請教各位,一住宅樓,,原電纜進戶選用VV22-3*90+1*50電纜,有與之相配的塑殼式斷路器,,但在做外網施工時,用VV22-3*70+1*35的電纜接入配電箱(首先聲明,VV22-3*70+1*35的電纜也可滿足使用要求),請問,,如果不更換塑殼式斷路器,是不是該斷路器就起不到真正的保護作用了,?如果電流大了,,是否會燒壞電纜而對塑殼式斷路器沒有任何影響?
智能型萬能式斷路器適用交流50Hz,,額定電壓380V、660V,,額定電流為200A-6300A的配電網絡中,主要用來分配電能和保護線路及電源設備免受過載,、欠電壓、短路,,單相接地等故障的危害,,該斷路器具有多種智能保護功能,可做到選擇性保護,,具動作精確,,避免不必要的停電,提高供電可靠性,。 萬能式斷路器用來分配電能和保護線路及電源設備的過載,、欠電壓、短路等,,在正常的條件下,,可作為線路的不頻繁轉換之用。1250A以下的斷路器在交流50Hz電壓380V 的網絡中可用作保護電動機的過載和短路,。在正常條件下還可作為電動機的不頻繁起動之用,。萬能式斷路器又稱框架式斷路器:能接通、承載以及分斷誯娐窏l件下的電流,,也能在規定的非正常電路條件下接通,、承載一定時間和分斷電流的一種機械開關電器,。 萬能式斷路器萬能斷路器功能介紹:斷路器為立體布置形式
廠房為什么都喜歡用塑殼式斷路器,?為什么不用微斷?另外,,塑殼式斷路器除了最大短路電流要超過微斷許多,,另外還有別的什么優點嗎?
如圖,低壓側變壓器進線柜,,為什么還要安裝下面這個斷路器呢,?它起什么作用呢?[ 本帖最后由 lyx_1227 于 2012-11-14 12:58 編輯 ]
這里為什么要兩個斷路器啊 求老師傅帶帶
抽出式斷路器不加電源模塊,,內部接點為220V,,因此本人給出的是加個電流繼電器,但是從斷路器連接到端子排的點,,該從斷路器上選哪個呢,?
每次審圖的時候老是提出來 1. AW箱電源進線處設置RCD,未明確僅作用于報警信號,,不滿足GB13955-4.6條的規定,。有哪位師傅知道報警式剩余動作斷路器的型號啊
今天在現場遇到個問題,用戶由于需要增加設備,,低壓配出柜有幾個備用回路斷路器需更換160的框架用的63A插拔式斷路器,,需要更換成160的開關。本來我想很簡單,,因為既然是更換斷路器,,那互感器和面板上的指針式電流表也要換。換互感器不用說了,,肯定需要停電操作,。可用戶說算了,,反正他們也不看電流表,,互感器不換了,這樣可以不停電更換插拔式斷路器,。雖然現場的施工跟我沒什么大關系,,不過自己在這方面也沒什么經驗,還是對這個有點疑問。撇開互感器不說,,進線的分支母排載流量足夠,,僅僅是更換個插拔式斷路器能帶電操作么?插拔式又不是熱插拔,。,。。,。,。?,F(xiàn)在一些精密配電柜倒是都配置熱插拔的單極斷路器,,那個是沒問題的。普通的插拔式塑殼開關可以熱插拔,?望大神能根據安規或者運行規范點撥一下,。別僅僅根據實際操作經驗說,我們這個用戶也是和我說他們一直是這么換的,。,。。,。
高層大廈的物業供配電設備中有為數不少的萬能式斷路器,,一般用做低壓總開關或容量較大的分支電路開關,在大廈供電中起著舉足輕重的作用,,一旦出現故障,,就會造成大面積停電。筆者擬通過檢修工作中的一些實例來說明萬能式斷路器運行中故障的分析與處理方法,。 一,、萬能式斷路器跳閘,,重新合閘失敗 1.首先確定斷路器是否為非事故跳閘 非事故跳閘系指未發生短路和過載故障而跳閘,。斷路器不能合閘的原因較多,首先要確定是線路短路和過載原因引起的跳閘,,還是斷路器自身或控制回路有故障,。以下用方框圖來
接地開關的動熱溫定試驗:按照標準規定檢查項目,機械開關裝置在動熱穩定試驗后應該立即進行空載操作,,且觸頭應該在第一次操作時分開,,同時進行操作力的測量。按照標準,,需要一圈以內操作的接地開關所需的力應不大于250N,,在轉動角度最大為15°的范圍內,操作力的最大值允許為4
我看到樣本中,萬能式低壓斷路器長延時脫扣器整定值范圍有(0.4~1)In,請各位大俠解釋一下,為什么這樣整定?按理說應該是整定值大于In.
