我現在接觸的電氣設計的,,問過他們漏電保護是怎么弄的,, 現在大部分都是在電源出現處直接連個帶漏電保護的斷路器的,, 我幾乎沒有遇到用零序電流互感器和漏電保護繼電器配套使用的情況。不知道有沒有高工知道的了 ,,求教育
剩余電流監視儀 A型與AC型· 44毫米(2.5個模數)寬,,DIN導軌安裝 · 與獨立的剩余電流互感器(CT)一起監控與監測剩余電流有效值(最大30A/2KHz) · LED棒狀圖實時顯示剩余電流動作值的百分比 · 微處理器控制及內部監測(自監測) · 動作值可調(I?n): 30mA-30A · 延時可調(I?s): 0-10 秒 · 2個用于本地“測試”和“復位”的按鍵以及連接遠程“測試”和“復位”的端子 · 剩余電流互感器開路/短路檢測及顯示,,可以強制繼電器動作 · DIP開關,在動作后可選擇自動復位
大家好,。我們公司要將意大利DOSSENA的漏電保護繼電器,,做進中國市場的, 但是我問了我很多的成套設計的朋友,, 都沒有用到過漏電保護繼電器的,, 還說都已經集成到微機綜合保護儀上面去,但我有同事都賣出幾十W的產品,,所以我現在很迷茫,,此類產品到底是應用那里的呢, 在中國是否有市場了,。有沒有這方面的前輩給我解惑哈,。
1. 電動機保護繼電器的選擇 無論哪一種電動機,對其保護的原理基本上都是以反映電動機內部故障時正序和零序電流急劇升高這一特征來設計的,。反映短路故障的裝置一般是電流速斷保護和單相接地保護,。 電動機保護繼電器的選擇及其整定正確與否,,直接影響到安全運行,。實踐表明,由于保護繼電器和定值沒有根據現場實際情況選擇和計算,,造成電動機保護裝置誤動,、拒動的情況時有發生。本文簡介電流速斷保護的構成及其定值計算,,供電工參考,。 電動機內部發生金屬多相短路時,理論上說電流幅值會趨向于無窮大,,電流速斷保護就是利用這一特征快速啟動繼電器,,使故障電動機從電網中退出來。由于電動機起動電流大小懸殊,,因此,,能夠把短路電流和起動電流有效區分開來就成為電流速斷保護繼電器選擇的關鍵。現在通常采用DL電磁型電流繼電器和GL感應型電流繼電器,。使用DL型電流繼電器構成速斷保護時,,當短路電流達到繼電器的整定值后,繼電器的動作時間與電流大小無關,,因而切斷故障速度快,、靈敏度高,但不容易躲開電動機起動時的電流,,往往在電動機過負荷或者起動時造成誤動作,。感應型繼電器構成速斷保護時,
最近作學習二次側設計,,看了一張用繼電器構成的二次保護原理圖(見附件),但不知道里邊的BCJ TBJ繼電器,、信號繼電器以及與線圈串并聯的電阻1R 2R R是如何選型的,,有沒有選擇計算方法,請前輩給介紹一下,或者有沒沒這方面的書籍和文章可以推薦一下,。有興趣的可以討論一下,。
高壓柜采用電流繼電器DL31,DL32,,兩個ZJ6中間繼電器,,兩個DX31B-0.05A信號繼電器,一個時間繼電器,,組成的繼電保護回路,,實在弄不明白其中的原理,作為一名電氣初學者,,求幫助,。
400KW 10KV供熱循環水泵用GL-12過流繼電器保護,變比50/5 保護定值應怎樣計算,,計算結果
進相器內的變流器,,初級380V,,正常工作電流不超過30A,次級12V,,工作電流上千安,。我想在初級加一級電流速斷保護,出現問題時電流速斷把進相器退出,,不至于引起電機連鎖保護跳車,,請問選用什么類型的繼電器?各位高手請指教,,謝謝,!
