當冬天來臨時,,大家都早早的準備好采暖措施,,抵御寒冷的天氣,。當春天悄無聲息地來臨時,天氣也漸漸回暖了,,大家沐著和煦溫暖的陽光的時候,,相信很多家庭將慢慢停止供暖,采暖系統在經過冬天長時間的運作之后,,你想過怎么比較安全合理的停暖嗎,?貓妹建議最好能對采暖設備進行檢修和清洗保養,這樣不僅能夠保證下一個冬季的正常采暖,,還能夠延長采暖設備的壽命,。下面就貓妹就和大家分享一下采暖設備停止供暖后如何進行保養吧! 壁掛爐 如果您家打算關掉采暖設備,,只需調整壁掛爐的使用模式,,將其調至生活熱水模式即可。 污垢問題:再好的壁掛爐也會受到水質的影響,。如果家庭用水的硬度過高,,就極容易產生水垢。特別是在熱水的條件下,,日積月累,,水垢就會附著在熱交換器和水道管路的內層,損壞壁掛爐,;隨著水垢的加厚,,熱交換器的管路會越來越窄,水流不暢,還會對水泵造成壓
有一個小區10棟多層(4-5層),,還有兩棟高層(12層),,采用間供的一個二次采暖系統供暖(熱源為板換換熱站,沒分高低區),,但兩棟高層為二次系統末端。問題是從點火到停暖10棟多層沒什么氣,,兩棟高層不停地產氣,,總也放不完。系統補水正常,,定壓為5.4公斤,。求助各位高師:在高層不獨立加板換或不與其他供暖系統并網的情況下,還有什么好的辦法嗎,?謝謝啦,!
平時都是做垂直單管系統的,,不知道大家有沒有什么好的方法啊,!
望高手指教: 采暖通風與空氣調節設計規范上 規定50m宜分區,,但現有一小區,9幢19層的樓,,1幢26層,,19層的高度大概58m左右,那么該小區能不能1——19層分成低區,,20——26分為高區?
我遇到了三次供暖系統中軟連接被拉開的情況第一次。偶然發現新風機的回水管軟連接也不知道什么時候被拉開,,管路向后坐了大概200mm的距離,,軟連接是DN80的。解決辦法:更換一個軟連接后,,將水管復位,,固定支架重新緊固。第二次,。采暖水泵夜間正常運轉,,突然一聲巨響水泵出水立管軟連接的外圈鋼絲斷裂,軟連接被拉伸損壞,第二天下午,,同一個系統的另一臺水泵也遭此厄運,,發生了同樣的情況,當時據說水泵的進水壓力1.7mpa,,正常運轉的壓力為0.5-0.7mpa,,隨即加急采購安全閥,在每臺水泵進水橫管段 增加安裝,,設定超壓泄水,,問題再沒發生。此前這套系統正常運行了兩年未有事故,。第三次,。前幾天冬夏季轉換時,開啟采暖水泵進水閥門時,,突然一聲巨響,,采暖水泵的立管段軟連接變型,橫管段軟連接鋼絲被拉伸斷裂,,軟連接被拉伸100mm長,,所有水泵都沒有工作的情況下發生的事,不過系統里有1.0mpa的壓力我很不理解,,為什么都是在采暖系統中出現問題,。請高人們針對三次事件分析原因,并針對問題各抒己見,。
請問,,采暖系統的壓力損失是不是就是立管的沿程阻力加上局部阻力損失?那住戶的散熱器或者地暖的損失算不算,?措施上說的是戶內壓力損失不大于30KPa,,是不是應該再加上個30KPa?還有采暖入口的壓力損失怎么算,如果直接接市政或是接換熱站又怎么算,?求解,,一直不明白這個問題?
采暖采暖系統管材有很多種,焊接鋼管,、熱鍍鋅鋼管和PPR管有啥區別,,地暖管PE-X管、PE-RT管及PB管都有啥區別,?
