  • 這個如何算是供電設備呢

    機電施工管理與實務 中的P26中 供電設備中有個 功率因數電容補償柜 ,,這個如何算是供電設備呢P27中 建筑電氣工程經施工準備階段轉入的施工階段是形成工程實體的階段,,說的是什么啊

  • 再說一級負荷的供電電源

    一級負荷供電比二級負荷供電相對簡單,主要關注《民用建筑電氣設計標準》(以下簡稱民標)GB 51348-2019中以下條款,,其中3.2.8條是強制性條款,。 3.2.8  一級負荷應由雙重電源供電,當一個電源發生故障時,,另一個電源不應同時受到損壞,。 3.2.10  一級負荷應由雙重電源的兩個低壓回路在末端配電箱處切換供電,另有規定者除外,。 理解和用好這兩條條款要求,,需特別注意以下關鍵詞: 1、雙重電源

  • 關于二級負荷的供電方式

    做二級負荷總是模模糊糊,,特來請教大家,。 1、兩路高壓進線(同時使用),,兩段下各接1臺變壓器,。 2、兩路高壓進線(一主一備,,切換),,變壓器只有1臺。 第1種應該是規矩做法,,不知道第二種做法是否可以啊,。

  • 請教大家關于供電電纜的問題

    請問大家,如果是1600kVA容量,,15kv的變電所,,高壓側的電纜截面該如何確定呢。如果容量是2500kVA,,最遠距離3500m,,截面又該選多大合適?用載流量和熱穩定條件計算出來所需截面都很小,,應該是不對的,。一般計算高壓側電纜截面是用什么方法,或者特定容量有沒有對應的慣例的截面大小呢,,求指點~

  • 關于一級負荷的供電方式

    關于一級負荷的供電方式

    小弟做電氣設計半年多了,,最近有個一類高層,涉及到了一級負荷,,現在問題就來了,。一級負荷是要求雙源電源供電,,外加備用電源,這三個電源怎么分配呢,?圖里面的是一個他們以前做的,,我看了半天沒看懂,為什么只有一部分的負荷接到了發電機雙電源的母線上,?求指教

  • DCS電源一般是什么供電?

    DCS是不是只能通過UPS供電? 斷電時候是電池供電 不斷電的時候是 市電通過UPS整流,、濾波后供給DCS的? 市電的概念是不是直接連接外部電網的電? 不是本電廠發電網內的電? 可能問題很小白, 希望能有人回我...

  • 關于低壓供電方案的一些疑惑,!

    大家好,,本人從事電氣設計工作3年多,在這3年里,,主要從事高層民用建筑電氣設計,,最近回顧一下自己的設計項目,發現在供電方案方面有一些疑惑,,愿與大家一同討論,!目前可以說。在高層建筑里,,總的供電方案有3種:1,,母線槽;2,,預分支電纜 3,,主干電纜+穿刺線夾或者分接箱第1種好象現在都不用了,第2種弊處很大,,本人很少用現在主要是用第3種,,那么我發現,在高層住宅里面,,一般是出2—3條主干電纜(每根電纜供8—10層,,一梯兩戶,一戶按8kw計算),,在高層賓館,,辦公樓里面,我是一般采取兩種方式:a,1—3層用一根主干電纜,,用一個層區配電箱(裝于井道內),,b,與住宅類似設計,但是一根主干電纜頂多管5—6層,,采用部分放射試,!大家現在能告訴我的想法怎么樣嗎,?希望大家在這里討論和交流,,因為干線方案是相當相當重要的!

  • 請問二級負荷能這樣供電嗎?

    請問二級負荷能這樣供電嗎?

    M1由低壓配電房普通母線引來,M2由應急段引來,1AL2專供各二級負荷應急電源,請問這樣能行嗎?另:各二級負荷末端均帶自動切換.謝謝!!

  • 請問,?有關于供電半徑的問題

    請問比如設計高層是從樓層總配電箱到各個分配電箱又供電半徑要求嗎“低壓配電半徑200米左右指的是變電所(二次為380伏)的供電半徑,,樓內豎井一般以800平方左右設一個,末端箱的配電半徑一般30~50米,?!边@里的供電半徑200米左右,是指從變電所到以上說的樓層總配電箱的距離,;還是到各個分配電箱的距離

  • [求助]有關EPS的供電方式

    規范上寫“不間斷電源系統宜采用兩路電源供電”,。請問如果沒有2路電源是否可以采用低壓柜2路配電?我看有的EPS是單回路進線的,?不太明白,,希望有人能解答。謝謝[ 本帖最后由 condec 于 2009-11-16 20:32 編輯 ]

  • 急-關于供電方式的問題

    有個問題要請教各位高手,,我現在做一個廠房,,兩層,鋼結構,,建筑面積17000,,制衣車間。想問一下供電時要不要單獨設置變壓器,,還是直接從廠區變壓室引220/380電源,。要是設置變壓器的時候應該遵循什么原則?變壓器的容量怎么算,。具體的供電方式是應該從變壓器室挖電纜溝,,還是采用電纜橋架通至各個配電箱?請給與解答,,謝謝,!

