燃煤鍋爐房工程設計施工圖集
圖紙簡介: 10萬采暖面積,,5.6Mw承壓鍋爐房設計,設計說明,,原理圖,,剖面圖,,管線平面圖,基礎圖設計,。 補充說明:鍋爐房設計2臺2.8MW燃氣熱藖爐提供校區熱負荷,,型號為WNS2.8-1.0-95/70-Q,阻力損失按12m考慮,;熱水循環泵2臺,,一用一備;軟水箱設計公稱容積12m,,采用玻璃鋼水箱,。 投稿網友: wfl007
圖紙簡介: 燃氣鍋爐房設計及采暖通風設計,2臺鍋爐,,圖紙包括:鍋爐房設計說明,,采暖設計說明,設備,、設備管道,、設備基礎布置平面圖,熱力系統圖,,局部詳圖,。 投稿網友: hanti 上傳時間: 2014-06-05
圖紙簡介: 鍋爐房電氣施工圖本程設備安裝功率為96.8kW,計算電流為176A,本工程鍋爐間燃氣報警電源按一級負荷供電,,自帶浮充蓄電池,。其余設備按三級負荷供電。圖紙8張,,含設計說明,、低壓配電系統圖、循環泵配電柜系統圖,、風機配電箱系統圖,、干線平面圖、照明平面圖,、燃氣泄漏報警平面圖、設備布置及接地平面圖,。 投稿網友: qq_1395213518735
地下燃氣鍋爐房
請問燃氣鍋爐房的局部照明需要注意些什么,?如何選擇局部照明的燈具?如何在鍋爐本體附近布線
鍋爐房設計規范GB 50041-2008,4.1.3條規定“當鍋爐房和其他建筑物相鄰或設置在內部時,,嚴禁設置在人員密集場所和重要部門的上一層,、下一層,、貼鄰位置以及主要通道、疏散口的兩旁,,并應設置在首層或地下一層靠建筑物外墻部位,。”
圖紙簡介: 燃氣鍋爐房照明,、動力,、防雷接地、燃氣泄聑測設計施工圖,,值得一讀,。 投稿網友: cacd11 上傳時間: 2013-09-29
來源:冷暖在線 如有侵權請聯系刪除 一,、GB 50041—2008《鍋爐房設計規范》 《鍋爐房設計規范》中與通風有關的條文主要有兩條: 1、條文15.3.2條: 鍋爐間,、凝結水箱間,、水泵間和油泵間等房間的余熱,宜采用有組織的自然通風排除,。當自然通風不能滿足要求時,,應設置機械通風。 2,、條文15.3.7條: 設在其它建筑物內的燃油,、燃氣鍋爐房的鍋爐間,應設置獨立的送排風系統,,其通風裝置應防爆,,新風量必須符合下列要求: (1)鍋爐房設置在首層時,……對采用燃氣作燃料?,其正常換氣次數每小時不應少于六次,,事故換氣次數每小時不應少于十二次; (2)鍋爐房設置在半地下或半地下室時,,其正常
問題如下:1,,燃氣鍋爐間的可燃氣體探測器的保護半徑依據什么呢,?規范上沒有?。?,,燃氣鍋爐放需不需要設置應急照明,?那些房間該設置,按消防應急照明還是事故照明,?備用照明,?3,燃氣鍋爐房屬于幾級負荷,?4,,若單電源供電防爆排煙風機是否有必要設置EPS作為備用電源?謝謝各位專家朋友解答??!
燃油燃氣鍋爐房的通風系統設計:
圖紙簡介: 該工程為某地鍋爐房設計,圖紙包括:鍋爐房熱水供應系統圖,,鍋爐房燃料供應系統圖,,鍋爐房設備煙道平面布置圖,鍋爐房管道平面布置圖,,鍋爐房剖面圖等,。 補充說明:該套圖紙適合設計人員學習鍋爐系統設計。 投稿網友: hu85348692
圖紙簡介: 本設計圖為兩臺常壓燃氣熱藖爐房設計施工圖,,圖紙包括設計說明,、設備平面布置圖、平面配管圖,、剖面圖,、管道和儀表流程圖等。 投稿網友: luming521 上傳時間: 2014-06-18
民用建筑內燃氣鍋爐房的標準要求
有個項目,,使用沼氣鍋爐產熱,,供給廠區用熱水。鍋爐房內畢竟有沼氣管道流過,。不可能不存在泄露的情況,,按照規范的要求是劃分為2區。按照道理,,鍋爐房內的設備都需要做防爆等級的,。但是沼氣鍋爐本身又不是防爆的。如果鍋爐有明火的話,,鍋爐房應該不屬于防爆區域,。但是鍋爐燃燒又是在內部的。不能算是明火吧,。比較糾結,。哪位大俠指點一下。
圖紙簡介: 常壓燃氣鍋爐采暖全套圖紙,。要素齊全,,包含說明,系統,,平面,,大樣圖,小而精的一套圖紙,,非常適合新手學習,。 投稿網友: ceecaiying 上傳時間: 2014-05-23
這兩天用這個圖集,在這個論壇上搜索了一下,,發現共有兩個帖子發了此圖集,,但是:可能由于原上傳者的失誤,致使都少傳了一部分,,從而使下載后無法正常解壓,。今我在其它地方找到了該圖集,特與大家共享,。下下來好壞都說句話呀,,被你們完整的下載20次了咋都一句話都沒呢,太傷積極性了,。part1
燃氣鍋爐房工程設計施工圖集
燃氣鍋爐房工程設計施工圖集專題,,為您提供燃氣鍋爐房工程設計施工圖集相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與燃氣鍋爐房工程設計施工圖集 相關的專業交流討論,,更多燃氣鍋爐房工程設計施工圖集相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度