直埋供熱管道,熱水溫度60/50,,在分支管上是不是要加固定支架,?三通怎樣處理?允許出現四通么,?供熱外網用同程好,,還是異程好?請高手指教~??!
各位大蝦好: 小弟正在學習陸耀慶前輩編的實用供熱空調設計手冊,其中有個問題請教:在圍護結構最小傳熱阻表中,把建筑物和房屋類型分為一二三四五共五個類別, 分別給出這五類的外墻和屋頂的熱?請教:這五個類別是按什么標準劃分的呢?
圖紙簡介: 本圖紙為龍建小區供熱外網及換熱站設計全套圖紙,本設計是完成齊齊哈爾東方紅龍建小區的熱網設計任務,。該小區供熱區域有地下停車場,、地下倉庫、商服,、幼兒園和住宅,。總供暖負荷:6108.69kW,。圖紙包括設計總說明,、換熱站設計圖、熱力外線設計圖,。 投稿網友: weibo_1395574983048
圖紙簡介: 熱力站設計參數:一次高溫熱?30/70°C考慮,二次熱水供回水按95/70°C 進行設計.循環水泵均采用變頻調速電機.定壓方式采取變頻定壓方式,溫度控制采取自動控制方式,。換熱站工藝流程:來自供熱站一級管網的高溫水130℃,進入換熱站,,經過熱量計算裝置計量后,,進入機組的板式換熱器,,進行熱交換,降到70℃,,返回供熱站,。小區二級管網70℃回水,至換熱站集水器,,由集水器引出母管,,至機組循環水泵,升壓后,,進入換熱器,,換熱成供水溫度95℃,至分水器,,由分水器引各路分支管(即二級管網供水管),。圖紙包含:設計施工總說明書、水箱及水缸大樣圖,、換熱站1平面圖,,系統圖、豎井平面圖,,剖面圖,。
在小區電氣外網設計時 各位的設計深度到什么地步,主要是弱電的,,還有擺布怎么放,,由里往外都是什么,,實在水暖的外面還是里面(相對于建筑物基礎的)
直線道路部分可以根據起點和坡度自己計算,,有些地方沒有標明坡度,只是四周有幾個標高,,這種地方的標高怎么確定,?天正里有個算標高的命令我忘了叫什么了,但是很多時候算出來的不準啊,。請教一下你們做外網時是怎么定地面標高的
深圳的做法,留個40平米,,預埋點進出管線,,剩下的由壟斷部門設計確定并負責施工。 (某些地區做法也許不同,,這部分不是重點) 但是,,有誰知道,,這外網部分的系統是什么結構?對“建,、結,、水、電,、風”各有什么要求,。 以一個:5萬平米的小區多層住宅為例,大概有1500戶,。弱電部分:電視,、電話、寬帶,。我的設計一般就是每棟設總箱,,總箱留幾個預埋管到戶外。外面就不管了,。 這樣的外網,,會是一個什么狀況? 以前參與過一個電話機樓的設計,,但是真正里面的東西也沒有讓我們搞,,搞的只是一般的土建、配合,,那是一個十幾萬門的程控交換機樓,。 小區用的容量不算太大,用不用設程控交換機呢,?程控交換機這部分是不是我們控制的,? 一個程控交換機站可以供多大范圍?(面積,、容量)電話交接箱有沒有必要一定設在室內,? 電視系統的前端,怎么過來的,?一個前端可以
有68座別野,一座三戶,每戶是三相進戶,每戶20千瓦.請問各位大蝦,整個小區需要系數和功率因數是多少哪?手冊上能查到嗎?
