虛心請教:各位師傅,,上圖是我住房的供暖草圖,,屬于整體串聯式的,。來水從五層臥室進入,一部分進入客廳暖氣然后向下供暖,,一部分進入六層,,六層的高片暖氣是住戶后添加的,下供下回,,進入到六層臥室,,然后向下供暖。目前的問題是,,南臥室暖氣不熱,,管路沒有堵塞情況,我們發現,,高片暖氣,,不管怎樣排氣,第四根管的上部都是涼的,,而且可以聽到當當的宋落的聲?。AB都是排氣閥,A可以排氣,,但是B開始可以,,再排就都是水。如果從A長時間排氣知道放出大量熱水后,,南臥室的暖氣可以熱幾天,,然后就再次慢慢變涼?!垎柛魑粠煾翟蚝卧?。原來他家沒有加裝4根高片時,只要從六層南臥室放氣后,,暖氣就可保持一兩個月是熱的,。如果,把供水點由C點轉到B會有效果嗎,?還有,,為啥第四根管的上部總是氣體排不凈。整體看
我家剛按了暖氣,鍋爐是老萬的帶熱力循環泵,鍋爐在正房和廂房中間,熱水向正房廂房同時工暖.點火時廂房先熱,正方后熱.可正房熱時廂房卻涼了
建筑為15層,,4-15層為泵房加壓直供,,系統為同程,一根供水管,,兩根回水管,。 現在的問題是系統末端的管道井管1號、2號房間的暖氣,,10-15層的1號,、2號房間暖氣熱,,4-9層的1號、2號房間衛生間暖氣溫,,窗下暖氣是涼的,。
暖氣片一般供暖范圍有限,所以家庭一般會安裝4至6組暖氣片,,一組暖氣片不熱,,會導致整體使用效率降低,那么針對暖氣片有的熱有的不熱的情況,,本文將為用戶講述其原因和解放方法,。一個暖氣片不熱-暖氣片內出現氣堵家用暖氣片有的不熱一般原因是暖氣片出現積氣,造成“氣堵”現象,,氣堵發生之后,,熱水難以循環致使暖氣片不散熱或散熱緩慢。解決方法是打開
一,、熱源:(共28個因素) 1,、補水因素: 1.1、定壓點低:補水泵定壓點低,,系統中高大建筑不熱,。 1.2、補水泵故障:補水泵出問題,,無備用泵,,系統嚴重虧水。 1.3,、變頻器失靈:補水泵變頻器出故障,,補水不及時。 1.4,、膨脹水箱缺水:由于補水信號失靈等原因造成膨脹水箱虧水,。 1.5、補水箱?。合到y(tǒng)虧水嚴重,,補水箱容積滿足不了補水需要,。 1.6、停水:意外事故引起,,另外一些缺水城市可能也會發生這種情況,,造成無法補水。 2,、循環因素: 2.1,、循環泵故障:循環泵出問題,無備用泵,,系統不循環,。 2.2、間歇循環
這時節大家一定非常關心采暖問題,,誰家暖氣片要是不熱,一定很著急,,今天就讓勃森散熱器來為您支招吧~ 很多居民家中暖氣不熱的原因是未打開樓道溫控閥門,。居民家中暖氣不熱,首先要自查一下該閥門是否打開,。另一種更多見的原因就是暖氣中“窩氣”了,,這種情況居民要打開暖氣閥門給暖氣放氣,暖氣仍不熱,,需要聯系專業人員來解決,,再解決不了可以撥打相關部門電話。 北京市供暖熱線12319,、市救助服務熱線12345,、市熱力集團熱線96069,該電話24小時接聽市民供暖投訴,、報修,。<
http://co.163.com/forum/content/165_546588_1.htmhttp://co.163.com/forum/content/165_548268_1.htmhttp://co.163.com/forum/content/165_547511_1.htmhttp://co.163.com/forum/content/165_549218_1.htmhttp://co.163.com/forum/content/165_548268_1.htmhttp://co.163.com/forum/content/165_548332_1.htm感謝大家幫?歡迎加入探討,參與有獎!
