本人所在工程為七棟地下一層地上十四層住宅、三棟二層商業,,現在七棟住宅已施工到屋頂部位,個別棟樓已經封頂,。沉降觀測報告已經下來了,,設計也已經同意澆筑后澆帶。是不是就可以澆筑后澆帶了,?澆筑后澆帶前還需要滿足什么要求,,請各位大仙給予建議了!?。,。。,。,。?/p>
高層沉降后澆帶提前澆筑可以嗎,??30層現在施工到20層,,施工隊想提前澆筑,,好回填地庫土方,來年任務很緊,。后果到底有多嚴重,?!,?
鋼筋混凝土結構設計在解決超長混凝土溫度收縮裂縫及建筑物不均勻沉降時,常采用施工后澆帶方法,。施工后澆帶對防止結構出現變形裂縫能起到較好的作用,一般用來解決高層主樓及低層裙樓沉降差異,、鋼筋混凝土收縮變形及減少溫差應力等同題,。后澆帶混凝土的澆筑時間一般來講是越遲越好,但又不可能無限期推遲。因此設計上一般要求混凝土在主體結構完成60d后再予以澆筑,。此時,,主體結構的變形量基本達到70%左右,后澆帶混凝土澆筑后其結構變形產生的應力足以由建筑物自身承擔,,使結構不至于產生裂縫或少產生裂縫,。某些建筑物的后澆帶混凝土澆筑還要求“澆筑時的氣溫應盡量低于主體結構混凝土澆筑時的氣溫”,,這對工期的要求就更嚴格了,。 一些工程招標時尤其是那些中小型工程項目,建設單位常常忽視混凝土結構的這些特點,,他們以市場需要為名,,不顧科學規律,一味強調縮短工期,。例如,,某住宅工程系鋼筋混凝土框架結構,3層,,建筑物長160m,,寬13m,建筑面積約為6250m2,。由于建筑物較長,,設計時設置了一道沉降縫、二道后澆帶,;設計單位在結構總說明中特別強調:“后澆帶混凝土搗制必須在60d后進行”,。這些說明和要求無疑是正確的,也是必要的.可
:L梁下部砼未鑿除、主體結構未封頂
地梁后澆帶什么時候澆筑?我們圖紙設計上面寫了地下室后澆帶須在頂板砼澆筑30天后補澆,主體后澆帶60天后澆筑,;但是沒寫基礎地梁的,,那地梁后澆帶什么時候澆筑?有沒哪本規范上面寫了的,。
目前為了施工進度,,主體裙房施工中有一后澆帶,,一邊的混凝土澆注有20天左右,一邊才澆注三四天,,但馬上就要竣工驗收,,室內還要進行裝飾裝修,想盡快澆注這后澆帶,,請問是否可以,?本工程后澆帶主要作用是防止溫度裂縫,,設計后澆帶時間是28天。屬于屋面后澆帶,。
本來打算一期全部開發完的整個小區,,因為現在房地產市場不景氣,只好分期開發?,F(xiàn)在我們工地的狀況是地下室全部做完,,主樓好多做到正負零就停下來了,我們工程地下車庫和主樓都是天然基礎,,地基為長江三角洲沖積平原,。主樓28層,車庫地下室負1層,。沉降后澆帶按常規應該在主體竣工后進行封閉,,但考慮擱置的時間比較長,鋼筋的保護和后澆帶兩側的支撐都是比較大的費用,,所以我司工程部打算提前封掉后澆帶,。但是我是管設計的,我堅決不同意提前封,,因為計算沉降差有10cm左右,,提前封肯定會造成開裂。請各位有經驗的師傅給出出注意,。感激不盡,。
大型商業綜合體,塔樓為超高層,,裙房設有沉降后澆帶,,因裙房需提前開業,甲方想將沉降后澆帶也提前封閉,,考慮目前塔樓主體施工鋼超過裙房,,上部結構荷載還會繼續大量增加,能否提前封閉,,有何后果,,有沒有類似案例,請賜教
17層的剪力墻結構,,地下兩層,,連接一層車庫。相接位置設置了沉降后澆帶,,圖審提了一條:本主樓為地下兩層且周邊與地下車庫相連,,主樓周邊施工階段設置有沉降后澆帶,結構計算應按最不利約束條件包絡驗算各階段整體穩定。 1,、該怎么驗算,?后澆帶設在相接處第一跨,是否按照沒有車庫建模計算一下相關參數,?2,、設置沉降后澆帶后施工階段等于完全無基礎埋深且該基礎還為CFG樁復合地基很不合理。沉降后澆帶是在主樓和車庫基本沉降完畢后澆注混凝土,,是不是意味著要等主樓封頂再過一段時間才可以澆注,,這樣確實沒有基礎埋深了。大家一般怎么處理,?
