為什么有的接地,,有的不呢?就是在電源線進戶的時候,,我看有的圖就明確說要重復接地,,并也在圖上有表示,如圖但有的沒說,,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎,?
請教個問題 聯合接地的接地電阻不大于1歐,是在那里測量的???是MEB處嗎? 那各個分系統的接地電阻是不是仍然按照自己的規定來,比如防雷,。
有人主張采取聯合接地體的工程,,在外墻上應設置防雷接地測試點,這種做法是沒有必要的,,也是不全面的,。因為測量聯合接地體的防雷接地電阻,可從任何一根接地下線測出,,不必在外墻上設置測試點,。通過測試點的檢查防雷引上線充其量只和幾根防雷接地引下線相連,測出的也只是這幾項防雷接地引下線符合要求,,而對其他防雷接地的引上線是否符合要求,,無法通過外墻的測試點獲得結構。只有把接地電阻測試儀的測量線接在這些防雷接地的引上線上方可測出,,而這些防雷接地的引上線都在屋頂上,。聯合接地體必須測量各接地引上線是否可靠,復測接地電阻是無意義的,。聯合接地體若有16根接地引上線,,其中6根作為防雷接地,2根用于工作接地,,2根用于弱電接地,,2根用于電梯機房接地,,4根用于設備接地,那么必須對16根引上線的接地電阻都要進行測試,。由于是聯合接地體,,因此,這些接地引上線的接地電阻應該是接近的,,若相差較大,,則偏大的接地引上線可能存在施工質量問題。6根防雷接地通常利用柱頭內的主鋼筋作為防雷接地引下線,,在室內無法測量,,只有到屋頂,在防雷引下線和接閃器或避雷帶連接處測
如題,什么是聯合體接地和獨立體接地,?好象聯合體接地接地電阻小于1歐姆,,但是獨立體接地要小于4歐姆。本人有人納悶:不都是通過柱子的鋼筋引下嗎,?難道聯合體和獨立體通過柱子鋼筋是不一樣的鋼筋嗎,?懇請哪位大哥指教。
現在每次做多層方案,防雷都要求接地電阻定為1Ω,,而施工方又說達到這個數值有點玄,,一不小心就超。我去查規范,,除了有火災報警系統,,弱電配線獨立電源,智能建筑有明確的1Ω標準值,,一般多層哪里要求1Ω了,?請大家解惑
如果說埋完覆土后測設,,不合格怎么辦,,再開挖再焊接不就浪費錢么?筏板制作時焊接接地,,焊完后測試的數據是否準確,。打完混凝土后測試不合格,,總不能把混凝土砸了吧,那么什么時候測試能避免費錢啊,。
小弟是做網絡機房的,,平時做接地都是做的聯合接地,強電弱電連防雷,、防靜電都接在一起,。但看到一些文章說不允許這樣做,具體應該是怎樣,,請各位指教
王厚余先生在其新專著《低壓電氣裝置的設計安裝和檢驗》中第14章P127頁指出,,接地電阻數值要求小于1歐姆并非問題關鍵所在,大家以為如何呢,?以下為王厚余先生觀點原文打字,。2.共用接地不大于1Ω接地電阻要求的必要性我國現時有關規范雖然規定信息技術裝置允許與防雷等其他裝置共用接地,但要求共用接地的接地電阻不得大于1Ω,,這可能是沿用了五六十年代前蘇聯某些參考資料中的數據,。對此要求迄今未見其理論依據和解釋。查IEC標準和發達國家的標準均未見此1Ω接地電阻值的要求,。不規定這一接地電阻值的道理很簡單,,做等電位聯結后,信息技術裝置的參考電位已非大地的電位,,而是等電位聯結系統接地母排的電位,這時要求的是高頻條件下等電位聯結系統中的低阻抗z,,而非低接地電阻R,。大家知道阻抗Z內有電阻分量R和電抗分量X,即Z= ,,只要求低電阻分量小是不夠的,。舉例言之,如果一信息技術裝置不做等電位聯結,,只接大地,,以大地電位為參考電位,接地電阻為1Ω,,接地線長10m,,其單位電感值為lµH/m,ITE的工作頻率為10MHz,,則僅此段接地線的電抗分量X就達x一2兀fL一2×
做一個彈藥儲備庫,,做了等電位聯結,將避雷,,保護接地及防靜電接地公用一個接地裝置,,但甲方非要將防靜電接地單獨,并要求接地電阻不大于1歐,,我看規范上說接地電阻不大于30歐,,請指教,謝謝您,!
