本人設計一6層綜合樓(帶10個停車位的地下停車場),每層面積約1100M2,。一層為商場,主要是出售藥品,,二三層為一般的辦公室,,四五層為公寓式寫字間(帶洗浴),,六層也為一般辦公室(包括一個21.6M*11M的會議室),。此情況下,如何確定用水人數,,計算用水量,?因為襉置屋頂水箱,消防我已經算出需要9M3的儲水量,,但生活給水儲水量該怎么計算,?此屋頂水箱的儲水量是否是消防和生活儲水量的總和?
請教各位大俠一個問題:現在正在做一個酒店,,地下三層,,上部16層,,地下一層到地上三層為商場,算出最高日生活用水量為345.82立方米(都是按照最大用水定額算出來的),,最大時用水量為52.85立方米,。按照規范規定:貯水池(箱)的有效容積應按進量與用水量變化曲線經計算確定;當資料不足時,,宜按最高日用水量的20%~50%確定,。如果按照20%~50%確定我的水箱就要選用70~173立方米容積的水箱了,請問這樣選出來的是否太大了,?這樣選正確嗎,?(水箱設在負三層)。先謝謝各位拉?。,。?/p>
二次供水方式是高層建筑唯一的供水方式,,二次供水需要二次供水設備的支持,。不同的高層建筑選擇的二次供水設備也不一樣。二次供水設備主要分為恒壓供水設備,、無負壓供水設備,、箱式無負壓供水設備等三種,這幾種的供水設備應用場合也不一樣,。 無負壓供水設備——節能,、省地的供水設備 無負壓供水設備直接以市政管網為水源、形成連續密閉的接力增壓供水方式,,徹底避免了傳統2次增壓供水系統造成的水質標準降低和各種水源污染問題,,完全保持了市政水源的水質標準充分利用市政水源本身壓力熱能,差多少補多少,,
產品簡介: DL型泵系立式單吸多級節段式離心泵,,供輸送常溫清水及物理化學性質類似于清水的液體,。DLR型熱水泵輸送介質溫度為150℃以下。(民用生活給排水常用水泵) 泵為立式安裝,、具有結構緊湊,,占地面積小的特點,適合于工,、礦企業,,城市建設和民用生活給排水之用,及集中供熱系統,。 運行參數: 1,、流量: 4.9 ~ 200 m3/h 2,、揚程: 21.6 ~ 239 m 3、功率: 1.5 ~ 160 kw 4,、進口直徑: 50 ~ 150 mm 型 號: 40DL、50DL,、65DL,、80DL、100DL,、150DL 三聯泵業DL,、DLR型系
一般生活最不利用水點為淋浴器,它的最低工作壓力為0.05Mpa(5m),,如果水箱直接設于屋面上的話,,水壓就不能滿足要求了,但審查所又沒提過,,請問水箱高度是否需滿足淋浴器的最低工作壓力呢,?謝謝!
消火栓與噴淋系統共用同一水箱,,本工程為200多米高層建筑,。如何保證用消火栓系統時,啟動消火栓系統的傳輸泵,,用噴淋系統的水時,,啟動噴淋系統的傳輸泵?
現狀:家用水箱一個,在樓頂. 用水泵從井中抽水到水箱,等水箱水用完后,再用水泵抽水如此循環.問題:每次抽水,由于時間把握不夠,打開電閘后,很難在抽水10分鐘后去關了它,每次都是水箱的溢流出來才去關水泵.造成水,電的浪費. 求一措施, 讓水箱的水抽滿后水泵自動斷電.且斷電后,水不能倒流回水泵我的設想: 用一個控電的裝置,其功能是:在通電10分鐘(10分鐘為水箱充滿水的時間)后就斷開,這樣也就是每次把電站閘打開之后,就不用管了,靠這個裝置讓它斷電.且在水泵的后面裝上一止回閥.防止水泵停水后,水箱水倒流回水泵進入水井.請大家說一下對上述設想的看法,及可行性.另:請問家用的小水泵,是不是也要"閉閘啟動"?,開電時,先開水泵電源,再開水閘.在關電時,先關泵上的水閘,再關水泵電源?
