  • 如何測量保護接地和防雷接地

    請教各位專家: 我工廠4年前,,蓋了一座廠房,,由于當時施工人員都離開了,不知道這座廠房的保護接地和防雷接地是否做了,,廠房是鋼結構和彩板建成,而且在廠房中央有重型移動車鐵軌道,,基礎鋼筋有部分外露,。 請教: 1、用兆歐表測量:鐵軌道,、鋼結構及基礎鋼筋之間的電阻,,能否判定是否做了接地保護和防雷保護; 2,、如果已經做了接地保護和防雷接地,,如何測量接地電阻是否滿足要求; 3,、用萬用表或兆歐表如何測量,! 謝謝了,

  • 關于防雷接地,什么時候測試,?

    如果說埋完覆土后測設,,不合格怎么辦,再開挖再焊接不就浪費錢么,?筏板制作時焊接接地,,焊完后測試的數據是否準確。打完混凝土后測試不合格,,總不能把混凝土砸了吧,,那么什么時候測試能避免費錢啊。

  • 關于防雷接地電阻測量的季節修下系數

    在防雷接地測試中,。不同季節測量的地阻值要乘一個季節系數,。不知是出自那個規范?請問那個高手,重慶或西南地區的修正式值是多少,。

  • 關于防雷接地跨接的問題

    請教一下各位大大,,防雷接地體鋼筋跨接應采用多大的圓鋼或者鋼筋,圖集用的是不小于10mm的圓鋼或者螺紋鋼,,有沒有某些地方規定要用16mm或者以上的,。

  • 關于防雷接地的問題,,求教

    高層住宅,,筏板厚度接近2米,筏板上表面距正負零地面15米,,利用筏板內的鋼筋做接地,,使用筏板內的上層鋼筋還是下層鋼筋?水平間距多少,?形成多大的網格,?屋頂防雷引下線是連接到筏板上層鋼筋?還是下層鋼筋,?

  • 關于建筑防雷接地的設計

    剛接觸防雷接地的設計,,花了幾天時間看了相關規范,對知識也有了解,,但是自己拿一個項目來設計繪圖時,,不知道從何下手。我現在用的是天正電氣軟件,,還希望專家可以指點,,如何設計建筑防雷,有哪些東西需要再圖上表達出來,,尤其是基礎接地平面圖,,它是否需要聯系結構圖紙什么的

  • 防雷接地工程是如何施工的,?

    防雷接地工程是如何施工的?

    首先看一下建筑防雷接地工程工藝流程: 接地體→接地干線→引下線暗敷→避雷帶或均壓環→支架→避雷網→避雷針 1,、防雷接地系統由接閃器,、引下線、接地體三個部分

  • 15D500-3系列防雷-接地

    話不多縮,,需要的拖走。15D500 防雷與接地設計施工要點15D501建筑物防雷設施安裝15D502 等電位聯結安裝15D503 利用建筑物金屬體做防雷與接地裝置安裝15D504 接地裝置的安裝15D505 古建筑防雷設計與安裝<

  • 為什么有的接地,有的不呢?

    為什么有的接地,有的不呢,?

    為什么有的接地,,有的不呢?就是在電源線進戶的時候,,我看有的圖就明確說要重復接地,,并也在圖上有表示,如圖但有的沒說,,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎,?

  • 高層建筑中防雷接地如何在測量

    高層建筑中用普通ZC-8接地電阻測試儀測量防雷接地電阻時,是應該把儀器放在屋面測量接地電阻還是應該放在地下接地測試點測試數值更準確呀,如果放在屋面測量,肯定要增加接地棒的引線,如何來計算這些衰減接地電阻,方在地下測量,如果屋面沒連同也測試不出來,接地電阻數據失真,請高手指點

  • 請教防雷接地的有關問題,?

    請問有了避雷網或者避雷帶后,,避雷針還需要設置嗎,是必須的嗎,?避雷網或者避雷帶是不是必須明裝呢,,這樣才能夠把雷電導入地下,對嗎,?如果是這樣 我怎么在有的樓底 看到是暗裝的呢,?謝謝各位指點?

