請教各位高手,小區熱水鍋爐房直接供暖和換熱站(由電廠提供蒸汽至小區)供暖有什么區別,?各有什么優缺點(安全,、節能方面)?盡量說具體些,!多謝:)
換熱站 1次網給水壓力0.72 溫度62度,。1次網回水壓力0.71 溫度22度。 2次網給水壓力0.36 溫度25度,。 2次網回水壓力0.33 溫度20度,。————————————————————————————————————————————————————以下是問題總結:{一}:1次網和2次網,,在換熱站內,,就一直沒搞明白,看到1次網的給水是連接到換熱器上面的,。上面有壓力表和溫度表,。有明確的顯示數據。而1次網的回水{壓力和溫度}是怎么得出來的,。{二}:換熱器應該是起一個加熱的作用,,1次網的溫度是66度,為什么2次網的溫度就這么低了,,還有2次網是怎樣的一種運行方式,。{三}:1次網和2次網中間加了一個換熱站,我只知道是把1次網的水,,進行加熱,,加壓,傳送到摟里,。具體的運行方式,,我就不明白了前幾日;單位外網漏水,,1次網進行了關閉,,為什么1次網關閉后,2次網的壓力就降下來了,,難道和漏水有關系嗎?當時2次網壓力過低,,所有關閉了2次網的循環泵{中間大約2個小時},。由于時間關系決定
圖紙簡介: 本圖紙為某小區水水換熱站施工圖,共6張,。包括說明,、材料表、平面圖,、軸測圖等,,可供參考! 投稿網友: hz_sir 上傳時間: 2014-04-23
集中供熱的末端一般有暖氣片和地暖兩種,散熱器的工作溫度需要60度到70度,,而地暖的供熱溫度需要45度左右,,所以說只要暖氣片的室溫能達到要求,使用地暖的用戶,,一般情況下,,溫度會稍高一些!那么,,集中供熱的用戶如果室溫高怎么辦呢,? 我們發現了有以下幾種方法: 1.開窗 2.關小閥門 3.穿很薄的衣服 4.安裝恒溫閥 由于大家對水暖設備不是很了解,而且在大多數人的印象當中,,集中供暖就是讓人熱的,,熱是天經地義的,不熱才是不應該的,!還是停留在冷暖型這個層面上,,沒有意識到舒適型供暖的重要意義,! 打個比方,,早些年,我們國人只要吃飽飯就可以了,,從來沒有考慮過健康飲食,,但是隨著生活水平的提高,大家不但要吃飽飯,,而且要吃的健康營養,!同樣的道理,今冬供熱不是讓我們熱的,,是讓我們舒服的,! 那么激動,集中供暖怎么才能夠讓我們的用戶,,舒舒服服的呢,? 其實很簡單,,只要在入戶主管道上加裝一個電動球閥就可以了,這兩年,,新莊的小區,,工程上應用的非常多。它的原理是,,當室溫高于設定溫度的時候,,電動球閥自動關閉;當室溫低于設定溫度的時
郊區的一個大面積的小區,,市政熱網沒有到達,,采暖熱源怎么解決有什么好的方式如果用鍋爐的話,是燃油的好還是燃氣的?,那個更經濟一些,。
各位師友~本人從事集中供熱工作,公司建設剛剛完成,,現就供熱生產中存在的問題與大家分享,,并希望得到各位的指點,先謝過了:handshake:比如其中一個換熱站帶供約23萬建筑面積,,選用15WM的換熱機組,,配置的循環泵H:44-34;Q:374-486立方;功率75KW,,雙泵并聯,,一開一備,補水泵4KW,,Q為25立方,,揚程32米。換熱站二次側供水溫度57度,,回水溫度49度?,F(xiàn)在運行中存在問題有兩點:1、運行中循環泵進出口壓力差不到0.12MPa,,流量為680,,大大超出額定流量.2、末端用戶暖氣基本不熱,,只有近端用戶達到供熱標準?,F(xiàn)懷疑循環泵選型與供熱所需不相符,請大家幫忙分析一?,不勝感激,!QQ191879286.18419261592(手機)
一、換熱站設置原則 1、要以總體規劃為集中供熱換熱站的設置依據,,制定的方案應避免重復建設,,做到今后發展和當前使用密切結合。做好宏觀控制,,統籌安排建設項目,,做到統一布局。 2,、熱力站的設計要將其室內的用熱系統與室外熱網的因素都考慮到,。對于壓力與設計溫度應與設計要求相一致,熱力站設備與系統以及室外熱網應相互匹配,。 3,、應將換熱站設置在熱負荷密度比較大的中心地帶,且要使所帶負荷區域盡量不跨越主要街道,,通常供熱半徑要小于1000 m,。 4、應通過技術經濟來確定換熱站的規模,,為了使其方便運行管理,,應將換熱站的規模盡量控制在供應5萬m2 ~ 20萬m2負荷的范圍以內。 二,、換熱站的建設規模理論 1,、大型換熱站: 在換熱站的建設中,大型的換熱站,,通??梢怨?yīng)2
這是引自國標圖集02X201-1中的兩個圖片,,請教一下:1.TE203 和TE201是否重復 ,,如僅設其中一個會產生什么問題,。2TE203是AI 還是DI ,圖集中兩頁中有矛盾之處,。
我是某供暖公司的一名員工,,沒受過專業教育,,自學了一點供熱知識,,有的只是一點實際經驗。我公司現有2臺7MW,,1臺14MW鍋爐,,采取直供方式,枝狀管網,,供暖半徑2000M,,供暖面積43萬平。有五條主干線:1,,377管線,,承載17。8萬平,,供暖半徑最大,;2:325管線,承載9,。7萬平,,半徑1500M;3:273管線,,承載7萬平,,半徑1500M;4,,219管線,,承載4萬平,半徑1000M,;5,,219管線,承載4,。5萬平,,半徑800M。去年末梢用戶就供暖效果不好,,網絡平衡極其困難(沒有調節裝置,,只有截斷裝置)。今年打算安裝換熱裝置,,可行嗎,?如可行,安裝幾臺換熱裝置合適,?望各位老師不吝賜教,,學生在這里先謝謝大家了。還有更好的解決方案嗎?如可行,,可和我聯系QQ651014112,,面談,必有酬謝,!
