亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于電流保護繼電器的選擇

    1. 電動機保護繼電器的選擇 無論哪一種電動機,,對其保護的原理基本上都是以反映電動機內部故障時正序和零序電流急劇升高這一特征來設計的,。反映短路故障的裝置一般是電流速斷保護和單相接地保護。 電動機保護繼電器的選擇及其整定正確與否,,直接影響到安全運行,。實踐表明,由于保護繼電器和定值沒有根據現場實際情況選擇和計算,,造成電動機保護裝置誤動,、拒動的情況時有發生。本文簡介電流速斷保護的構成及其定值計算,供電工參考,。 電動機內部發生金屬多相短路時,,理論上說電流幅值會趨向于無窮大,電流速斷保護就是利用這一特征快速啟動繼電器,,使故障電動機從電網中退出來,。由于電動機起動電流大小懸殊,因此,,能夠把短路電流和起動電流有效區分開來就成為電流速斷保護繼電器選擇的關鍵?,F(xiàn)在通常采用DL電磁型電流繼電器和GL感應型電流繼電器。使用DL型電流繼電器構成速斷保護時,,當短路電流達到繼電器的整定值后,,繼電器的動作時間與電流大小無關,,因而切斷故障速度快,、靈敏度高,但不容易躲開電動機起動時的電流,,往往在電動機過負荷或者起動時造成誤動作,。感應型繼電器構成速斷保護時,

  • 用什么電流繼電器保護好,?

    進相器內的變流器,初級380V,,正常工作電流不超過30A,,次級12V,工作電流上千安,。我想在初級加一級電流速斷保護,,出現問題時電流速斷把進相器退出,不至于引起電機連鎖保護跳車,,請問選用什么類型的繼電器,?各位高手請指教,謝謝,!

  • 漏電保護繼電器還有用么

    我現在接觸的電氣設計的,,問過他們漏電保護是怎么弄的, 現在大部分都是在電源出現處直接連個帶漏電保護的斷路器的,, 我幾乎沒有遇到用零序電流互感器和漏電保護繼電器配套使用的情況,。不知道有沒有高工知道的了 ,求教育

  • 如何設定熱繼電器的電流

    現有一電機的額定電流是7.4A,其熱繼電器的設定值應設定為多少最好.我們自己設定的是7.5A,但是發現還是老是跳掉熱繼電器,怎么辦?

  • 二次保護繼電器如何選型,?

    最近作學習二次側設計,看了一張用繼電器構成的二次保護原理圖(見附件),但不知道里邊的BCJ TBJ繼電器,、信號繼電器以及與線圈串并聯的電阻1R 2R R是如何選型的,,有沒有選擇計算方法,請前輩給介紹一下,或者有沒沒這方面的書籍和文章可以推薦一下,。有興趣的可以討論一下,。

  • 關于熱繼電器的整定電流,。

    公司出產的某固定產品,。控制風機1.5W(星形接法),。額定電流3.43AABB的熱繼電器,。整定值2.5。奇怪了用了好幾年了也沒聽那個客戶說風機頻繁跳閘的,。這電流也太小了

  • 過流繼電器的保護定值計算

    400KW 10KV供熱循環水泵用GL-12過流繼電器保護,,變比50/5 保護定值應怎樣計算,計算結果

  • 怎樣測試熱繼電器的整定電流?

    測試熱繼電器的整定電流時,,可將各相熱元件串聯,,對于具有斷相保護的熱元件,可將熱元件分相串聯,。測試中應采用穩流電源或穩壓電源,,以保證試驗電流穩定。測試工作應在環境溫度為(20±5)℃的條件下進行,。 測試時,,首先向熱繼電器輸入1.05倍的額定電流,發熱穩定后再將電流提升到1.2倍的額定電流,,經2~3min,,旋轉熱繼電器的電流調節凸輪,使熱繼電器動作,,此時的動作電流,,就是所要測試調定的熱繼電器的額定電流。

  • 關于高壓柜繼電器保護原理

    高壓柜采用電流繼電器DL31,,DL32,,兩個ZJ6中間繼電器,兩個DX31B-0.05A信號繼電器,,一個時間繼電器,,組成的繼電保護回路,實在弄不明白其中的原理,,作為一名電氣初學者,,求幫助,。

  • 漏電保護繼電器RCM100說明

    剩余電流監視儀 A型與AC型· 44毫米(2.5個模數)寬,DIN導軌安裝 · 與獨立的剩余電流互感器(CT)一起監控與監測剩余電流有效值(最大30A/2KHz) · LED棒狀圖實時顯示剩余電流動作值的百分比 · 微處理器控制及內部監測(自監測) · 動作值可調(I?n): 30mA-30A · 延時可調(I?s): 0-10 秒 · 2個用于本地“測試”和“復位”的按鍵以及連接遠程“測試”和“復位”的端子 · 剩余電流互感器開路/短路檢測及顯示,,可以強制繼電器動作 · DIP開關,,在動作后可選擇自動復位

  • 關于沖擊繼電器的動作電流問題,?

    沖擊繼電器的沖擊動作電流 怎么選定,? 比如: 預告信號 0.1A或0.015A 事故信號 0.1A或0.015A 選擇這個沖擊動作電流 大小 ,有什么區別,?,??

