  • 什么是一級漏電保護?二級漏電保護?三級漏電保護?

    什么是一級漏電保護?二級漏電保護?三級漏電保護?

    配電網也是有層層漏電保護的,。為了保護人身和線路安全,供電公司在低壓配變系統的漏電保護方式可是“三級漏?!迸?。一級漏電保護,,即配變總漏電保護,在配置配變的低壓總電源側,,是全網的總保護,。

  • 電腦和顯示器的漏電毛病

    我的電腦機箱后面的螺絲和顯示器的屏幕都帶電我不知道是怎么回事?請高手幫幫忙??!有朋友說是感應電,我不知道是不是??!如果是有沒有什么方法可以解決的嗎,?請各位高手幫幫小弟我啊?。,。『呛莮~~~~~~~~~~

  • 關于漏電保護器---漏電保護器能否防止短路

    一,、現象:漏電保護器跳閘,,漏電指示燈亮,用手觸碰漏電保護器,,漏電保護器發熱,。 二、漏電保護器能否防止短路,?單看漏電保護器原理是不能防止,,但查資料,有的說某些型號的漏電保護器可以防止短路,,有的不可以,。 請高人指點!

  • 電腦插座回路的漏電開關跳閘

    現象:漏電開關跳閘這是公司因內部裝修而臨時搭的一個電源系統,!不清楚有沒有帶PE線,。一回路連了大概14,15臺電腦,!電腦基本放在地板上,!開關可能是昨晚就跳掉了,白天來上班,,電腦都關機的時候,,漏電開關無法合上,然后就拔了幾個電腦的插座,,然后再合開關,,就能合上去了!然后再開電腦就沒事了,,都可以開得了了,!請問?,?,?是電腦漏電的原因嗎?這兩天下雨會不會漏電大點呢,?還有其他什么原因,,請大家分析解答一下了!??![ 本帖最后由 shizero0 于 2009-11-17 10:00 編輯 ]

  • 漏電保護器如何安裝_漏電保護器安裝方法

    漏電保護器如何安裝_漏電保護器安裝方法

    根據供電系統接地制式的不同,,漏電保護器安裝接線方法亦不同。一般低壓供電系統接地制式有:TN-C,、TN-S,、TT、TN-C-S,、IT五類,。其中IT接地制式供電系統一般不允許安裝漏電保護器,,而采用絕緣監測裝置,。TT、TN-S接地制式供電系統可直接安裝漏電保護器,。TN-C接地制式供電系統需局部改造為TT制式或整個系統改造為TN-C-S制式后在TN-S部分安裝漏電保護器,。因此在安裝漏電保護器前首先要了解當?shù)毓╇娤到y(tǒng)采用的是何種接地制式。安裝漏電保護器時,,相線(L),、中線(N)要全部通過零序電流互感器的鐵心,并分清相線(L),、中線(N)接線端子及電源端,、負荷端,正確接線,。保護線(PE保護零線)絕對不能通過鐵芯,,并應與設備金屬外殼連接。通過漏電保護器的中線(N工作零線)不能和未裝漏電保護器的線路或電器設備的中線共用一條N線,,也不能和保護線(PE保護零線)及保護線連接的所有設備金屬外殼相連接,。如果供電系統為TN-C接地制式,設備的保護線(PE保護零線)一定要接在漏電保護器電源側的PEN上,,使供電系統接地制式改為TN-C-S,。其中TN-S部分可安裝漏電保護器,如圖1所示,,或在TN-C的保護線(PE)上

  • 請教:漏電保護模塊和漏電保護斷路器的區別

    (小型斷路器+漏電保護模塊)和漏電保護斷路器有什么區別?。渴褂梅秶惺裁粗v究嗎,?

  • 關于接地故障保護(漏電保護)

    由于接地故障保護皆有防電氣火災和確保人身安全,在民規中規定插座回路必須有漏電保護,但照明回路沒有規定,通常做法是需要在整幢樓進電開關須帶漏電保護,并考慮上下級選擇性.但有時總開關做漏電較麻煩.我的問題是是不是民用建筑總進線電源都要帶漏電保護?如是TT系統一定要作的話TN系統可不做嗎?

