現在有一獨立10KV配電房,,電業局要求防雷接地與電力設備工作接地分開設置,,間距為5m,。有誰知道具體該怎么做變配房為磚混結構,,尺寸為5X17m
屏蔽接地的要求是不是單獨增設一個接地體,,單獨敷設扁鋼到地下,?是不是要求達4歐姆?。靠刹豢梢越拥轿覀?nèi)辔寰€制的PE保護接地上,?那這個靜電接地與屏蔽接地就不是一個相同的概念了,,今天查了一下相關資料,如果是靜電接地則可以單獨做一個接地體,,防靜電接地電阻一般要求小于等于100歐,。 如果靜電與屏蔽接地電阻只有這樣的要求,要達100歐姆是很容易的,,像隨便在地下單獨敷設幾塊角鋼就行了,,我們的微機系統屏蔽線接地都接到這個防靜電地上就行了?這樣理解是對的么,?
一,、工作接地的作用是保持系統電位的穩定性,即減輕低壓系統由高壓竄入低壓系統所產生過電壓的危險性,。如沒有工作接地則當10kV的高壓竄入低壓時,,低壓系統的對地電壓上升為5800V左右。當配電網一相故障接地時,,工作接地也有抑制電壓升高的作用,。如沒有工作接地,發生一相接地故障時,,中性點對地電壓可上升到接近相電壓,另兩相對地電壓可上升到接近線電壓,。如有工作接地,,由于接地故障電流經工作接地成回路,對地電壓的“漂移”受到抑制,,在線電壓0.4kV的配電網中,。中性點對地電壓一般不超過50V,另外兩相對地電壓一般不超過250V,。 二,、保護接地,是為防止電氣裝置的金屬外殼,、配電裝置的構架和線路桿塔等帶電危及人身和設備安全而進行的接地,。所謂保護接地就是將正常情況下不帶電,而在絕緣材料損壞后或其他情況下可能帶電的電器金屬部分(即與帶電部
請教同仁們,,一個臨時的380v,220v配電箱??!假如把外殼的保護接地與電纜的工作接地接到一起,會有哪些危害呢?。,。??,?(供電電纜為3相4線制,無零線)
工作接地的作用是保持系統電位的穩定性,,即減輕低壓系統由高壓竄入低壓系統所產生過電壓的危險性,。如沒有工作接地則當10kV的高壓竄入低壓時,低壓系統的對地電壓上升為5800V左右,。 保護接地,,是為防止電氣裝置的金屬外殼、配電裝置的構架和線路桿塔等帶電危及人身和設備安全而進行的接地,。所謂保護接地就是將正常情況下不帶電,,而在絕緣材料損壞后或其他情況下可能帶電的電器金屬部分(即與帶電部分相絕緣的金屬結構部分)用導線與接地體可靠連接起來的一種保護接線方式。像家里的電器都會有保護接地的
工作接地與保護接地及保護接零三者有什么區別呢,,這是許多剛學習電工知識的朋友感到疑惑的一個問題,,電工之家就這三者的有關知識進行講解,希望讀者看過本文后,,能夠尋作接地與保護接地及保護接零有所了解,,清除三者之間的關系,。 工作接地是指在正常或事故情況下,,為了保證電氣設備適當?shù)倪\(yùn)行方式而必須在電網上某一點進行接地,,人們稱之為工作接地。工作接地是出于對工作的需要所執行的一種接地方式,。例如發電機中性點接地,、變壓器中性點接地等都屬于工作接地。工作接地可直接接地或經消弧線圈,、擊穿保險,、電抗等接地。 保護接地是指將電氣設備不帶電的金屬外殼或支架等(金屬部分)與接地裝置用導體作良好的電
工作接地和避雷接地可否合用,最近在工地施工看到所有的避雷接地的鍍鋅板都通過等位箱連接,但不知道可否把配電箱中的接地線和避雷的鍍鋅鐵板連接在一起,有知道的朋友說明一下最好詳細點,這里先謝過了!!!
我見過一個工程,,電源柜在三樓,,三樓還有直流柜(是一個網絡中心),要用到二根地線,,一根是保護地,,一根是工作地,但這兩根線都是接到二樓的一個地線匯集箱里,,這樣可以嗎,?如果在三樓做一匯流排,可否就近接到一起,?
常見的接地種類有以下幾項:重復接地,、保護接地,、工作接地,、防雷接地、屏蔽接地,、防靜電接地等,。重復接地重復接地就是在中性點直接接地的系統中,在零干線的一處或多處用金屬導線連接接地裝置,。在低壓三相四線制中性點直接接地線路中,,施工單位在安裝時,應將配電線路的零干線和分支線的終端接地,零干線上每隔1千米做一次接地,。對于距接地點超過50米的配電線路,,接入用戶處的零線仍應重復接地,重復接地電阻應不大于10歐,。保護接地電氣設備在正常情況下不帶電的金屬外殼及金屬支架與大地作電氣連接,,稱為保護接地。保護接地主要應用在中性點不接地的供電系統中,。倘若不采用保護接地措施,,那么人體觸及帶電外殼時,由于輸電線和大地之間存在分布電容而構成回路,,使人體有電流通過而發生觸電事故,。倘若電氣設
一個高層建筑項目,地下有5層,,變配電房和發電機房在負2層,,消防控制室在1層,計算機房在4層,,變壓器中性點接地和保護地接怎么做比較好,?
1,、我們這個地方有這樣一個現象,配電變壓器的10kV側避雷器接地引下線不是直接接入接地網,,而是與變壓器的中性點連接,、與變壓器的外殼連接后,再接入接地網?,F(xiàn)在盜竊接地線的情況很嚴重,,也就導致在遭受雷擊的時候,雷電流有可能竄如變壓器的中性點,,其他危害尚未知,,又未找到相關的資料,請問有無相條款規定,?2,、10kV線路的防雷工作,,不知道各位是怎么解決的。在山區重雷區,,安裝獨立避雷針的話施工難度大,,接地電阻值難以控制在要求的范圍內,因此我想在線路上安裝氧化鋅逼雷器作為防雷措施,,但是該型號避雷器的一個重大缺點就是擊穿后外表難以看出,,容易引起線路接地且難以查找,因此考慮再加裝脫扣裝置解決,,想請教各位有無更好的辦法或有無相關的運行經驗,。
1,、控制器接通電源后,所有電阻器開始以恒定速度減小其阻值,,直到達到預設的目標阻值,。 2、在此過程中,,控制器會不斷檢測每個電阻器的溫度,,并根據溫度的變化調整電阻器的電流,以保證電阻器不會過熱,。 3、當電阻器的阻值減小到目標阻值時,,控制器會停止對電阻器供電,,在此時,接地電阻柜的輸出端與地網連接,,使中性線和地線之間的電壓差為零,。 4,、當電網負荷發生變化時,控制器會檢測到中性線和地線之間的電壓差發生變化,,并自動調整接地電阻柜的輸出阻值,,以保持中性線和地線之間的電壓差為零。
接地指電力系統和電氣
工作接地
工作接地專題,為您提供工作接地相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與工作接地 相關的專業交流討論,,更多工作接地相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題