STRAT4.5如何設置人防荷載,?
求教各位大神 為什么我的PKPM 設置了人防荷載 ,,平面荷載校核里面也有人防荷載 為什么經過SWTA 計算時確沒有算入人防荷載 ,算出來的結果和沒人人防荷載一樣 地下室負二層的頂板
電爐煉鋼除塵----PDG格式
工作原理: 脈沖除塵器是指通過噴吹壓縮空氣的方法除掉過濾介質(布袋或濾筒)上附著的粉塵;根據除塵器的大小可能有幾組脈沖閥,,由脈沖控制儀或PLC控制,,每次開一組脈沖閥來除去它所控制的那部分布袋或濾筒的灰塵,而其他的布袋或濾筒正常工作,,隔一段時間后下一組脈沖閥打開,清理下一部分,。除塵器由灰斗,、 上箱體、中箱體,、下箱體等部分組成,,上,、中、下箱體為分室結構,。工作時,含塵氣體由進風道進入灰斗,,粗塵粒直接落入灰斗底部,細塵粒隨氣流轉折向上進入中,、下箱體,粉塵積附在濾袋外表面,,過濾后的氣體進入上箱體至凈氣集合管-排風道,經排風機排至大氣,。清灰過程是先切斷該室的凈氣出口風道,使該室的布袋處于無氣流通過的狀態(分室停風清灰),。然后開啟脈沖閥用壓縮空氣進行脈沖噴吹清灰,,切斷閥關閉時間足以保證在噴吹后從濾袋上剝離的粉塵沉降至灰斗,,避免了粉塵在脫離濾袋表面后又隨氣流附集到相鄰濾袋表面的現象,,使濾袋清灰徹底,,并由可編程序控制儀對排氣閥,、脈沖閥及卸灰閥等進行全自動控制,。含塵氣體由進風口進入,經過灰斗時,,氣
常規思路是人防工程,構件尺寸應該加大,,但是現在圖紙設計的是人防梁比車庫梁小,,人防梁與車庫梁在同一軸線上,,是設計有問題,?還是有其他原因,?
本人從事藥廠等工業廠房的通風除塵設計,。我這邊通常做除塵都是用風管接到袋式除塵器(現在常用濾筒式),。一般一個除塵器點最多只帶五個點。但是由于工藝條件限制,,有的除塵點距離較遠,還是有廠家反映說除塵效果不好,。不知道現在有沒有一些新的其他的做法,。
昨天去看了一家陶瓷廠的煤粉除塵系統,發現除塵風管靠近輸煤帶的一側開了很多個直徑大概1厘米左右的圓孔,,請問這些小孔有什么用?防爆么,?開這么多孔,對管道內的風速沒影響么,?謝謝指引~,!~!
我是新手,做的是鋼鐵廠的除塵,不知支架受力是怎么算的 < 鋼鐵企業采暖通風設計手冊> 里面只有動力采暖的計算, 主要說的是膨脹力的計算, <實用供熱空調設計手冊>也有計算方法,可那是空調的呀,不知道大家是怎么算的
人防門閥器材的一些圖片好多都是專用的,,尤其各類人防門,,給人又笨又重的感覺,,在地下室常常可以看到[ 本帖最后由 monkeyone 于 2008-7-24 15:41 編輯 ]
鍋爐品牌是 四季青鍋爐 4T熱水鍋爐鍋爐價格大概多少,。是否包括安裝所需配件,,以及除塵,。推薦的是水磨式除塵,,水磨式除塵是否是最先進的除塵方式,。能否達標環保要求。價格多少,,性價比是否合適,。我們老板要與人談生意,,讓我收集這方面資料,,我又剛畢業學生,,所以上論壇求助各位大蝦
袋式除塵器一般根據含塵氣體的性質、粉塵的性質和除塵器的清灰方式的不同選擇除塵布袋1)氣體溫度,。氣體溫度低于130℃選擇常溫除塵布袋,溫度在130℃-260℃之間選擇高溫除塵布袋,。2)氣體濕度。含塵氣體按相對濕度分為三種狀態:干燥氣體(相對濕度在30%以下),一般狀態(相對濕度在30%-80%之間)和高濕氣體(相對濕度80%以上),。當氣體濕度高就應該選擇覆膜防水布袋,。3)氣體的化學性。在各種爐窯煙氣和化工廢氣中,,常含有酸,、堿、氧化劑,、有機溶劑等化學成分,。所在以選擇濾袋時應根據煙氣中所含有化學成分進行合理選擇耐酸,,耐堿,、抗氧化的除塵布袋,。二、根據粉塵性質選用除塵布袋1)粉塵的濕潤性和黏著性,。如果粉塵是吸濕性的而且黏著性強,,就選擇防水覆膜濾料的除塵布袋。2)粉塵的可燃性和荷電性,。某些粉塵具有可燃性這時就應選擇阻燃性能的除塵布袋,。防靜電除塵布袋專門用于具有荷電性的粉塵。三,、按除塵器的清灰方式選擇除塵布袋,。1)機械振動類袋式除塵器,。要求選擇濾料薄而光滑,質地柔軟,,有利于傳遞振動波的除塵布袋,。2)反吹類袋式除
附件為人防某單元配電箱系統圖??床怀鍪裁磫栴},。。怎么審核啊,,具體方向是什么呢,,大牛指點下哈
本帖最后由 s3535272 于 2013-5-3 20:12 編輯 小弟在做一個工程,配電房在一層,,地下一層為普通地下室,,地下二層為人防地下室。現在有幾個風機房,,地下一層風機房正對下面,,也就是地下二層也有一個風機房,這樣可不可以T接,,管線先到一層風機房再通過墻體直接到地下二層,? 求解!?。,。。,。,。。,。,。,。。,?!
圖紙簡介: 某廠房通風除塵系統軸測圖 ,廠房為小型鍋爐廠房,。 投稿網友: zcf0413092 上傳時間: 2013-06-23 圖紙省
本帖最后由 落日蕭蕭 于 2013-11-20 12:12 編輯 整理了幾個人防資料,,跟大家分享一下,不全可以補充
你好,,請教大家個除塵器的問題:除塵器是不是根據處理風量選擇的,??但是處理風量是怎么來的呢,?分兩種情況:1,、要是局部排風的話,則按照排風罩來計算這個風量,,然后按照這個風量來選擇除塵器,??2,、要是除塵器是連接設備的,,那么這個處理風量是不是得讓生產工藝提供這個氣體量?,?謝謝高手指點下!,!
按其規模和配置特點,,可分為就地除塵系統、分散除塵系統和集中除塵系統,;按除塵器的種類,,可分為干式除塵系統和濕式除塵系統;按設置除塵器的段數,,可分為單段除塵系統和多段除塵系統,;按除塵器在系統中的位置,可分為正壓式除塵系統和負壓式除塵系統,。
原來的8.5帶除塵風管,,統計風管的時候,彎頭直接帶角度,,現在更新了9.0,,沒有除塵風管了,統計的時候彎頭沒有角度,,很不方便,。求解
1:密閉肋就是正方形的鋼板,干嘛要取名叫密閉肋嗎,?何意,?搞得這么噱頭讓新人不知道是什么東西?2:“口部電纜暗管” “連通口照明暗管” 是什么意思3:此三張圖是平面圖嗎,?配管有疑問第一張圖是預埋管穿過梁第二張圖怎么預埋管在梁內部布管的,,
請問大俠們:人防里的電話和網絡插座進線是平時就安裝好的還是戰時安裝?進線是平時從建筑里的弱電機房引進還是戰時從室外通過防爆井引進,?不甚感激