  • 建筑通風和排煙防火閥門規范

    建筑通風和排煙防火閥門規范 希望對大家有幫助

  • 防火,、排煙 相關規范 防火、排煙閥門的定義,、分類

    最近在論壇上看到有人問起防火排煙及通風的相關問題,,特上傳相關規范供大家參考:建筑設計防火規范 GB50016-2006 條文說明 建筑材料及制品燃燒性能分級 GB8624-2006 建筑材料不燃性試驗方法 GBT 5464-1999 上海市建筑防排煙技術規程(附條文說明) DGJ08-88-2006 同時有人對防火閥、排煙閥及排煙防火閥容易混淆,,特傳以下規范供參考:建筑通風和排煙系統用防火閥門 GB15930-2007 最后附上暖通設計規范及質量驗收規范,,希望能對設計及施工有所幫助:采暖通風與空氣調節設計規范 GB50019-2003 通風與空調工程施工質量驗收規范 GB50234-2002 [ 本帖最后由 xiaoman1978 于 2011-3-4 17:57 編輯 ]

  • 排煙防火的閥是常開還是常閉的,?

    高手請問,, 一般的排煙防火閥是常開還是常閉的?我在圖集上看07K103-1\2兩本圖集中,,01中指的常閉,02指應該指的常開(我理解),,請問是一般是常開還是常閉,?還是常開常閉都有,都有的話在控制上有什么區別,?[ 本帖最后由 dzy0898 于 2011-12-22 10:16 編輯 ]

  • 關于遠控排煙防火閥問題

    請問有沒有一種執行器能達到‘電動開啟,,遠距離手動開啟,280度重新關閉,。手動復位,,輸出信號?!@些功能要求的,?如果有,請提供具體型號和廠家,。謝謝,!

  • 排煙防火閥的作用是什么,?

    請教各位大神幾個問題:1.在機械排煙系統中為什么要加排煙防火閥,?2.如果一個排煙系統只負責一個防煙分區,是否需加排煙防火閥,?3.當一個防火分區有火情時,,各個防煙分區的排煙口如何啟動?全部啟動還是如何,?

  • 排煙防火閥的裝置及成效

    排煙防火閥裝置在排煙系統管路上,,平常通常呈封閉狀況,火災時手動或電動敞開,起排煙效果. 當排煙管道內煙氣溫度抵達280℃時封閉,,在必定時刻內能滿意耐火穩定性和耐火完好性要求,,起排煙效果的閥門。 排煙防火閥的閥門在平常情況下都是處于封閉狀況下的,,只要呈現火災的時分才需求咱們手動或者是其自個主動進行翻開,。假設管道內部的氣流溫度現已抵達了280℃溫度的時分,那么此刻排煙閥的溫感器就會開端工作,,最終即是閥門直接主動封閉,。

  • 關于排煙防火閥的連鎖問題

    我是新來的,有個問題請教各位同行,,常閉排煙防火閥是怎樣與排煙風機連鎖的,,要求回答越仔細越好,最好是有圖紙說明,,我看到的05D11標準圖集的285頁的一個電路圖,,說的不是很仔細,請版主介紹一下好嗎,?工程比較急,,請做過朋友指點一下了。

  • 排煙防火閥常開還是常閉

    請教各位,排煙防火閥常開還是常閉,我認為是常開的(比如我選用雙速風機,排煙和排風合用,如果常閉,怎么實現日常排風?),但是審圖的人提出是常閉的,在70度的時候打開,280度的時候關閉,大家怎么理解?另外排煙防火閥與排煙風機和排煙口沒有聯動關系吧?

  • 排煙防火閥常開還是常閉,?

    水平排煙管和排煙豎井連接處的排煙防火閥,看很多人說平時常閉,,火災時自動或手動開啟,,達到280度自動關閉。那么為什么平時要設置成常閉呢,?火災時自動開啟出現問題又來不及手動開啟怎么辦,?常開不是很好嗎?

  • 防排煙系統中各類防火閥門如何區分和選取,?

    車庫 設備房 樓梯間 前室等防排煙中常常會遇到很多防火閥門,,有些和風機連鎖 有些沒有,還有一些排煙防火閥,,防煙防火閥等等如何區分和一般情況下如何選取呢,?

