亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 為什么有的接地,有的不呢,?

    為什么有的接地,,有的不呢,?

    為什么有的接地,有的不呢,?就是在電源線進戶的時候,,我看有的圖就明確說要重復接地,,并也在圖上有表示,如圖但有的沒說,,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎,?

  • 防雷接地與工作接地怎么分開

    現在有一獨立10KV配電房,電業局要求防雷接地與電力設備工作接地分開設置,,間距為5m,。有誰知道具體該怎么做變配房為磚混結構,尺寸為5X17m

  • 關于防雷接地,什么時候測試,?

    如果說埋完覆土后測設,,不合格怎么辦,再開挖再焊接不就浪費錢么,?筏板制作時焊接接地,,焊完后測試的數據是否準確。打完混凝土后測試不合格,,總不能把混凝土砸了吧,,那么什么時候測試能避免費錢啊。

  • 防雷接地的工作原理的介紹說明

    一,、種類 1,、防雷接地: 為把雷電迅速引入大地,以防止雷害為目的的接地,。 防雷裝置如與電報設備的工作接地合用一個總的接地網時,,接地電阻應符合其最小值要求。 2,、交流工作接地 <

  • 關于防雷接地跨接的問題

    請教一下各位大大,,防雷接地體鋼筋跨接應采用多大的圓鋼或者鋼筋,圖集用的是不小于10mm的圓鋼或者螺紋鋼,,有沒有某些地方規定要用16mm或者以上的,。

  • 15D500-3系列防雷-接地

    話不多縮,需要的拖走,。15D500 防雷與接地設計施工要點15D501建筑物防雷設施安裝15D502 等電位聯結安裝15D503 利用建筑物金屬體做防雷與接地裝置安裝15D504 接地裝置的安裝15D505 古建筑防雷設計與安裝<

  • 關于防雷接地的問題,求教

    高層住宅,,筏板厚度接近2米,,筏板上表面距正負零地面15米,利用筏板內的鋼筋做接地,,使用筏板內的上層鋼筋還是下層鋼筋,?水平間距多少?形成多大的網格,?屋頂防雷引下線是連接到筏板上層鋼筋,?還是下層鋼筋?

  • 關于建筑防雷接地的設計

    剛接觸防雷接地的設計,,花了幾天時間看了相關規范,,對知識也有了解,但是自己拿一個項目來設計繪圖時,,不知道從何下手,。我現在用的是天正電氣軟件,還希望專家可以指點,,如何設計建筑防雷,,有哪些東西需要再圖上表達出來,尤其是基礎接地平面圖,,它是否需要聯系結構圖紙什么的

  • 防雷接地工程是如何施工的?

    防雷接地工程是如何施工的,?

    首先看一下建筑防雷接地工程工藝流程: 接地體→接地干線→引下線暗敷→避雷帶或均壓環→支架→避雷網→避雷針 1、防雷接地系統由接閃器,、引下線,、接地體三個部分

  • 請教防雷接地的有關問題,?

    請問有了避雷網或者避雷帶后,,避雷針還需要設置嗎,是必須的嗎,?避雷網或者避雷帶是不是必須明裝呢,,這樣才能夠把雷電導入地下,對嗎,?如果是這樣 我怎么在有的樓底 看到是暗裝的呢,?謝謝各位指點?

  • 什么是工作接地,保護接地,防雷接地及阻值

    一,、工作接地的作用是保持系統電位的穩定性,,即減輕低壓系統由高壓竄入低壓系統所產生過電壓的危險性。如沒有工作接地則當10kV的高壓竄入低壓時,,低壓系統的對地電壓上升為5800V左右,。當配電網一相故障接地時,工作接地也有抑制電壓升高的作用。如沒有工作接地,,發生一相接地故障時,,中性點對地電壓可上升到接近相電壓,另兩相對地電壓可上升到接近線電壓,。如有工作接地,,由于接地故障電流經工作接地成回路,對地電壓的“漂移”受到抑制,,在線電壓0.4kV的配電網中,。中性點對地電壓一般不超過50V,另外兩相對地電壓一般不超過250V,。 二,、保護接地,是為防止電氣裝置的金屬外殼,、配電裝置的構架和線路桿塔等帶電危及人身和設備安全而進行的接地,。所謂保護接地就是將正常情況下不帶電,而在絕緣材料損壞后或其他情況下可能帶電的電器金屬部分(即與帶電部