不知道有沒有各位前輩用過這個漏電保護繼電器的, 現在壞了,, 該型號又停產,, 一個新的替代繼電器要2000多的,我想問問各位前輩還有沒有其他的解決辦法呢,, 能否用其他的型號替代,。
西安交大繼電器保護課程(全套)
本帖最后由 qaz666 于 2014-3-15 22:19 編輯 熱保護側面銘牌標定的是額定電流10A,但是在電流選擇處是28A,。這要怎么看,??他的保護值是多少呢,?
我這里有一條生產線,,10個電機。其中有3個45KW的電機,,其余電機都是1.5KW的,。在柜子的進線處安裝了一個大的塑殼開關。1.5KW的電機我都是用電動機斷路器來保護的,。3個45KW的電機安裝有熱繼電器來保護,。我的問題是在這3個45KW的主回路要不要分別單獨安裝匹配的塑殼開關。
三相電動機缺相是造成三相異步電動機燒壞的主要原因之一,。用于保護電動機的熱繼 電器的動作電流通常是按電動機的額定電流(線電流)進行整定的,。如果熱繼電器所保護的 電動機是Y接法,熱繼電器的整定電流與電動機繞組電流(相電流)相同,,當線路發生一相 斷電時,,另外兩相電流便增大很多,由于線電流等于相電流,,流過電動機繞組的電流和流 過熱繼電器的電流增加比例相同,因此普通的兩相或三相熱繼電器可以起到保護作用,。 但是,,如果電動機是Δ形接法,當發生斷相時,,由于電動機的相電流與線電流不等,, 流過電動機繞組的電流和流過熱繼電器的電流增加比例不相同,
保護繼電器檢驗是新編版本,。
今天,看圖集《D303-2~3 常用電機控制電路圖》的時候,,發現第10面有一句話:熱繼電器用于風機的過載保護,、斷相保護。過載保護,聽說過,!斷相,?不很明白!望高手指教,!斷相保護的原理是怎樣的,?
現在低壓電動機綜合保護器使用越來越廣泛了,熱繼電器是不是要退出歷史舞臺了呢,?請各位從一下幾方面談談自己的看法?.使用場合分民用和工業,,熱繼電器適用哪種場合,綜合保護器適用哪種場合,?2.保護的可靠性 是否有誤動的可能3.運行維護的費用及投資的性價比4.其他方面希望各位能踴躍發表看法,!謝謝!
供應漏電繼電器JD1-100A,,JD1-200A,,LLJ-32F,LLJ-32FS,,LLJ-63F,,LLJ-63FS,LLJ-100F,,LLJ-100FS,,LLJ-200F,LLJ-200FS,,LLJ-320F,,LLJ-320FS,LLJ-400F,,LLJ-400FS,,LLJ-630F,LLJ-630FS,,LLJ-800F,,LLJ-800FS,LLJ-1000F,,LLJ-1000FS,,LLJ-1500F,LLJ-1500FS,,LLJ-32H,,LLJ-32HS,LLJ-63H,,LLJ-63HS,,LLJ-100H,,LLJ-100HS,LLJ-200H,,LLJ-200HS,,LLJ-320H,LLJ-320HS,,LLJ-400H,,LLJ-400HS,LLJ-630H,,LLJ-630HS,,LLJ-800H,LLJ-800HS,,LLJ-1000H,,LLJ-1000HS,LLJ-1500H,,LLJ-1500HS,,BLD-20,BLD-20A,,DBL-5,,DBL-8,NJL-1,,JD2,,JD38等全系列漏電繼電器。聯系電話:13506677568,,QQ:122175054
給大家發一個LLJ系列漏電繼電器的使用說明,,希望對大家有幫助。
我部為一單位安裝的一臺135KW電機降壓啟動柜因機械故障問題導致電機停轉,,幸好工作人員及時關掉電源才沒有燒壞電機,,我不明白為什么保護部分沒有動作?(電器開關安裝接線按標準原理圖做的)
有的三相熱繼電器有差動斷相保護功能,,但是說明書上寫的2小時內動作,這么長時間還能可靠保護缺相嗎,?我認為缺相了應該立刻動作,,廠家為什么寫2小時內呢,也沒有曲線圖,。