一,、消防排煙風機安裝分以下幾步進行:1、先熟悉消防排煙風機的規格、形式,、葉輪旋轉方向和氣流進出方向等,,安裝前要檢查葉輪有沒有擦碰情況,,對其他各部件進行全面檢查附件是否完整,,其他部件聯接是否牢固、看一下風葉有沒有損壞的情況,, 2,、聯接消防排煙風機進出口的風管需要有單獨的支撐,不能將管道重量加在消防排煙風機上,,消防排煙風機安裝時要注意風機的水平位置,,風機與地基的結合面和出風管道的聯接應調整。 3,、消防排煙風機安裝好后,,用手或杠桿查葉輪是否有過緊或擦碰現象,沒有
排煙防火閥如何與消防通風機進行聯婚,,經過以下6點即可完成: 1,、排煙防火閥可與通風機、排煙風機聯鎖,; 2,、閥門的操作組織一側應有不小于200mm 的凈空間以利維修; 3,、裝置閥門前有必要查看閥門的操作組織是不是無缺,,動作是不是靈活有效; 4,、排煙防火閥應裝置在緊靠墻或樓板的風管管段中,,防火分區隔墻兩邊的防火閥距墻外表不該大于200mm;排煙防火閥兩邊各2.0m范圍內的管道及其絕熱資料應采用不燃資料,; 5,、排煙防火閥應獨自設支吊架,以避免發生火災時管道變形影響其功能,; 6,、排煙防火閥的熔斷片應裝在朝向火災危險性較大的一側,;
消防風機
知識點:排煙風機
請教問題,,最好有二次控制原理圖,。1.消防排煙風機,其電源有2個,,一個是380/220V電源,一個是與火災報警聯動的切換控制電源,,那切換電源風機動作時,,模塊裝在哪里?是風機上還是配電箱里,?我看有的風機自己也帶控制按鈕的,;2.空氣處理機組AHU,不是有好幾個用電的部分嗎,,怎么和火災聯動?。?.防火閥的聯動是不是屬于火災報警一塊的,,象比如火災時風機停止動作,,防火閥關閉,是怎么控制的,?現在在弄消防報審,,我做電氣設計也沒做過這些個,所以請教老師傅們了,。有圖紙的發圖紙啊,,沒有的告訴我哪里有資料也可以的,總之很感謝的.我的QQ234221515,,郵箱[email protected]
本人設計一丙類倉庫的排煙,,屋頂是鋼結構的,結構專業不讓裝屋頂排煙風機,。業主又不讓用風管系統,。那就只能裝在墻內了。請問還有什么好的方法嗎,?這種風機能裝在墻內嗎,?這種風機一般長度都在600~700,如何安裝呢,?請有這方面經驗的仁者幫我想想辦法
我有個疑問就是:當某一層樓發生火警后,,在屋頂防排煙風機打開的情況下,,是本層的防排煙風閥打開(只開一層),還是連同上層的風閥一起打開(開兩層),,又或者是本層連同上下層同時打開呢(開三層),?有沒有規范規定呢,現在這一塊沒有明確的說法,,誰都可以來說兩句,,搞得很被動啊,?是不是消控中心可調呢,,但是沒有規范要求的話還是不能解決問題呀!還有就是普通的防排煙井道,,高規里面規定了說排煙口風速不宜大于10m/s,,但是又沒有下限值,這一塊又不好界定,!現在我手上的一個項目就是,,當只開一層風閥的時候,最不利的地方能達到1m/s(是不是還是偏???但是能吸得住A4紙張);但是當一二三層風閥同時開的時候,,一層就檢測不到風速了,??,?該如何是好,?
情況:2萬平米的倉庫,,分割成6個防火分區,。每個防火分區采用屋頂風機做消防排煙用。問題:給電專業提條件時,,是把所有的屋頂風機的電量之和做消防電量,?還是只考慮一個防火分區內的屋頂風機電量之和?二者差距很大,。后者的依據是考慮單點著火,,所以只考慮一個防火分區。請各位大俠給出見解,?