基本情況: 我們項目高160米,,37層,,框筒結構;鉆孔灌注樁直徑1米樁,,2.4米筏板,;地基主要為粘土層,有2個很薄的淤泥層,,持力層位置-62米,。目前施工至13層,累計沉降量16mm,,參考周邊項目總沉降量估計為35mm,。 目前地下室后澆帶滲水嚴重,想提前封閉,,請問各位大神是否可以,?若不可以是否有其他辦法處理?急求,!
1、本工程采用第三層粉質粘土層作為地基持力層,,地基承載力特征值Fa=110Kpa,,修正后的地基承載力特征值為fa=160KPa。2、樓座布置及車庫示意圖詳下圖所示,。樓單體為7層住宅樓,,車庫為單層車庫,車庫頂板平均覆土1米,。3,、原設計樓與車庫交接的部位均為沉降后澆帶,又由于車庫較長,、故除了沉降后澆帶以外又設置了若干溫度后澆帶,。4、說實話如此設計施工難度較大,,又
如題,,建筑布局原因,,高層樓與裙房沉降后澆帶正好穿過消防水池,而且不能調整后澆帶位置,,如果沉降后澆帶沒有封閉好,,水池是否容易滲水? 哪位高手,,如何解決,,不吝賜教,多謝了,。
今天無意中在網上看見“跳倉法”澆筑混凝土可以取消后澆帶,,這個話題。引用一下網上的介紹: 跳倉法施工的原理是基于“混凝土的開裂是一個涉及設計,、施工,、材料、環境及管 理等的綜合性問題,,必須采取‘抗’與‘放’相結合的綜合措施來預防”,。“跳倉施工方法”雖然叫“跳倉法”但同時注意的是‘抗’與‘放’兩個方面,。
如圖,,工地的沉降后澆帶和伸縮后澆帶采用什么保護措施?執行的情況如何,?
后澆帶是在建筑施工中為防止現澆鋼筋混凝土結構由于自身收縮不均或沉降不均可能產生的有害裂縫,,按照設計或施工規范要求,,在基礎底板、墻,、梁相應位置留設的臨時施工縫,。
后澆帶是在建筑施工中為防止現澆鋼筋混凝土結構由于自身收縮不均或沉降不均可能產生的有害裂縫,按照設計或施工規范要求,,在基礎底板,、墻、梁相應位置留設的臨時施工縫,。
在書上看到:<<后澆帶混凝土澆筑時,,宜控制其環境溫度低于兩側混凝土澆筑時的環境溫度>>,為什么溫度要低?
以28層高層與三層裙房連為整體,基礎形式采用梁筏基礎,,持力層為卵石層,,承載力特征值320KPa,試算沉降主樓與裙房沉降差異很小,不知道是不是可以不設沉降后澆帶,?小弟在這方面沒有多少經驗,,請高手指教啊
現有大底盤工程,兩個高層附帶連通的裙房,,因拆遷問題,,以裙房的其中一條沉降后澆帶為界施工了一部分(一個高層+1/3的裙房,現在需要要施工另一半,。請問對于新施工部分的連接有什么需要處理的,。防水,鋼筋保護,,沉降觀測,。。,。都需要做哪些處理,?請大神們幫忙解決下,!
本帖最后由 筑城 于 2015-4-3 10:46 編輯 地下一層,主樓19層,,裙樓5層,建筑面積100148㎡,框剪結構,,早期收縮后澆帶(主裙樓間沉降后澆帶除外)。
沉降后澆帶澆筑時間
沉降后澆帶澆筑時間專題,,為您提供沉降后澆帶澆筑時間相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與沉降后澆帶澆筑時間 相關的專業交流討論,更多沉降后澆帶澆筑時間相關內容請訪問