  • 漏電保護器的克星!!!漏電保護器檢測儀

    漏電保護器的克星!!!漏電保護器檢測儀

    SDY-Ⅰ袖珍式智能數顯漏電保護器檢測儀 用途:定量檢測漏電保護器動作性能特征:◆精確檢測漏電保護器動作電流和動作時間 ◆結構精巧,,單線接入,單鍵操作 ◆自動檢測,,數據保留,,數碼顯示 ◆可在線或離線檢測 ◆完善的保護、警示功能參數:動作電流分檔輸出范圍 100mA檔( 5~100mA) 200mA檔(30~200mA) 300mA檔(50~300mA) 動作時間計錄范圍 0~1999mS 精度標準 電流1.5級 時間2.5級技術交流熱線:0513-86060009 秦先生南通三本電子有限公司 網址:http://www.3ben.com

  • 請問:漏電保護器和漏電保護開關是一個東東嗎?

    今天,全樓的總電源開壞了,是四級漏電保護的,帶零線的.有人為是漏電保護器還是漏電開關的名稱而發生激烈的爭斗,幾乎要大打出手,險出人命.現場沒有人能權威的了斷爭執.請問我們專業的人士:到底那種說法正確呢?

  • 漏電保護電路分析,,分享私藏的一種漏電保護電路

    隨著漏電斷路器使用推廣及人民生活水平提高,,家用電器等設備增加,而家用電器普遍存在感性負載和容性負載,,這些負載在使用中易產生感應電動勢,、浪涌電壓以及沖擊電流,從而要求漏電斷路器對抗浪涌電壓,、沖擊電流等干擾的能力越來越強,,使漏電斷路器在各種情況下能可靠使用,確保漏電斷路器不出現誤跳和失效現象,。 1.漏電芯片電源部分 最新的國家標準GB16917.1-2014(帶過載電流保護的漏電斷路器標準)中規定,,對于應用于三相四線制中的漏電保護器,當其中任意兩相發生斷相的故障且此時線路中存在漏電流,,若該漏電流達到漏電保護器的整定動作電流值IΔn,,那么漏電保護器必須可靠脫扣,能夠發揮保護功能,。針對這一標準,,漏電保護器的整流部分,通常采用全橋整流就能滿足要求,,只要考慮整流二極管的反向耐壓值能滿足EMC方面的試驗要求,。若采用集成芯片如54123方案,那么芯片8腳需要并聯鉭電容和X7R封裝電容,,起到整流后濾波和抗高頻干擾的作用,,這樣芯片54123才能工作在較理想的狀態。同時國家標準GB16917.1-2014中規定了:若漏電保護器的整定漏電動作電流小于等于30mA,,

  • 請教分漏電保護不跳,總漏電保護跳開,如何處理?

    我在廠里面分了兩組主線,為了防止各組線路在發生意外漏電時互不影響其電源的正常供給運作,我們在特在每組安裝一個"德力西的DZ15LE-100/3N901"漏電保護器作為一組電源的分閘,但當該組電源發生意外漏電時,該分閘不動作,而分斷時間比它慢0.1S的總閘卻跳開了,請問各位專家這個問題是不是出于DZ15LE-100/3N901本身的問題?如果是,那如何解決這個問題,如何能令到該在發生漏電時該組的漏電保護器先跳不影響另外一組?

  • 漏電保護器起到觸電保護作用,,路燈為什么不用裝漏電保護器呢,?

    漏電保護器,又稱漏電保護開關,,是用來在設備發生漏電故障時以及對有致命危險的人身觸電保護,,具有過載和短路保護功能,可用來保護線路或電動機的過載和短路,,亦可在正常情況下作為線路的不頻繁轉換啟動之用,,也就是說漏電保護器具有不可替的重要作用。既然如此,,為什么路燈不用裝漏電保護器呢,?難道不怕路燈電死人嗎?   原來不給路燈裝漏電保護器,,一則是因為裝不上去,; 二則不好確定漏電保護器的動作電流,,如果裝了還有可能無動作。 假如設定的動作電流大于人體極限承受電流30mA,,則保護無效,! 裝上去也形同虛設,沒有任何作用,; 但是如果小于或等于30mA,,又因路燈線路比較長,而且是露天,,物理漏電情況就會超過30mA,,且頻繁導致誤動作! 所以根本無法點亮路燈,。 兩相權害取其輕,,經過權衡利弊之后,,就不給路燈裝漏電保護器了,。 路燈和平常接觸的電器不同,即便不做接地線,,燈桿內接頭和燈桿之間發生漏電時也會有相當一部分被導入大地,,因此有人觸摸帶電燈桿,只相當于在漏電部位和燈桿對

  • 漏電斷路器與漏電保護器的區別啊,?