一廠房與宿舍共用消防水箱: 如何讓宿舍水箱的水進入外網,,然后進入沒設水箱的廠房里去滿足初期火災要求,。需要單獨從水箱出水口接管到廠房 還是 直接將宿舍與廠房的消防管網連接即可?
消法生活合用高位水箱在不設加壓吸水的條件下,,應采用何種措施避免消防水用作生活水,,假如在生活吸水管的消防高水位處開孔的方法會不會導致水不能靠重力自流~~,請大俠們明示
各位好,,現在在做一個試車臺恒壓水系統項目,,業主在變頻與高位恒壓水箱間選擇方案,查了查資料,,還是弄不明白高位恒壓水箱容積的計算方法,,請求指教,,謝謝
對于一些多層單元式住宅,出于節能等原因,仍經常采用水箱調蓄供水,為了滿足水壓,這些水箱一般設在樓梯間頂上,這樣帶來兩個問題,1.按"建規"要求宜設水箱間(強制性標準),水箱底部和頂部均需留出一定高度,導致水箱間高度過高.2.樓梯間寬度一般為2400~2600,布置水箱顯然不能滿足"建規"對水箱與側墻間距離的要求.歡迎大家暢所欲言!
《建規》8.6.3條中:設置常高壓給水系統的建筑物,如能保證最不利點消火栓和自動噴水滅火設備等的水量和水壓時,,可不設消防水箱,。 室內消防水箱應儲存10min的消防用水量。那么消防水箱內的水箱是:1.消火栓系統和噴淋系統合計的前十分鐘總用水量,;2.消火栓系統前十分鐘的用水量,,對噴淋系統僅僅十提供系統所需壓力。針對1和2,,按照規范來說,,似乎1十正確的,不過我請教了審圖的說是2才是正確的,,各位是如何理解的,,歡迎大家發表自己的看法。
我做一個建筑給排水畢業設計,老師給定水箱才1.8T,,室內消防要20L/S,,這樣水量肯定不夠,請問各位大俠我該怎么辦,?我考慮過用水泵,,但不知選什么泵好,如果用氣壓罐是不是有點太浪費錢了,?請各位高手指點,,小弟感激不盡!
也是從網上找到的,,拿出來與大家分享一下,,比較齊全哦。
水泵水箱聯合供水,,生活用水高位水箱調節容積計算問題按照秘書處復習第二版教材為:按照《建給》教材(第五版)為:計算方式一樣,,只是秘書處教材將《建給》教材公式中的C值取定為1.25水泵水箱聯合供水,Qb就等于Qh(最大時用水量),,n取4,,計算結果要求V≥7.8%Qh就能滿足要求。但是建給規范3.7.5:“……由水泵聯動提升進水的水箱的生活用水調節容積不宜小于最大用水時水量的5
一個工程,,甲方要求采用無負壓供水,還要設一備用水箱(市政不能供水時使用),,水量是商業半天用水量,這個水箱怎么和無負壓結合起來呢?[ 本帖最后由 dodozo 于 2011-7-7 16:16 編輯 ]
老家北方農村,,自己設計了自然壓差的自來水,冬天水很涼,,想把爐子不用時的熱能燒成熱水轉到水箱里,這樣用水也能熱乎點,,想用和出水同一根水管在頭上接一個類似取暖爐水套似的東西,,放在爐子上燒,能不能把熱水循環送入水箱內,,有圖,,請各位行家幫么看！弟是外?,先謝了,!
論文簡介:對重慶小城鎮(市) 永川、黔江居民生活用水狀況調查研究表明: 2004年兩座城市居民實際人均用水量與居民的家庭收入具有一定的相關性, 但總體而言仍低于現行規范值,。居民對現有的自來水水質滿意程度不一,。 投稿網友:newstar0115 上傳時間: 2013-1
系統組成 整體系統由二級設備以及一套系統構成。其中 ; 二級設備指的是預付智能水表,,主站設備,。 一套系統指的是居民用水預付費系統 主要功能 系統設置:它包括對區域編碼、表計檔案,、價格屬性,、系統設置 ( 管理員權限設置、 IC 卡讀寫器端口設置,、發票修改和打印方式設置等 ) <