  • 低溫輻射采暖系統方案比對

    地熱輻射采?,簡稱地暖,,是將溫度不高于60攝氏度的熱水或發熱電纜,暗埋在地熱地板下的盤管系統內加熱整個地面,,通過地面均勻地向室內輻射散熱的一種采暖方式,。地熱輻射采暖系統分為低溫熱水輻射采暖及發熱電纜輻射采暖。兩種取暖形式在相關耗材及能耗使用等方面的比對如下:相關耗材比較:水暖系統:由于水管內溫度55℃以上,,因此地面混凝土厚度在

  • 地面輻射采暖系統與創新應用

    收錄于話題 地面輻射采暖是以整個地面為散熱器,,通過地板輻射層中的熱媒,均勻加熱整個地面,,利用地

  • 地板輻射換熱采暖系統的研究及應用

    雙管系統對于低層和多層建筑可采用雙管系統下供下回式,,只要增加熱計量儀表,就可以滿足調節室溫和計量耗熱量的需要,。對于高層建筑采用雙管系統與傳統的雙管系統有所不同,,一般在每個單元的樓梯間設置管道井,下供下回式供回水立管設于管道井中,,每戶引入供、回水干管各一根,,同時在回水干管上設置鎖閉閥,、熱表類計量裝置。戶內散熱器的連接方式可以是水平串聯式、水平并聯式和水平跨越串聯式,,可根據戶型的不同,,建筑物舒適度要求的不同來選擇合適的方式。從節能效果比較,,水平串聯式沒有節能效果,,舒適度差;水平跨越串聯式有一定的節能效果,,房間舒適度提高,,但造價較高;水平并聯式節能效果顯著,,能保證房間的舒適度,,但系統較復雜,造價高,。不過,,每種連接形式都可以克服雙管系統水平失調和垂直失調問題,且可通過普通的熱水表或熱量表確定用戶的用熱量,。 地板輻射換熱采暖方式是近幾年興起的一種采暖方式,。每個單元樓梯間設置管道井,每戶一個獨立入口,,引入供,、回水干管各一根,入口處設置供暖計量調節箱,,調節箱內設有熱計量表,、分水器、回水器及各種調節閥門,,滿足用戶獨立調節的需求,。系統水平及垂直方向均設計為同程式,利于系統的水力平衡,。<

  • 關于地面低溫輻射采暖系統相關問題

    水暖,、電暖的優缺點。電暖會不會干擾房間的大地磁場,?本人認為電暖的主要缺點在于會增加家庭用戶的用電負荷,,可能出現超負荷用電。原因在于一般居民住宅設計時多數未考慮電暖用電負荷,。其次可能會加劇建筑結構中的鋼筋網的大地磁場干擾,。水暖的主要缺點:水垢,有滲漏可能,。水暖優點:可同時解決家庭熱水系統,,一機多用,。

  • 燃氣紅外輻射采暖系統應用探討

    油田廠站常規采暖方式以鍋爐、電為熱源,,經管道或電路將熱量至房間散熱器(電暖器)中,,主要通過房間空氣對流的形式傳遞熱量,根據熱力學原則,,采暖空間的溫度為按梯度分布,,即上暖下涼,而輻射采暖則是利用紅外線輻射物體,,人或物接收熱量并儲存起來,,然后再通過輻射或對流把熱量傳到空氣中，使環境溫度上升,。熱能輻射波長2~12微米,,相當于太陽輻射地球的波長,對人體無損害,,這種技術(加熱輻射管高效輻射遠紅外線短波)熱效率可達85%~95%,,經哈爾濱科學技術情報研究所查新咨詢,屬國內首創,,從早到晚 ,,據筆者對紅外輻射采暖國際資料的了解,CRV紅外輻射采暖系統,,是由美國羅伯特?高頓公司率先于1963年推出,,應用于大空間建筑的采暖,到目前為止,,已在美國,、加拿大、澳大利亞,、歐共體成員國,、日本、韓國等廣泛應用,。 一,、紅外輻射供暖系統應用現狀及特點 1.國內應用現狀 近幾年來,國外一些"紅外輻射采暖系統"制造公司的廠商開始向中國市場推出,。 (1)節能:45%,;(2)環保:CO<100mg/kWh、NO<150mg/kWh,,經歐洲檢測中心檢測低于歐洲標準:(3)安

  • 太陽能地板輻射采暖系統的研究

    太陽能地板輻射采暖系統的研究

  • 采暖系統停暖后如何處理

    當冬天來臨時,,大家都早早的準備好采暖措施,抵御寒冷的天氣,。當春天悄無聲息地來臨時,,天氣也漸漸回暖了,,大家沐著和煦溫暖的陽光的時候,相信很多家庭將慢慢停止供暖,,采暖系統在經過冬天長時間的運作之后,你想過怎么比較安全合理的停暖嗎,?貓妹建議最好能對采暖設備進行檢修和清洗保養,,這樣不僅能夠保證下一個冬季的正常采暖,還能夠延長采暖設備的壽命,。下面就貓妹就和大家分享一下采暖設備停止供暖后如何進行保養吧,! 壁掛爐 如果您家打算關掉采暖設備,只需調整壁掛爐的使用模式,,將其調至生活熱水模式即可,。 污垢問題:再好的壁掛爐也會受到水質的影響。如果家庭用水的硬度過高,,就極容易產生水垢,。特別是在熱水的條件下,日積月累,,水垢就會附著在熱交換器和水道管路的內層,,損壞壁掛爐;隨著水垢的加厚,,熱交換器的管路會越來越窄,,水流不暢,還會對水泵造成壓

  • 關于采暖系統產氣的問題

    有一個小區10棟多層(4-5層),,還有兩棟高層(12層),,采用間供的一個二次采暖系統供暖(熱源為板換換熱站,沒分高低區),,但兩棟高層為二次系統末端,。問題是從點火到停暖10棟多層沒什么氣,兩棟高層不停地產氣,,總也放不完,。系統補水正常,定壓為5.4公斤,。求助各位高師:在高層不獨立加板換或不與其他供暖系統并網的情況下,,還有什么好的辦法嗎?謝謝啦,!

