看到很多盤廠的銷售人員需要技術部門出個柜子的方案,,一等就是半天,,技術部門忙著做生產圖紙沒有時間。我先做了個簡單的網站www.dlqqb.com<電力七巧板>,,可以通過簡單的柜型參數自主設計,希望對不是很懂設計的電力設備從業者有所幫助,。如果大家覺得這個東西有用,,我會逐步完善,也希望大家多多提出寶貴意見,。
一,、禁 忌:照明配電箱(板)進場未做檢查,。后 果:照明配電箱(板)進場未做檢查,往往在安裝后才發現:其二層板沒有專用接地螺栓,,保護地線截面小,,裝有電器的可開啟門沒有用裸銅軟線與金屬構架可靠連接,導線與器具連接不牢固,、有反圈現象,,螺絲母不用鍍鋅件,導線線徑不符合要求,,沒有按色標標識,,沒有卡片柜和電氣線路圖,器具布局,、間隔不合理,,沒有設置N和PE端子排等。再修改延誤工期也影響質量,。
1,、配電箱,柜上的電器,,儀表應符合電器,、儀表排列間距要求。2,、全部緊固件均采用鍍鋅件,。3、二次配線均采用黑色線,,加套管編序,,線徑按廠家標準。4,、分層配電箱接線應考慮干線進出,。5、開關接線端子應與導線截面匹配,。6,、配電箱、柜裝有計量儀表的導線,;如多芯銅線須采用套管或線鼻壓接,,并做好搪錫。7,、電器安裝后的配線須排列整齊,,用尼龍帶綁扎成束或敷于專用線槽內,并祥泰電氣認為卡固在板后或柜內安裝架處,,配線應留適當長度,。8,、配電箱、柜所裝的各種開關,、繼電器,,當處于斷開狀態時,可動部分不宜帶電,;垂直安裝時上端接電源,,下端接負荷,水平安裝時,,左端接電源,,右端接負荷。(指面對配電裝置)9,、配電箱,、柜電源指示等,應接在總電源開關前側,。10,、配電箱、柜內的配線須按設計圖紙相序分色,。配電箱,、柜內的電源母線,應有顏色分相標志,。 相序 標色 L1 黃 L2綠 L3 紅 N 淡蘭 PE 黃/綠11,、所有銅母線連接處做搪錫
給排水泵站中,電機是380V,,進線是10KV,,請問各位高手什么情況下要用高壓配電柜,什么時候不需要用,?我們公司兩個水廠一個用了,,一個沒有用,現在面臨改造,,想找到一定的根據,,不知道那里有這方面的資料?
請教各位,同樣是低壓電纜進線,,為什么有的采用配電柜控制,,有的采用配電箱控制,,到底在什么情況下用配電箱,什么情況下用配電柜,?由沒有明確的界定,?
