亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 檢修插座供電電纜壓損的計算

    大家好,我想問個問題,,有一個大橋,在混凝土箱梁里面每隔60米,,我設置了一個檢修插座箱(里面有一個16A三相插座和兩個16A的單相插座),總共3000米,,設置了50個,我想的供電方法是在混凝土箱梁中間設置一個配電箱,,供電點距離配電箱的距離是1500米,,那么電纜應該選多大規格的?插座的功率是怎么考慮的,?

  • 直流供電電纜電壓損失計算

    直流供電電纜電壓損失計算

  • 雙電纜并聯供電,,電壓降如何計算,?

    查了整晚的資料,單條就會算,,但雙電纜就不會算了,。例如:270kW負荷,380V三相供電,,0.85功率因數,,計算電流是480A,線路長度為0.21km,,使用YJV22-4X150電纜,,如何簡便算出電壓降是多少?

  • 關于電纜電抗的計算問題

    YJV22-8.7/10 3*240 電纜的電抗率為0.08歐姆/千米 ,,長度為750米的兩根電纜并聯,,電抗是多少怎么計算?

  • 關于3根電纜并聯供電電壓損失計算的困惑

    本帖最后由 開心老爸 于 2014-7-2 20:48 編輯 有一座泵房,,需要供電,,330kW(3臺110kw),水泵啟動方式軟啟動,,供電距離280米,,甲方要求低壓供電,采用3根YJV22-3X240+1X120電纜,,請問如何計算壓降,,單根的我會算,3根是不是按每根承受1/3的電流計算呢,,請各位不吝賜教

  • 請教大家關于供電電纜的問題

    請問大家,,如果是1600kVA容量,,15kv的變電所,高壓側的電纜截面該如何確定呢,。如果容量是2500kVA,,最遠距離3500m,截面又該選多大合適,?用載流量和熱穩定條件計算出來所需截面都很小,,應該是不對的。一般計算高壓側電纜截面是用什么方法,,或者特定容量有沒有對應的慣例的截面大小呢,,求指點~

  • 請問,,龍門吊供電電纜計算問題

    單位三臺龍門吊都在一條滑觸線上供電,。兩臺32噸,主鉤電機45kw兩臺,,行走電機15kw4臺,,裝機容量160kw。一臺50噸,,主鉤電機55kw兩臺,,行走電機7.5kw8臺,裝機容量185kw,。請問計算PJ取常用系數多少,,如何計算pj及ij,著急,,非常感謝

  • 有關電纜壓降計算的問題

    有一發電機組增加工程,,700KW一臺,發電機機房離受電柜的距離大約500米,。要求做一方案解決配纜問題,,用母線槽也可以。因距離太長,,所以要計算壓降的問題,。請各位大俠幫幫計算一下,小弟感激不盡,!

  • 請問采用單芯電纜供電的電壓降如何計算?

    最近有一個項目,,容量比較大,,用戶為節約投資,采用的單芯電纜供電,審查單位要求提供電纜選擇計算書,。由于單芯電纜廠家不像三芯電纜那樣提供電感值,,但是多根電纜敷設時肯定存在電感,不確定電抗對電纜的阻抗影響大否,?如果如三芯電纜的電阻電抗值,,肯定是不能忽略電感的。 請問大家有計算過嗎,?或者有沒有好辦法估算出單芯電纜的電抗值,,謝謝!

  • 請教:雙電纜并聯供電的電壓損失計算

    現有一泵房,,三相負荷,,250KW,電流約500A,。距離300米,。直埋YJV用單根240計算壓降,,0.3x500x0.054=8.1(查常用電氣數據手冊)按U%=PL/CA=250x300/77x240=4.06按雙根185計算:0.3x500x0.064/2=4.8(按單根185計算除2)這樣計算是否合適,?

  • 低壓電纜供電末端電壓降及有功損耗的計算

    論文簡介:針對住宅小區單體建筑較多、負荷大,、分散,、供電距離長等特點、通過對低壓電纜供電末端電壓降和電纜有功功率損耗的計算得出合理的距離,。,。。,。,。。 投稿網友:zydqgb 上傳時間: 2013-11-20

  • 關于雙拼電纜阻抗值的計算

    設計手冊上 3x185+2x95交聯電纜為:R=0.110 X=0.070 ,。我想知道將兩根185的電纜雙拼使用時,,電纜的電阻和電抗是多少?如何計算,?具體公式在哪里可查得,。 施耐德2008版的《電氣裝置應用(設計)指南》中G30頁中說:“如果每相中有多根并聯導線,那么用總電阻除以導線的數量,。電抗值實際上保持不變,。”這句話可供參考么,?,?

