做為房地產投資商的電氣管理,對設備的全面了解少不了這一塊,,我找了一部分,,請參考!
我是個新手,,剛剛學習這方面的東西,,看資料的時候說,高壓斷路器的電磁操作機構只能采用直流操作電源,,而彈簧操作機構和手動操作機構的能采用交直流兩用的電源,。想請教下各位前輩,為什么電磁操作機構的只能用直流而不能用交流呢,?,?請教了!
35kv戶外高壓真空斷路器ZW7-40.5 概述: ZW7-40.5型戶外高壓真空斷路器(以下簡稱斷路器)用于交流50Hz,電壓40.5kv的三相電力系統,,作為分斷關合負荷電流,,過載電流及短路電流之用。 ZW7-40.5型戶外高壓真空斷路器用于交流50HZ,、電壓40.5KV的戶外高壓電器設備,。附裝彈簧操動結構或電磁操動結構,可以遠控電動分,、合閘,,也可就地手動儲能,手動分,、合閘,。設計性能符合GB1984-89《交流高壓斷路器》國家標準的要求。并滿足IEC-56《交流高壓斷路器》國際電工委員會標準的要求,。 ZW7-40.5系列戶外高壓真空斷路器,,主要用于戶外35KV輸變電系統的控制與保護,也可適用
各位哥哥姐姐: 我們單位有個35KV的變電站,。用的還是老式的DW8-35多油開關,。最近想更換為戶外真空斷路器,。但我找了找發現好多設備的額定電壓是40.5KV級的。沒有找到35KV的,。是不是35KV的用40.5KV的就可以,?還是有35KV的是我沒找到。還有我們的操作機構是電磁的,。而我看到有的斷路器裝的是彈簧儲能的操作機構,。這個可以互換么,?還是廠家可以根據用戶需要安裝操作機構,?還有我們6KV的配電柜用的是CD10系列的操作機構。我看了下網上也只看到了12KV的,。是不是要換的話也要只能用12KV的,?我是個新手。從前沒接觸過這些,。希望大家多幫忙指教,,謝謝。
我在出差時,看到這樣的高壓負荷開關,,請同行評論,,對否?
請教各位專家: 在我們10KV配電線路中(變電站出線以后),,一般用戶外真空短路器做保護,,比如T接專變用戶,或者長線路中間加裝分支線路,,在使用該斷路器時,,他們怎么配合盬o(hù)的選擇性,有什么方法嗎,,用延時,,有帶延時的該斷路器嗎?
交流高壓斷路器是發,、輸,、配電系統中關鍵的保護控制電器,,對電網的安全、經濟,、穩定運行和用戶的不間斷供電具有很重要的作用,。目前,在我國電站新建,、擴建或改造換型中,,SF6斷路器成了首選產品,使用量大幅度攀升,。其主要內容包含SF6斷路器的技術數據,,SF6斷路器的檢修、周期,、項目,、準備工作和對狀態檢修的要求,SFG斷路器本體和操動機構的分解,、檢修,,裝復、調試及常見故障處理等內容,。SF6斷路器檢修工藝內容中,,本體包含了定開距、變開距和自能滅弧等結構,,操動機構中包含液壓,、氣動、彈簧等品種,。并在附錄中簡介了相關型號產品的結構原理及檢修中涉及的行業標準等內容,。1 技術數據1.1 SF6斷路器及操動機構銘牌及出廠主要技術數據1.1.1 斷路器的銘牌及出廠主要技術數據 1.1.2 操動機構的銘牌及出廠主要技術數據 1.1.3 套管式電流互感器主要技術數據 <
用絕緣電阻表測開關絕緣電阻時,不能帶電測量,,測量前要驗電,,在什么地方驗電就在什么地方測絕緣。測試過程中兩手不得同時接觸兩根線,。測量結束時,,對于大電容設備要放電,測試完先拆線,,后停止搖動絕緣電阻表,。讀數完畢,一邊慢搖,,一邊拆線,,然后將被測設備放電,放電方法是將測量時使用的地線從絕緣電阻表上取下來與被測設備短接一下即可(不是絕緣電阻表放電,,以防止容性電氣設備向搖表反充電導致搖表損壞),。絕緣電阻表未停止轉動之前或被測設備未放電之前,,嚴禁用手觸及。拆線時,,也不要觸及引線的金屬部分,。高壓斷路器
供電部門要求環網供電的電源端裝設限流開關以保護線路和變電站的安全運行,。請問這個限流開關是不是指斷路器呢?還是用帶限流熔斷器的高壓負荷開關也行,?
10KV戶內斷路器都要有繼電保護器來控制斷路器的分合,,但戶外斷路器是如何判斷斷路器的分合?10KV戶外斷路器,,手動操作,,如果不是帶看門狗控制的,,當線路發生故障時,,斷路器如何分斷？如何檢測出電流大小,,如何判斷斷路器分閘,?如當有看門狗控制時,斷路器的如何控制的,,有無二次控制說明,?
電廠發變組保護中,有發電機保護AB柜,,主變ABC柜,,都有去主變高壓側斷路器的跳閘,但最終是合成一個跳閘出口,,是這樣吧,?那這5個出口最終是怎么合成一個的?端子圖看的迷糊,。
高壓真空斷路器,,額定電流有630A、1250A,,分段能力也有25KA,、31.5KA等。為什么有的設計院1600kva的變壓器就用1250A呢,?1600kva的變壓器92.38A用630的綽綽有余了吧,。還有分段能力是怎么選的?
各位師傅,,小弟對10KV高壓柜內真空斷路器的選型不是很清楚,,比如說額定電流,、分段能力。具體根據什么選型啊,,還望各位大大們指點
做電力設計的知道變壓器在1250kVA以下,,高壓進線柜用的是負荷開關,,而變壓器大于1250kVA以上,高壓進線用斷路器,,這個是在很多地方都是這么規定的,,我想問的是這么規定又是有什么原因呢?
35kV戶外真空斷路器有很多設計序號的產品,,如ZW7,、ZW8、ZW17,、ZW32等等,,看他們的區別主要也就是體積和極間距有點差別,然后有些操作機構是側裝,,有些是放在中間,,有些是內置,有些是外置,,二次控制也是差不多的,,那么這個設計的時候選哪一種主要是從哪些方面考慮呢? 話說,,哪種更方便操作一些呢
400W高壓鈉燈啟動電流6.5A,工作電流4,。6A,啟動過程可長達10分鐘,那么20A的斷路器頂多可以控制3個高壓鈉燈了,?
《高壓斷路器原理和應用》高壓斷路器原理和應用.part1
高壓戶外斷路器
高壓戶外斷路器專題,,為您提供高壓戶外斷路器相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與高壓戶外斷路器 相關的專業交流討論,,更多高壓戶外斷路器相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子