請教一下各位大大,,防雷接地體鋼筋跨接應采用多大的圓鋼或者鋼筋,圖集用的是不小于10mm的圓鋼或者螺紋鋼,,有沒有某些地方規定要用16mm或者以上的,。
背景:有一廠房(前后長150m)有兩個控制箱,,控制箱Ⅰ放在廠房前端,控制4臺電機(A,、B,、C、D),,控制箱Ⅱ放在廠房后端控制2臺電機(E,、F),那么電機A、B,、C,、D、E,、F的機殼接地線都接到哪兒,?控制箱Ⅰ 和Ⅱ 的機殼接地線接到哪兒?
看施耐德的講義,“●當銅芯電纜的截面積小于10mm2,,鋁芯電纜
高層住宅,,筏板厚度接近2米,,筏板上表面距正負零地面15米,利用筏板內的鋼筋做接地,使用筏板內的上層鋼筋還是下層鋼筋,?水平間距多少,?形成多大的網格?屋頂防雷引下線是連接到筏板上層鋼筋,?還是下層鋼筋,?
20多年沒有在國內做水電安裝了,我想問問,,國內現在照明用的線是2.5的情況下,,那么保護接地(雙色線)線選擇多少平方的?能不能用1.5平方的,?
GB50116-98規定5.7.1.1 采用專用接地裝置時,,接地電阻值不應大于4Ω;5.7.1.2 采用共用接地裝置時,接地電阻值不應大于1Ω;5.7.2 火災自動報警系統應設專用接地干線,,并應在消防控制室設置專用接地板,。專用接地干線應從消防控制室專用接地板引至接地體。5.7.3 專用接地干線應采用銅芯絕緣導線,,其線芯截面面積不應小于25mm2,。專用接地干線宜穿硬質塑料管埋設至接地體。,,消防控制室用銅線做接地,,可是銅線和鋼筋怎么在基礎內連接啊,怎么防止電化學腐蝕,?各位都是怎么做的
今天在現場,,測試電機保護接地的接地電阻,所用儀器是類似于鉗形表,。情況如下:4芯電纜穿管敷設至電機,,電纜零線接鋼管接地螺栓(就是鋼管上焊接一個螺栓),又從接地螺栓出接25平方的銅編織帶到電機外殼,。當測試零線時,,為0.0000*,,當測試銅編織帶時,,為200,總之遠遠大于4歐姆,。當,,又從接地螺栓出接25平方的銅編織帶到電機外殼的另一處,就是說,,此時電機外殼上連著兩條接地線,,那再次測試之前的那條銅編織帶時,為0.00000*。鋼管有無接地,,還沒有查清,。麻煩大家分析一下。
請教:在TN-C-S接地系統中,,電源要在進線處做重復接地,,進線箱(柜)的PE排接至MEB端子箱用的是25mm2的銅芯線,而進線箱(柜)出去的PE線往往大于25mm2,,這是為什么,?求解!先謝啦,!
我們公司一直用漏保,看了很多競爭對手的電控箱,,基本沒有漏保,,問了一下他們,人家回復說接地做好了,,就沒用漏保,。不知道這是否符合規范?
各位幫忙看一下,,這個水泵電機的接地做的合適嗎,,如不合適話的理由是什么 ?
先請問,接地網用鋼筋,,那么是否鋼筋綁扎的地方直接螺紋鋼焊接還是用圓鋼鏈接2,、這個預埋的JDG管,后面的盒子怎么接,,都到柱子里面啊
聯合接地
聯合接地專題,,為您提供聯合接地相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與聯合接地 相關的專業交流討論,,更多聯合接地相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題