新人求助,正在做一個項目通風設計,,現有大廠房屋頂安裝無動力風帽及負壓風機,,384臺無動力風帽及14臺負壓風機,需不需要考慮屋面荷載,怎么計算
安裝的uv光解設備,,風機放設備前面正壓安裝時就4、50度,,但負壓安裝放設備后面就7,、80度。這到底是怎么回事,?按道理來說是不會出現溫度差異的,?求高手解答。
單位地下室有2個排煙風機這樣安裝感覺不對,但又說不出咬硬的問題點,,還望各位前輩指點迷津,。還有,正壓送風口的熔斷片應該為多少度,,我們那設計圖紙上說70度,,而實際卻安裝了280度的熔斷片,,問甲方說這是這樣,真不明白了
一,、負壓式風機的構造: 1,、 風扇葉片與多V皮帶輪組的平衡校正由專業技術人員負責。采用國外先進技術電腦平衡校正儀器,,等級達4級水準(G6.3),符合ISO1940鋼性,,達國際品千質要求,。 2、 本機所匹配的1.5HP馬達采用全鋁合金外殼,,密封嚴,、抽風效能好、耗電量少,、每小時只須1.125度電力,。 3、 傳動皮帶采用PK多V皮帶,,耐磨損,,運轉時無傳統皮帶打滑及噪音的困擾。 4,、 百葉窗的設計運用空氣須流原理,,不需要使用電力及人員開關,美觀大方,,且可以防雨水侵入,。 5、 主體外窗采用FRP材質,,可減少金屬共嗚,,且抗酸堿,防腐蝕,,增加使用年限,。(可連續使用10-20年) 二、負壓式風機的降溫原理: 負壓式風機是利用空氣對流,、負壓換氣的降溫原理,,由安裝地點的對向---大門或窗戶自然吸入新鮮空氣,將室內悶熱氣體迅速強制排出室外,,任何通風不良問題均可改善,,降溫換氣效果可達90%-97%。三,、負壓式風機
1,、一般來講按圖紙來做就行了,,但還是要去實地作個考察,看業主要吊的頂有多高,,有時業主要改動,,商量后可行進行方案!,!2,、高于吊頂5-10CM(便于回風),若有墻或梁的話相離500MM便于以后的維修,,吊桿不長出盤管螺絲鎖孔10-15CM(美觀) 誠意交友[/size] 我們是做二手中央空調的,,是一家集銷售、設計,、安裝,、維修為一體的大型二手中央空調有限公司,我公司秉著“客戶至上,、信譽第一”的經營理念,,竭誠為廣大客戶服務!湖南省長沙市遠卓中央空調有限公司愿和大家做個朋友,,不管有沒有業務,,也可以相互侃侃地址:長沙市汽車西站往南站300M梅溪湖大廈對面電話:0731-88817968手機:15874882957聯系人
離心風機的安裝離心風機在安裝時,也需要按照步驟進行,。如下就是離心風機的安裝過程,。1.首先,檢查地基的外形尺寸,、各預留空洞的中心尺寸,;地基外型尺寸偏差應在±20mm范圍內,各預留空洞的中心尺寸偏差應在±10mm之間,;基礎劃線,,以主廠房建筑基點或鍋爐縱橫中心線為基準,測得基礎縱橫主中心線偏差應在±10mm,,中心線距離偏差應為±3mm,,基礎標高應在±5mm之間;2.鑿平地基,,放置地腳螺栓,、布置墊鐵,墊鐵組一般為2平1斜3付墊鐵,,厚的放下面,,斜墊鐵應成對使用;并伸出機框約20mm,;找正后應焊牢,、不許松動,;墊鐵應放置在設備主受力臺板、機框立筋處或地腳螺栓兩側,,在不影響二次灌漿的情況下盡量靠近地腳螺栓孔,;3.機殼下半部粗定位:注意廠家的安裝標記,通?!癆”,、“B”號各位一臺,就位前注意區分與進出口風管的關系,、葉輪旋向等,;4將集流器喇叭口插入葉輪內用鐵絲固定后,將整個轉動組吊入預定位置,;安裝地腳螺栓,地腳螺栓的彎曲度應≤L /100(L為地腳螺栓的長度),,地腳螺栓底端不應接觸孔底,、孔壁。地腳螺栓應受力均勻,、并螺栓外露2~