家庭采暖系統主要由地板采暖系統和散熱器采暖系統組成,,系統主要由燃氣壁掛爐、采暖管材或散熱器、分集水器和混水器等部件組成,,其中采暖管道或散熱器的熱傳遞能力決定了采暖系統的熱效率和能耗比,。所以對采暖系統來說,循環管道的維護對系統熱效率的維持是十分重要的,。一,、采暖管道為什么要定期維護清洗由于采暖管道中的水一直處于閉式循環狀態,加上地暖屬于低溫采暖技術,,長時間在35℃左右工作,,使用時間長了,在管道內就會產生大量細菌和水垢,,最終形成漿狀管道淤泥,這些污垢會附著在管道內壁上,,輕者會導致管道的水循環阻力增大,,管道的散熱傳導不暢,增加能源消耗,;重者會使管道堵塞,,影響居家生活質量。據網上有關
1,、鋼制板式散熱器和壓鑄鋁式散熱器對于南方間歇性供暖哪個更合適,?鋼制板式可以產生煙囪效應,形成的對流換熱效果有多大,?壓鑄鋁式熱得快,,為什么市場的占有率不高? 2,、壁掛爐采暖系統中散熱器的表面溫度一般是多少,?有經驗的高手說說表面溫度為多少比較合適?另外散熱器的換熱溫差有20度嗎? 3,、散熱器溫控閥上的溫包可以垂直于管道(管道為橫向,,溫包為豎直方向,非內置式)安裝嗎,? 4,、進水口裝自動恒溫控制閥,系統開啟,,進水端為什么會有噪音(潺潺流水的聲音),?將閥門開度關小噪音隨之減小,再小到一定程度就變成泚水的聲音了,,求各位大蝦說說散熱器內產生噪音的種類及原因,。
隨著人們生活水平的日益提高、節能環保意識的增強,越來越多的采暖系統進入家庭,,對采暖系統定期維護也成為了一種必須,。根據使用地區的不同,確定采暖系統合理的維護周期,,定期維護管路系統,,可節約能源消耗、降低采暖費用,,是利國利民的好事
隨著人們生活水平的提高,如今很多市民都會傾向于安裝地暖,。由于是從居家地面整體供熱,,且熱能由下而上擴散,因而這一采暖方式的舒適度是其他方式所不能及的,。 獨立家庭采暖系統的優點 采暖效果好,、舒適度高:室內溫度均勻、不干燥,、無噪音,、沒有空氣對流的不適感,只制熱不制風等特點,;使用成本低:以燃氣或燃油為能?,約是用電的1/3;操作方便:每房間可單獨開關,、調控溫度,。 從采暖系統來講,遺憾主要會出現在設計,、選材,、施工等方面。比如鋪裝地暖,,當初設計地暖的時候,,有些家庭會在選擇“地暖+散熱器”方式,這樣可能會減少局部費用,,但整體感覺可能不會舒適,,尤其是從
采暖的系統類型主要分為四種:地暖系統、暖氣片系統,、地暖+暖氣片系統和電暖氣系統,。 地暖采暖系統的優點: 清潔健康:水地暖系統帶給您的溫暖地面可以破壞螨蟲等寄生蟲的生存環境,防止霉菌的產生,,并可有效促使足部血液循環,,從而改善全身血液循環,促進新城代謝,,對心血管疾病有抑制作用,。 安全可靠:耐酸堿鹽腐蝕、耐高壓,,耐高溫,,耐穿透、不生銹,、不產生管結垢,、管內保持光滑,摩擦
