《實用供熱空調設計手冊》中各種保溫管道最大允許跨度表中的管子單位長度計算重量的分類下一行1,、2、......表示什么意思
如題,,有沒有做過蒸汽管道的,,關于立管的固定支架怎么做,,最好有詳圖,我看了95r417這本圖集,,更多是水平管,。我這里是兩根管異徑,蒸汽和凝結水,,一根108一根89
室內采暖管道圖紙上設計有的地方是固定支架,,請問這應該怎么做啊,施工的時候好像沒做,,支架都是用角鋼,、U型管卡將管道固定,本人認為這種只能算一般支架,不能算固定支架,,圖紙上沒有設計一般支架,,但是標注了幾個固定支架,所以我想固定支架應該還是比較特殊的,,請教一下各位,,固定支架應該怎么做呢?謝謝,!
蒸汽管線,,參數如下:蒸汽溫度170攝氏度,壓力0.7MP,,D59無縫管,。準備選用巖棉6mm+聚氨酯4mm+鋁皮保護層。支架選用鋼管支架,,混凝土基礎,,支架高1.5m,F(xiàn)K=120KP,,圖集01R413上說小于80的蒸汽管子支架間距是8m,。你們覺得合適嗎,是不是有點長啊,,正常應該是多少,?謝謝
常用的管道支吊架按用途分為固定支架、活動支架,、導向支架,、拖吊架等。管道支吊架的布置和類型應滿足管道荷重,、補償及位移的要求,,并注意減少管道的振動;另外,,還必須考慮管道的穩定性,、強度 和剛度以及輸送介質的溫度和工作壓力,并盡量簡便易于制作和節省鋼材,。
180米小樓的蒸汽管道固定支架補償器圖紙實例,,經過修改原圖固定支架補償器位置比原圖更合理。
常見講壇上有這個圖集的電子版,一直也沒有細看?,F(xiàn)在買了本紙版的,。細看來,,有許多不明,特來論壇里討教,。如果您手頭有這本圖集,,請翻到59頁:鋼筋混凝土柱側面預埋件式雙管托架圖。問題如下:1,、這是個固定支架嗎,?2、立面圖里hf三角和chf三角的標注是什么意思,?3,、支承角鋼上用于穿圓鋼管卡的孔是現場做的嗎,?怎么做的,?4、實際設計中,,L1,、L2、L3可以調整嗎,?怎么調整,?比如說,L3調大一點可以嗎,?L3調小一些可以嗎,?5、如果兩個管子,,里面的那根是DN300的,,外面的那根是DN200的,L3用調整嗎,?可以調整嗎,?6、我怎么算不對材料明細表中的單管重,?以6m長DN250的不保溫管為例,,按第6頁的總說明,其重量應該是:105.4*6=632.4,,化整為640,,可是該材料明細表給出的數據是840,相差200kg,這是為什么呢,?注:我所用的圖集是2007年9月版,,2010年3月第三次印刷的,應該是最新版,。
1、蒸汽干管應為順坡敷設,,管道焊縫不得在支架處,,也不適宜在兩支架中間部位,焊縫最佳位置宜在兩支架間距的1/5處,,焊接前應清理管內雜物與泥沙,。2、波紋補償器水平安裝時長短臂上均應設置活動支架,,同時有與直管段一致的坡度和坡向,。3、采用滑動支架時,、為了保證管道膨脹后,,使滑托的中心與支架面中心重合,安裝時需將滑托向與膨脹方向相反方向移動50后與管道焊接,,避免滑托在管道膨脹時掉下支架口當支座完全掉下并被支架卡住時,。滑動支架則無法工作,,嚴重者可使管道受力變形,。4、架空管道盡量在地面連接成可允許吊裝的最大長度(即吊車的噸位,、臂桿的回轉半徑,、管道不會產生永久性變形),減少高空作業的工程量,,盡量減少固定焊口,,管道在預制時應準確安裝好活動支架。
室內各種管道遵照給水在上,排水在下的原則,,但是自噴,,消火栓,生活給水交叉時,,誰在上面,?污水,廢水,,雨水交叉時呢,?垂直間距是多少?
有一段直徑為100mm的不銹鋼管道,,全長4米,,進口端的壓力為1.05MPa,,出口端連接反應釜,釜內壓力為0.6MPa,,請問如何計算管內蒸汽流量,?如何確定流速?
機房內空調冷凍水及冷卻水管,4根水平無縫鋼管,,兩根DN600和兩根DN450,,這樣的管道支架怎么布置?采用18號的槽鋼還是多大的工字鋼,?支架間距多少,?支架用膨脹螺絲固定可以嗎?還是必須預埋鋼板,?請各位有經驗的前輩指教,! 謝謝,!
蒸汽管路因為其溫度比較高,,絲口連接密封用生料帶的話是肯定不行的,,用油麻絲可以嗎?我上次做了個疏水閥站,,蒸汽壓力是1kg左右,,管徑是DN15,我采用了絲口的連接方式,用的是鍍鋅管,,密封用的是油麻絲,,不知道行不行,會不會泄露,,請各位大哥指教,!
最近在做一個消防工程,在走道內要做一個下圖所示,,請教高人幫忙看一下這個管道支架如果把支架的14#槽鋼換成H型鋼,,需要用幾號的H型鋼?求高人解答,。
小弟是第一次做蒸汽,,好多不明白的,,高手們不要笑我?,F(xiàn)在有一個工廠,蒸汽壓力為0.7MPa,,溫度150,,管道從蒸汽站出來管徑為377*12,管子總長230m,,我想問下管徑是不是在分支后逐漸變小,,還有管道的支吊架位置間距以及補償器位置間距,再有就是管道的各種力怎么算,?結構的做支架,,問我要管道的力,現在我還不知道都什么力呢.....各位高手快幫幫小弟?。,。?!
國家建筑標準設計圖集 25S402《室內管道支架及吊架》25年4月1日實施,,是在 03S402 基礎上全面修訂的新版本,主要針對民用建筑與一般工業建筑的室內給排水管道支撐系統進行優化,,以下是其核心特點及主要修改內容:
本帖最后由 janco008 于 2013-3-18 20:26 編輯 請教各位大俠,,最近在學習采暖系統,對固定支架的設置一直不太明白,,管道的補償量可以用公式求得,,但是第一個固定支架怎么設置,離管端的距離多遠,?
管道穿樓板一般留套管,,高出地面20mm 有水房間高出50mm 什么情況下要做如附圖的這種支架呢
梁下凈空距離為2.50m,,8根DN350的暖通供回水管道的吊支架應該怎么制作呢?是否可以在梁側面錨固,?其相關的各功能節點如何處理,?有沒有相關的圖集參考呢?(05R417-1 室內管道支吊架這本圖集上找不到DN350管徑的相應吊支架.