  • 排煙口和防火風口是一樣的嗎

    '設常閉的排煙口時,排煙支管上設常開的排煙防火閥 ' 這里的排煙口是連通室外的那個口子嗎,? 防火風口是不是就是排煙口,? 剛入風機行業,,可能問題很白癡 不要見怪!謝謝咯~

  • 很郁悶的“回風排煙防火閥”

    回風排煙防火閥FPY-18型 ? 用途:主要用在回風排煙合二為一的管道中,,這種管道平時作為回風管道,,發生火災時,閥體可有選擇地關閉或打開,,管道起到排煙管道的作用,。 ? 規格:A×B≥250×250mm ? 技術指標:閥體葉片上平時由左右兩個SD控制盒手動牽引打開,管道作回風管道,,當某一區域煙感報警,,控制中心發出電訊號,所有閥體的左側控制盒動作,,閥體葉片關閉,,管道全部封閉。此后煙感探明發因區域,,控制中心再向此區域發電訊號,,此區域的閥體右側控制盒動作,閥體葉片打開,,這段區域的管道則成為了排煙管道,。當火蔓延至閥體時,閥板處280℃易熔片斷,,閥板落下,,切斷管道,,閥體起到防火閥的作用,。一組動作完畢后,需手動復位,,方可進行下一組動作,。 請諸位學長幫著試想一下,左右兩個SD控制機構,,一個控制開啟,、一個控制關閉,兩個SD控制機構控制的可是同一個葉片,,實踐中是開啟和關閉相互沖突(無法全開也無法全關),。最后解決的方法是改用全自動電控執行機構來代替兩個SD控制機構。

  • 討論:排煙支管加防火閥問題,?

    《建筑設計防火規范》9.4.6第五條排煙支管上應設置煙氣溫度超過280℃時能自行關閉的排煙防火閥;條文說明并未說明,?!陡邔用裼媒ㄖO(shè)計防火規范》8.4.5 在排煙支管上應設有當煙氣溫度超過280℃時能自行關閉的排煙防火閥,。條文說明:關于排煙系統要求設有當煙氣溫度超過280℃時能自動關閉的裝置問題。當房間發生火災后,,房間的排煙口開啟,,同時啟動排煙風機排煙,人員進行疏散,,當排煙道內的煙氣溫度達到280℃時,,在一般情況下,房間人員已疏散完畢,,房間排煙管道內的自動關閉裝置關閉停止排煙,。煙氣如繼續擴散到走道,走道的排煙口打開,,同時啟動排煙風機排煙,,火勢進一步擴大到走道排煙道內的煙氣溫度達到280℃時,走道排煙道內的自動關閉裝置關閉停止排煙,。當排煙氣道內煙氣溫度達到或超過280℃時,,煙氣中已帶火,如不停止排煙,,煙火就有擴大到上層的危險造成新的危害,。因此本條規定應在排煙支管上安裝280℃時能自動關閉的防火閥。自動關閉是指易熔環溫度或溫感器聯動的關閉裝置問題:安條紋解釋所說,,連接每個防煙分區的排煙口的支管上都要設防火閥,?要是排煙口都在主管上(大空間擋煙垂壁劃分防煙分區)都

  • 防火閥的閥門關閉驅動方式

    防火、防排煙設備及部件主要有防火閥,、排煙閥及排煙風機等,。 1.防火閥: 防火閥是防火閥、防火調節閥,、防煙防火閥及防火風口的總稱,。防火閥與防火調節閥的區別在于葉片的開度能否調節。 (1)防火閥的控制方式 防火閥的控制方式有熱敏元件控制,、感煙感溫器控制及復合控制等,。復合控制方式為上述兩種控制方式的組合方式,設備中既含有熱敏元件,,也含有感煙感溫器,。 (2)防火閥的閥門關閉驅動方式 防火閥的閥門關閉驅動方式有重力式、彈簧力驅動式,、電機驅動式及氣動驅動式等四種,。

  • 容易忽視的防火排煙規范條文

    容易忽視的防火排煙規范條文

    作者:三馀來源:眾智建筑資源 新版《建筑設計防火規范》GB50016-2014 (以下簡稱新版《建規》)正式執行已一年半有余,新版《建規》中,,種種與舊規范差異之處也隨著時間推移,,漸漸被廣大設計人員掌握,,但其中仍有部分問題時至今日也容易被設計人員忽視,新版《建規》里,,各專業要求相互穿插,,各專業對應的防火規條除在各專業所屬章節所列出的內容外,在其他專業章節里依然有部分內容,,而這部分內容,,恰恰是設計人員容易忽視的。筆者簡要羅列了一下,,關于民用建筑中暖通專業,,除第八章,第九章外,,防火規范還有的條文內容,。 5.

