有個工業廠房,,改造項目,,以前沒做防雷,現在經計算需三級防雷,。以前的接地的土地因被征用了,,需重新做。現場只有一側可以做接地裝置,。其它三側均不能滿足要求(離建筑物外3米),。那我的防雷引下線該怎么接到接地裝置呢?
本人目前在山上施工一地震監測站,,建筑面積為30平方米,高度為4米,,屋面為Φ12圓鋼避雷帶,,基礎用40*4扁鋼環通,四個角有兩個用40*4扁鋼引至山下(每根大約有150米)?,F(xiàn)在實測接地電阻值為10.8歐姆,,而設計要求為不大于1歐姆,請教如何處理,?謝謝?。ㄉ缴系耐翆哟蠹s只有20厘米左右,下面都是石頭)[ 本帖最后由 cywk 于 2010-5-13 21:48 編輯 ]
接地裝置施工及驗收規范規定 獨立避雷針(線)應設置獨立的集中接地裝置,。當有困難時,,該接地裝置可與接地網連接,但避雷針與主接地網的地下連接點至35kV及以下設備與主接地網的地下連接點,,沿接地體的長度不得小于15m,。 配電裝置的架構或屋頂上的避雷針應與接地網連接,并應在其附近裝設集中接地裝置,。請問:此接地裝置與接地網連接沿接地體的長度有沒有不得小于15m的要求.
小弟遇到以下問題,,忘高人指點!1.一類防雷,,所以我選用獨立避雷針,,那么避雷針是用鋼管類型的呢,還是鋼結構類型的,,怎么選呢,?2.屋面防雷采用避雷帶,引下線利用柱內鋼筋,,那么接地體呢,,可以利用地基內的鋼筋嗎?如果可以的話,,還需要再在建筑物外圍引出單獨做接地極嗎,?3.規范說,“應圍繞建筑物敷設成環形接地體”,,這個是不是就是引下線通過水平扁鋼埋地,,再在建筑物外設接地極,然后把接地極都連接起來形成環形呢,?請指示,!
最近要做一個佛教寺廟,,規模很大,防雷接地問題有點棘手,,請大家討論,。1、防雷等級的確定,。防雷等級與建筑物等級關系很大,,該建筑物以山坡而建,最高點與山頂齊,,雖然絕對高度超過80m,,相對高度每層有限,因多處有出口,,甚至有算多層的可能,。希望有山地設計經驗的朋友說說,比如重慶地區,。2,、避雷針帶的做法選擇。3,、接地,。接地并不簡單,這是一個石頭山,,結構基礎在石頭上,,在石頭上能搞多少辦法?滿足接地電阻數值要求,?
請高手指點,當利用建筑物基礎鋼筋做為接地裝置的時候,有別的條件嗎?比如說:基礎是條形基礎時可以利用嗎?什么情況時需要人工接地裝置與建筑物基礎鋼筋聯合使用?
第4.4.5第 防直擊雷的人工接地體距建筑物出入口或人行道不應小于3m,。當小于3m時應采取下列措施之一: 一,、水平接地體局部深埋不應小于1m; 二,、水平接地體局部應包絕緣物,,可采用50~80mm厚的瀝青層;那么做保護接地用的扁鋼算不算人工接地體,?有些都是直接明裝的啊,。如果保護接地用的扁鋼埋地經過建筑物入口時(較長一段距離),這時不是也相當于人工接地體了嗎,?應該怎么辦,?同樣,各種金屬管埋地時也相當于人工接地體......另外,,請問如果人工接地體距建筑物出入口或人行道大于3m,,這時規范未做規定,,就可以不遵守4.4.5條了,這時后如果雷擊,,而接地體上站了人就不會出事故了嗎,?
我知道引下線有間距要求,,屋面避雷網也有尺寸要求,。但是好多大型建筑物除了在利用基礎外圍把基礎鋼筋網連接做接地網外,還在內部做了網格,。而且不同的設計網格的大小也不同,,也有不做的。圖中是利用基礎梁內鋼筋將獨立基礎底網連接作為接地極,,并在四角預留了人工接地極,。問題是廠房中間那幾道與基礎底網連接的-40x4熱鍍鋅扁鋼有什么用。這么做有必要嗎,? 這么多扁鋼造價可不少,。這么做的規范依據是什么?,?可不可以不做,?? 如果要做,,那么有什么相關依據,?[ 本帖最后由 luojunhu123 于 2010-4-22 00:04 編輯 ]
碰到個建筑物屋頂電氣設備接地問題: 屋頂有避雷網,同時需要在屋頂安裝多臺電氣用電設備,,如風冷熱泵、風機,、水泵等等,,查了些資料,不太明白,,具體的施工方法,,已知的說法: 1.電機外殼、槽鋼基礎,、管道,、支架等均與避雷網,也就是引下線焊接,; 2.電機類電源進線,,將PE黃綠線接至接線盒內,;疑問,就是,,這樣做法,,是否造成 雷擊電流 串進配電盤?,?若這種做法不正確,,則,應如何做,?,?有相關規范,更好,!