風機盤管,,對于風機來說,特別是無錫風機,,是其重要的組成部分,,前面已經介紹了一些知識,但那只是很小的一部分,,想要對風機盤管有全面的認識,,還有很多等待我們萕習,因此小編花點時間,,來對風機盤管進行介紹,,以便讓大家完成這一過程。 1.一般要求(1)風機盤管不管是在運送,、儲存以及安裝過程中,,都應有正確有效的保護措施,以保證其不會受到損壞,。(2)風機盤管正常運行時,,其噪音應低于規定標準,且工作和試驗壓力,,應符合規定要求,。(3)風機盤管應設有接駁口,以便接駁冷凍/采暖水管,、冷凝水管,、送/回風管,、電源以及控制線等。 2.施工準備材料要求:所有材料應經過檢驗,,質量是合格的,,且要有合格證明。主要機具:包括電錘,、手電鉆,、活扳手、套筒扳手,、鋼鋸,、管鉗子、手錘,、臺虎鉗,、絲錐、套絲板,、水平尺,、線墜、手壓泵和氣焊工具等,。作業條件:(1)所有材料和設備已運抵作業現場,,并已準備齊全,且作業現場有水源和電源,。(2)安裝位置已確定好,,尺寸符合設計要求,預留管口的位置標高應符合要求,。 3.工藝流程風機盤管
屋面風機基礎已做完防水(全包式),,目前打算做5CM高的槽鋼基礎,然后把減震器固定到槽鋼基礎上,,基礎保護層(5CM厚)和槽鋼基礎等高,。但是土建單位怕風機震動破壞基礎面的防水,他們讓把風機安裝在基礎保護層上方,。求教各位大神,,哪種方式更好一些呢?
臥式暗裝風機盤管機組選用主要控制參數額定風量,、出口靜壓,、輸入功率、額定供冷量,、額定供熱量,、噪聲、水阻等,。對于雙管制水系統(適用于只按季節或只按空調區域進行供熱或供冷轉換的空調系統)的風機盤管機組,,只配置一組盤管,,冬夏供熱/ 供冷兼用機型。對于四管制水系統(適用于供熱/ 供冷頻繁轉換的空調系統) 的風機盤管機組,,應配置加熱和冷卻兩組盤管的組合式機型,。 選用要點
組合式冷庫,、移動冷庫、拼裝式冷庫都屬于活動冷庫,,活動冷庫風機安裝直接影響系統性能及活動冷庫降溫保溫,,因此在安裝活動冷庫風機時應注意以下幾點: 1.當兩個以上的冷庫并聯為一路系統時,每個冷庫應配一電磁閥,,以保證每個冷庫供液均勻,。 2. 活動冷庫風機的排風方向應盡可能朝向門,吸風側應避開門,。離墻距離應符合以下規定:離后墻>450mm,,離側墻>200mm。 3.特大型冷庫其頂板需要用立柱支撐,。在底板上鋸出柱子穿孔,,將立柱用膨脹螺栓固定于地 面,。將鋼梁掉起,,焊接于立柱上。如高度需調整時,,在鋼梁與立柱之間加墊鐵,。頂板放于鋼梁上。并做好冷庫板之間的密封,,安裝裝飾件,。 4.安裝時,應保證氣流通暢,,活動冷庫內送風均勻,,維修方便。冷風機的風扇射程為7米,,安裝時應注意長度大于7米的冷庫庫溫均勻,。 5.供液管的配置應保證
一,、風機盤管如何選型
我是個外行,問下面幾個比較弱的問題:1,、一般的排風風機,,正壓風機,,屬于定額中的哪種?如:離心式通(引)風機還是,?2,、軸流通風機是什么呢?3,、屋頂式通風機和安裝在地下室的風機有什么區別,?4、如果設計沒給出風機重量,,該如何算,?5、定額里軸流通風機有5#,、7#等,,是什么意思?6,、屋頂式通風機有3.6#,、4.5#,6.3#是什么意思,?
我家用的是York的末端(YGFC),,因為裝修向增加一部風機,另外調整現有兩部風機的位置,。不知道風機現在市面上到哪里去買(北京),,另外,有沒有比較好的公司推薦一下,。謝謝,!