一個原四層辦公樓,現在接了一層,五層的采暖管就在原來干管上接了一個分支供暖,,去年供暖效果很好,,但是今年就有問題,無樓的首端和末端都熱,,就是中間有兩個房間不熱,,把不熱的器片的排氣端放水,剛開始放出的是涼水,,后來放出的是熱水,,可是摸暖氣片上邊熱,下邊不熱,,請問這是什么原因?。?/p>
家里裝修,,將第一片暖氣和最后一個暖氣換成1.8米高的暖氣,,衛生間換了個小背簍,兩個臥室的暖氣沒變,,結果兩個1.8米高的暖氣很熱,,在這兩個暖氣中間的其他的暖氣都不太熱,北臥的暖氣根本都不熱,,進水管(高)不熱,,回水管(低)熱,南臥室的暖氣,,進水管(高的)是熱的,,回水管(低的)不熱上面一半熱,下面不熱,,不太清楚什么原因,,看網上說好像是暖氣片的高低、遠近不一樣造成,,也有的說的進水管的坡度問題,。有沒有高人給指導一下,謝謝
斑竹,各位大大: 我家是03年建的小區,起初2年是小區自己燒鍋爐供暖.去年開始市里搞熱電余熱集中供暖.問題出現了,以前鍋爐燒暖氣時,雖然燒的不好,但是家里暖氣片起碼是熱的,能循環.自去年開始集中供熱后,總是不能循環,在衛生間把暖氣片里的涼水放掉后,暖氣片能熱一陣,然后又成了涼水.頂樓的放氣閥并沒有存氣,家里暖氣片里也沒存空氣.我家一個單元內,西戶四家循環較好,上水和回水管都是熱的,只有我們東戶四家,都是上水管熱,回水管冰涼. 樓道里管道排列是這樣的,兩個熱的管子中,一根粗的大概是獨立上水的,上到樓頂后經過放氣閥再向下走熱水,那根稍細的熱水管,就是向下走的熱水,然后各家從這根管子往家里走熱水,是這樣吧?樓道里第三根管子就是各家暖氣片出來后經過循環后向下走的回水管了,這根管子是涼的. 不知道我描述的是否正確,小區物業說我們單元是最后一組,是供熱的末端.現在供熱公司說,熱水送到了你們家樓道,說明不是我們供的不好,應該是你們小區管道的問題;小區物業卻不承認. 請問各位,誰能給解釋一下原因?給指點一條明路吧.多謝了!
我是一個普通住戶,,小區暖氣工只會放水,但只能解決一會,還不如在壇里向大家求教下,,希望能提高自身知識的同時,,能解決這個生活難題,我家是6躍7,,主管道先經過閥門,,再分2個分支,分別到6,,7樓,,回水也是這樣6樓一切正常,7樓暖氣都涼的,,共4組,;逐步放水后,(出熱水了往后推)前兩組逐漸熱起來,,但到第三組,,進水管熱了,但回水一直涼,,此時最后一組暖氣回水開始變熱,,是不是進水和回水壓力差的問題呀?個人加泵會不會很麻煩,?PS1:最后一組暖氣打開頂端放水開關沒有反應,,沒有水也沒有氣,堵了,?PS2:7樓暖氣一組沒有上水和回水的連接管,,只能經過暖氣循環后流出,這點會不會影響進水壓力呀,?我是水暖門外漢,,先謝謝各位師傅賜教了:([ 本帖最后由 subpoper 于 2008-11-29 21:20 編輯 ]
我宿舍有兩組并聯暖氣,,一組三片串接,一組兩片串接,,都是從屋頂的暖氣主管直接衣來?,沒有裝任何閥門,三片那組在前,,只有第一片進水處是熱的,,回水和后兩片都不熱,三片暖氣挨個放水能放熱但過后很快就涼下來。兩片那組沒問題熱的很,,放水放了好幾次了都不行求懂行的指點一下,,謝謝。
所在樓層二樓,,老樓,,集中供熱,暖氣片為老式鑄鐵大60,,一寸PPR管大串聯(附圖),,打開進戶熱水閥門,南面兩個臥室有些溫度,,北面臥室,、衛生間、廚房,、陽臺暖氣冰涼,,且出戶回水立杠壓力大,熱水到不了北面衛生間等處,,循環不起來,,管道新疏通并清水沖洗,如果并聯效果能否改善,?請高手指點,,謝謝,回復為盼,!
