7.1.1 混凝土強度應按現行國家標準《混凝土強度檢驗評定標準》GB/T 50107的規定分批檢驗評定。劃入同一檢驗批的混凝土,,其施工持續時間不宜超過3個月,。 檢驗評定混凝土強度時,,應采用28d或設計規定齡期的標準養護試件,。
人防工程的豎井離我新買的房屋距離是1.1米,,請問大家這個符合要求嗎,?對我有什么影響嗎,?買的時候開發商沒跟我說這個呀,,我是北京的,。
人防工程建設質量的監督管理是由人防主管部門負責,本文是人防辦基于人防工程驗收規范,,結合驗收示例,,總結的人防工程掩蔽驗收檢查內容,,包括了①底板②側墻③頂板隱蔽工程施工階段的注意事項及實例分析,即權威又全面,,值得朋友們在工程中參考學習,。 一 底板隱蔽檢查內容 1、人防專用集水坑的設置 1)人防集水
8.1.1 現澆結構質量驗收應符合下列規定: 1 現澆結構質量驗收應在拆模后、混凝土表面未作修整和裝飾前進行,,并應作出記錄,; 2 已經隱蔽的不可直接觀察和量測的內容,可檢查隱蔽工程驗收記錄,; 3 修整或返工的結構構件或部位應有實施前后的文字及圖像記錄,。8.1.2 現澆結構的外觀質量缺陷應由監理單位、施工單位等各方根據其對結構性能和使用功能影響的嚴重程度按表8.1.2確定,。
收錄于話題
DJF-1型腳踏電動兩用風機,,F(xiàn)BD,F(xiàn)BFDCr型防爆地漏,,LWP型油網過濾器SR900型腳踏電動兩用風機,,SR型過濾吸收器,變徑管,,A9H-Q型防爆波閥門,,F(xiàn)CS-250排氣超壓活門,YF排氣活門D40J-0.5D940J-0.5型密閉閥門,,插板閥
參考規范: 《人民防空工程質量驗收與評價標準》RFJ01-2015
再請教諸位高人人防工程送風和排風原理(特別是什么消毒室,、洗消室,、防毒通道、濾毒室,、密閉通道,、擴散室、簡易洗消間安裝的超壓排氣活門有什么用,、還有防毒通道設計要求換氣次數達到每小時30-49次,,可是防毒通道不是密閉的嗎,它這么換氣啊,。)小弟是做電的,,剛接了一個人防小工程,請各位賜教,,最好能指點一下應該看什么書,。謝謝。
人防工程驗收及施工規范
我們項目部剛剛接了一個人防工程,,3個主樓,1#樓2個單元地下一層地上13~15層,,2#樓3個單元地下一層地上13~15層,,1#、2#都不屬于人防,,3#樓6個單元扇形地下一層地上13~15層,,地下部分一半屬于人防區,一個地下車庫屬于人防,。問題1:人防墻體能用預制塊做撐棍保護截面尺寸可以嗎,?問題2:人防門如何加固?問題3:人防頂板不允許頂板留置任何洞口包括放線口,,3#樓如何放線
一個小高層住宅,,地下室為人防工程,按規范要求不需要做火災報警系統,,平時功能應急照明采用集中蓄電池供電好呢還是采用自帶蓄電池的燈具好呢,? 1: 如果采用自帶蓄電池的燈具,臨戰轉換時要求安裝180分鐘的EPS,,這時應急照明變成了雙重電池供電(燈具自帶30分鐘的電池,、前級還有集中EPS),感覺這樣設計不合適,。 2:如果平時應急照明采用30分鐘集中EPS供電,,由于此工程沒有火災報警系統,火災時無法做到自動持續點亮,,也不能讓應急照明常亮吧(不符合節能原則了),,如采用聲光控延時開關控制,,火災應急時也做不到持續點亮,。做了這么多年工程了,突然感覺在應急照明的問題上很茫然-----
人防工程就是地下車庫嗎?真要是戰爭打起來了,,人防工程有用嗎,?導彈什么的。現在又不是幾十年前的飛機大炮之類的武器,,地下幾層有嘛用,。
施工組織設計
什么建設項目配建人防工程,?這個一般按當地人防辦的文件規定來設計,。比如,北京民防部門就有詳細的文件規定和公開的辦事流程,。 北京項目按《結合建設項目配建人防工程面積指標計算規則》的規定,,一般分為幾種情況: 1、按“地上建筑面積比例”配建人防工程的建設項目,,其人防工程面積指標均指建設項目規劃建設人防工程的建筑面積不得小于表中所列計算指標要求,。 2、按“人防工程戰時功能需求”確定配建人防工程的建設項目,,其人防工程面積指標須由民防部門根據相應人防工程規劃來確定,。 3、屬于“另行研究確定”配建人防工程的建設項目,,其人防工程面積指標由民防部門根據建設項目所在區域,、功能、規模,、人口數量等另行研究確定,;一般村民住宅建設的,可暫不配建人防工程,。 另外,,如建設單位經過經濟分析等不打算配建人防,可以“申報人防工程易地建設項目”,,經過審批后,,交易地建設費。
請教各位高手。人防工程防爆波按鈕如何預埋,?是直接預埋還是先預埋線盒,,再固定按鈕?直接預埋的話接線如何處理,?預埋的時候應當將鋼管固定在按鈕出線孔處,,那豈不是無法接線?如果先預埋線盒的話,,線盒有什么要求,?后期按鈕如何與線盒固定?謝謝,!
人防工程 每個防火分區安全出口設