消防排煙風機常用于賓館,、飯館,、地下室、禮堂,、辦公樓,、影劇院、廚房等需求消防排煙場合,。消防排煙風機中有一個防火閥淺談防火閥在操作中的常見問題 1,、消防操控室的送、回風管在其穿墻處未設防火閥,。 在建審過程中,,發現有些工程設計圖上消控室的送、回風管在其穿墻處無防火閥,,這與《火災主動報警體系設計標準》GB50116-98中第6.2.2條不符,。設防火閥設備的意圖是為了確保消防控室的防火安全。 2,、消防操控設備對防煙、排煙設備的操控,、顯現功用不完善 依據標準GB50116-98中第6.3.9條的規則:火災報警承認后,,有必要中止有關部位的空調送風,封閉電動防火閥,,并接納其反應信號;一起發動有關部位的防煙和排煙風機,、排煙閥等,并接納其反應信號,。有的工程聯動操控中不能分區操控排煙閥,、排煙口,有的不能接納其反應信號,,不能反映出閥件的啟閉情況,。 3、管網氣體救活體系無氣動防火閥,。 GB50116-98中第6.3.4.3條需求:“在延時期間,,應主動封閉防火門、窗,,中止通風空調體系,,封閉有關部位防火閥設備?!边@需求在管網氣體救活體系中,,有必
消防排煙風機在規則的流量下,所對應的壓力值誤差為±5%,。離心式排煙風機在規則的流量下,,所對應的壓力值誤差為±5%.排煙風機可采用一般鋼制離心式通風機或孲门艧熭S流式通風機,。排煙風機規格按《高層民用建筑設計防火標準》中的規則。 從流體力學相似理論出發,推導出了其性能曲線和特性曲線隨溫度的變化關系;然后如何把標況下測試的風機參數換算成任意溫度(主要是高溫)狀態下的參數,然后再進行分析,以驗證風機是否符合要求,。
18CJ87-1 采光、通風,、消防排煙天窗(一)
HTF高溫消防排煙風機葉輪保養知識: 保養一,、鏟除風機葉輪表面的塵埃、油,、銹雜質,,使之顯露金屬。 保養二,、查看風機葉片是否有裂紋等缺點,,如有裂紋等缺及時處理。用耐磨焊絲對風機葉片的磨損,、損害部位補焊,,葉片和側板磨損部位進行耐磨堆焊5mm厚,保證堆焊處油滑過渡,,部分可焊到8mm厚,,磨損較焊成搓衣板狀條紋。 保養三,、風機葉片堆焊進程要分段焊接,,盡量控制熱輸入,并開釋,,減小葉片變形,。保養四、堆焊進程要對稱施焊,。 如果還有不明白的都可以給我留言
HTF消防排煙專用風機性能特點 消防高溫排煙風機適用于高層建筑,、地下建筑及隧道、烘房等通風換氣或高溫排煙,。能在280℃高溫條件下連續運轉30分鐘以上,,介質溫度100℃條件下連續運行20小時/次不損壞,是理想的消防必備設施,。有關排氣扇維護的規則和規定,。按一定規則維護可延長排氣扇的使用壽命。必須使用風扇和風扇的維護和工作系統進行特殊維護。這個風扇不允許與疾病一起運行,。定期清潔風扇內的灰塵,。 HTF消防排煙專用風機性能特點 特別是對葉輪,如灰塵,,污垢和其他雜質,,以防止腐蝕和不平衡。風扇維護必須強調首次停電,。定期檢查溫度計和油標準的靈敏度,。除了在每次維修后更換潤滑劑外,潤滑劑在正常條件下每月更換一次,。 3 - 6個月,。風扇的主要故障和原因,軸承箱和風扇軸的振動,。消防高溫排煙風機適用于高層建筑,、地下建筑及隧道、烘房等通風換氣或高溫排煙,。能在280℃高溫條件下連續運轉30分鐘以上,,介質溫度100℃條件下連續運行20小時/次不損壞,是理想的消防必備設施,。帶電機軸的不同聯軸器,,帶有剛性葉輪的松動鉚釘或用于松動軸和葉輪軸的軸,
1,、三角形排煙天窗的主要特征:
地下室車庫:HTFC(A)-Ⅱ-22送風機,HTF(B)-Ⅱ-9.5排煙機.要建一風機室,風機室多大,向高手請教.急用
各位大俠,,我是做電氣設計的,,有個商住樓地下層是車庫,暖通專業提資是:車庫內每個防火分區設一風機房,,設雙速排煙風機,,另外還有一個消防補風機,平時排煙風機低速運行,,火災時高速運行,,補風機在什么時候工作呢?我想請問一下這兩個風機的工作方法和過程(順序)是怎樣的,?還有和火災報警系統怎么聯動,,謝謝了!
本信息由建筑項目網 收集整理,是建筑施工的文章,如果您喜歡本站,請您把本站加入您的收藏或者分享給您的朋友吧。 1.高層建筑的防煙設施應分為機械加壓送風的防煙設施和可開啟外窗的自然消防消防排煙天窗天窗設施,。 2.高層建筑的消防消防排煙天窗天窗設施應分為機械消防消防排煙天窗天窗設施和可開啟外窗的自然消防消防排煙天窗天窗設施,。 3.一類高層建筑和建筑高度超過32m的二類高層建筑的下列部位應設消防消防排煙天窗天窗設施: (1)長度超過20m的內走道。 (2)面積超過100m2,,且經常有人停留或可燃物較多的房間,。 (3)高層建筑中的中庭和經常有人停留或可燃物較多的地下室。 4.通風,、空氣調節系統應采取防火,、防煙措施。 5.機械加壓送風和機械消防消防排煙天窗天窗的風速,,應符合下列規定: (1)采用金屬風道時,,不應大于20m / s。 (2)采用內表面光滑的混泥土等非金屬材料風道時,,