用于某加工企業的一臺1000A,,三極萬能式斷路器,,工作現場環境有較大的灰塵,,運行不到三個月,發生了故障,。發生故障時,,不僅斷路器自身發生了跳閘(事后故障查詢到故障電流為21.37kA),而且上一級高壓開關也引起了跳閘,,停電范圍進一步擴大,。故障現場情況是:斷路器電源側母排、負載側母排以及它們之間的底板外表面有燒損痕跡,。其中,,電源側母排中部極間有拉弧形成的灼痕;負載側母排根部極間有拉弧形成的小面積灼痕,。斷路器觸頭系統有燒損,,但仍基本完好。見圖一所示,。其低壓一次系統圖見圖二所示,。其中變壓器T額定容量S=750kVA。P為隔離開關,。ZK表示萬能式斷路器,。 是什么原因造成故障的發生呢?故障的過程是怎樣的呢,?我們如筤于簡單的推理,,可能會得出如下結論:斷路器極間因安全距離不足,造成極間短路,,萬能式斷路器無法分斷電?,而使得上級高壓開關發生了跳閘。但細心分析我們就會發現,,這種分析存在明顯的遺漏和不足,。一是忽視了斷路器電源側母排、負載側母排不同的燒損情況,。二是忽視了斷路器觸頭系統的燒損情況:雖有燒損,,但仍基本完好。三是對故障電流缺乏定量
產品選用指南 1 產品定義,、基本組成,、主要用途 斷路器:能接通、承載以及分斷誯娐窏l件下的電流,,也能在規定的非正常電路條件下接通,、承載一定時間和分斷電流的一種機械開關電器。 2 產品選用及工程設計要點 2.1 在民用建筑設計中低壓斷路器主要用于線路的過載、短路,、過電流,、失壓、欠壓,、接地,、漏電、雙電源自動切換及電動機的不頻繁起動時的保護,、操作等用途,,其選擇原則除遵守低壓電器設備的使用環境特征等基本原則(見工業與民用配電設計手冊)外尚應考慮如下條件: 1) 斷路器的額定電壓不應小于線路額定電壓; 2) 斷路器額定電流與過流脫扣器的額定電流不小于線路的計算電流,; 3) 斷路器的額定短路分?jǐn)嗄芰Σ恍∮诰€路中最大短路電流,; 4) 選擇型配電斷路器需考慮短延時短路通斷能力和延時保護級間配合; 5) 斷路器欠壓脫扣器額定電壓等于線路額定電壓,; 6) 當用于電動機保護時,,則選擇斷路器需考慮電動機的起動電流并使之在起時間內不動作;設計計算見“工業與民用配電設計手冊”,;
本廠的配電由供電局的一條進線直接供給三臺變壓器:兩臺400KVA,、一臺100KVA,其中100KVA直接經刀閘送給照明,,400的變壓器總進線柜均采用DW15-1000萬能式斷路器,,原來存在的問題是,當電網瞬間欠壓或掉相,、停電時,,1#柜的斷路器就跳閘。 今日下午4:00,,突然發生1#柜的斷路器跳閘現象,,而此時照明燈也閃了一下。但是變電站說電網未曾發生過欠壓,、掉相或瞬間停電現象,。 現在奇怪的是:到底是電網發生了問題導至跳閘呢? 還是我廠的負載有問題而導至跳閘呢,? 如果是電網的瞬間問題,有辦法驗證嗎?
各位大俠請問一下:今天我用鉗表測了一個塑料外殼式斷路器的實際電流有84-85A間,,型號是:DZ20-100,,63A,已經超過標量20A左右,但沒有跳,,它的最大承受流量是多大,? 另外,目前我司的配電柜早已成型,,有些接線過通過安檢辦的檢查,,第一點是斷路器的出線端大小線接在一起,截面相差很大,,安檢要求整改,,想單獨接一個斷路器,但柜里不好增加斷路器,。第二,,一個斷路器的出線端最多可以入接幾條線,現有的斷路器的出線端接了三條,,每一條加一個接線頭再接在開關的出線端,,問下是否可找大一點的接線銅頭把幾條線壓在一起? 先謝謝各位了,!附一張PP,,參觀一下
我是個菜鳥級的技術人員,最近遇見了一樁怪事:我公司的一臺德力西產的GGD380低壓配電柜的萬能式斷路器突然之間無法合閘了,。合閘之后瞬間通電,,然后馬上跳開。并且主線圈一直有電,,主觸頭也完好無損,,請較各位高手,這到底是怎么回事,?有和解決方法,?謝謝!
最近做了個工程,,業主要求把GGD開關柜的進線斷路器改為插拔式熔斷器,,我對插拔式熔斷器不了解,請問各位老師,,插拔式熔斷器和斷路器相比,,有什么優缺點?
用于某大型酒店的一臺1600A,,三極萬能式斷路器,,其下端設計總負荷量為1100kW,主要負荷為中央空調機組,。運行半年,,發生了跳閘,。跳閘停電時,酒店正進行幾場大型的宴會,,造成用戶很大的損失,。故障發生時,萬能式斷路器所有特性均按Ir1=800A進行整定運行,。故障后,,連接萬能式斷路器上母排的上出線銅排表面因灼燒掉皮而顯暗黑色,顏色明顯從外端向斷路器端變淺,。斷路器上下母排原本白亮色的鍍銀層變為内?。下進線銅排除了有一些黑綠色的蝕斑外,沒有灼燒掉皮的痕跡,。見圖三所示,。 故障分析: 1. 故障發生時可能的過載故障電流 K為負載系數。由于主要負荷為中央空調機組,,故障發生時負荷量基本達到設計總負荷量要求,。查電氣有關手冊取K=0.5代入,算得I=1134A,,而1.3 Ir1=1.3×800=1040A<1134A=I,。因此實際電流對萬能式斷路器來說已過載,萬能式斷路器跳閘停電屬正常的保護動作要求,。但由于對用戶來說這種在電流1134A使用仍是正常的設計范圍內要求,。要解決這一矛盾
各位大俠,有知道常熟開關廠生產的CW1/CW2/CW3萬能式斷路器之間有什么區別和共同點???有誰能給個答案啊,?小弟在這謝謝了
請問那家公司制造ZW10-12/630-20柱上智能永磁式真空斷路器,,機械壽命100000次,并配套相關智能裝置,,實現“四遙”功能,,還有通訊接口,及編程器,、管理軟件,。