剛接觸防雷接地的設計,,花了幾天時間看了相關規范,對知識也有了解,,但是自己拿一個項目來設計繪圖時,,不知道從何下手。我現在用的是天正電氣軟件,,還希望專家可以指點,,如何設計建筑防雷,有哪些東西需要再圖上表達出來,,尤其是基礎接地平面圖,,它是否需要聯系結構圖紙什么的
建筑物的體積大家是計算的?高度是算到屋頂還是女兒墻頂,面積是建筑面積吧!一個兩層的小樓,一二層都是大會議室,大空間,只有4800立方米, 可不設消防栓嗎
最近接了一個輸水管道工程,需要跨越鐵路、高速公路,、通訊光纜,、一個較寬的明渠,管道是雙管,,設計流量在10m3/s以上,,請教各位高手,跨越建筑物如何處理,?
為什么有的接地,有的不呢,?就是在電源線進戶的時候,,我看有的圖就明確說要重復接地,并也在圖上有表示,,如圖但有的沒說,,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎?
有的住宅樓帶半地下室,,基礎地梁下層鋼筋距離地下室地面越70厘米,,上層鋼筋就只有35厘米了,對于室外地面肯定滿足大于50厘米的要求,,請問這種情況還能否利用基礎鋼筋做接地極,?
防雷我知道沿外墻引下,,但是接地該怎么做呢?希望大家可以指導指導,!謝謝了(此建筑物以前沒做防雷接地,,被雷擊了現在要加做的)[ 本帖最后由 c450332 于 2010-9-20 16:27 編輯 ]
建筑物金屬體做防雷及接地裝置安裝
以前做的項目都比較大,,畫接地平面的時候標注接地電阻值不應大于1Ω?,F(xiàn)在做的一個項目有幾個獨立的單體,比如240平的廚房,,120平,、50平的公廁,像這種接地電阻有什么要求嗎,?好像以前在哪看到過4Ω的情況,,先謝過各位啦!??!
我是新手,,想問下這種利用建筑物基礎作接地體,該看什么圖集,,或者規范,。我想知道這么做的原因是什么,為什么要這么做,,這樣做了后接地電阻能達到要求嗎,?或者在那本書上有詳細的介紹,我自己去看書也行,。有經驗的朋友,,也可以說說你們自己的理解。先謝謝各位了,。
1 前言 隨著城市化的進程,,城市中高樓大廈林立,人們對建筑物自身安全的問題也越來越重視,。我們熟知建筑隨著高度的增加,,受到雷擊的概率也越大,建筑防雷是一個無法避免的問題,,怎么認知建筑防雷及對應的措施,,筆者通過從事本行業多年的學習及歸納總結,并盡量用最簡單的語言闡述相關背后的一些做法與理論,。 2 直擊雷及防范措施 認識防雷,,首先需了解雷電的大概形成,雷電是雷云電荷中心處的電場強度達到25~30kV/cm時,,空氣開始游離,,成為導電性的通道,稱為雷電先導,,雷電先導進展到離地面大約在100~300m高度時,,地面受感應而聚集的異號電荷更加集中,特別是易于聚集在較突起或較高的地面突出物上,,于是形成迎雷先導,,向空中的雷電先導快速接通。這也就是我們熟知的直擊雷,,在防范直擊雷的措施上,,人們慣用金屬物作為接閃器,金屬易于電荷的聚集及導通,,利于引導雷電的選擇性通道的形成,,對應做法的
4.周圍無高層建筑,。低壓架空線引入建筑物時,為什么要將進戶桿的瓷瓶鐵橫擔接地,? 發生雷擊時,,雷電波往往會沿架空電線進入室內。為了防止雷電波進入室內,,將固定瓷瓶的鐵橫擔接地,,就使橫擔與導線之間形成一個放電保護間隙,其放電電壓約40kV,、當雷電波沿架空電線侵入時,,瓷瓶上發生沿面放電,將雷電波導流入地,,大大降低架空電線上的電位,,將高電位限制在安全范圍以內。為此 SDJ4-79《架空配電線路設計技術規程》第58條作了如下規定,;為防止雷電波沿低壓配電線路侵人建筑物,,接戶線上的絕緣子鐵腳直接接地,其接地電阻不宜大于 30Ω,。公共場所(如劇院和教室等)的接戶線以及由木桿或木橫擔引下的接戶線,,絕緣子鐵腳應接地。
建筑物接地
建筑物接地專題,,為您提供建筑物接地相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與建筑物接地 相關的專業交流討論,更多建筑物接地相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題