書上說:暗敷直埋管道的支架間距可采用1000—1500mm!! 暗敷直埋管道還要支架干什么,? 沒必要了吧,?好像是建筑內部熱水供應系統里的這么寫的!,!P書188另:埋在管槽里的叫不叫做 直埋,?P規29
誰有管道支架方面的標準圖集啊,??jī)筛睦鋬鏊艿繢N100的支架采用多大的槽鋼,,兩根 DN80的冷凍水管道支架用多大的槽鋼?
求教各位水友,,成排空調用有保溫的無縫鋼管都是國標的,,有DN200X2,DN150X3,DN80X2共7根,,用10#槽鋼做成山字形支架用12#膨脹螺絲固定到梁側面,,每個立柱都是3棵螺絲,。后來有人講不應該固定到梁側面,應該用25X25cm鋼板與支架立柱焊死打到梁下面,。我想問倆種做法孰對孰錯,?還有對成排管道支架的選用(用何種型號的型鋼,立柱多大,,橫擔多大等),,有沒有什么軟件還是參照的?
預算中給水管道支架怎么計算,,噴淋管道支架怎么計算,按經驗算法算是把所有不同管徑的管道長度累加,,然后乘一系數嗎,?如果是要分別乘多少的系數?(最好是廈門地區的數值)
本人在工程中遇到這樣一個問題,,在地下四層的水泵房有條轉輸水管通過管井到達15樓的中間泵房,。該立管的為DN250的鍍鋅鋼管,卡箍連接,,總長度約100米,,而且全程無支管。問題來了:1.在合同中說消防管道采用卡箍連接,,不采用法蘭連接2.如何固定支架采用什么形式,?
一大型地下室(車庫),頂板沒有梁屬于無梁板,,在做管道施工時,,管道的支吊架仍按照有梁板那樣做,但是 是把膨脹螺栓打在頂板里而不像有梁板那樣打在梁的側面,,請問能不能抗住管道的重量,,膨脹螺栓4個直徑10,
05R417-1熱力管道支架托架圖集
架空熱力管道支架相關資料,,相信會有用的,,呵呵:victory:
熱力管道固定支架最大間距按有關資料給出的數據DN125如采用波紋管補償器為30米,如間距50米波紋管補償器補償量滿足要求是否也可以,?
首先,,感謝所有查看此貼的朋友。 我現在做一根除塵管道,,斷面圖如下,, 1、非固定點支架是否受推力,?我是覺得應該受,,以為管托有摩擦力 2,、左、右兩側固定點受到的推力分別是多大(不考慮固定點外側的管道),?方向,? 3、如果固定點外側還有連續的同等情況的管道及支撐結構,,那么圖中的固定點受力是多少,? 4、按照流體方向,,伸縮器安裝在左側是否合理,,原因? 已知條件,,管道為冷(空氣),、熱風周期性交替流入管內,膨脹節重J=1噸,,管道1.5噸/米 另外,,2圖為訂貨圖,為什么需要提供可縮長度為 100mm和可拉伸長度為 50mm兩個值,??煽s可以理解,可拉伸理解不了,。
機房內空調冷凍水及冷卻水管,,4根水平無縫鋼管,,兩根DN600和兩根DN450,這樣的管道支架怎么布置,?采用18號的槽鋼還是多大的工字鋼,?支架間距多少?支架用膨脹螺絲固定可以嗎,?還是必須預埋鋼板,?請各位有經驗的前輩指教! 謝謝,!
最近做DN500蒸汽管線架空敷設的設計,,在做方形補償器時,我在供熱設計手冊,、鍋爐房設計手冊,、熱力管道設計手冊上查閱方形補償器做法(關于補償器的內容基本相同),發現小管徑補償量可以查表,,但大管徑只可以查補償器的彈性力,,我就搞不清怎樣算補償量,,譬如管長140m和100m伸長量肯定不一樣,怎樣選補償器,,用多大的合適,?
最近在做一個消防工程,在走道內要做一個下圖所示,,請教高人幫忙看一下這個管道支架如果把支架的14#槽鋼換成H型鋼,,需要用幾號的H型鋼?求高人解答,。
圖中熱力管網均架空鋪設,,箭頭標注的地方,樓間距25m,,想請教一下這個地方如何做架空支架,,支架間距如何確定?在線等,!
現有DN700管2根,,DN500管2根,,在豎井內,固定支架怎么設置,?計算時都考慮什么,?一個是管道本身重力,還有水流時的摩擦力,,還有個溫度變形應力,,其他的還有么?水流時有側向力么,?該怎么計算,?請有經驗的大師說說,問了不少設計院的,,都不知道,,一句話:看圖集,,圖集中最大的到DN500啊....
本人現在正在做一個外網工程,,遇到了其中一段管道要過河的問題,但不知道過河的支架怎么做,,最主要是支架的基礎如何處理,?有這方面的圖籍么?過河前的管道為直埋管,,在管道出地面處如何處理,?望高手們指點迷津!??!
各位大哥幫幫忙,小弟求室外熱力管道支架圖集(圖集號”01R414“或其他的支架圖集),,急用?。∪f分感謝?。,。。,。,。。,。,。。,。,。,。?/p>
有一個廠房需要做架空管道,,DN200的熱水管道,,導向支架我設計的間距是6米;DN100和DN80的熱水管道,導向支架我設計的間距是5米,,請教各位高手這樣設計合不合理,?
各位大神: 小菜鳥剛碰到一個熱水管道,水溫60℃,,DN150,,有個1m左右高差的翻彎,計算固定支架的時候發現如果太近了則管道彎曲應力超限,,長點就查不到Kx,。Ky。Kb,。 雖然這個管道很小,,工況很簡單,還是不會了,,請問各為大大這種情況如何處理的,。