各位同仁: 我園區一棟高層地熱供浓一梯六戶Ｚ采跑道旧用分索供胖到六戶房間,,換熱站距此棟樓約800米,在進水的末端的兩戶1、2號房間熱,,3、4,、5,、6號房間不熱,這種情況只出現在低區,。 實在沒有辦法,,請大家提些建議,在下不勝感激,!
我家的地熱外管是一寸?,分水器?路的,有2根管的長度在八十米以下其中有一根只有40米,,另外兩個管子長160米?,F(xiàn)在比較短程的管路熱18度。長的不熱(低)12度,,我想把分水器換成2個2路的,,分別與外管相聯??尚袉??
前些天屋子里地?zé)徇€很熱,,近兩天,地熱突然不?,你家?fù)式,,一樓熱,二樓的就不熱,,二樓的回水和進水都不熱,,摸著是涼的,分水器上有自動排氣閥門,,不知道那個自動排氣閥還需不需要手動去擰來排氣,,我家二樓這個分水器看著應該是一體的,二樓的分水器上只有一些小閥門,,沒有大閥門,!求教各位大神,!現在如何是好
想建三,,四千平方的花壇群,因為需要時花花壇,,冬天也能觀花,,保持植物常綠,這就需要提高地溫,,請教有哪位可以幫忙啊,,有沒有這方面的技術的啊,?
虛心請教:各位師傅,,上圖是我住房的供暖草圖,屬于整體串聯式的,。來水從五層臥室進入,,一部分進入客廳暖氣然后向下供暖,一部分進入六層,,六層的高片暖氣是住戶后添加的,,下供下回,進入到六層臥室,,然后向下供暖,。目前的問題是,南臥室暖氣不熱,,管路沒有堵塞情況,,我們發現,高片暖氣,,不管怎樣排氣,,第四根管的上部都是涼的,,而且可以聽到當當?shù)乃温涞穆曇?。AB都是排氣閥,A可以排氣,,但是B開始可以,,再排就都是水。如果從A長時間排氣知道放出大量熱水后,,南臥室的暖氣可以熱幾天,,然后就再次慢慢變涼,。——請問各位師傅原因何在,。原來他家沒有加裝4根高片時,,只要從六層南臥室放氣后,暖氣就可保持一兩個月是熱的,。如果,,把供水點由C點轉到B會有效果嗎?還有,,為啥第四根管的上部總是氣體排不凈,。整體看
我家是17層樓,,住在5層,供暖后地熱低區不熱,,高區熱,,熱力處理后說實在不行就在我家改成高區供熱,我想問,,我家的5樓能承受住高區地熱的壓???huì)不會把地熱管拱破把樓下淹了？大神指點一下
我家剛按了暖氣,鍋爐是老萬的帶熱力循環泵,鍋爐在正房和廂房中間,熱水向正房廂房同時工暖.點火時廂房先熱,正方后熱.可正房熱時廂房卻涼了
歡迎大家來評評這個地熱施?/p>
6層住宅,上供下回雙管采暖系統,調試時發現有一戶2個散熱器不熱(在三層)該2散熱器同一個供回水立管,奇怪的是一個散熱器供水支管熱,回水支管不熱;另一個是回水支管熱,供水支管不熱.散熱器一個是上部熱,一個是下部熱.高手給分析一下!!!急!!!!謝謝各位!!!這樣的樓有2棟,另一棟全熱!!
我想知道利用地熱給小區供暖,,其造價如何(大約3000戶左右),?一次性的投入和每年的維持費用大約是多少?如果還有關于地熱供拍其薡料請一并告知,。 3q
建筑為15層,,4-15層為泵房加壓直供,系統為同程,,一根供水管,,兩根回水管。 現在的問題是系統末端的管道井管1號,、2號房間的暖氣,,10-15層的1號、2號房間暖氣熱,,4-9層的1號,、2號房間衛生間暖氣溫,,窗下暖氣是涼的。
單位售樓處從外網接了DN80的采暖管道,售樓處為5層,,層高一層4.8m,,其他4.2m,頂層為機房,,只有1環路水分配器1個,,總面積約2000m2,入口間測試的供水溫度30,,回水溫度14,,壓力為供水約0.35Mpa,回水為約0.33Mpa,,室內溫度只有6度左右,,請問是什么問題啊,是外網還是我們本身的問題,,急,,都快瘋了,找了1星期也不知道什么問題?。,。?!
