本文針對具體潔凈手術室的凈化工程實例, 從保證凈化空調設計和工程施工質量的角度, 就凈化空調設計應該在設計和施工中充分考慮的問題進行分析和論述
1關于凈化計算的室內外計算參數的確定
第四篇:淺談醫院潔凈手術室空調設計
潔凈手術室凈化空調系統設計探討
根據醫院凈化手術室空調系統的調試驗收主要指標,來逐條分析影響凈化空調實際效果的具體因素,說明了凈化工程設計中各種參數的互相關聯情況,為凈化空調的設計提供了一定的依據,。
手術室維護結構負荷要算不,?目錄包括哪幾項,?我現在做畢業設計,很多東西不懂,,還請各位大俠指導
我是潔凈空調方面的新手,在醫院手術室潔凈空調設計中遇到一些問題,,請大俠解答1.《醫院潔凈手術部建筑技術規范》中規定 潔凈手術室和與其配套的輔助用房應分開設施凈化空調系統,那么手術室和輔助用房的送風溫差分別取多少(是否按照一般空調根據室溫允許波動范圍來選擇送風溫差)2. 手術部的冷負荷是否可以按照單位面積的負荷指標計算(網上查的一些資料說手術室是250-350w/m2)3. 手術部的送風量如何確定,,是以潔凈換氣次數 和 負荷計算所得送風量 的最大值嗎4. 《規范》中規定潔凈用房內嚴禁采用普通的風機盤管機組或空調器,那么如果采用新風集中處理+回風循環處理系統,,回風循環處理的空調機組不就是空調器嗎坐等大俠解答
來源:網絡如有侵權請聯系刪除(一)潔凈手術部的組成潔凈手術室1級、2級,、3級,、4級、負壓(正負壓轉換)傳染性疾病或岟染性病人作手術時,,要在負壓(或正負壓轉換)的手術室中進行,。(二)手術室的級別劃分
潔凈手術室進入調試階段的標志是:承建商已經按照雙方確認的合同文件,、設計文件,完成潔凈手術室所有施工安裝任務,,并經中間驗收符合規范要求,不存在影響凈化空調系統調試的整改工作,。
潔凈手術部空調系統設計探討
現代醫院潔凈手術室設計淺議
圖紙簡介: 本工程為某醫院潔凈手術室暖通設計圖紙,,內容包括:1).三層 Ⅳ級急診手術室及 Ⅳ級清潔輔房合用一套凈化空調機組,;新風采用空調機組自取新風形式。2).九層 Ⅳ級急診手術室及 Ⅳ級清潔輔房均采用潔凈型風機盤管機組加新風系統,;新風采用空調機組集中新風形式。3).九層非潔凈輔房均采用普通型風機盤管機組加新風系統;新風采用空調機組集中新風形式,。4).九層門診手術部新風采用一臺新風預處理機組,集中為潔凈型與普通型風機盤管機組供新風,。圖紙包括空調設計說明、主要設備材料表,、空調風系統圖,、空調安裝大樣圖等,,可供參考。
隨著醫療事業的發展,,潔凈手術室凈化工程的建設越來越受到人們的關注。然而目前國內尚無明確的潔凈手術室建設標準和規范,,對于潔凈手術室的建設處于無序,、混亂的狀態,。要建設一個完善的潔凈手術室,其平面方案的設計非常重要,,希望能和大家分享,、對今后潔凈手術室的建設有所幫助。
如題室內設計溫度24℃,,相對濕度55%,,室內空氣焓值50.4895KJ/Kg室外B=100920Pa Tw=22.9℃ Tws=20.3116℃,,室外空氣焓值58.532KJ/Kg室外空氣溫度小于室內溫度,是否可以表冷器暫停供冷,,加熱器和風機工作,?謝謝高手指點,!
潔凈手術部凈化空調設計理念和方法
手術室潔凈空調系統設計的新觀點手術室潔凈空調系統設計的新觀點 醫院手術室凈化空調設計,應導入新的觀點,,概況如下:手術室凈化空調對手術室空氣途徑的感染控制有效且不可替代,;一個凈化空調系統所負擔的手術室間數宜少不宜多;引入污染度概念,在降低手術室關鍵區域污染度的同時,,減少高凈化級別手術室的送風量;引入局部強化送風的概念,,即采用置換氣流送風吊頂,在手術室關鍵區域形成單向流型氣流組織,,降低手術室關鍵區域的空氣污染度,;新風系統采用獨立的初、中效兩級過濾,;采用定風量閥,,以保證室內的正壓分布,。 采用以上新的設計觀點設計的天津市某醫院手術室凈化空調系統于1999年底投入運行,效果良好,。 醫院空調的任務應該是,,維持室內所需要的氣候狀態并除去空氣中的塵埃,、微生物、氣味和有害氣體,,而醫院手術室的空調是最重要也是最困難的任務,,尤其是控制空氣途徑造成的術后感染至關重要,,因為降低和避免術后感染是保證手術成功、縮短患者恢復時間,、降低醫療費用的關鍵所在,。另外手術室空調的另一特點是服務面積雖小但風量大,、能耗高,、使用時間不確定,
潔凈手術室空調中的必配產品-定風量閥在凈化空調系統中維持潔凈房間的正壓值至關重要,,在排風或送排風系統中加設定風量閥,就能有效保證潔凈房間的正壓值,。潔凈手術室手術進行時與不進行時均需保持手術室正壓,,手術進行時新風量為保證正壓所需的新風量加人員所需新風量,手術不進行時新風量為只保證正壓所需的新風量,,所以新風管上需要設雙位定風量閥。生產商:天津龍泰计技發展有限公司 選擇我們,,是您設計生涯中成功的第一步!E-mail:[email protected]
做的畢業設計(太原的醫院)有幾個問題不明白,在此想請教一下各位大俠1,、室外新風經過新風機組處理到室內焓值狀態和處理到露點狀態,這兩種方案有何不同,?2,、冬季室外新風的溫度太低,,應該先預熱一下,在此,,對于手術室的新風處理為何先電加熱至2度,,再在新風機組內熱水加熱到5度,為什么采用電加熱和熱水加熱雙重保障,,又為何是2度和5度,?同樣的問題,而對于走廊及輔助用房為何先電加熱至0度再熱水加熱到10度,?3、我的潔凈走廊及其輔房用的是二次回風,,這里再熱量能否為0,?為什么,?懇請各位幫個忙啊~小弟不甚感激~
在做潔凈手術室的空調設計中都要考慮到壓力梯度的問題,但是很多實際的工程中都遇到壓力梯度很難調的問題或者不能達到設計要求,,究其原因有很多這里想讓大家都來參加討論,。
潔凈手術室空調設計
潔凈手術室空調設計專題,為您提供潔凈手術室空調設計相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與潔凈手術室空調設計 相關的專業交流討論,更多潔凈手術室空調設計相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子