供熱采暖系統可分為熱源,、管網和用戶三部分。理論上,,供熱采暖管網系統,,各用戶均能獲得設計水量、滿足其熱負荷的需求,。一般管網系統缺乏消除環路剩余壓頭的定量調節裝置,,有利環路的剩余壓頭較難只由管徑變化檔次來消除。截止閥及閘閥無調節功能,,無法滿足調節流量需要,。環路存在水力失調,使得流經用戶的流量與設計流量要求不符,,必然造成溫度失調,,近熱源處室溫偏高,遠熱源處室溫偏低,。為了緩和樓間室溫冷熱不勻,,常采取加大供熱末端管徑并增大水泵流量,形成大流量,、小溫差的不經濟運行,。這樣,雖然改善了供熱末端建筑內室溫,,但投資大幅增加,,煤電等能源嚴重浪費,,所以,水系統的平衡是節能及提高供熱品質的首要問題,。 供熱采暖系統中,,熱網用戶設計采用了過濾式調節閥,來消除剩余壓頭,,調節環路流量,,在采暖前期,對整個管網系統進行系統調整,,通過室內溫度計的室溫測量,,來調整調節閥的開啟度。這樣通過多次調整,,最終使各建筑用戶的水流量和室溫基本滿足設計要求,,這種調試方法費時費工,往往難以達到預期的效果,。 要實現供熱水力平衡,,就該有良好的流量調節性能,并且定量地顯示環路流量的一種閥門,。同時,,研究管網平衡調試方法
尋找采暖系統不熱的原因:采暖系統不熱這種現象是很常見的毛病,如果遇到這種問題,,恐怕需要耗費很多時間,,并且容易作出錯誤的判斷,不知大家有什么好的建議,?,?
請大家給一些意見,40萬平米的住宅,,采暖委托了5~6個設計單位,,開發單位要求對采暖系統作總體把關,就是希望供熱時不會出現不熱的樓棟,,應該如何把關,,請各位資深同仁給些建議,不勝感謝,!
本人在進行采暖設計時,對于住宅(六層)分戶計量,入戶立管底層管徑如何選取很迷惑,單位的老師全按DN70選,可如果負荷較小,單位比摩只有10pa左右,遠比根據手冊按60-120pa/m進行沿阻計算小很多,另外想請教各位高手,六層左右住宅資用壓力時大概取值是多少?在進行小型公建采暖設計時,按老師習慣選取的管徑,對應的比摩阻大概在20pa左右,不知你們是如何選取的?
在17層住宅采暖分區的帖子里問,,沒人理我,,只好開個新帖。工作壓力的定義我知道,,但不知道具體指的是什么,,等于系統靜壓加上什么,,誰能教教我。
目前在我國北方地區很多老房子的采暖系統采用的是屋頂開式水箱,,屬于開式系統,,采暖系統存在腐蝕漏水問題;一些小區對采暖系統及鍋爐房進行改造,,由于受技術監督局對地下二層不得使用有壓鍋爐規定的制約或是缺乏對采暖系統的專業知識,,采用常壓鍋爐,采暖系統嚴重腐蝕,;新建的房子,,大部分不選用隔膜膨脹水箱而是用定壓泵定壓,膨脹排出的水不回收,,采暖循環系統需要不斷補水,,看似閉式實為開式的采暖系統,腐蝕問題不可避免,。采暖系統腐蝕的另一重要原因就是漏水嚴重,,北京一較新的小區,20萬m2的采暖系統1天補水達100噸,。漏水除了能引起腐蝕外,,還造成了能源浪費和環境污染。這一20萬m2的小區,,采暖期間每天須浪費能源23000MJ,,相當于6380度電或每個采暖季節浪費83噸柴油或83000m3的天然氣,或125噸煤,,由此產生16.6噸二氧化碳。如果把整個北京市或北方采暖地區的數字累計起來,,那絕對是個大得驚人的數字,。還有一個使得采暖系統腐蝕的根源,那就是管理,!非采暖季節系統放水是引起腐蝕的另一原因,。北京地區不到五分之四的采暖系統放水。天津地區非采暖季節的系統保養做得較好,,其他地區比北京更差,。<
采暖系統的立管留洞尺寸一般怎樣規定的?立管與墻體的距離怎么規定的?謝謝各位同行了!!那位有采暖通風的驗收規范?電子版的 謝謝告訴.