《實用供熱空調設計手冊》中各種保溫管道最大允許跨度表中的管子單位長度計算重量的分類下一行1、2,、......表示什么意思
如題,,有沒有做過蒸汽管道的,關于立管的固定支架怎么做,,最好有詳圖,,我看了95r417這本圖集,,更多是水平管。我這里是兩根管異徑,,蒸汽和凝結水,,一根108一根89
蒸汽管線,參數如下:蒸汽溫度170攝氏度,,壓力0.7MP,,D59無縫管。準備選用巖棉6mm+聚氨酯4mm+鋁皮保護層,。支架選用鋼管支架,,混凝土基礎,支架高1.5m,,F(xiàn)K=120KP,,圖集01R413上說小于80的蒸汽管子支架間距是8m。你們覺得合適嗎,,是不是有點長啊,,正常應該是多少?謝謝
180米小樓的蒸汽管道固定支架補償器圖紙實例,,經過修改原圖固定支架補償器位置比原圖更合理,。
最近我接觸到一個大型的空調系統,,最大的冷卻,、冷凍水管管徑DN1000。現即將開工,,因為室內管道固定在鋼結構上,,故支架間距都逐個進行了應力計算,確保每個支架傳遞給鋼梁的荷載在結構設計范圍內,。 在管道支架布置這一塊,,我碰到了難題。不曉得固定,、導向,、滑動支架的設置原則。請問哪位有這方面的資料或者詳圖,,提供具體的支架形式及布置原則,。不甚感激,一定將工程后續支架寫真上傳分享,!急盼?。,。≈Ъ?/p>
1、蒸汽干管應為順坡敷設,,管道焊縫不得在支架處,,也不適宜在兩支架中間部位,焊縫最佳位置宜在兩支架間距的1/5處,,焊接前應清理管內雜物與泥沙,。2、波紋補償器水平安裝時長短臂上均應設置活動支架,,同時有與直管段一致的坡度和坡向,。3、采用滑動支架時,、為了保證管道膨脹后,,使滑托的中心與支架面中心重合,安裝時需將滑托向與膨脹方向相反方向移動50后與管道焊接,,避免滑托在管道膨脹時掉下支架口當支座完全掉下并被支架卡住時,。滑動支架則無法工作,,嚴重者可使管道受力變形。4,、架空管道盡量在地面連接成可允許吊裝的最大長度(即吊車的噸位,、臂桿的回轉半徑、管道不會產生永久性變形),,減少高空作業的工程量,,盡量減少固定焊口,管道在預制時應準確安裝好活動支架,。
有一段直徑為100mm的不銹鋼管道,,全長4米,進口端的壓力為1.05MPa,,出口端連接反應釜,,釜內壓力為0.6MPa,請問如何計算管內蒸汽流量,?如何確定流速,?
機房內空調冷凍水及冷卻水管,,4根水平無縫鋼管,,兩根DN600和兩根DN450,這樣的管道支架怎么布置,?采用18號的槽鋼還是多大的工字鋼,?支架間距多少?支架用膨脹螺絲固定可以嗎,?還是必須預埋鋼板,?請各位有經驗的前輩指教! 謝謝,!
蒸汽管路因為其溫度比較高,,絲口連接密封用生料帶的話是肯定不行的,,用油麻絲可以嗎?我上次做了個疏水閥站,,蒸汽壓力是1kg左右,,管徑是DN15,我采用了絲口的連接方式,用的是鍍鋅管,,密封用的是油麻絲,,不知道行不行,會不會泄露,,請各位大哥指教,!
最近在做一個消防工程,在走道內要做一個下圖所示,,請教高人幫忙看一下這個管道支架如果把支架的14#槽鋼換成H型鋼,,需要用幾號的H型鋼?求高人解答,。
小弟是第一次做蒸汽,,好多不明白的,,高手們不要笑我。現在有一個工廠,,蒸汽壓力為0.7MPa,,溫度150,管道從蒸汽站出來管徑為377*12,,管子總長230m,,我想問下管徑是不是在分支后逐漸變小,還有管道的支吊架位置間距以及補償器位置間距,,再有就是管道的各種力怎么算,?結構的做支架,,問我要管道的力,現在我還不知道都什么力呢.....各位高手快幫幫小弟?。,。?!
有一個廠房需要做架空管道,,DN200的熱水管道,導向支架我設計的間距是6米;DN100和DN80的熱水管道,,導向支架我設計的間距是5米,,請教各位高手這樣設計合不合理?
本帖最后由 janco008 于 2013-3-18 20:26 編輯 請教各位大俠,,最近在學習采暖系統,,對固定支架的設置一直不太明白,管道的補償量可以用公式求得,,但是第一個固定支架怎么設置,,離管端的距離多遠?
管道穿樓板一般留套管,,高出地面20mm 有水房間高出50mm 什么情況下要做如附圖的這種支架呢
梁下凈空距離為2.50m,,8根DN350的暖通供回水管道的吊支架應該怎么制作呢,?是否可以在梁側面錨固?其相關的各功能節點如何處理,?有沒有相關的圖集參考呢,?(05R417-1 室內管道支吊架這本圖集上找不到DN350管徑的相應吊支架.
收錄于話題
管道支架安裝標準230708工程結構施工完畢后,系統管道安裝完畢后的第一步任務就是管道支架的制作安裝,,作為對管道固定和承重作用至關重要的支,、托、吊架,,有些項目部在施工中卻往往因為對它們的重要性認識不足,,因存在僥幸
1,管道支架允許跨距的計算中: a.按強度條件計算確定管道支架允許跨距; b,按剛度條件確定管道支架允許跨距; c,水平彎道支架允許跨距的確定; 等等一系列的計算得出!我能直接根據管道直徑查表嗎?<<動力管道手冊>>2荷載的計算確定選取支架! 荷載計算有什么好的公式或者經驗公司嗎?謝謝!大家交流!
本人常碰到這樣一個問題:熱源為熱電廠供應的0.8MPa的過熱或飽和蒸汽,而熱交換器需要0.4MPa的飽和蒸汽,在蒸汽管道上設一個減壓閥可以把壓力減到0.4MPa,那溫度如何減下來呢?各位在設計中是如何處理這個問題的呢?
消耗量定額中說明了 有管卡,支架的制安和除銹.那么設計中要求管道立管 橫管需要管卡 支架和托架這里的拖架需要另外計算費用嗎?
蒸汽管道導向支架
蒸汽管道導向支架專題,為您提供蒸汽管道導向支架相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與蒸汽管道導向支架 相關的專業交流討論,,更多蒸汽管道導向支架相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題