系統概述 供熱系統是一個多參量,、大滯后的復雜系統,供熱系統綜合節能控制技術,,有針對性的解決供熱系統熱源,、管網、終端用戶三個部分實際問題,,提供三個主要環節的信息化管理平臺,,實現了熱源控制一體化,,管網智能化,,終端用戶信息化,;解決了系統整體過量供熱,,管網存在水力失調,,室溫存在冷熱不均及鍋爐冷凝水的問題,達到整個系統的節能目的,;提高了供熱品質及舒適度,延長了設備的使用壽命,。我公司研發的CGC-HESWCS換熱站無線監控系統及鍋爐監控系統是集現代計算機技術、自動控制技術和通訊技術為一體的,,全面地監測熱網的運行參數,,控制熱網的供熱溫度,為“按需供熱”提供有效技術保障,。系統節能率10—30%,使用壽命在10年以上。 換熱站系統是為用戶采暖而設計的,,它將鍋爐房供來的一次測高溫熱?,通過熱交換器換成二次測低溫熱?,再供往各個建筑物進行冬季采暖。目前換熱站大都采用人工監控,,既浪費人力又存在事故隱患,,并且各站之間難以統一調度,容易造成熱力失衡,。 本系統是對熱交換系統的整體改造,,將熱交換采用當今最先進的自動化控制系統。采用GPRS無線遠程監控系統進行監控,。使用一臺計算機作為上
各位師友~本人從事集中供熱工作,,公司建設剛剛完成,現就供熱生產中存在的問題與大家分享,,并希望得到各位的指點,先謝過了:handshake:比如其中一個換熱站帶供約23萬建筑面積,,選用15WM的換熱機組,,配置的循環泵H:44-34;Q:374-486立方,;功率75KW,雙泵并聯,,一開一備,,補水泵4KW,Q為25立方,,揚程32米,。換熱站二次側供水溫度57度,回水溫度49度?,F(xiàn)在運行中存在問題有兩點:1,、運行中循環泵進出口壓力差不到0.12MPa,流量為680,大大超出額定流量.2,、末端用戶暖氣基本不熱,,只有近端用戶達到供熱標準。現懷疑循環泵選型與供熱所需不相符,,請大家幫忙分析一?,不勝感激!QQ191879286.18419261592(手機)
一,、換熱站設置原則 1,、要以總體規劃為集中供熱換熱站的設置依據,制定的方案應避免重復建設,,做到今后發展和當前使用密切結合,。做好宏觀控制,統籌安排建設項目,,做到統一布局,。 2、熱力站的設計要將其室內的用熱系統與室外熱網的因素都考慮到,。對于壓力與設計溫度應與設計要求相一致,,熱力站設備與系統以及室外熱網應相互匹配。 3,、應將換熱站設置在熱負荷密度比較大的中心地帶,,且要使所帶負荷區域盡量不跨越主要街道,通常供熱半徑要小于1000 m,。 4,、應通過技術經濟來確定換熱站的規模,為了使其方便運行管理,,應將換熱站的規模盡量控制在供應5萬m2 ~ 20萬m2負荷的范圍以內,。 二、換熱站的建設規模理論 1,、大型換熱站: 在換熱站的建設中,,大型的換熱站,通??梢怨?yīng)2
這是引自國標圖集02X201-1中的兩個圖片,請教一下:1.TE203 和TE201是否重復 ,,如僅設其中一個會產生什么問題,。2TE203是AI 還是DI ,圖集中兩頁中有矛盾之處,。
已知換熱站一次熱媒為160℃,,0.3MPa的蒸汽,換成55~45℃熱水,換熱量為1000KW,怎樣求蒸汽的流量???求高人指點啊?。,。?/p>
知道了循環泵的出口壓力為0.68MPa,板換二次側出水壓力0.49MPa,壓力差這么大正常嗎,?中間只有個板換啊,,知道壓力了怎么算這段楊程阻力是多少米
小弟不才,想請問各位大哥,,換熱站投資方面的問題,,25萬㎡,地板采暖,,總熱負荷11250KW,,做一個換熱站的話,需要投資多少錢,?謝謝
大家好,!我現在正在做的一個工程,因為建枝能的局部變?,先前設在建筑地下一層內的鍋爐房取消了,,改用換熱站代替。即在原鍋爐房的位置設置了六臺容積式水加熱器,熱水送進來后經過加熱器升高水溫后再送至用水點,。在有鍋爐房的時候我采用了水噴霧進行保護,,現在的換熱站還需要用水噴霧嗎?還是只用設置上幾個噴淋頭就可以了,?謝謝,!