  • 井下電纜截面和壓降計算

    本帖最后由 fengfengying 于 2013-4-28 07:49 編輯 自己做的 截面按經r濟電流密度算的 有錯誤請指出

  • 電纜橋架防火隔板怎么計算?

    1.1.1. 防火墻兩側的電纜周圍利有機堵料進行密實的分隔包裹,,其二側厚度大于防火墻表面20mm,,電纜周圍的有機堵料寬度不得小于30mm,呈對稱的矩形狀,,表面光滑平整,。1.1.2. 防火墻兩側以外涂刷防火涂料2~3米。1.1.3. 防火墻上部的電纜蓋上涂刷紅色明顯標記,。 1.2. 豎井1.2.1. 豎井防火封堵的位置在人孔門處安裝,。1.2.2. 因電纜豎井的面積較大,用#8鍍鋅槽鋼制作托架框,,并中間加固均勻分成不大于400mm×400mm的網格狀,。1.2.3. 把耐火隔板切割成400mm×400mm的塊狀,進行封堵,。1.2.4. 底面的孔隙口及電纜周圍必須采用有機堵料進行密實封堵,,電纜周圍的有機堵料厚度不得小于20mm。1.2.5. 然后在防火板上澆鑄無機堵料其厚度按照無機堵料的產品性能而定,,一般在150mm ~ 200mm,。1.2.6. 無機堵料澆筑后在其頂部使用有機堵料將每根電纜分隔包裹,其厚度大于無機堵料表層的10mm,,電纜周圍的有機堵料寬度不得小于30mm,,呈幾何圖形,面層平整,。

  • 電纜這些部位需要計算預留

    電纜長度計算規則        &

  • 總電纜和分支電纜的計算

    變壓器距變頻柜120米,,變頻柜控制兩臺15KW電機同時動作,一臺電機距柜子10米,,還有一臺電機距柜子70米?,F(xiàn)在需配主電纜和分支電纜。一,、從箱變到變頻柜的主電纜這樣考慮,,將30KW折算至變頻柜側根據P=根號3*U*I*COSφ 取電機功率因數為0.8則:I=30/(1.732*0.38*0.8)=60A 根據電流選擇16平方銅芯電纜滿足載流量要求。電壓降驗算:ΔU%=M/CS×100%=(120*30)/(83*16)=2.7%小于5%,,滿足電壓降要求,。M----負荷矩,也就是距離(單位是米)和有功功率(單位是千瓦)的乘積,。C----常數,,對于三相四線系統而言,銅芯線83,。S----導線的截面積,,單位是平方毫米,。查YJV3X16+1X10電纜載荷84A,電纜發熱溫度25度,滿足要求,。二,、從變頻柜到兩臺電機的電纜70米的電機I=15/(1.732*0.38*0.8)=28.5A 根據電流選擇6平方銅芯電纜滿足載流量要求。ΔU%=M/CS×1

  • 海底電纜無功損耗的計算

    知識點:海底電力電纜

  • 求助:計算電流與電纜選擇?

    我是新手,,學的計算機專業改做設計,,現有一問題請教各位老師:有一工廠擴建工程(制粒車間),總功率1097KW,,請問計算電流怎樣得出,?怎樣選擇變壓器?需要欠壓脫扣和分勵脫扣嗎,?怎樣選擇電流互感器,?拜托了!?。,。?

  • 關于電纜計算長度的問題

    在做電動機端部短路電流計算的時候,,可以根據電纜的實際長度求得歸算到同一芯截面計算出電纜的計算長度,,然后根據計算長度查曲線得到電機端部的三相短路電流。在這里想求教做短路計算的師傅:如何求電纜的計算長度,?公式是什么,?根據計算長度查曲線得到電機端部的三相短路電流,,這里的曲線在哪里可以看到,?

  • 關于雙屏電線,、電纜的計算問題

    工程上常見電纜,、架空線采用雙拼甚至多拼的形式,請問這些線路在計算短路電流的時候阻抗如何計算,?驗算繼保靈敏度的時候其阻抗又該如何計算,?

點擊加載更多

供電電纜計算

供電電纜計算專題,為您提供供電電纜計算相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與供電電纜計算 相關的專業交流討論,,更多供電電纜計算相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度