書上說:暗敷直埋管道的支架間距可采用1000—1500mm!! 暗敷直埋管道還要支架干什么,? 沒必要了吧?好像是建筑內部熱水供應系統里的這么寫的??!P書188另:埋在管槽里的叫不叫做 直埋?P規29
誰有管道支架方面的標準圖集???兩根的冷凍水管道DN100的支架采用多大的槽鋼,兩根 DN80的冷凍水管道支架用多大的槽鋼,?
求教各位水友,,成排空調用有保溫的無縫鋼管都是國標的,有DN200X2,DN150X3,,DN80X2共7根,,用10#槽鋼做成山字形支架用12#膨脹螺絲固定到梁側面,每個立柱都是3棵螺絲,。后來有人講不應該固定到梁側面,,應該用25X25cm鋼板與支架立柱焊死打到梁下面。我想問倆種做法孰對孰錯,?還有對成排管道支架的選用(用何種型號的型鋼,,立柱多大,橫擔多大等),,有沒有什么軟件還是參照的,?
預算中給水管道支架怎么計算,,噴淋管道支架怎么計算,按經驗算法算是把所有不同管徑的管道長度累加,,然后乘一系數嗎,?如果是要分別乘多少的系數?(最好是廈門地區的數值)
一大型地下室(車庫),,頂板沒有梁屬于無梁板,,在做管道施工時,管道的支吊架仍按照有梁板那樣做,,但是 是把膨脹螺栓打在頂板里而不像有梁板那樣打在梁的側面,,請問能不能抗住管道的重量,膨脹螺栓4個直徑10,,
05R417-1熱力管道支架托架圖集
架空熱力管道支架相關資料,,相信會有用的,呵呵:victory:
熱力管道固定支架最大間距按有關資料給出的數據DN125如采用波紋管補償器為30米,,如間距50米波紋管補償器補償量滿足要求是否也可以,?
機房內空調冷凍水及冷卻水管,,4根水平無縫鋼管,兩根DN600和兩根DN450,,這樣的管道支架怎么布置,?采用18號的槽鋼還是多大的工字鋼?支架間距多少,?支架用膨脹螺絲固定可以嗎,?還是必須預埋鋼板?請各位有經驗的前輩指教,! 謝謝,!
最近在做一個消防工程,在走道內要做一個下圖所示,,請教高人幫忙看一下這個管道支架如果把支架的14#槽鋼換成H型鋼,,需要用幾號的H型鋼?求高人解答,。
圖中熱力管網均架空鋪設,,箭頭標注的地方,,樓間距25m,想請教一下這個地方如何做架空支架,,支架間距如何確定,?在線等!
現有DN700管2根,DN500管2根,,在豎井內,,固定支架怎么設置?計算時都考慮什么,?一個是管道本身重力,,還有水流時的摩擦力,還有個溫度變形應力,,其他的還有么,?水流時有側向力么?該怎么計算,?請有經驗的大師說說,,問了不少設計院的,都不知道,,一句話:看圖集,,圖集中最大的到DN500啊....
本人現在正在做一個外網工程,,遇到了其中一段管道要過河的問題,但不知道過河的支架怎么做,,最主要是支架的基礎如何處理,?有這方面的圖籍么?過河前的管道為直埋管,,在管道出地面處如何處理,?望高手們指點迷津?。?!
各位大哥幫幫忙,,小弟求室外熱力管道支架圖集(圖集號”01R414“或其他的支架圖集),急用??!萬分感謝!?。,。。,。,。。,。,。。,。,。?/p>
有一個廠房需要做架空管道,,DN200的熱水管道,,導向支架我設計的間距是6米;DN100和DN80的熱水管道,導向支架我設計的間距是5米,,請教各位高手這樣設計合不合理,?
各位大神: 小菜鳥剛碰到一個熱水管道,水溫60℃,,DN150,,有個1m左右高差的翻彎,計算固定支架的時候發現如果太近了則管道彎曲應力超限,,長點就查不到Kx,。Ky。Kb。 雖然這個管道很小,,工況很簡單,還是不會了,,請問各為大大這種情況如何處理的,。
自噴施工規范中5.1.7.1中規定,25的管支架距離最大為3.5米,,100的管為8.5米,,150的則為8米,可我覺得越大的管越重,,支架距離越短才對啊,,為什么規范中不是這樣?另,,自噴施工規范中5.1.8中規定,,管道穿墻體或樓板時應加套管,加套管的目的是什么,?是防水還是防震,?為什么很多工程中都沒裝?
我想問一下,,在工程量清單計價中管道角鋼支架主材是否單獨計算[ 本帖最后由 mackgqh 于 2009-4-8 21:53 編輯 ]