    請問知道的朋友們,,漏電保護器與漏電斷路器之間有什么區別,哦還有漏電繼電器,,他們之間功能上有什么不同,,都用在什么場所呢?哪個功能多些呢,?哪個價格高些,,謝謝了。

  • 日常--漏電斷路器和漏電保護器的

    漏電斷路器是電路中漏電電流超過預定值時能自動動作的開關,。常用的漏電斷路器分為電壓型和電流型兩類,,而電流型又分為電磁型和電子型兩種。漏電斷路器用于防止人身觸電,,應根據直接接觸和間接接觸兩種觸電防護的不同要求來選擇,。那么,漏電斷路器工作原理是什么呢? 漏電斷路器和漏電保護器的區別又是怎樣的呢? 一,、漏電斷路器工作原理

  • 機床配電需要漏電保護保護,?

    GB13955-2005中4.5.1規定生產用的電氣設備必須設置漏電保護,機床屬于生產用電氣設備么,如果屬于那么需要加漏電么?漏電電流整定為多少比較合適.

  • 弱電保護器,?還是漏電保護器

    建筑亮化時 業主說要每棟樓裝個弱電保護器,?還是漏電保護器? 達人們幫解釋下這2這兩者區別 謝謝[ 本帖最后由 huangchmin 于 2010-7-12 16:06 編輯 ]

  • 究竟電腦機箱的漏電值怎么確定?有多少毫安,?

    我做了很多間網吧,,大家都知道,電腦機箱或多或少都會有些漏電,,但不知道怎樣確定呢,?另外還有就是機箱漏電會導致光點鼠標壞掉嗎?(前提是沒有地線,。)希望大家或多或少發表一下意見,!謝謝大家的支持!

  • 漏電電流為30mA家用漏電保護器安全嗎,?

    漏電電流為30mA家用漏電保護器安全嗎,?

    家用漏電保護器一般家庭選擇漏電電流為30 mA的,。隨著社會經濟的發展,人民生活水平快速的提高和居住條件的改善,,家中的各種電器越來越多,,在使用中如何保障人身和家用電器安全是亟待解決重要問題,不容忽視,。其中,,正確選用和安裝漏電保護器是簡單經濟、安全可靠的保障手段之一,,因此,,在民用住宅及電氣設備保護中得到廣泛的應用。家用漏電保護器在我國還是一項新技術,、新事物,,目前國家還沒有統一的規范出來,在GB50096-99《住宅設計規范》中只要求住宅樓的總電源應具有漏電保護功能外,,但對各住戶沒有具體規范,。GB13955-92《漏電保安器安裝和運行》也沒有涉及家用漏電保護。這顯然已不能滿足國家構建現代化和諧住宅小區的需要。

  • 漏電動作電流200mA的漏電保護器有嗎,?

    大家先我幫我看看這個思路對不對:是用在路燈回路中的,線路長的有1K來m,,每個回路估算著正常漏電電流近50mA左右,,又由于額定漏電動作電流一般要大于正常漏電電流的2.5倍(即要大于125mA)。而2P的漏電保護器中200mA級的好像沒有見到過,,只有30,,100的吧。所以想問一下額定漏電動作電流為200mA的漏電保護器(2P的)有嗎,? 什么型號呢,?[ 本帖最后由 limsnoy 于 2009-5-29 21:28 編輯 ]

  • 接地保護和漏電保護有什么區別?

    框架和塑殼斷路器均有接地保護,但微型斷路器似乎只有漏電保護,,這個漏電保護的作用能不能代替接地保護,,換句話說,微斷的漏電保護是不是比接地保護的靈敏性高一些,!