怎樣測量電網中的諧波呢,?,??請教各位大蝦們
我們測試諧波,,是從計量端接線,,今天詢問了計量的工作人員,變電所大多是3PT 3CT,,他們的表計取的是線電壓100V,不是相電壓,,而且沒有零線和中性點,,請問我們該如何接線取相電壓。特此請教,。謝謝,!
各位大俠:諧波3,,5.,,7,9次等諧波用什么儀器,,儀器是什么型號,?怎么測量?謝謝,!
現在的供配電系統里面,諧波的危害越來越受到重視,但是處理諧波的技術剛剛起步,還有許多技術難題,成本也很高,在這里提出諧波這個問題,想請專家看指教,發表下你們的看法,讓大家一起共同進步,謝謝!在選用電抗器的時候要注意些什么細節,電抗器的具體參數怎么定?參數和負荷的關系,就地補償和集中補償哪個的效果好些? 期待大家一起討論和進步!
隨著近年來國民經濟的不斷發展以及科學技術的不斷提高,,電能已經成為社會生產和生活當中所必需品之一,在人們?nèi)粘5纳钜约吧a(chǎn)當中占據了無法替代的位置,。特別是自從上世紀90年代初以來,,伴隨著現代電力技術的高速發展使電能得到了更加充分的利用,隨之而來的是大量新型負荷,、非線性負載的投入使用,,結果由這些新設備所產生的諧波污染卻日趨嚴重,使得整個系統當中的電壓波形畸變愈發嚴重,,給整個電網造成了很大的威脅,。諧波已經成為影響電力系統當中電能質量的一個重要因素,成為人們日益關注的問題[1],。 由于諧波對電網以及電氣設備所造成的危害日趨嚴重,,為了保障電網安全高效的運行,減少諧波所造成的損害,,所以我們需要從諧波產生的原因和基本性質進行深層次的分析和研究,,從而找到更為精確的諧波測量方法并研制出實時性好、精度高的諧波測量裝置,,能夠更加精確的測量諧波的各項數據,,從而為更好地抑制和治理諧波提供支持。而且通過諧波
隨著電力電子技術的發展及其廣泛應用,,電力電子裝置帶來的諧波問題對電力系統安全運行構成的潛在威脅日趨嚴重,,諧波污染已被認為是電網的一大公害,引起世界各國的高度重視,,它涉及電力電子技術,、電力系統、電氣自動化技術、理論電工等領域,。其中諧波測量是諧波問題中的一個重要分支,。本文根據國內外有關資料,對各種諧波測量方法進行了綜述,。 根據測量原理的不同,,諧波測量方法可以分成以下幾類:基于傅立葉變換理論、基于瞬時無功功率理論,、基于神經網絡理論和基于小波變換理論,。 1. 諧波的危害 諧波是電網的一大公害,因此對電力系統諧波問題的研究越來越引起人們的重視,。 1.1 對供配電線路的危害 (1)影響線路的穩定運行,。供配電系統中的電力線路與電力變壓器,一般采用
如果某系統諧波超標,,哪家權威部門的測量報告可做為法律依據。遇上傷腦筋的事,,哪位朋友幫幫想想,,質量監督局沒能力測,供電局測了不算,,,。。,。,。哪位朋友知道,轉告一下,,謝謝,。
PMC-530A多功能儀表的諧波測量界面我看不懂,有18頁數據,,分別是電壓和電流的諧波測量,,每一頁數據有三行,不知道每個代表什么意思,?有熟悉該設備的師傅嗎,?
在實際中是一臺35KV變10KV的變壓器,調試時就高壓側二尺諧波制動正常,低壓側二次諧波制動無法實現,。我的理解是低壓側可以不需要二尺諧波制動了,。變壓器只是一臺降壓變,我看看下 有的人說減壓變也可以做升壓變,,當我們高壓側短路,,低壓側會放松點至高壓側吧?也會有勵磁電流會產生二次諧波吧,?我就想問:減壓變在這種情況下會有我說的情況發生嗎,?還有就是到底在事故狀態會有減壓變轉換為升壓變嗎?:):):):):):):):):)
高壓10KV系統中使用的微機保護裝置在電壓測量這部分,有顯示Ua Ub Uc還有Uab Ubc Uac分別是相電壓和線電壓,,而相電壓是6KV左右線電壓是10KV左右,,如果3相母線這個時候B相 斷線缺相,那這個時候微機在Ub ,Uab,Ubc應該是顯示多少監測到電壓值,,是都顯示電壓Ub=0,, Uab=0 ,Ubc=0嗎
當同一個配電盤里面有很多設備回路時,,用儀器測量其中一臺設備的電流諧波,,測量值是否是該設備本身產生的諧波?如果不是,,還請大俠指教怎么怎么計算,?比如:電盤總電流I=3.5A,電流諧波=11.7% 其中一回電流I=0.08A,電流諧波=18.7%,,則該回路電流諧波是多少,?
馬上出去測量,,然后回來就做設計,兩條溝 3.5km,、4.5km100m一個斷面,,遇橋在橋前打上斷面,算橋梁雍水,? 轉彎的地方斷面距離近一些,?上次去看項目區,目測河道大概有個25m,,應該還得大,。大概得打多少點,河道兩邊的地面應該延伸多少呢,?還有哪些我該注意的,?上次做渠道的項目,,測回來的數據幾乎不能用,編了一個月的數據,,想想都要吐了,,這次還是那個人負責測量,我想自己懂了按自己的想法把圖測回來,,要不測量回來的的數據不能用他不管了,,能活活把我憋死謝謝各位前輩[ 本帖最后由 foobar2k 于 2012-5-10 11:44 編輯 ]
如圖,,這個探頭應該是測的冷凝溫度吧,,但是冷凝溫度不是依靠高壓壓力換算的嗎?難道可以直接測量,?