知識點:配電箱
前兩天到供電局去咨詢兩路電源輸入事宜,供電局要求兩路10KV電源實現機械,、電氣聯鎖,,自動切換,以前只知道電氣聯鎖,,不知道機械聯鎖如何實現,?請高手指點。
配電柜可分為高壓配電柜與低壓配電柜,其功能與工作特性都不同,低壓配電柜由電氣設備和配電系統兩部分進行工作,。今天翀源小編就低壓配電柜柜體接地方式的基本構造來進行闡述,下面我們就是通過對這兩部分的接地原則進行對比說明 ,。 1.電氣設備的接地部分 (1)接地體:與大地緊密接觸并與大地形成電氣連接的一個或一組導體。 (2)外露可導電部分:電氣設備能觸及的可導電部分,。正常時不帶電,,故障時可能帶電,通常為電氣設備的金屬外殼,。 (3)主接地端子板:一個建筑物或部分建筑物內各種接地(如工作接地,、保護接地)的端子和等電位連接線的端子的組合。如成排排列,,則稱為主接地端子排,。 (4)保護線(PE):將上述外露可導電部分,主接地端子板,、接地體以及電源接地點(或人工接地點)任何部分作電氣連接的導體,。對于連接多個外露可導電部分的導體稱為保護干線。 (5)接地線:將主接地端子板或將外露可導電部分直接接到接地體的保護線,。對于連接多個接地端子板的接地線稱為接地干線,。 (6)等電位連接:指各外露可導電部分和裝置外導電部分的電位實質上相等的電氣連接。
圖紙簡介: 本圖為某礦山配電系統KYN28配電柜電氣原理圖紙,包括一次、二次全部圖紙,,圖紙內容齊全,,共有21張,其中一次圖系統圖1張,,原理圖20張,,希望對大家有幫助。 投稿網友: wrg0929 上傳時間: 2014-06-12<
看到很多盤廠的銷售人員需要技術部門出個柜子的方案,,一等就是半天,,技術部門忙著做生產圖紙沒有時間。我先做了個簡單的網站www.dlqqb.com ,,可以通過簡單的柜型參數自主設計,,希望對不是很懂設計的電力設備從業者有所幫助。
高壓配電柜在我們國家有著廣泛的使用量,,在我們生活中的地位越來越重要,,而用電安全同時也是我們每個接觸電源的人都需要注意的問題,讓我們不得不時刻提高安全用電的警惕,,而且我們的高壓配電柜型號有很多種,它們的柜體結構﹑技術參數都有所不同選購的時候也應當注意,。 高壓配電柜有時也被人們稱為配電盤,它能夠將電能根據需求進行合理的集中,、分配、切換,。高壓配電柜主要由柜體和內部多種電器元件組成,,包含開關裝置、保護裝置,、監視裝置等,,并且配有電能計量表用來統計電能的用量。高壓配電柜主要應用于發電站和變電站,在一些電能消耗較多的工廠,、車間等也應用廣泛,。 高壓配電柜按照不同的方法可以分為很多種類,根據電流的不同分為直流配電柜和交流配電柜;根據電壓的不同又可分為高壓配電柜和低壓配電柜,。 更多關于高壓配電柜信息,,可咨詢重慶祥泰電氣官網的喲!
不知道有沒有做業務的。能否指點一下,。 我在一家電器成套廠做技術工作,,每月工資也就三四千塊錢,房貸就近2千,。實在太累啊,。 業務員都很掙錢啊。3%的提成一年也得一二十萬,。(想跟業務員學習人家都愿意教) 誰能告訴我怎樣去跑業務,,現在我一點頭緒都沒有,不知道從何下手,。我怎樣獲取房地產配電箱招標的信息(我廠主要做房地產上的配電箱,,也就是樓上用的),看到人家蓋樓的時候去工地問問,,箱子早就定了,,怎樣在他們招標之前知道他們要采購配電箱?還有要找哪些人才能行,?找哪些人才能知道這些信息,。去工廠里聯系業務要找什么職務的人?還有怎樣給人家回扣,,多少合適,?求業務精英指點。
如題,,一般規范都說了配電柜柜后,、柜前的通道最小寬度,側面與墻的間距想請教下有沒有規范說明,,我只在注里看到固定開關柜的側面與墻凈距為200mm以上,,《工業與民用配電設計手冊》圖示里標明為大于等于1000mm,想請問那本規范有這方面的規定,,謝謝,!
施耐德高低壓配電柜--MVnexHP
本帖最后由 asmdl 于 2014-11-8 14:30 編輯 . 下圖是一個很常見的0.4kV進線柜。 柜面板有個旋鈕,,是用來選擇是否需要停電后來電時延時自動合閘的功能,。當這個旋鈕處在“自動”位置,就會在來電時延時自投,。 如果這時人工按下分閘按鈕使斷路器分閘,,過些時間斷路器也會自動合閘,就是說它分不出是人工分閘還是外電斷電,。所以當人工
MCC柜大型廠家的一般都有,,請問一般現場的比如照明配電箱,,PLC程控柜,設備廠家自帶的小控制柜,,這些必須要3C認證的嗎,?