直埋供熱管道,熱水溫度60/50,在分支管上是不是要加固定支架?三通怎樣處理,?允許出現四通么,?供熱外網用同程好,,還是異程好?請高手指教~??!
我遇到個棘手的問題,,,現在有個供熱外網,,管材采用無縫鋼管,,管件(挖眼三通、變徑,、沖壓彎頭)我都減出來了,,但是套市政定額的時候出現問題了,市政定額里面的挖眼三通等管件都是200以上的,我手上沒有市政定額書,,我不知道是不是市政定額管道安裝已經包括了200以下的管件,,希望高手指教一下, 并且希望能討論一下,,,,我QQ 675591194
目前外網往往異程形式供熱,,導致系統遠端溫度達不到,系統壓力不平衡,,不知道系統分支加平衡閥能不能真的達到要求,?如果采用同程外網,是否可以改變這種不利情況,,達到近端與遠端溫度差很小的目的,??請各位高手指教,。哥們我送分,!另外,供熱外網采用同程式,,環裝管道的有實例么,?
大型區域供熱外網CAD圖紙
圖紙簡介: 縣城集中供熱外網圖包括縣城集中供熱管網的改建施工圖、縣城集中供熱管網的擴建的施工圖,。 投稿網友: tumu20110805 上傳時間: 2013-09-11
圖紙簡介: 本圖紙為龍建小區供熱外網及換熱站設計全套圖紙,,本設計是完成齊齊哈爾東方紅龍建小區的熱網設計任務。該小區供熱區域有地下停車場,、地下倉庫,、商服、幼兒園和住宅,??偣┡?fù)荷:6108.69kW。圖紙包括設計總說明,、換熱站設計圖,、熱力外線設計圖。 投稿網友: weibo_1395574983048
圖紙簡介: 熱力站設計參數:一次高溫熱?30/70°C考慮,二次熱水供回水按95/70°C 進行設計.循環水泵均采用變頻調速電機.定壓方式采取變頻定壓方式,溫度控制采取自動控制方式。換熱站工藝流程:來自供熱站一級管網的高溫水130℃,,進入換熱站,,經過熱量計算裝置計量后,進入機組的板式換熱器,,進行熱交換,,降到70℃,返回供熱站,。小區二級管網70℃回水,,至換熱站集水器,由集水器引出母管,,至機組循環水泵,,升壓后,進入換熱器,,換熱成供水溫度95℃,,至分水器,由分水器引各路分支管(即二級管網供水管),。圖紙包含:設計施工總說明書,、水箱及水缸大樣圖、換熱站1平面圖,,系統圖,、豎井平面圖,剖面圖,。
請教各位朋友,,集中供熱的室外直埋的用把連接點,和檢查井的標高全標么,,怎么標啊,,急急,謝謝各位了~~~~?。,。,。,。?/p>
大高差供熱外網中系統重力附加壓差的影響怎么考慮,?有什么公式或參數,?對外網有什么影響?還有如何布置山地復雜地勢的供熱外線,?采用同程是否會比異程好很多,?
如題。謝謝大俠們的幫助,,小弟剛剛畢業 多多關照啊
最近在做課設,,第一次做設計好多地方都不明白啊,請前輩們指點下,,畫主干線水壓圖的時候,,支干線參數應該按哪個用戶算啊,是支干線上離主干線最遠的用戶還是離基準面最高的用戶啊,,最遠的用戶標高是44m,第二遠的標高是70米,,另外由主干線供水的兩棟在一條線的樓高出基準面60多米呢,這時候是不是該采取間接連接呢,,該采取什么樣的措施或都設備呢,,放在哪最好呢?~~~問題好多~~~ 謝謝前輩們了,!~~在此有禮,!~
先發一張看看效果,。
我單位有兩個換熱站其中有一個換熱站的供回水壓差大,供水壓力0.38千帕,回水壓力0,09千帕.另一個換熱站壓差小,供水0,38千帕,回水0,2千帕.不知為何?請各位老師幫忙!謝謝!![ 本帖最后由 lt8787911 于 2011-9-3 16:00 編輯 ]
taojin1314在任地板采暖斑竹期間表現出色,現調任到采暖供熱版塊與flyingbird,、 lwjlwj 斑竹合作,,共同創造更好的專業技術氛圍,大家支持啊參與支持的網友獎勵由lwjlwj區管和 flyingbird,、taojin1314支付,,呵呵
我現在要對一個大約150萬平米的熱網系統進行水力計算,,手中有熱力管線的圖紙,有二次循環泵的型號等等,,怎樣計算各分支管道的阻力,,校核泵的最佳設計曲線?
各位大蝦好: 小弟正在學習陸耀慶前輩編的實用供熱空調設計手冊,其中有個問題請教:在圍護結構最小傳熱阻表中,把建筑物和房屋類型分為一二三四五共五個類別, 分別給出這五類的外墻和屋頂的熱?請教:這五個類別是按什么標準劃分的呢?
三千五百平米四層局部五層教學樓,采用單管垂直上供下回供暖,,分兩區,,一區為兩千平米,,主管DN70。二區為一千五百平米,,主管DN50,,總進戶管DN80,采用散熱器供暖,,樓內平均溫度12度,,整體不熱什么原因?如何解決,?是流量小嗎
供熱后家里水流聲大怎么辦,?我家是07年的17層高層建筑,,今年第一年集中供熱。供熱公司下午5:00-22:00 早晨4:00-10:00,,開始加壓,,我住在10層,地暖,。廁所是暖氣片,。16日正式供暖之后,我家暖氣里一直有流水聲,,放氣之后暖氣里仍然有嘩嘩的流水聲而且聲音會越來越大,,同時管道井的水流聲特大,在臥室聽見嘩嘩的流水聲,。分水器也流水聲很大,,已經非常嚴重影響休息了。找過物業,,開發商安排施工方放氣,,管道井用苯板加厚也沒起作用。沒有其他辦法,。我家樓下都去看過,,沒有聲音。我前面的4號樓和我同一樓層管道井有聲音但臥室沒聲音,。找過供熱公司稱:第一年供熱放放氣就好了,,我用管子放了,水管老是不滿氣哧哧連水氣一塊流,。供熱從10樓分區的,,我住在低區高層。我實在不知道該怎么辦了,,不知道在這里的各位老師能否幫我指點迷津,,我將感激不盡,真的是謝謝了,!QQ625978026
家居供熱采暖常識及標準
在之前設計的很多要求夏季空調制冷,,冬季供熱的系統,都是供冷供熱共用一套系統,,但很明顯用鍋爐供熱時是小流量大溫差的,。所以通常在冬季鍋爐制熱時在水泵前加旁通,以保證水泵和末端流量不變,。我想請問下這樣是不是很不節能,,如果供熱系統單獨選用一套流量小的水泵,這樣末端供熱溫差增大,,流量減小,,會對系統有不利影響嗎?勞煩各位大俠不吝賜教,,十分感謝,!
供熱外網
供熱外網專題,為您提供供熱外網相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與供熱外網 相關的專業交流討論,,更多供熱外網相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題