今天我們廠的總的漏電斷路器老是跳斷,,后用鉗形電流表測得進線電纜的電流達44A,懷疑電纜的絕緣層可能被破壞,將進線電壓掐斷后,,用絕緣電阻表分別測AB,AC,BC的絕緣電阻,,測得AB項的電阻為10.9M歐,其它亮相為無窮大,,這個數字的意義到底在何處,,我能判斷出什么結論,謝謝
工作中,,用QJ44電橋測開關上,、下口之間在開關合閘時的電阻,和開關器件外殼對地電阻,,想請教一下,,這些電阻值有什么合格與不合格的阻值范圍嗎?謝謝~~
搖表又叫兆歐表,,顧名思義它是作為測量電氣設備絕緣水平的儀表,,一般有2500V 1000V 500V和250V幾種電壓的規格的搖表,低壓電氣設備一般用500V的搖表,。 搖表上面有三個接線端子分別是L(線路),,E(地)G(屏蔽),在測量前需要校表,,具體操作方法是,,把搖表均勻搖動使它以120轉/分鐘速度轉動一分鐘,看一看在開路位置時,,指針是不是指向無窮大,,然后把表筆短接起來看一看指針回不回零,以檢測搖表內部有沒有受潮和開路等故障,;然后我們就可以測量電動機的絕緣電阻,,把接在搖表L端的表筆搭在電動機的接線柱上,把接在搖表E接線端子的表筆搭在電動機的外殼上面,,把搖表按照120轉/分鐘的速度轉動搖把一分鐘,,看一看搖表的讀數就是電動機線圈對地絕緣數值,然后把電動機的電動機接線端子上面的連接片取下,,按照測量線圈對外殼的測量方法,,可以分別測量出三相線圈之間的絕緣電阻。低壓電氣設備的絕緣水平不能夠低于0.5兆歐,,否者就是電氣設備受潮,,絕緣老化或者絕緣損壞。
筒式水導瓦在安裝中需要調節水平,理論上是用水平儀每個點做3角測量,在低點部分墊銅片,可是3角是怎么測量啊,測量結果是怎么確定呢?求教下各位師傅,最好能把測量的草圖發上來~SOS
摘要: 電力系統的諧波問題早在20世紀20年代和30年代就引起了人們的注意,。當時在德國,,由于使用靜止汞弧變流器而造成了電壓、電流波形的畸變,。1945年J.C.Read發表的有關變流器諧波的論文是早期有關諧波研究的經典論文…… 關鍵詞: 電力系統 電網污染 諧波電力系統的諧波問題早在20世紀20年代和30年代就引起了人們的注意,。當時在德國,由于使用靜止汞弧變流器而造成了電壓,、電流波形的畸變,。1945年J.C.Read發表的有關變流器諧波的論文是早期有關諧波研究的經典論文。到了50年代和60年代,,由于高壓直流輸電技術的發展,,發表了有關變流器引起電力系統諧波問題的大量論文。70年代以來,,由于電力電子技術的飛速發展,,各種電力電子裝置在電力系統、工業,、交通及家庭中的應用日益廣泛,,諧波所造成的危害也日趨嚴重。世界各國都對諧波問題予以充分和關注,。國際上召開了多次有關諧波問題的學術會議,,不少國家和國際學術組織都制定了限制電力系統諧波和用電設備諧波的標準和規定。 供電系統諧波的定義是對周期性非正弦電量進行
工程測量 工程測量指在工程建設勘測設計,、施工和管理階段所進行的各種測量工作,。按工作順序和性質分為:勘測設計階段的控制測量和地形測量;施工階段的施工測量和設備安裝測量,;管理階段的變形觀測和維修養護測量,。按工程建設的對象分為:建筑,、水利、鐵路,、公路,、橋梁、隧道,、礦山,、城市和國防等工程測量。工程測量學 研究工程建設在勘測設計,、施工和管理階段所進行的各種測量工作的學科,。主要內容有:工程控制網建立,地形測繪,,施工放樣,,設備安裝測量,竣工測量,,變形觀測和維修養護測量的理論,、技術與方法。工程控制網 為工程建設布設的測量控制網,。按用途分為測圖控制網,、施工控制網和變形觀測控制網。按內容分為平面控制網和高程控制網,,前者常采用三角網,、導線網、量邊網和邊角網等形式;后者常采用水準網形式,。與國家控制網相比較,,工程控制網的控制面積較小、邊長較短,、絕對誤差較小,、且大多是獨立網和采用獨立的坐標系統。工業攝影測量 非地形攝影測量的一
我單位有兩臺山西出的中頻電爐,一個是2.5T,一個是1.5T的,,近兩個月,,因為計劃再上一臺3T的電爐,現增加了一個1600kva的變壓器,,可是,,負荷沒增加,功率因數上不去了,。是什么原因呢,,我們知道,,中頻爐諧波非常厲害,用平常無功補償的方法是沒有辦法補上的,,有什么好辦法能把功率因數提上去呢,,請各位高手幫忙解釋一下