在一小區內普遍反映暖氣不熱,,室溫能達到17-18度的極少,許多家庭自己加裝暖氣片,、加壓泵,,但是效果甚微,沒有多大改善,,原因何在,?查看了一個家庭的的暖氣管路結構才知道,原因所在。第一張圖,,簡略顯示在改裝前的管路結構,。這是按照標準的結構安裝,供暖效果是比較好的(不考慮供暖鍋爐的問題),。
暖氣片不熱怎么辦,,北方冬季供暖時期,,但是暖氣片始終不熱,或者有的熱有的不熱,,下面就教給你怎么樣自己調節自己家的暖氣,。 用到的工具 “一字螺絲刀”一把就夠 “水盆”最好找個大點兒的 解決暖氣片不熱的方法如下: 1.暖氣片不熱第一步應該考慮放水,實際是放氣,,暖氣片及暖氣片管里的氣泡有很強的"氣阻"作用,。放水開關在暖氣片側面上方的螺栓里(此螺栓與溫控旋鈕分列暖氣的兩側,且螺栓上有一個白色塑料部件),?!窘桑呵f別擰暖氣下方靠近地面的大螺栓!否則后果自負。我那時候拆暖氣的時候從底下放的水,,完全井噴版!場面十分壯觀啊!!!】放水前需將放水開關上的白色塑料部件旋轉,,將塑料部件上的放水小孔對準接水的水盆(先端著盆,噴穩定了再放下,,不累的),,然后再用"一"字改錐逆時針旋轉塑料部件中心的小金屬螺釘。擰上一點就有反應了,,我最多擰兩圈,。以前沒放過水的暖氣一開始肯定是噴氣,然后噴泡沫,,最后噴水,。因為放水小孔非常小,所以噴的氣,、泡,、水
我家的四層住宅小區,,采暖是集中供熱,我家是主管道末端,。供熱形式是主管道到四樓,,再依次從各立管下行,。一樓以上是并聯式的,一樓是串聯式的?,F(xiàn)在有個問題,。供暖初期暖氣正常,后來由于發現漏水,,從管道井里關閉進回水總閥,,從回水主管道的排水口放水,待修好后,。先開回水,,再開進水,導致東臥暖氣片正常,,中臥和西臥不熱,,陰面的客廳和廚房暖氣正常。后來我又多次進行了完全排水,,再次先開回水,,再開進水注水,問題依舊,。今天我又去完全放水后注水?,F(xiàn)在問題是我在關閉回水閥,回水管的放水閥開啟,,再打開進水主閥門,,回水主管道放水口沒有壓力,我關閉回水主管道放水閥,,開啟回水主管道閥門,,聽到管理有帶壓力的水流聲。此時各閥門恢復正常,,暖氣片的問題依舊,。請各位師傅幫忙,是哪里的問題,。天氣漸漸變冷,,我在這里靜候佳音!謝謝
新裝修的房子,,1和5是600小背簍,,2、3,、7是1800高5柱,,4,、6是1800高6柱,全部都是下進下出帶溫控閥,,背簍安裝后最高點和1800的最高點平齊,,現在1-4號溫度正常35度以上,5-7號三組就溫乎的27度左右 1-4號的流量已經開的很小了,,不管怎么調5-7號都不太熱,,請教大神們,這種情況可能的原因是什么,,怎么解決啊
北方,,暖氣不熱,,真急人,求助大伙了,,給指導指導呀
求助。,。,。 我家暖氣,并聯,。 進水第一組是800的小背簍,,第二組是1.8米的銅鋁,第三組是18柱的鑄鐵,,第4組和第5組也是鑄鐵,,第6組是小背簍,第7,、8組是鑄鐵,,第9組是1.8米的銅鋁,第10組是鑄鐵,,11最后一組是1.8的銅鋁,。 現在供熱時間不久,,但是暖氣工作情況不同。第4組和第7組是一點都不熱,,第8組效果最好,,其余的都是暖氣上端熱,下端不熱,,求教,,應該如何來調修,最起碼讓第4組和第七組也熱起來,,跪求您的幫助,。
隆冬時節,大伙家里都有暖氣,,但有的小伙伴們會突然發現自己家里暖氣不熱,,愁啊愁。就給大伙整理一些暖氣不熱的原因和解決方案:一,、暖氣片不熱的表現