  • 防雷接地,、工作接地的引流線能否共用

    1、我們這個地方有這樣一個現象,,配電變壓器的10kV側避雷器接地引下線不是直接接入接地網,,而是與變壓器的中性點連接、與變壓器的外殼連接后,,再接入接地網?,F在盜竊接地線的情況很嚴重,也就導致在遭受雷擊的時候,,雷電流有可能竄如變壓器的中性點,,其他危害尚未知,又未找到相關的資料,,請問有無相條款規定,?2、10kV線路的防雷工作,,不知道各位是怎么解決的,。在山區重雷區,安裝獨立避雷針的話施工難度大,,接地電阻值難以控制在要求的范圍內,,因此我想在線路上安裝氧化鋅逼雷器作為防雷措施,但是該型號避雷器的一個重大缺點就是擊穿后外表難以看出,,容易引起線路接地且難以查找,,因此考慮再加裝脫扣裝置解決,,想請教各位有無更好的辦法或有無相關的運行經驗。

  • 防雷接地簡介-很樸實很實用

    喜歡的朋友歡迎下載,!

  • 關于獨立基礎防雷接地的一些疑問

    本人接觸建筑安裝不久,,本身也不是電氣專業的,對與避雷接地這一方面的知識了解的不多,,現在工程中遇到一些問題,,請各位專家予以解答,,不勝感激: 1.獨立接觸防雷接地中,,獨立基礎墊層上的鋼筋網片四角需要焊接聯通后,再與梁柱鋼筋連接,?還是直接用圓鋼把梁主筋和柱主筋連接,? 2.環周基礎梁鋼筋在焊接做接地體時,焊接上層筋與下層筋有區別嗎,?

  • 新修改--建筑防雷接地

    1. 利用所有砼柱之兩根角主筋作防雷接地引下,下與接地體焊接聯通.在相室外埋深1m處焊出一根40*4鍍鋅扁鋼,此扁鋼伸向室外,距外皮的距不小于1m,,記住是所有的砼柱; 2,,避雷帶明嵌于女兒墻邊沿,,而不是女兒墻中間。

  • 改造項目防雷接地的做法

    現有一樓本身是兩層以前沒做防雷,,現在要改成四層,,但是是線按兩層施工,后再加三四層,,改造項目的防雷接地應該怎么做,。建立和甲方還不想做明的引下線。

  • 建筑防雷,、接地設計與安裝

    [size=13.3333px]建筑防雷、接地設計與安裝,,朋友們有興趣的看看吧

  • 淺析防雷接地及電氣安全

    在任何給定時刻,,世界上都有1800場雷電在發生,每秒大約有100次雷擊,。在美國,,雷電每年會造成大約150人死亡和250人受傷。全世界每年有4000多人慘遭雷擊,。在雷電發生頻率呈現平均水平的平坦地形上,,每座300英尺高的建筑物平均每年會被擊中一次。每座1200英尺的建筑物,,比如廣播或者電視塔,,每年會被擊中20次,,每次雷擊通常會產生6億伏的高壓。 每個從云層到地面的閃電實際上包含了在60毫秒間隔內發生的3到5次獨立的雷擊,,第一次雷擊的峰值電流大約為2萬安培,,后續雷擊的峰值電流減半。最后一次雷擊之后,,可能會有大約150安培的連續電流,,持續時間達100毫秒。 經測量,,這些雷擊的上升時間大約為200納秒或者更快,。通過2萬安培和200納秒,不難計算得到dI/dt的值是每秒10^11安培,??梢娎纂娛遣豢勺柚沟钠湮:σ彩菬o窮大的,所以我們要不但提高防雷技術,,提高防雷意識并曾加防雷措施,。

  • 怎么理解這個防雷接地圖

    怎么理解這個防雷接地圖

    我知道這些叉叉是防雷。那圖里的小黃點表示什么意思 小黃點所在的圓圈是什么意思

  • 建筑防雷接地工程是如何施工的,?

    建筑防雷接地工程是如何施工的,?

    首先看一下建筑防雷接地工程工藝流程: 接地體→接地干線→引下線暗敷→避雷帶或均壓環→支架→避雷網→避雷針 1,、防雷接地系統由接閃器、引下線,、接地體三個部分組成,。 2、接閃器有避雷針,、避雷網,、避雷帶等。 3,、引下線敷設方式分為明設和暗設,。 4、接地裝置分為人工接地體和自然接地體,。 下面結合實例全面解析防雷施工的工藝做法,,分享給盟友參考。 室外接地線必須為熱鍍鋅材料,,接地扁鐵厚度不得小于4mm,,截面積不得小于100mm2。

點擊加載更多

防雷接地工作接地

防雷接地工作接地專題,,為您提供防雷接地工作接地相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與防雷接地工作接地 相關的專業交流討論,,更多防雷接地工作接地相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

防雷接地設備

防雷接地工程價格