請教各位前輩,!現有3臺3噸的模塊鍋爐,,其中一臺常年供給15萬㎡的小區生活熱水。現在想利用現有設備,,在換熱站進行改造,。改造目的: 使現有的三臺模塊鍋爐,能在熱力供暖開始前期,,提前半個月供暖,,以及在熱力供暖停止后延長供暖時間。因為只需彝溫供?,可不可以用生活熱水的一次回水來帶采?再回鍋爐呢,?還是需要另設一組板換來帶采暖呢?如果有能幫忙的,,盡量多回帖啊~謝謝啦~,!或者留個QQ能讓我請教下也成~
我有這樣的問題,,當一接手一個項目,什么都沒有計算的情況下需要向建筑提供設備房所需要的面積,。首先確定下來,,這個面積要差不多才行。每次都很困難,,各位有沒有好的估算辦法,,比如說,市網的熱源溫度過高情況下(大于100度)需要的熱交換站面積,,又或者說市網溫度剛好適合暖氣片(80度左右)時需要的泵房面積,;再者就是采用地板輻射式采暖時需要的換熱站面積。分區與不分區情況下需要的換熱站面積,。這些情況下如何確定換熱站面積很苦惱,,各位高手誰能指點一二,。在此謝謝了。:time:
小弟目前有一四層酒店的采暖項目,,一:2~4層房間為散熱器供暖,,供水溫度為35度左右二:一層大廳為地暖供熱,供水溫度為60度左右現請教各位前輩有沒有什么辦法使用一套換熱系統同時滿足一,、二供熱要求,,如無法滿足,具體用倆套換熱系統該如何去做,?小弟新手上路,,望各位前輩能夠多多指教!
換熱站是集中供熱系統供熱網路與熱用戶的連接場所,,是熱源與熱用戶之間的一個中間環節,,其供熱品質的好壞對改善熱網熱力工況,提高供熱質量起著重要作用,。 本文設計針對某生活小區換熱站,。目前此換熱站存在以下缺點:①耗能嚴重。循環泵及補水泵輸出流量無法隨著供暖負荷和管網壓力的變化而變化,。②二次供水溫度難以控制,。③數據傳輸和通信速率慢、傳輸不穩定,、運行成本高,。 本論文針對換熱站存在的以上缺點,作以下設計:①基于可編程控制器PLC的變頻調速系統的設計與實現[1],。②采用智能PID算法,,保證二次供水溫度的恒定。③運用GPRS(general packet radio service)通用分組無線業務進行數據傳輸[2],。系統結構簡圖如圖1所示,。 1 基于PLC的變頻調速系統的設計與實現 系統采用質量雙調的控制方式,即同時控制換熱站的循環泵的流量和二次供水設定溫度,,其中量調的節能效果最為顯著,。此外系統運行過
小區換熱站給出供暖面積,給出一次熱源的進水,、回水溫度,,給出了二次供熱的供水、回水溫度,,怎樣選擇換熱器的型號,、數量?循環泵和補水泵怎樣確定,?
圖紙簡介: 建筑平立剖面圖,,樓梯詳圖,,外檐詳圖及其他圖紙,。 投稿網友: sutang2011321 上傳時間: 2013-07-05 圖
圖紙簡介: 某小區,換熱站補水,,一用一備變頻控制,,帶恒壓控制器 投稿網友: wb19830628 上傳時間: 2013-11-12 圖紙
圖紙簡介: 換熱站的布置圖和大樣圖,包括設備平面布置,,管線和支架平面布置,,排水溝平面布置,以 投稿網友: wlei_1597535 上傳時間: 2013-03-24
圖紙簡介: 本圖紙為換熱站電氣及自控設計圖,,圖紙內容包括:設計說明,,配電柜配電系統圖,系統控制流程圖,,水泵變頻控制原理圖,,儀表控制箱KX1配電系統圖,控制箱KX1盤面布置圖,,電氣儀表設備布置圖等等,。 投稿網友: yinyanyu 上傳時間:
我們公司由于工程進度慢,一級網一直沒有焊接完畢,,估計全部完工將要在11月20日左右,,整個一級網需要注水30500噸水 ,由于是空管線,,我感覺用自來水直接補可能會快些,,補水管如果是DN100的話,有三處可以補水,,我得補多少能滿足我啟動循環泵(例如40%或者50%),,而且DN100的管道流速按多少計算那,得注水多少小時,,黑龍江地區這個日期直接注自來水會不會凍那,? 一級網循環泵是流量2000m3/H的,揚程80米,。
求助,!我公司位于北京大興某開發區,因開發區集中供暖系統由燃煤升級為燃?,供暖費也做了提升,。我公司熱費上升78%,,需繳納300多萬,費用太高,,準備轉為自供熱,。我公司供暖面積:生活辦公場所約2萬平米,8米高廠房面積約3.5萬平米,,總計5.5萬平米,。廠區建有兩座換熱站,現擬在其中一座換熱站旁安裝兩臺燃氣熱藖爐(一用一備,,高峰兩用),,仍然利用換熱供暖(兩座換熱站互聯,距離300米),。由于不是暖通專業,,特向大家咨詢:1.鍋爐總噸數選用多大的合適。(原市政熱網進水管徑200,、壓力0.4,、進出溫度65/55,能否由此計算出熱力損耗并由此確定鍋爐功率)2.此種情況下,,常壓鍋爐性價比是否最高,。3.燃燒器選用哪個品牌比較可靠些。4.傾向于選擇北京制造商,,有無此類優質公司,,麻煩推薦下。如果能有專業公司負責設計,、供貨,、安裝全套服務,也請大家推薦下,,謝謝了,。
換熱站集中監控