家庭地暖出現不熱的原因,?(來源:北京亞特偉達冷暖節能工程技術有限公司 轉載請注明) 家庭地暖安裝出現不熱的原因,?這個要從兩個方面來說,即水地暖和電地暖兩個方面,,由于他們的制熱原理不一樣,,產生不熱的原因也不一樣。下面由“玖間堂”分別從兩個方面來說說,。 家庭水地暖安裝不熱的原因 1,、運行初期供水溫度較低 2、初次運行,,對地暖管上方的墊層,、面層加熱后才會將熱量散發到房間內,,因此房間達到設計的溫度還要一段時間,。 3,、地面覆蓋物較多,影響散熱,。 4、如果地暖長時間開啟后地暖還是不熱,,就要檢查系統總閥是否開啟,,如果開啟的話,檢查每一路分集水器上的調節閥,。 5,、如果地暖有某個支路不熱的話,,也許是地暖設計時每個支路設計的長短不等,,過長的話阻力過大會影響水循環導致不熱,,只有通過調節其他支路來調節此支路,。 6、盤管彎度如果出現死彎的話,,造成水循環不通暢,,地暖也會不熱。 家庭電地暖安裝不熱的
德國地熱烂潛能的開發.rar
暖氣片一般供暖范圍有限,所以家庭一般會安裝4至6組暖氣片,,一組暖氣片不熱,,會導致整體使用效率降低,那么針對暖氣片有的熱有的不熱的情況,,本文將為用戶講述其原因和解放方法,。一個暖氣片不熱-暖氣片內出現氣堵家用暖氣片有的不熱一般原因是暖氣片出現積氣,造成“氣堵”現象,,氣堵發生之后,,熱水難以循環致使暖氣片不散熱或散熱緩慢。解決方法是打開
專家答疑:定期請專業人員上門清洗地熱是必?。但其間住戶也可以再每個采暖期對地熱自行進行簡單的沖洗,,也有一定的效果,。具體方法如下:1.關閉來水回水總閥門,用活板子打開過濾器的螺絲堵頭,,將里面的過濾網拿下來,,清洗干凈,過濾器也要清洗一下,,過濾網安裝回去擰緊螺絲堵頭,。2.打開來水回水總閥門——關閉分水器所有支路進出水小閥門(上下全關)——打開一個回路(上下全開)——分水器上有2個跑風,上面一個,,下面一個,,透明塑料管一頭接下面的跑風上,一頭插入下水道中——打開跑風閥門放水,,觀察塑料管中水的顏色和氣泡情況,,當水中沒有氣泡、顏色也不渾濁的時候這一個支路放水結束——關閉這一個支路的閥門(上下全關),,打開另一個支路(上下全開)放水,,以此類推,直到所有支路都放水結束即可,。另外每年供暖期開始,,管道之中的空氣就會進入到地熱管中２會形成氣栓,,影響水流循環,,導致不熱。所以必須進行放氣處理,。
一,、熱源:(共28個因素) 1、補水因素: 1.1,、定壓點低:補水泵定壓點低,,系統中高大建筑不熱。 1.2,、補水泵故障:補水泵出問題,,無備用泵,系統嚴重虧水,。 1.3,、變頻器失靈:補水泵變頻器出故障,補水不及時,。 1.4,、膨脹水箱缺水:由于補水信號失靈等原因造成膨脹水箱虧水。 1.5、補水箱?。合到y(tǒng)虧水嚴重,,補水箱容積滿足不了補水需要。 1.6,、停水:意外事故引起,另外一些缺水城市可能也會發生這種情況,,造成無法補水,。 2、循環因素: 2.1,、循環泵故障:循環泵出問題,,無備用泵,系統不循環,。 2.2,、間歇循環
地熱地板如何眕B(yǎng)? 1,、初次使用時加熱要循序漸進,; 使用地熱地板時,消費者一定要注意循序漸進地給地坪和地板加熱,。安裝時,,地表溫度應保持在18℃左右。在安裝前,,要對水泥地面逐漸升溫,,每天增加5℃,直至達到18℃左右的標準為止,。在安裝完成后的頭3天內,,要繼續保持這一溫度,3天之后才可根據需要升溫,,并且每天只能升溫5℃,。 第一次使用地熱采泞意應緩慢升溫,。首次使用時,,供暖開始的前三天要逐漸升溫:第一天水溫18℃,第二天25℃,,第三天30℃,,第四天才可升至正常溫度,即水溫45℃,,地表溫度28℃~30℃,。不能升溫太快,太快的話,地板可能會因膨脹發生開裂扭曲現象,。 長時間后再次啟用地熱采诺統時,,也要像第一次使用那樣,嚴格按加熱程序升溫,。 2,、地表溫度不能太高;
這時節大家一定非常關心采暖問題,,誰家暖氣片要是不熱,一定很著急,,今天就讓勃森散熱器來為您支招吧~ 很多居民家中暖氣不熱的原因是未打開樓道溫控閥門,。居民家中暖氣不熱,首先要自查一下該閥門是否打開,。另一種更多見的原因就是暖氣中“窩氣”了,,這種情況居民要打開暖氣閥門給暖氣放氣,暖氣仍不熱,,需要聯系專業人員來解決,,再解決不了可以撥打相關部門電話。 北京市供暖熱線12319,、市救助服務熱線12345,、市熱力集團熱線96069,該電話24小時接聽市民供暖投訴,、報修,。<