  • 排煙防火閥的主要運用特性

    關于排煙防火閥的主要運用特性主要如下:排煙防火閥,消防部件,,普通安裝在機械排煙系統的管道上,,平常呈開啟狀態,火災時當排煙管道內煙氣溫度到達280度時關閉,,并在一定時間內滿足漏煙量和耐火完好性請求,,起隔煙阻火作用。排煙防火閥主要材質:碳素鋼,,鍍鋅板,,不銹鋼。排煙防火閥的優點:氣密性能好,,漏風量低,。電動開啟耗費電流小。運用壽命長,。材質為不銹鋼型,,防腐性能強,。執行機構驅動靈敏,。反應、聯鎖信號精確,。排煙防火閥的主要功用:電流≤0.5A 電磁鐵動作,、閥門疾速關閉;電動型排煙防火閥,,輸入DC24V電信號,。手動復位,手動關閉,??奢敵鲩y門開啟信號及聯鎖控制信號,。

  • 排煙防火閥的用處,、特性、功用

    排煙防火閥,,消防部件,,普通裝置在機械排煙系統的管道上,平常呈開啟狀態,,火災時當排煙管道內煙氣溫度到達280度時關閉,,并在一定時間內滿足漏煙量和耐火完好性請求,起隔煙阻火作用,。主要材質:碳素鋼,,鍍鋅板,不銹鋼,。1.用處(1)閥門平常處于常開狀態,,當氣流溫度到達70℃時,溫感器動作,,閥門關閉,;(2)可經過DC24V電源使閥門關閉;(電動型排煙防火閥)(3)手動關閉或手動復位,;(4)關閉后DC24V電動復位,;(全自動型排煙防火閥,適用于不便人手操作的中央)(4)輸出閥門關閉信號,,可與其它防火設備聯鎖,。優點:1、漏風量低,,氣密性能好,。2、電動開啟耗費電流小,。3,、防腐性能強,運用壽命長,。(材質為不銹鋼型)4,、執行機構驅動靈敏。反應,、聯鎖信號精確,。主要功用、特性1,、輸入DC24V電信號,,電流≤0.5A,、電磁鐵動作、閥門疾速關閉,;(電動型排煙防火閥),。2、手動關閉,,手動復位,。3、可輸出閥門開啟信號及聯鎖控制信號,。2. 分類排煙防火閥類型:1.常開型排煙防火閥2. 常閉型排煙防火閥3.遠程控制型排煙防火閥(鋼繩控

  • 怎么設置排煙防火閥的操作設置

    排煙防火閥,,消防部件,通常設備在機械排煙系統的管道上,,平常呈封閉狀況,,發作火災時敞開排煙,當排煙管道內煙氣溫度到達280度時封閉,,那它又如何的操作設備呢?接下來小編為我們解析一下,。 排煙防火閥是在調理閥的基礎上,添加感操控設備,。平常呈敞開狀況,,當火災發作時,手動,、溫度熔斷器主動使閥門敏捷封閉,,手動復拉敞開閥門,設備在有消防需求的通風,、空調系統管道上,。 防火閥廠家解析電動防火閥操作設備原理。平常,,電動防火閥熔斷器芯桿頂端卡住閥軸(葉片軸)上的叉板,,使閥門處于常開狀況。當火災發作后,,管道內氣流溫度升到熔斷器易熔斷,,溫度時,易熔片熔斷,,芯桿即被繃簧推進,,脫開叉板,,閥軸受扭力繃簧效果轉變而封閉閥門,。 平常,如需調理風量巨細,,可通過與閥軸(葉片 軸)聯動的手柄調理閥門開度,,到達需求時由蝶母固定其方位,。叉板與手柄觸摸處制有環齒,避免嚙合后滑動,,以堅持閥門開度調定后不變,。可根據用戶需求增設封閉電信號輸出設備(凸輪,、微動開關,、接線端子等)變成防火調理閥。 防火閥廠家溫馨提示:設備電動防火閥時應注意氣流方向,,使熔斷器先于葉片軸觸摸熱氣流,。 復位時,先御頂帽,,抽出熔斷器,。換