我畫了一張系統圖,不知道能不能循環起來,。請大家?guī)兔徱幌拢x謝~! 鍋爐是改造過的慶東356(燃氣的?,采暖口供一個泳池,,這部分目前沒有問題。 生活熱水口,,我準備裝一臺600L的保暖承壓水箱,,鍋爐和水箱間加個循環泵,并安裝一個溫控器,,當水箱溫度到預定溫度時,,自動停泵。這個泵選多大的合適呢,? (鍋爐制熱水是15L/min) 另外,,水箱供給生活熱水至各個用水點,用水點大概有20處,,都是洗手池,,用水量不大,環路約80m,,干管DN40-DN25,。回水處加一個循環泵,,拉動整個生活水循環,。請問這個泵該選多大的? 請大家幫么?,這套循環能否實現,?多謝多謝!
機房在地面,,15噸的保溫熱虽?0米樓頂,主機是余熱回收的,,主機壓降80kpa,,請問熱水循環泵的揚程該選多大?簡易圖如下:
1第一循環系統
我正在做的一個酒店,共十三層,,屬于一類高層,,酒店配置按三星級標準,有熱水循環泵,,個人覺得應該將循環泵劃分為生活水泵,,按二級負荷來考慮,不知道我這樣劃分對不對,?希望各位指點一下,!
我的理解是 鍋爐房內局部阻力(鍋爐+閥門+彎頭+機組==) + 沿程阻力 (是所有環路+住戶的分支管之和)+ 最不利熱用戶(從熱源到 最遠的住戶沿城阻力) 可以這么理解嗎,? 這么算對不對?
圖紙簡介: 熱水循環泵二用一備控制原理,,原理圖及二次接線圖 投稿網友: gotoxu 上傳時間: 2013-09-13 圖紙省份:
請問,,有一熱水鍋爐,130-70度,,熱水集箱出口標高31.6米,,熱水進距離鍋爐100米處的換熱站。其熱水循環泵與補水泵揚程應為多少,?
熱水鍋爐熱水循環泵不出水一般可能出現的原因有:熱水鍋爐熱水泵進出口閥門未打開,,進出管路阻塞,流產葉輪阻塞,。解決辦法,,去除阻塞物?;蚴菬崴仩t機電運行方向不對,,導致機電缺相轉速很慢,。調整電機方向,堅固電機接線,。還有可能是熱水循環泵吸入管漏氣,。擰緊各密封面,排除空氣,。泵沒灌滿液體,,泵腔內有空氣。打開泵上蓋或打開排氣閥,,排盡空氣也會導致熱水循環泵故障不出水,。另外進出口供水不足,吸程過高,,底閥漏水,。停機檢查、調整,,管路阻力過大,,離心泵選型不當。減少管路彎道,,重新選泵也會使熱水鍋爐.熱水循環泵故障不出水,。 如果我們遇到熱水鍋爐熱水循環泵不出水的時候可能是以上原因造成的,,我們可以逐一排查,,解決故障。文章來自:www.paleishi.com
您好,!請問間接換熱的熱水鍋爐熱媒循環泵 供上,、中、下三個區的半容積式換熱器換熱,。 那熱媒循環泵2用一備,,請問如何控制熱媒循環泵的啟停。
500方的恒溫泳池,,砂缸過濾泵3臺5.5P,,兩用一備,每臺流量40方,,揚程15米,。熱泵泳池機4臺20P,單臺制熱水量4.5噸放在二樓頂,,高出泳池水面12米,。只依靠砂缸過濾泵直接打入熱泵循環可能揚程不夠,需要增加熱水循環泵,,熱水循環泵流量和揚程該怎么選,,要怎控制熱水循環開停,。 請高手指教。
某八層小高層建筑,,主要施工功能為:餐飲,、浴室、客房,,其中熱水系統采用倒循環系統,,即:熱交換器、循環泵,、配水干管,、回水干管、冷水箱等均設置在屋頂上,,請教高手:循環泵選擇揚程時,,除了考慮配水、回水等管網水頭損失外,,是否要考慮建筑高度,?即:是否要將高差計入循環水泵揚程?
有一個工程,性質為賓館.熱水第一循環系統在屋面設置.那么熱水循環泵設置的位置的也在屋面,,并且連接在回水管道上.現在有一個問題,,就是怎樣保證屋面的熱水循環泵中總充滿水,因?yàn)樵谡麄€(gè)系統循環工作時,,會有沿程水頭損失,,就導致壓力不足以使水打到屋面高度,也就是水泵內無水.這種問題的解決辦法是增加天面冷水箱的高度嗎,?,??以彌補損失嗎,?如果在熱水系統出水管前增設一臺加壓管道泵可以嗎,?促使水流正常的回到屋面來.謝謝!
