廠房強電井預留樓板,負一層至7層,,中間有管道通過,,空間狹小,樓板模板怎么支設,?
1.今天去工地XX驗收的時候看到強電井和弱電井共用,,且只有一根40×4通長鍍鋅扁鋼作為接地干線,,感覺有點不妥,這樣做是否可以,?理由是什么,?2. 還有就是電氣豎井內是否一定要做總等電位連接?3.隨手拍了幾張圖片,,都是電氣豎井內的,,大神們看看有什么問題。
說明:2跟明敷的電纜為預分支電纜。
這個扁鋼到底是做什么用的,如果是保護接地用的,由于設備的配電線路中已經有PE線,這個接地扁鋼還有意義么??????
請教下,。強電井里面是否就走一個橋架的呢,,里面有應急電纜,普通電纜,,應急BV線,,普通BV線。弱電井是否也就走一個橋架,,里面有網絡,、電視、電話,。
請教高手,,在強電井豎直橋架里的電纜,,需不需要套豎直通道電纜子目。我理解的豎直通道電纜應該是直接敷設在強電井里,,而不是走橋架里,,因此在豎直橋架里的電纜應該套普通的電力電纜定額。請大蝦指點,,謝謝先,。
每次提強弱電井尺寸時多要好好排排,,大家有沒有經驗方法可快速提出,,并且弱電井的尺寸是若何確定的?什么情況下要多個強弱電井道呢,?
有沒有強制要求水管井(消防,、空調、給水)與強電井隔離幾米[ 本帖最后由 zhizhe1493 于 2009-9-19 16:40 編輯 ]
請問高手,電梯井跟強電井需要扁鐵全程安裝嗎,?本公司正在大樓改造,,圖紙顯示電梯井接地要求從配電房MEB端子引一扁鐵到電梯井,而施工人員說不用如此施工,,只需在井道附近的柱鋼筋上搭接就可以了,,請問這樣做有依據嗎?請高手提供規范,,謝謝,。
各位大蝦,,請問火災自動報警系統能不能橫穿弱電井,符合相關規范嗎,?
昨天去幫朋友驗收了他的新房,,最后看到強電井的時候我睡不著了,。強電井內只有一個200×100的梯架,梯架內只有5根不到50的電纜,,明顯感覺空蕩蕩的,。另外一組穿刺電纜作為樓層應急照明及疏散指示。無另外的井道及電纜了,。標準層每層16戶,電梯3臺,,前室及樓梯均有正壓送風,。
請教各位大俠,,強電井能不能設置在廁所旁邊?
三張強電井配電柜的圖片,請指教,。
幾張強電井內配電柜圖片,請指教,。
第一張,。
強電井與弱電井的位置,,由于位置的限制,進入強電井后才能進入弱電井,,也就是門套門,,可以嗎?見圖紙,!特別是有國家規范規定這樣不行嗎,?
有一小高層,,12層,一梯三戶。設置了強電井和弱電井,。由于計量箱是放在井里面的,,而且是2、5,、8層各一個,;智能化箱子、電信和網通的多媒體箱,、有線電視交接箱都放在弱電井里面,。由于一個井放不下,所以我把弱電井各個箱子分層放置,,2,、3、5,、7,、8層各放置一個。問題是:施工的時候,,是不是把每層的井里面樓板都澆掉,?還是不澆?如果不澆樓板的話,,那這個井不是整一個窟窿,安裝和接線不是無法施工了,?澆的話,,電線就無法在井里面走了?大家碰到這種情況如何解決的呢,?
我們這里是個在建的最高25層的住宅小區,,由于設計時強電井尺寸偏小,,想在安裝耐火、阻燃和普通YJV電纜等電纜時不使用橋架,,擬使用固定支架,,不知道這樣行不行?請各位大蝦解疑
請教學電氣的朋友,,小區變電站220V電纜如何進入戶內單元門,?是通過地下敷設至樓棟旁邊,然后穿墻進入強電井,?還有個問題就是,,從強電井如何接線至戶內開關箱?,?,?強電井接線至開關箱這段是不是在墻體內有預埋PVC管,?從變電站接線至小區內景觀燈呢?又是怎么樣一種方式,?多謝各位,,小弟這塊不是很懂,還請版上的朋友給予解答
請教各位大師,我現在有一個商業項目,,其中有三幢辦公樓,,每層兩戶,每戶用電為公變線路,,電梯和公共走廊照明由專變供電,,請問公變和專變線路的強電井是否可共用?若可以共用,,則共用強電井尺寸大小有什么要求,?先謝謝各位大師了!