  • 這樣建筑的采暖系統大家怎么考慮?

    平時都是做垂直單管系統的,,不知道大家有沒有什么好的方法??!

  • 關于采暖系統的分區問題

    望高手指教: 采暖通風與空氣調節設計規范上 規定50m宜分區,但現有一小區,,9幢19層的樓,,1幢26層,19層的高度大概58m左右,,那么該小區能不能1——19層分成低區,,20——26分為高區?

  • 低溫地板輻射采暖系統 技術交底

    低溫地板輻射采暖系統 技術交底[ 本帖最后由 wangziquan007 于 2010-4-8 06:23 編輯 ]

  • 地板輻射采暖系統溫度自動調控裝置

    《居住建筑節能設計標準》(北京市地方標準 DBJ11-602-2006)P17頁 第6.4.5.2條:地板輻射采暖系統和風機盤管系統也應設置溫度自動調控裝置。請各位介紹一下自動調控的方式和做法,,最好能提供一下施工照片,。

  • 低溫輻射采暖系統安裝程序.rar

    低溫輻射采暖系統安裝程序.rar

  • 地源熱泵集中采暖系統一般輻射半徑是多少,?

    最近碰到一個很是荊手的問題:我們單位搞開發,配套設施中的采暖問題遲遲解決不了,,市政熱源緊缺,,自己上鍋爐好象是發改委不同意的,我們想出一個辦法就是用地源熱泵,,我考慮到單體樓利用這種系統是沒問題的,,但是現在開發的面積太多了,足有150萬平方米,,這種技術能保證嗎,?輻射半徑是多少啊,?或者這種系統最多能保證多少面積,?150萬平方米的建筑面積需要設這樣的系統幾個啊,?

  • 某工程采暖圖-低溫地板輻射采暖系統

    看看[ 本帖最后由 wangziquan007 于 2010-4-8 06:31 編輯 ]

  • 一種新的節能型采暖系統---柔強輻射采暖

    一,、CRV系統的結構 CRV系統主要由發生器、發熱室,、輻射管,、反射器、真空泵等組成,,它以天然氣,、石油液化氣、燃氣等氣體為熱煤,、懸掛于室內頂棚 棚之下,。 二,、CRV系統的技術原理 太陽向地球供給能量的電磁波譜分析結論顯示:波長10-8um以下的為宇宙射線,波長在5*108um以上的為聲能電波,,熱能輻射波的波長范圍主要在2~l0um之間,。CRV系統本質上就是一種低強度電磁波輻射加熱系統,它能模擬太陽產生出只對被輻射物加熱而對傳導介質(空氣)不加熱的那一段熱能輻射波(波長2—12um),,也就是CRV系統的直接加熱對象不是空氣,,而是取暖目的物——空間內的人或設備等,這些取暖目的物按照自身的物理化學結構特點吸收并儲存來自CRV系統的熱能,,再通過其接觸空氣的表面向采暖空間內的空氣傳遞熱量。 三,、CRV系統的技術特性 1.高效節能 CRV系統比傳統的熱水或蒸汽采暖系統節能40%,。對同樣的室內溫度效果,CRV采暖系統的設計熱負荷只需其它傳統采暖系統的

  • 采暖系統的軟連接為什么被拉開?,?

    我遇到了三次供暖系統中軟連接被拉開的情況第一次,。偶然發現新風機的回水管軟連接也不知道什么時候被拉開,管路向后坐了大概200mm的距離,,軟連接是DN80的,。解決辦法:更換一個軟連接后,將水管復位,,固定支架重新緊固,。第二次。采暖水泵夜間正常運轉,,突然一聲巨響水泵出水立管軟連接的外圈鋼絲斷裂,,軟連接被拉伸損壞,第二天下午,,同一個系統的另一臺水泵也遭此厄運,,發生了同樣的情況,當時據說水泵的進水壓力1.7mpa,,正常運轉的壓力為0.5-0.7mpa,,隨即加急采購安全閥,在每臺水泵進水橫管段 增加安裝,,設定超壓泄水,,問題再沒發生。此前這套系統正常運行了兩年未有事故,。第三次,。前幾天冬夏季轉換時,,開啟采暖水泵進水閥門時,突然一聲巨響,,采暖水泵的立管段軟連接變型,,橫管段軟連接鋼絲被拉伸斷裂,軟連接被拉伸100mm長,,所有水泵都沒有工作的情況下發生的事,,不過系統里有1.0mpa的壓力我很不理解,為什么都是在采暖系統中出現問題,。請高人們針對三次事件分析原因,,并針對問題各抒己見。

  • 關于采暖系統壓力損失的計算

    請問,,采暖系統的壓力損失是不是就是立管的沿程阻力加上局部阻力損失,?那住戶的散熱器或者地暖的損失算不算?措施上說的是戶內壓力損失不大于30KPa,,是不是應該再加上個30KPa?還有采暖入口的壓力損失怎么算,,如果直接接市政或是接換熱站又怎么算?求解,,一直不明白這個問題,?