最環保節能的集中供暖設備 大家都知道,,推廣清潔能源與智能電采暖是國家大力倡導的一個理念。隨著國家電力體制的不斷深入,,智能化電采暖供暖設備進入中國市場的供暖領域,,并逐步形成了除集中供暖、燃氣供赔的新的供沤式?在眾多的電采暖市場中,,一臺大氣源制熱機組,,就可以解決冬天賓館取暖的難題。該供暖設備主要特點有: 節能省電:采用空氣瀠射技術,,通過空氣與水的瀠射作用產生熱量,,輔以超導瓷和超導砂的梯級升溫技術,使用一臺 96KW 的設備就可以供給 5000 平米的采暖,。 安裝簡便:將設備的接口對準
已知換熱站一次熱媒為160℃,,0.3MPa的蒸汽,換成55~45℃熱水,換熱量為1000KW,怎樣求蒸汽的流量???求高人指點啊?。,。?/p>
知道了循環泵的出口壓力為0.68MPa,板換二次側出水壓力0.49MPa,壓力差這么大正常嗎,?中間只有個板換啊,,知道壓力了怎么算這段楊程阻力是多少米
小弟不才,想請問各位大哥,,換熱站投資方面的問題,,25萬㎡,地板采暖,,總熱負荷11250KW,,做一個換熱站的話,需要投資多少錢,?謝謝
大家好,!我現在正在做的一個工程,,因為建筑功能的局部變更,先前設在建筑地下一層內的鍋爐房取消了,,改用換熱站代替,。即在原鍋爐房的位置設置了六臺容積式水加熱器,熱水送進來后經過加熱器升高水溫后再送至用水點,。在有鍋爐房的時候我采用了水噴霧進行保護,,現在的換熱站還需要用水噴霧嗎?還是只用設置上幾個噴淋頭就可以了,?謝謝,!
請教各位前輩,!現有3臺3噸的模塊鍋爐,,其中一臺常年供給15萬㎡的小區生活熱水。現在想利用現有設備,,在換熱站進行改造,。改造目的: 使現有的三臺模塊鍋爐,能在熱力供暖開始前期,,提前半個月供暖,,以及在熱力供暖停止后延長供暖時間。因為只需要低溫供暖,,可不可以用生活熱水的一次回水來帶采暖?再回鍋爐呢,?還是需要另設一組板換來帶采暖呢?如果有能幫忙的,,盡量多回帖啊~謝謝啦~,!或者留個QQ能讓我請教下也成~
我有這樣的問題,,當一接手一個項目,什么都沒有計算的情況下需要向建筑提供設備房所需要的面積,。首先確定下來,,這個面積要差不多才行,。每次都很困難,各位有沒有好的估算辦法,,比如說,,市網的熱源溫度過高情況下(大于100度)需要的熱交換站面積,又或者說市網溫度剛好適合暖氣片(80度左右)時需要的泵房面積,;再者就是采用地板輻射式采暖時需要的換熱站面積,。分區與不分區情況下需要的換熱站面積。這些情況下如何確定換熱站面積很苦惱,,各位高手誰能指點一二,。在此謝謝了。:time:
小弟目前有一四層酒店的采暖項目,,一:2~4層房間為散熱器供暖,,供水溫度為35度左右二:一層大廳為地暖供熱,供水溫度為60度左右現請教各位前輩有沒有什么辦法使用一套換熱系統同時滿足一,、二供熱要求,,如無法滿足,具體用倆套換熱系統該如何去做,?小弟新手上路,,望各位前輩能夠多多指教!
小區換熱站給出供暖面積,,給出一次熱源的進水,、回水溫度,給出了二次供熱的供水,、回水溫度,,怎樣選擇換熱器的型號、數量,?循環泵和補水泵怎樣確定,?
又到一年中最冷的時候了,南方早已開端集合供暖,,而糊口在南邊的人們,,則要用八門五花的體例處理采暖的問題。關于希望南邊也采納集合供暖的呼聲很高,,地暖公司長沙泓邦供暖號令各地正視市民的采暖需求,。 究竟上,比來幾年來,,南邊是不是需要集合供暖的話題一向被爭辯不休,。在2012年天下兩會上,天下政協委員張曉梅遞交提案,,建議南邊地區夏季實施集合供暖,。不過,,上述提案并沒有獲得政策層面的承認,持反對定見者多以為,,在南邊地區集合供暖難度大,,且能耗更大。目前南邊集合供暖的呼聲還是“雷聲大,,雨點小”,。 集合供暖難度大
集中供暖換熱站