高手請問,, 一般的排煙防火閥是常開還是常閉的?我在圖集上看07K103-1\2兩本圖集中,,01中指的常閉,,02指應該指的常開(我理解),請問是一般是常開還是常閉,?還是常開常閉都有,,都有的話在控制上有什么區別?[ 本帖最后由 dzy0898 于 2011-12-22 10:16 編輯 ]
本帖最后由 小虎爸 于 2017-10-2 12:26 編輯 1,、是不是所有的防火閥、排煙閥都有手動功能,?是不是能手動開就能手動關,? 2、在實用供熱空調設計手冊中要求,,在樓梯間的隔墻上不宜設防火閥,,因為防火閥不能阻擋70度以下的煙氣入侵,那么這是否也應該適用于前室,?同時,,,如果在前室與走道之間設置余壓閥,,或在樓梯間與前室之間設備余壓閥,,都會顯得有問題,因為必須同時設備防火閥,。 3,、防火閥體上都有一個檢查口,它的干什么用的?
高層及其它各類現代建筑大都設有通風,、空調及防排煙系統,,一旦發生火災,這些系統中的管道將成為火焰,、煙氣蔓延的通道,。為了阻止火勢通過風管蔓延擴大,在《建筑設計防火規范》GBJ16-87和《高層民用建筑設計防火規范》GB50045-95中均明確規定了防火閥,、排煙閥的設置要求,。 1、防火閥,、排煙閥的主要用途 防火閥用在通風,、空調系統的送,、回風管路上,,平時呈開啟狀態,當火災一旦發生,,管道內氣體溫度達到70℃時即自行關閉,,并在一定時間內能滿足耐火穩定性和耐火完整性要求,起隔煙阻火作用,。排煙閥用在排煙系統管道上或排煙風
到底哪些地方需要設置防火閥,、排煙閥,,它們又是怎樣起作用的呢?這個問題雖然講過很多次了,,但好象一直就沒用講清楚過,!望高手前輩不吝賜教!
我是一名弱電新手,請教幾個問題:1.我的理解:防火閥是70度熔斷,排煙閥是280度熔斷,正壓送風閥和正壓送風機一一對應,理解對嗎?2.防火閥是排風機穿越房間設置的,排煙閥是消防排煙風機穿越房間時設置的,正壓送風機屋頂樓梯間和前室各一個對嗎?因我做火災報警,這三個閥的位置不知如何確定,請各位大蝦幫幫忙,謝了!
請教各位高手,,防火閥、防火調節閥,、排煙防火閥,、防煙防火閥、排煙閥等的區別,?什么時候使用什么閥,?有什么作用?哪些需要電源,?哪些有電信號輸入輸出,?
問題1:假設風機既能受消控臺控制,,又能受電腦智能控制啟動。當智能控制啟動排煙風機時,,平時常閉的防火排煙閥是否會打開,,同時防火防煙閥自動關閉?問題2:防火防煙和防火排煙閥門手動開啟是否就是把閥門的拉環往外拉開,?手動關閉是否就是把閥門柄手扳到一側,,聽到有閥門咬合的聲響就代表關閉?請各位大蝦指教?。,。≈x謝:)
現在碰到個工程,,施工單位安裝的防火閥、排煙閥感覺不合格但是手里又沒有防火閥,、排煙閥的檢測標準哪位高手能否提供相關資料,?最好是生產標準這一類的
地鐵里的排煙閥是否都帶防火功能,即280度時熔斷器熔斷關閥,?有沒有不帶防火功能的排煙閥,?有的話,此類排煙閥是怎么控制的,?謝謝,。
 
防火閥、排煙閥,、排煙防火閥這三種“閥”
請教:防火閥,、防火排煙閥的區別及控制原理
防排煙設計中,,1、設置在外墻或屋面的兼做排煙用的風機,,不接風管,,此時是否可以不設排煙防火閥?2,、排煙風機與防煙分區一一對應,一臺風機只對應一個防煙分區,,不存在煙通過風管擴散至其他防煙分區的可能,,此時是否可以不設排煙防火閥?根據建規的要求:在排煙風機入口處總管上應設置280度自動關閉的防火閥,,并與排煙風機連鎖,。按照規范的要求,“總管”應怎樣理解,?參照了條文說明的解釋,,感覺主要還是為了防止火災的蔓延。那么如果在所有排煙風機的入口加排煙防火閥,,在不存在火災蔓延的地方,,排煙防火閥的作用就只剩下連鎖關閉風機了,此時,,這種功能是必須的嗎,?
高層及其它各類現代建筑大都設有通風、空調及防排煙系統,,一旦發生火災,,這些系統中的管道將成為火焰、煙氣蔓延的通道。為了阻止火勢通過風管蔓延擴大,,在《建筑設計防火規范》GBJ16-87和《高層民用建筑設計防火規范》GB50045-95中均明確規定了防火閥,、排煙閥的設置要求。1,、防火閥,、排煙閥的主要用途防火閥用在通風、空調系統的送,、回風管路上,,平時呈開啟狀態,當火災一旦發生,,管道內氣體溫度達到70℃時即自行關閉,,并在一定時間內能滿足耐火穩定性和耐火完整性要求,起隔煙阻火作用,。排煙閥用在排煙系統管道上或排煙風機的吸入口處,,平時呈關閉狀態,當火災發生時,,通過火災報警信號手動或自動開啟閥門,,根據系統功能配合排煙,當管道內煙氣溫度達到280℃時自動關閉,,并能在一定時間內滿足耐火穩定性和耐火完整性要求,,起隔煙阻火作用。2,、防火閥,、排煙閥在通風、空調和防排煙系統中的重要作用防火閥包括重力式防火閥,、防火調節閥,、防火風口、氣動防火閥,、防煙防火閥,、電子自控防煙防火閥等多種產品;排煙閥包括排煙防火閥、