《實用供熱空調設計手冊》正在編輯更新,,大家如果有最新的措施和好的設計方法可以上傳。 為了我們的事業,,請好好珍惜機會,。 有了好的帖子會直接發給編輯成員,謝謝,。
我遇到個棘手的問題,,,,現在有個供熱外網,,管材采用無縫鋼管,管件(挖眼三通,、變徑,、沖壓彎頭)我都減出來了,但是套市政定額的時候出現問題了,,市政定額里面的挖眼三通等管件都是200以上的,,我手上沒有市政定額書,我不知道是不是市政定額管道安裝已經包括了200以下的管件,,希望高手指教一下,, 并且希望能討論一下,,,我QQ 675591194
請教各位,,在做外網設計時,大電纜分小電纜時,,用分接箱,、銅接頭還是穿刺線架?比如VV22-3*240+120分成幾個VV22-3*70+35的電纜,,先謝過了,。
本人正設計一住院樓的工程,甲方提出熱水采用太陽能供應,。因從未設計過,,不知從何下手,要考慮哪些問題,,希望各位能夠給予指點,。謝謝!急急急
是中國建筑工業出版社出版的,,很全很好的一本書,,陸耀慶先生主編,;我們這邊沒賣的,,哪位大蝦有能上傳分享嗎?實在感謝??!~~~
本人有一香菇大棚需要建一個鍋爐供熱系統,,地處南方,大棚面積40M*40M*4M,,由于是南方地區,,很少有人建供熱系統,,請各位幫忙設計一個圖紙,最好是幫忙把材料名字也注明,,謝謝,!
每次做外網設計分獎金時總出現這樣的問題,,電氣應占整個外網設計的多少?(包括水,、暖,、電、道路),,誰知道?。坑袥]有標準定額,?
目前外網往往異程形式供熱,,導致系統遠端溫度達不到,,系統壓力不平衡,不知道系統分支加平衡閥能不能真的達到要求,?如果采用同程外網,,是否可以改變這種不利情況,達到近端與遠端溫度差很小的目的,?,?請各位高手指教。哥們我送分,!另外,,供熱外網采用同程式,環裝管道的有實例么,?
大型區域供熱外網CAD圖紙
廠區內外網使用室外給水設計規范,、室外排水設計規范呢還是建筑給排水規范呢? 正在做一個廠區的外網,,看到室外排水設計規范的總則上寫的是:1.0.2 本規范適用于新建,、擴建和改建的城鎮,、工業區和居住區的永久性的室外排水工程設計。建筑給排水設計規范的總則上寫的是:1.0.2 本規范適用于居住小區,、公共建筑區,、民用建筑給水排水設計,亦適用于工業建筑生活給水排水和廠房屋面雨水排水設計,。 但設計下列工程時,,還應按現行的有關專門規范或規定執行: 1 濕陷性黃土、多年凍土和脹縮土等地區的建筑物,; 2 抗震設防烈度超過9度的建筑物,; 3 礦泉水療、人防建筑,; 4 工業生產給水排水,; 5 建筑中水和雨水利用。(其中的4 工業生產給水排水在醫藥上指的就是GMP,,可里面沒有外網的事情,。) 都沒有說適用于一個廠區的室外管網。師父說室外的給排水當然用室外排水規范,,還指著規范和我說的,,“永久性”咱哪個廠區是臨時的啊,? 糾結啊,。 最后還是沿用老規矩:室外給水規范和室外排水規范。多少人算是小區,?多少人算是居住區居住小區,、居住區的定義我找到了在
本人現有些工程,需找太陽能供熱采暖設計師做設計,,QQ:18441162 注明太陽能,![ 本帖最后由 huanghe0713 于 2009-8-27 17:32 編輯 ]
請教眾位大蝦: 項目: 河北保定某縣一旅館, 1000平米采暖面積,地暖盤管系統.四層,高16米.有客房23間,內設淋浴. 已知: 室內設計溫度18, 室外設計溫度-9, 平均溫度-1.2. 樓頂儲水箱供洗浴,熱水溫度40,冷水按15. 用天然氣鍋爐.鍋爐承壓. 膨脹水箱定壓. 沒有設計院的設計, 是我根據規范和經驗設計的. 考慮到保證系統正常運行時的投資經濟性, 現把設計選型列出,請高手指正,謝謝!!!1.鍋爐 原裝鑄鐵鍋爐2臺. 1臺119KW供采暖, 1臺85KW供熱水.大氣預混燃燒.2.2.循環泵 采暖用Q=5T/H,H=25M. 熱水用Q=5T/H,H=25M3.膨脹水箱300L
供熱外網設計
供熱外網設計專題,為您提供供熱外網設計相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與供熱外網設計 相關的專業交流討論,,更多供熱外網設計相關內容請訪問