  • 繼電器的插孔電流是啥意思?

    繼電器上面的一排插孔.是起什么作用?只改變啟動電流嗎?[ 本帖最后由 sanel 于 2008-11-25 20:25 編輯 ]

  • 求助變壓器保護的電流繼電器接線

    求助變壓器保護的電流繼電器接線

    如圖,,請問下,,按圖紙的意思是不是只需要安裝1個電流互感器,安裝在中性點接地的銅排上,,然后互感器的二次線接到電流繼電器的線圈上,?還有另外一個問題,這次的變壓器是甲供,,但要求我們提供變壓器柜殼體和附件,,暫時還沒和甲方進行交流呢,,請問變壓器的散熱風機和溫控裝置是變壓器廠家自帶的還是需要我們供殼體的給進行配套提供,?

  • 電動機過載保護的熱繼電器的整定電流

    請教各位大神兩個問題: 1、電動機主回路的熱繼電器,,作為電動機的過載保護,,它的整定電流是選擇一個值,還是選擇一個范圍,? 2,、熱繼電器的整定電流,是否按照《通用用電設備配電設計規范》GB 50055-2011公式 (2.3.9)進行選擇,? 還是按照0.9~1.05倍(或者其它數據)電動機的額定電流進行選擇,?

  • 關于防跳繼電器的動作電流的計算,?

    220V直流操作系統中,,斷路器合閘耗電220VA,則防跳繼電器的動作電流最接近哪個值,?選項:3A 2A 1A 0.5A答案是0.5A,,《配電手冊》P456上說,防跳繼電器電流線圈的額定電流應與斷路器額定跳閘電流配合,,動作靈敏度不低于1.5,,不知道額定跳閘電流依據什么做出來的?答案對不對?給出的是合閘數據,。

  • 45KW電機的熱繼電器來保護問題

    我這里有一條生產線,,10個電機。其中有3個45KW的電機,,其余電機都是1.5KW的,。在柜子的進線處安裝了一個大的塑殼開關。1.5KW的電機我都是用電動機斷路器來保護的,。3個45KW的電機安裝有熱繼電器來保護,。我的問題是在這3個45KW的主回路要不要分別單獨安裝匹配的塑殼開關。

  • 西安交大繼電器保護課程

    西安交大繼電器保護課程(全套)

  • 關于熱繼電器缺相保護原理的概述

    關于熱繼電器缺相保護原理的概述

    三相電動機缺相是造成三相異步電動機燒壞的主要原因之一,。用于保護電動機的熱繼 電器的動作電流通常是按電動機的額定電流(線電流)進行整定的,。如果熱繼電器所保護的 電動機是Y接法,熱繼電器的整定電流與電動機繞組電流(相電流)相同,,當線路發生一相 斷電時,,另外兩相電流便增大很多,由于線電流等于相電流,,流過電動機繞組的電流和流 過熱繼電器的電流增加比例相同,,因此普通的兩相或三相熱繼電器可以起到保護作用。 但是,,如果電動機是Δ形接法,,當發生斷相時,由于電動機的相電流與線電流不等,, 流過電動機繞組的電流和流過熱繼電器的電流增加比例不相同,,

  • 這個熱保護繼電器保護值是多少,?

    這個熱保護繼電器保護值是多少?

    本帖最后由 qaz666 于 2014-3-15 22:19 編輯 熱保護側面銘牌標定的是額定電流10A,,但是在電流選擇處是28A,。這要怎么看?,?他的保護值是多少呢,?

  • 淺談熱繼電器的整定電流測試

    熱繼電器是由流入熱元件的電流產生熱量,使有不同膨脹系數的雙金屬片發生形變,,當形變達到一定距離時,,就推動連桿動作,使控制電路斷開,,從而使接觸器失電,,主電路斷開,,實現電動機的過載保護。繼電器作為電動機的過載保護元件,,以其體積小,,結構簡單、成本低等優點在生產中得到了廣泛應用,。 測試熱繼電器的整定電流時,,可將各相熱元件串聯,對于具有斷相保護的熱元件,,可將熱元件分相串聯,。測試中應采用穩流電源或穩壓電源,以保證試驗電流穩定,。測試工作應在環境溫度為(20±5)℃的條件下進行,。 測試時,首先向熱繼電器輸入1.05倍的額定電流,,發熱穩定后再將電流提升到1.2倍的額定電流,,經2~3min,旋轉熱繼電器的電流調節凸輪,,使熱繼電器動作,,此時的動作電流,就是所要測試調定的熱繼電器的額定電流,。 熱繼電器的作用是:主要用來對異步電動機進行過載保護,,他的工作原理是過載電流通過熱元件后,使雙金屬片加熱彎曲去推動動作機構來帶動觸點動作,,從而將電動機控制電路斷開實現電動機斷電停車,,起到過載保護的作用。鑒于雙金屬片受熱彎曲過程中,,熱量的傳遞需要較長的時間,因此

點擊加載更多

電流保護繼電器

電流保護繼電器專題,,為您提供電流保護繼電器相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與電流保護繼電器 相關的專業交流討論,更多電流保護繼電器相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

軸電流保護

大電流保護