法、生物接觸氧化法,、物化與生化工藝相結合的方法等,。混凝沉降工藝混凝沉降法工藝主要包括預處理,、混合反應沉淀和污泥處理三個單元,。該廢水處理工藝流程簡單、運行高效,、可調節性高:能有效除去SS和LAS,,COD去除率達到60%~70%,LAS去除率達到80%~90%,,色度去除率達到80%~95%,。此外,該工藝具有一定的抗沖擊負荷的能力,。 混凝沉淀-陶粒過濾工藝采取的混凝沉淀-陶