我單位有兩臺山西出的中頻電爐,,一個是2.5T,一個是1.5T的,近兩個月,,因為計劃再上一臺3T的電爐,,現增加了一個1600kva的變壓器,可是,,負荷沒增加,,功率因數上不去了。是什么原因呢,,我們知道,,中頻爐諧波非常厲害,用平常無功補償的方法是沒有辦法補上的,,有什么好辦法能把功率因數提上去呢,,請各位高手幫忙解釋一下
求高手解答,1.在低壓主配電系統中加入6%電抗+電容的組合對諧波有多少抑制。 2.UPS自帶濾波裝置和設備自帶隔離變壓器的諧波需治理么,。 3.大約多少功率的設備需諧波抑制,。
我們這邊的有些配網工程,,有些單只低壓的無功電容器的無功電流奇大,,導致無功回路跳閘或者燒毀,,經師傅現場勘察,得出結論是,,該用戶有產生諧波的大功率設備,,請問大家這種分析對不對呢,諧波真的能讓我配電室處的電容器無功電流變大么,,那應該怎么解決呢,,謝謝了,!
http://co.163.com/forum/content/880_317948_1.htm 還是老問題啊,!我們是辦公大樓?。≈C波一般在什么情況比較多???運行了兩年為什么沒問題啊,?如果是諧波的話,,要怎樣整改啊,?以前的廠家找不到了,!有盤廠的兄弟拿出方案來,請你們過來整改??!各位大俠說說吧!夏天來了……
我正在做一個低壓無功補償諧波濾除裝置,通過看資料,發現該裝置還得在頂端加裝風機散熱,現在我就有個疑問,用什么型號的溫控開關好一些,溫度范圍是多少?采集點在什么位置,風機一般采用什么型號的呢?因本人對此是菜鳥一個,所以請教各位高手,說得越詳細越好,我在此先行謝過了!
今天到一機械廠配電房檢查其電容,,發現電容補償控制器顯示諧波HV=1.3,,諧婆Hi=6.5,功率因數時而0.95以上時而0.85左右,,該廠前幾個月連續被供電局考核罰款,,請問是怎么回事?
從事這方面的工作多年,有一定的了解,,雖然不是很專業,,大家互相學習啦
某金屬制品廠,在去年12月份新增一臺315kva的變壓器及其他配套高低壓配電設備.到今年3月分,反映說低壓無功補償柜內的電容器一次回路熔斷器頻繁燒毀檢查電容組和其他元件無異常
MR低壓功率因數校正產品和濾波設備-2010
諧波抑制和無功功率補償
諧波分析
無功補償兼諧波治理裝置
10KV高壓補償柜已送到現場 第一次投入燒電抗器 換了后投入燒電容器 現在東西換好了 但不感投入使用 這個是配4000KVA的礦用變壓器 負載就是礦上的什么單晶硅之類的 當?shù)氐墓╇娋譀]辦法對這個情況作出測量 現在我們猜測是3次及以上的諧波有點超標 但是現在換元件成本又太高了 現在不知道有什么好方法 求助各位了
在成套廠電容補償柜一般采用串聯電抗器對諧波進行抑制,但是電抗器僅僅是相對應某次諧波有抑制作用相反對于其它次諧波還具有放大作用,。同時電網中的諧波含量并不僅僅是單次諧波,,對于其它次的諧波如何抑制消除,經過一段時間的摸索在市場上找到一種消諧器,,采用高導磁材料制成.在電容器補償電路中應用能有效的抑制高次諧波和涌流,保護電路和電容器的安全運行,。它避免了過去采用電抗器對5次以上諧波磁路飽和,起不了抑制作用,,相反產生刺激過電壓損壞電容器的弊端,。抑制3-9次以上諧波,磁路不會飽和,。本人才疏學淺,,僅個人淺見,,請高人指點。
洛陽博創電力科技有限公司位于洛陽國家級高新技術開發區,,引領綠色配電的明天隨著國民經濟的快速發展,,我國出現了新一輪電力緊張局面,但同時能源利用率低下,,能耗偏高,。為了盡快緩解電力供需矛盾,國家在“十一五”計劃中明確指出2010年單位國內生產總值能源消耗比“四五”期末下降20%的指標要求,。博創電力科技有限公司依靠引進國外技術與獨立研發,,專注于改善電能質量領域的設備生產和軟件研發,為我國輸配電領域提高品質的功率補償設備,,無源及有源濾波裝置和電能質量綜合監控設備,。產品領域覆蓋從低壓220V至高壓35KV,廣泛應用于城市及農村電網和工業領域,。改善用戶用電品質,,降低電耗,為用戶的安全生產保駕護航,。
一,、概述 在理想的情況下,優質的電力供應應該提供具有正弦波形的電壓,。但在實際中供電電壓的波形會由于某些原因而偏離正弦波形,,即產生諧波。我們所說的供電系統中的諧波是指一些頻率為基波頻率(在我國取工業用電頻率50Hz為基波頻率)整數倍的正弦波分量,,又稱為高次諧波,。在供電系統中,產生諧波的根本原因是由于給具有非線性阻抗特性的電氣設備(又稱為非線性負荷)供電的結果,。這些非線性負荷在工作時向電源反饋高次諧波,,導致供電系統的電壓、電流波形畸變,,使
:time: :time: :time:
不要惡意灌水第一章 項目概述1.1前言 中容電力補償設備有限公司研制生產的低壓諧波濾除裝置是專用于低壓電網3次,、5次、7次,、11次,、13次及以上的諧波無源濾波裝置。適用于中頻冶煉,、變頻,、軋鋼,、整流設備等的環境,。該裝置采用了電感和電容器組成串聯諧振吸收回路,,有效的將負載產生的諧波加以吸收,從而避免將諧波電流返送到電力變壓器,,大大降低電網的諧波量,,同時有利于用戶電力變壓器的運行,降低功耗,,提高設備和其它電器組件的可靠性,。此外該設備還提供一定容量的無功功率補償,提高用戶負載的運行效率,。該裝置分綜合控制柜和電抗柜,,視用戶要求不同,配置的濾除諧波次數也不同,。通常一套ZRTBBL系統可濾除4種諧波,。系統的操作可分自動運行和手動操作。1.2諧波的基本定義及基礎知識1.2.1領域內關鍵詞語的基本概念 ★ 諧波:(harmonic) 對周期性交流信號量進行傅立葉級數分解,,得到頻率為基波頻率大于1的整數倍的分量,。我國供電系統頻率為50Hz,所以5次諧波的頻率為250 Hz,。7次諧波的頻率為350 Hz,。11次諧波的頻率為550 Hz,13次諧波的頻率為65
諧波補償
諧波補償專題,,為您提供諧波補償相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與諧波補償 相關的專業交流討論,更多諧波補償相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題