工地買了一臺小型鍋爐,,提供管理員與工人熱水洗澡,領導我讓設計一下管線,,我增加循環泵,,想加個循環泵以便立即出熱水?,F(xiàn)在有這個方案是否可行:把泵安在回水管的末端,循環回的水匯入熱水器冷水進水管,,一起重新加熱,,等于起“吸”的作用。
剛接觸熱水鍋爐的項目,現酒店管理公司要求承壓熱水鍋爐的循環泵做變頻泵,,在鍋爐的出入水總管上加壓差旁通閥,,板換一次側用電動二通閥代替三通閥,這樣子做可行嗎,?鍋爐允許變流量運行不,?如果這樣做,水泵的變頻控制有什么參數控制變頻,?是通過進出水管的壓差控制嗎,?
我有一處獨立常壓熱水鍋爐,。建在高坡上 山下有一共暖樓3層樓 30個房間,, 鍋爐和樓落差接近30米 , 89mm的管下水管和上水管個150米 (往返300米),,泵子多大為好 幾公斤壓力能把水頂回來,,鍋爐處的壓力如果4公斤 樓房底部多少壓力,? 謝謝幫解答,!
一,水循環原理:鍋爐水循環是指鍋爐內水和汽水混合物在鍋爐蒸發面的閉合回路中有規律的,,連續不斷的流動的過程,。鍋爐水循環按照其循環方式可以分為自然循環和強制循環兩種,自然循環是依靠受熱部分汽水混合物的密度小于不受熱部分水的密度,,從而形成壓力差(流動壓頭),,促使鍋水流動,強制循環是利用水泵的推動作用,,強迫鍋水流動,,工業燃油燃氣熱藖爐上,大多采用自然循環,。二,,水循環回路:由于鍋爐結構的不同,,自然循環至少應該有一條循環回路,也可以有幾條循環回路,。上圖是常見的自然循環示意圖,,圖中鍋爐水循環回路是由鍋筒,下降管,,下集箱和上升管(即水冷壁)所組成,,形成一個連通器。其中上升管布置在爐膛內,,受到高溫熱輻?,管中的水有一部分被汽化,成為汽水混合物,,下降管布置在爐墻外不受熱,,管內流動的是水,由于上升管內的汽水混合物的密度比不受熱的下降管內的水的密度為小,,于是就產生了一個流動壓頭,,形成了上圖箭頭中所示的有規律的,連續的循環流動回路,。三,,循環倍率:自然循環鍋爐中的水,每經過一次循環,,只有一部分水轉化為蒸汽,,通常將進入循環回路的水量稱為“循環流量”,它與
給水排水技術措施6.9.2對循環泵的揚程是這樣計算的:Hb=1.1(H1+H2),H1指管路水頭損失,H2指水加熱設備的水頭損失;暖痛空調.動力技術措施8.11.7,常壓熱水鍋爐循環水泵揚程,H=h+h1+h2+h3+h4,h為水泵軸線與循環水系統最高點之間的位差,hi是各部分阻力損失,這是為什么,是不是因為是澈鍋爐的原因?
本人在做一個賓館的熱水設計,,采用平衡水箱向熱水機組供水,,熱水機組水進入熱水箱,向用水點供水的方式,,采用循環泵強制循環,,規范要求全日制熱水循環泵的起停由泵前回水管溫度控制,而設計手冊說全日制熱水循環泵全天開啟,,到底該哪種呢,,規范說的不清楚,也沒有說明什么溫度是開,,什么溫度時停,,請各位大師給點意見哈,多謝
請教各位大蝦:有一個閉式熱水交換器,,冷水進水壓力0.3Mpa,熱水出水壓力也就是0.3Mpa,,那么回水壓力也是0.3Mpa,在回水管道上加一個回水循環水泵,有用嗎,?水會循環嗎,?是否要考慮回水水泵的揚程。樓層高度15米,。就是下圖中右下角那臺水泵,,標高在0.00米[ 本帖最后由 tykf96 于 2008-12-19 15:44 編輯 ]
現在工地鍋爐房,,1t鍋爐一棟小高層采暖,供暖后發現中區供水管道有水,,可是回水管道沒有水,,經多次檢查確定我施工的采暖管道沒有問題,今天鍋爐安裝的工長給我打電話要求我給他2W塊,,他就直接給我解決問題,,不動我的管道;我沒同意,,絕不向惡勢力低頭?,F(xiàn)在求助大神幫我,是不是他在鍋爐循環泵或補水泵上動了手腳,,才使我供水管道有水,,回水管道沒有水(補水泵安裝在回水管道上)。急求,,在線等~~~
鍋爐用熱水循環泵
鍋爐用熱水循環泵專題,,為您提供鍋爐用熱水循環泵相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與鍋爐用熱水循環泵 相關的專業交流討論,,更多鍋爐用熱水循環泵相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題