  • 鋼結構廠房防雷接地電阻測量的問題

    在czk_cqr的帖子《鋼結構廠房防雷接地電阻測量的問題》里說道:“鋼筋混凝土建筑中,,測量接地電阻,,一般是接測試點(這個好像不是斷接卡子吧,斷接卡子顧名思義就是斷開在接上,,中間好像加了什么鉛片,,具體不清除了),這個測試點是不是就是在混凝土柱作為引下線的鋼筋上焊出一段伸出墻面的扁鐵(因為在住宅樓邊上見到的就是一小段扁鐵),。如果說下面接地裝置連接完好,,符合要求,一個測試點就可以了,,是不是?。慷鄠€測試點就是可以判斷整個接地裝置是不是一個整體,,也就是說一個測試點并不是測試的一根引下線的接地電阻,,而是整個接地裝置的接地電阻。這樣的話鋼結構廠房的鋼柱就是引下線,,故隨便在鋼柱(作為引下線的鋼柱)上任一點都可以測試整個廠房的接地電阻,,而沒有必要在在鋼柱上作測試點,,況且也不知道怎么作啊,嘿嘿,!說到這里,,又想到這個斷接卡子是不是多此一舉啊,直接接到引下線上測電阻不就行了,,不方便的就象上面那樣焊個扁鐵引出來就行了,。這些疑惑不知道我是沒搞清楚狀況,還是確實是個問題???”我對防雷接地的測試部是很了解,想問下像鋼結構廠房的防雷接地怎么測試電阻,?鋼結構廠房電阻測試點怎么制作,?請教有過經

  • 關于獨立基礎防雷接地的一些疑問

    本人接觸建筑安裝不久,本身也不是電氣專業的,,對與避雷接地這一方面的知識了解的不多,,現在工程中遇到一些問題,請各位專家予以解答,,不勝感激: 1.獨立接觸防雷接地中,,獨立基礎墊層上的鋼筋網片四角需要焊接聯通后,再與梁柱鋼筋連接,?還是直接用圓鋼把梁主筋和柱主筋連接,? 2.環周基礎梁鋼筋在焊接做接地體時,焊接上層筋與下層筋有區別嗎,?

  • 新修改--建筑防雷接地

    1. 利用所有砼柱之兩根角主筋作防雷接地引下,下與接地體焊接聯通.在相室外埋深1m處焊出一根40*4鍍鋅扁鋼,此扁鋼伸向室外,距外皮的距不小于1m,,記住是所有的砼柱; 2,,避雷帶明嵌于女兒墻邊沿,,而不是女兒墻中間。

  • 改造項目防雷接地的做法

    現有一樓本身是兩層以前沒做防雷,,現在要改成四層,,但是是線按兩層施工,后再加三四層,,改造項目的防雷接地應該怎么做,。建立和甲方還不想做明的引下線。

  • 防雷接地簡介-很樸實很實用

    喜歡的朋友歡迎下載,!

  • 建筑防雷、接地設計與安裝

    [size=13.3333px]建筑防雷,、接地設計與安裝,,朋友們有興趣的看看吧

  • 防雷接地與電氣接地的區別

    防雷顧名思義就是防止雷電直擊或側擊,,接地就是將雷電流引入大地。電氣接地分為保護接地和工作接地,。保護接地是防止設備漏電引發外殼帶電發生觸電事故,將漏電電流引入大地,。工作接地是為了設備的正常運行,,將中性點直接與大地連接,形成0電位點(比如變壓器),。 一,、接地 接地(earthing)接地指電力系統和電氣裝置的中性點、電氣設備的外露導電部分和裝置外導電部分經由導體與大地相連,??梢苑譃楣ぷ鹘拥亍⒎览捉拥睾捅Wo接地,。 二,、工作接地 工作接地就是由電力系統運行需要而設置的(如中性點接地),因此在正常情況下就會有電流長期流過接地電極,,但是只是幾安培到幾十安培的不平衡電流,。在系統發生接地故障時,會有上千安培的工作電流流過接地電極,,然而該電流會被繼電保護裝置在0.05~0.1s內切除,,即使是后備保護,動作一般也在1s以內,。 三,、防雷接地 防雷接地是為了消除過電壓危險影響而設的接地,如避雷針,、避雷線和避雷器的接地,。防雷接地只是在雷電沖擊的作用下才會有電流流過,流過防雷接地電極的雷電流幅值可達數十至上百千安

  • 建筑防雷接地工程是如何施工的,?

    建筑防雷接地工程是如何施工的,?

    首先看一下建筑防雷接地工程工藝流程: 接地體→接地干線→引下線暗敷→避雷帶或均壓環→支架→避雷網→避雷針 1,、防雷接地系統由接閃器、引下線,、接地體三個部分組成,。 2、接閃器有避雷針,、避雷網,、避雷帶等,。 3、引下線敷設方式分為明設和暗設,。 4,、接地裝置分為人工接地體和自然接地體。 下面結合實例全面解析防雷施工的工藝做法,,分享給盟友參考,。 室外接地線必須為熱鍍鋅材料,接地扁鐵厚度不得小于4mm,,截面積不得小于100mm2,。

  • 防雷接地如何施工才算好,?

    知識點:防雷施工