  • 大家是如何確定強電井,,弱電井的尺寸的呀,?

    每次提強弱電井尺寸時多要好好排排,,大家有沒有經驗方法可快速提出,并且弱電井的尺寸是若何確定的,?什么情況下要多個強弱電井道呢,?

  • 強電井預留樓板模板怎么支設

    強電井預留樓板模板怎么支設

    廠房強電井預留樓板,負一層至7層,,中間有管道通過,,空間狹小,樓板模板怎么支設,?

  • 強電井和弱電井可否共用?

    強電井和弱電井可否共用,?

    1.今天去工地XX驗收的時候看到強電井和弱電井共用,且只有一根40×4通長鍍鋅扁鋼作為接地干線,感覺有點不妥,,這樣做是否可以,?理由是什么?2. 還有就是電氣豎井內是否一定要做總等電位連接,?3.隨手拍了幾張圖片,,都是電氣豎井內的,大神們看看有什么問題,。

  • 請問強電井里的通長扁鋼的問題

    這個扁鋼到底是做什么用的,如果是保護接地用的,由于設備的配電線路中已經有PE線,這個接地扁鋼還有意義么??????

  • 強電井內的幾張照片,,請各位大哥賜教,。

    強電井內的幾張照片,,請各位大哥賜教。

    說明:2跟明敷的電纜為預分支電纜,。

  • 請教:強電井里面是否就走一個橋架的呢?

    請教下,。強電井里面是否就走一個橋架的呢,里面有應急電纜,,普通電纜,,應急BV線,普通BV線,。弱電井是否也就走一個橋架,,里面有網絡、電視,、電話,。

  • 在強電井豎直橋架里的電纜如何套定額

    請教高手,在強電井豎直橋架里的電纜,,需不需要套豎直通道電纜子目,。我理解的豎直通道電纜應該是直接敷設在強電井里,而不是走橋架里,,因此在豎直橋架里的電纜應該套普通的電力電纜定額,。請大蝦指點,謝謝先,。

  • 強電井與水管共井,,然后隔墻分離,,能否通過。

    強電井與水管共井,,然后隔墻分離,能否通過,。

    有沒有強制要求水管井(消防,、空調、給水)與強電井隔離幾米[ 本帖最后由 zhizhe1493 于 2009-9-19 16:40 編輯 ]

  • 弱電線槽橫能穿強電井嗎

    弱電線槽橫能穿強電井嗎

    各位大蝦,,請問火災自動報警系統能不能橫穿弱電井,,符合相關規范嗎?

  • 【請問】電梯井跟強電井需要扁鐵全程安裝嗎,?

    請問高手,電梯井跟強電井需要扁鐵全程安裝嗎,?本公司正在大樓改造,,圖紙顯示電梯井接地要求從配電房MEB端子引一扁鐵到電梯井,而施工人員說不用如此施工,,只需在井道附近的柱鋼筋上搭接就可以了,,請問這樣做有依據嗎?請高手提供規范,,謝謝,。

  • 看了強電井內的配線,,我睡不著覺了

    昨天去幫朋友驗收了他的新房,,最后看到強電井的時候我睡不著了。強電井內只有一個200×100的梯架,,梯架內只有5根不到50的電纜,,明顯感覺空蕩蕩的。另外一組穿刺電纜作為樓層應急照明及疏散指示,。無另外的井道及電纜了,。標準層每層16戶,電梯3臺,,前室及樓梯均有正壓送風,。

  • 請教各位大俠,,強電井能不能設置在廁所旁邊,?

    請教各位大俠,,強電井能不能設置在廁所旁邊?

    請教各位大俠,,強電井能不能設置在廁所旁邊,?

  • 如何解決弱電井和強電井里的樓板問題,?

    有一小高層,,12層,一梯三戶,。設置了強電井和弱電井,。由于計量箱是放在井里面的,而且是2,、5,、8層各一個;智能化箱子,、電信和網通的多媒體箱,、有線電視交接箱都放在弱電井里面。由于一個井放不下,,所以我把弱電井各個箱子分層放置,,2、3,、5,、7、8層各放置一個,。問題是:施工的時候,,是不是把每層的井里面樓板都澆掉?還是不澆,?如果不澆樓板的話,,那這個井不是整一個窟窿,安裝和接線不是無法施工了,?澆的話,,電線就無法在井里面走了?大家碰到這種情況如何解決的呢,?

  • 三張強電井配電柜的圖片,,請指教,。

    三張強電井配電柜的圖片,,請指教,。

    三張強電井配電柜的圖片,請指教,。

  • 幾張強電井內配電柜圖片,,請指教,。

    幾張強電井內配電柜圖片,,請指教,。

    幾張強電井內配電柜圖片,,請指教。

  • 強電井與弱電井的位置,,門中門可以嗎,?見圖!

    強電井與弱電井的位置,,門中門可以嗎,?見圖!

    強電井與弱電井的位置,,由于位置的限制,,進入強電井后才能進入弱電井,,也就是門套門,可以嗎,?見圖紙,!特別是有國家規范規定這樣不行嗎?

  • 請教強電井內耐火,、阻燃和普通YJV電纜安裝的問題

    我們這里是個在建的最高25層的住宅小區,由于設計時強電井尺寸偏小,,想在安裝耐火,、阻燃和普通YJV電纜等電纜時不使用橋架,擬使用固定支架,,不知道這樣行不行,?請各位大蝦解疑

  • 強電井通長接地線能否固定在井道內鍍鋅橋架上,?

    強電井通長接地線能否固定在井道內鍍鋅橋架上?

    本帖最后由 qianweinan1989 于 2013-7-28 09:57 編輯 在我們工地,,我發現強電井通長接地線從一層到頂層都固定在井道內鍍鋅橋架側面上,,這樣電工省去了在井道壁上打膨脹螺栓的工夫,問電工,,他說他以前的工地也這樣做的,,沒問題。,。大家討論討論這樣做是否合理,?我個人覺得最簡單的不合理的理由是: 如果這么做合理,那么設計院直接設計成他那樣的不是更好,?還省時省力,。但是,有沒有什么理論可以推翻這種做法,?或者這種做法有沒有合理之處,?

  • 辦公樓的公變和專變線路的強電井是否可公用,?

    請教各位大師,,我現在有一個商業項目,其中有三幢辦公樓,,每層兩戶,,每戶用電為公變線路,電梯和公共走廊照明由專變供電,,請問公變和專變線路的強電井是否可共用,?若可以共用,,則共用強電井尺寸大小有什么要求?先謝謝各位大師了,!