  • 35KV還是10KV供電如何取舍,?

    我公司準備搬家,,當然會借此機會擴建,要新上一開閉所,,變壓器容量17MVA,,用電設備全是220/380V,現在正在考慮是采用10KV進線還是采用35KV,,我個人有兩種想法:1,、采用10KV兩路進線;2,、采用35KV進線,,但我不知道兩者投資有多差距,,請各位高手指教。

  • 關于供電半徑的問題,,怎么才最經濟

    剛才看了一個朋友供電半徑的問題,也翻閱了很多資料,。我不知道是不是有規范說供電半徑不大于0.5KM,。我看到我們單位的投標書上都是500米設置變壓器的。但是我們實際的施工中沒有一處是不大于500米的,。最近準備放一處1500的低壓電纜,。另外想請教高手指點,在我們實際的施工當中 一臺變壓器的供電半徑為多少米才最經濟,。,。可能這個問題比較籠統,。我舉個例子,。我的施工半徑是1000米,我是在500米的位置設置1個變壓器,,經濟呢,。還是直接放1000米的電纜經濟??紤]到線損我們以630的變壓器為例,,一臺變壓器損耗每個月是2000多度電,如果超過500米的用電半徑線損就比較嚴重了,。我知道如果我們施工工期是1個月的話,,當然是使用低壓電纜劃算。我想知道工期為多少的時候使用不同的設置回最經濟,。期待高手指點[ 本帖最后由 yihongzhi01 于 2010-6-18 2

  • 尋求一個供電方案!~~~~~~~~~~

    本公司現有一臺250KW的英格索蘭空壓機,,現想臨時先使用(還沒有正式投產)?,F有一臺500KVA的變壓器單獨給其使用,想請各位提供一套供電方案,,包括使用電氣的選擇,,保護裝置的選擇。各位有什么好的方案,?,?

  • 關于病房供電及負荷等級

    現在遇到一個問題,請大家幫忙解?,一個病房樓,,病房里醫療設備帶上的插座應該是二級負荷嗎,,看了好多圖,有的是按二級負荷,,但大部分都是三級負荷單電源的,大家說該按二級負荷考慮嗎,,幫忙找找依據,。謝謝!

  • 關于供電電壓等級的確定

    要新建一個化工廠,,里面的裝置有加氫,、焦化、常減壓,、罐區,、硫磺回收等等共有10個裝置。我要上個35KV的總變電所嗎,?這一塊是不是由供電局設計,?還是直接引10KV進線呢?還是說看就近有什么電壓等級的線路就用什么電壓等級的線路,?地點較偏,。。,。負荷容量達到多大的時候必須用35KV供電或者是110KV?

  • UPS供電@ 電梯?為什么都歸首

    山特的UPS輸出給電梯控制盤和電梯降迫控制系統的電源線掉了 電梯為什么都歸首層并且不關門呀 再次將電源線插接好,,電梯為啥還不 工作 最后用市電直接給電都運行了 但查的UPS供電與輸出都正常 難道是系統死機嗎 ,?請大家分析下 謝謝了

  • 10個150W的高壓鈉燈供電

    請教一下:本人第一次做路燈照明設計,希望大神們多指教,,謝謝了?,F在做一個路燈改造工程,全長400米,,路燈間距40米設一個,,總共十個路燈。變壓器位于道路長度的3/4位置,,就是300米處.我打算單相配電分兩路,,一路3個,另一路7個,,電纜選擇3*2.5,,跟3*4.請問這樣選擇在實際中可以嗎?還有就是主電纜跟燈具引線怎么連接,,三相看到是T型連接,,單相是直接搭接嗎,?直接搭接是怎么接的?在網上找了蠻多資料,,都說計算壓降跟靈敏度,,單相短路電流等等。但是還是覺得云里霧里的,,希望大蝦們指點指點,,麻煩了。

  • 關于一級負荷供電的要求

    看到一份新圖設說明中提到一級負荷要求電力部門提供兩路10kv來自同一區域變電所不同母線段的高壓電源,。請問這樣的設計是否負荷規范當中一級負荷使用兩個獨立電源,,兩個電源不同時出問題的要求

  • 雙路市電可以給應急負荷供電嗎,??

    1,、雙路市電可以給一二級負荷供電,,但應急負荷(應急排風機、應急工藝設備)算幾級負荷,?2,、如果用雙市電互為備用給應急負荷供電,算不算并列運行,?是否違反了“GB50052-2009 4.0.2 應急電源與正常電源之間,,應采取防止并列運行的措施?!??3、兩路市電下設兩臺變壓器互為備用,,平時各帶一半的負荷,,如果都其中一臺變壓器檢修或故障了,另一臺變壓器是不是要承擔所有的應急負荷,?如果應急負荷的量很大,,一臺變壓器承擔不了所有的應急負荷,是不是要在選擇變壓器時把變壓器的容量加大,?